Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: kookoo - 28.11.07 - klo:15:09

Otsikko: taas mitoituksesta
Kirjoitti: kookoo - 28.11.07 - klo:15:09
20km oulusta pohjoiseen rakenteilla 205m2/650m3 1 1/2 kerroksinen talo vesikiertoisella lattialämmityksella jossa asukkeja aluksi 2

omiin laskelmiin kun en viitsi luottaa (ja myyjien haluttomuudesta auttaa) antaisiko raati kantansa laittaakko 8 vai 10kw:n pumppu ja paljonko routimattomaan hiekkamaahan keruuputkea menisi

Otsikko: Re: taas mitoituksesta
Kirjoitti: volkkari - 28.11.07 - klo:20:15
Lainaus
20km oulusta pohjoiseen rakenteilla 205m2/650m3 1 1/2 kerroksinen talo vesikiertoisella lattialämmityksella jossa asukkeja aluksi 2

omiin laskelmiin kun en viitsi luottaa (ja myyjien haluttomuudesta auttaa) antaisiko raati kantansa laittaakko 8 vai 10kw:n pumppu ja paljonko routimattomaan hiekkamaahan keruuputkea menisi

Lähes kaksi kilometriä ja 11 kw painehäviön ja virtausmuodon vuoksi ainoa mahdollisuus 63 mm;n putkea ei kannata ainoa mahdollinen on lämpökaivo