		Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: mala - 26.08.07 - klo:23:13
		
			
			- 
				tere, pitäisi tuo autotallin lattia valaa ja nyt askarruttaakin tuo nostooven alunen .Eli minkälaisen lämpökatkon olette siihen tehneet,ja minkä matkan päähän jättäneet lattiapiirin putket .lähinnä ajattelin et ei putket jäätyis. Ja onko oven aluinen pysynyt sulana.  
			
- 
				Minulla on lämpökatko toteutettu siten, että betonisen
 kynnyksen ja lattialaatan välissä on 50mm EPS-kaista.
 EPS:n päällä on 3mm paksu ja 100mm leveä rosteriplootu.
 Plootun molempien reunojen lähelle sen alapintaan
 on hitsattu puolen metrin välein T:n muotoiset (raudoitusverkosta katkomalla tehdyt)
 tartunnat 45 astetta vinoon poispäin EPS:kaistasta,  jolloin
 plootun toinen reuna ankkuroituu kynnyksen betoniin ja
 toinen reuna autotallin lattiavaluun. Sen verran
 tuo plootu johtaa lämpöä silti, että oven tiiviste ei jäädy kiinni
 siihen.
 Ehdottomasti kannattaa käyttää rosteria eikä mustarautaa kahdesta syystä:
 1. rosterin lämmönjohtavuus on vain 1/3 raudan lämmönjohtavuudesta. (alumiini ei käy, se on aivan
 järkyttävän paha kylmänsilta)
 2. rosteri pysyy siistinä, kun ei ruostu.
 
 Lämmitysputket jätin peräti metrin päähän ovesta,
 tosin kyllä puoli metriäkin riittää varmasti, kun kylmänsilta
 on kuitenkin katkaistu.
- 
				kiitos pete neuvosta ,pitää ruveta puuhastelee katkoa