ihmettelen niben 1230 säätöjä tai sitten en ymmärrä laitteen toimintaa. jotain on pielessä?
olen säätänyt käyttöveden 45--50 asteeseen.Eihän lattiakierron pitäisi näillä keleillä nousta kovinkaan ylös, mutta myös lattiakiertoon pukkaa lähes saman lämpöistä vettä. ja onpas kuuma sisällä.
ns. lämpökäyrä pitäis olla oikein (8).
huonekohtaiset termostaatit kyllä säätyvät, mutta kaikisssa tiloissa ei ole termaria.
oiskohan evp putkiasentajalla tullut jokin fiba?
eikös laitteen sisällä ole termaria ?
toinen juttu joka ihmetyttää edelleenkin se että meno ja paluu lämpötilat keruu piirissä mittarin mukaan seuraavasti, paluu on lämpimämpää kuin meno??? kädellä koetettaessa paluuputki kylmempää kuin meno.
siis olisko mittausanturit ristissä?
-
Oiskohan pumpussa vaiheet väärinpäin? Oman 1210 Niben ohjekirjassa sanotaan, että jos lämmityspuolen paluuvesi lämpenee enemmän kuin menovesi, niin vaiheet pitää kääntää, koska kompura pyörii väärinpäin.
-
Pari kysymystä:
Milloin lämpöpumppu on otettu käyttöön?
Onko aiemmin toiminut oikein?
Milloin viimeinen ongelma ilmeni?
Teitkö jotain ennen ongelman ilmenemistä?
Riittääkö lämmitä vettä?
Maapiirin lämpötilojen ristiriita johtunee siitä, että anturit on kytketty vääriin putkiin.
-
Mitä lämpökäyrää käytät Nibessä?
T:Santeri