En ole löytänyt tietoa siitä, kuinka näitä pumppuja oikein mitoitetaan saaneerauskohteissa.
Meillä tilanne on tämä:
- vanha talo
- öljyä kuluu 3800 litraa vuodessa
- päivän maksimikulutus on ollut noin 29 litraa öljyä
- kattilan hyötysuhde noin 93% (huoltomiehen mittaus)
Tästä jos laskee päiväkulutusta, niin 29*0.93*10=269.7 kW.
Voiko tämmöiseen mitoittaa sitten pumpun helposti, eli tuon 269.7:n jakaa 24 tunnilla --> pumpun täystehomitoitus olisi 11.2375 kW.
Vai kuinka tämä oikein menee?
-
Pääsen aivan samaan arvoon omalla laskentaohjelmallani.:
- Vuosikulutus vähän alle 35000 kWh
- Pumpun teho 11,2 kW, mutta ota huomioon, että patterisysteemillä pumpun antama nimellisteho on hiukan pienempi, eli tarkista, mitä pumpun antoteho on 50 asteisella menovedellä.
- Porakaivon aktiivisyvyyttä tulisi keskisuomen alueella olla vähintään noin 210 metriä (jos porakaivo).
- Pumpun sähkönkulutus n. 12500kWh/v
Jos ilmoitat e-mail osoitteesi privana, lähetän tuon taulukko-ohjelman (EXCEL /OpenOffice)
-
Osuipa lähelle.
Meillä on -56 talo, jossa arviolta mennyt 3500l öljyä /vuosi. Lämmitettävää tilaa n. 650m3 ja 4+ asukasta, lisäeristyksiä yms. remppaa tehty. Thermian mies laski kaivolle syvyyttä 200m (Kuopio) ja tarjosi 12kW pumppua.
-
Tässä yksi Thermia ja sen datalogger + taustaa mitoituksellesi
Kaipaisi ehkä puskurivaraajaa 100-300L tai /ja korkeampi hystereesi. 0-lämpötilassa käyntiaika 50% raportin mukaan.
Säätäminen on vielä pahasti kesken eikä kellarin lattialämmityksissä ole velä termostaatteja tai shuntin ohjausta. Tuota puskurivaraajaa olen kyllä miettinyt.
Kohde sijaitsee Kuopiossa ja mikäli joku maalämmön harkitsjoista haluaa käydä katsomassa kohdetta niin laittakaa yksityisviestiä.
mva