putki vedetään erillisestä autotallirakennuksesta taloon (putken pituus n.20-25m) riittääkö 25mm vai pitääkö olla 32mm
-
Kai se riippuu kuinka iso ja millainen tupa täytyy saada lämpimäksi.
Veikkaus kuitenkin, että 25mm ei riitä ???
-
reilu 200 kerrosala + autotalli reilu 40 m2
-
Miten meinaat hoitaan sen, että kosteiden tilojen lattiat vaati todennäköisesti korkeampi lämpöistä vettä kuin muut tilat?
Ideaali tilanne olisi jos saisi kaksipiiriä pumpulta ja siis kahta erilämpöistävettä. Kanaali ratkaisussa se ei oikein onnistu. Itsellä sama pähkäily menossa.
Olen miettinyt että toimiiko seiten että kuristaa virtausta jakotukilta muiden tilojen osalta, vai onko vesi silti liian lämmitä esim. parketille..
Minkä lämpöistä vettä muuten yleensä ajatte esim pesuhuoneen lattiaan?
-
Miten meinaat hoitaan sen, että kosteiden tilojen lattiat vaati todennäköisesti korkeampi lämpöistä vettä kuin muut tilat?
Miksi kosteat tilat tarvitsisivat korkeampilämpöistä vettä kuin muut tilat? Ainakin Uponor suunnittelee lattialämmitysjärjestelmän lähes aina siten, että kaikkialla käytetään samanlämpöistä vettä.
-
Niin jos toimii samalla lämpötilalla niin sittten hyvä.
Olen vain kuullut juttuja jossa näin ei ole.
Tietenkin jokaisessa kohteessa vasta käyttö kertoo sen miten tulee toimimaan.
Ja alkuperäiseen kysymykseen, 32 niin varmasti riittää. Ei paljoa hinnassa tunnu se että onko 2x32 vai 2x25.
-
Miksi kosteat tilat tarvitsisivat korkeampilämpöistä vettä kuin muut tilat? Ainakin Uponor suunnittelee lattialämmitysjärjestelmän lähes aina siten, että kaikkialla käytetään samanlämpöistä vettä.
Voisiko kosteat tilat toteuttaa tiheämmällä putkituksella ja/tai käyttämällä suurempaa putkea? Jotenkin tuntuu että tämä "erillispiirihypetys" on enemmän ongelman paikkailua kuin ratkaisua.
Jani
-
Miksi kosteat tilat tarvitsisivat korkeampilämpöistä vettä kuin muut tilat?
Lämmin lattia tuntuu niin makialta paljaan jalan alla.
Minusta kuumempi vesi kosteisiin tiloihin on hyvä ajatus. Meillä ei sellaista ole, mutta toivottavasti joskus vielä on.
Jos on termostaatit riittävän monessa huoneessa, voi kosteiden tilojen kuumemman lattialämmön toteuttaa niillä.
Erillinen toisen piirin lähtö korkeampaa säiliöstä mahdollistaa kosteiden tilojen korkeamman lattialämmön hyötysuhteen kärsimättä, koska alasäiliön lämpötilaa ei tarvitse nostaa ja lauhtumislämpötila voidaan siten pitää samana.
-
Erillinen toisen piirin lähtö korkeampaa säiliöstä mahdollistaa kosteiden tilojen korkeamman lattialämmön hyötysuhteen kärsimättä, koska alasäiliön lämpötilaa ei tarvitse nostaa ja lauhtumislämpötila voidaan siten pitää samana.
Juuri näin, mutta kun vesi tulee kanaalia pitkin tämä ei onnistu, tai joutuu laittamaan kaksi kanaalia.
-
minulla pumppu sekä varaaja autotallissa,kanaalia 26 m 2*32 lämmitysvesi meno ja paluu sekä 28+22 lämmin käyttövesi hullunkierrolla.asuintiloissa 2* jakotukkia,kosteille tiloille kuumempi ja muut tilat omana piirinä.pumppu ohjaa kosteiden tilojen piiriä autotallista käsin siten että autotallissa on motorisoitu venttiili ja kiertovesipumppu josta lähtee kanaalia pitkin vesi asuintilan kosteidentilojen jakotukkiin.matalampi lämpöisen piirin jakotukille moottoriventtiili shunttaa viileämpää vettä asuintilan teknisessä kaapissa,jossa on toinen kiertovesipumppu.kuumemmasta piiristä otan vielä lämpimän veden ilto econo ilmanvaihtokoneelle.
autotallin lämmityksen hoitaa erillinen ouman säädin.
pumppu ollut tulilla 31.1.2007 lähtien.
tähän asti kaikki ok
-
minulla pumppu sekä varaaja autotallissa,kanaalia 26 m 2*32 lämmitysvesi meno ja paluu sekä 28+22 lämmin käyttövesi hullunkierrolla.asuintiloissa 2* jakotukkia,kosteille tiloille kuumempi ja muut tilat omana piirinä.pumppu ohjaa kosteiden tilojen piiriä autotallista käsin siten että autotallissa on motorisoitu venttiili ja kiertovesipumppu josta lähtee kanaalia pitkin vesi asuintilan kosteidentilojen jakotukkiin.matalampi lämpöisen piirin jakotukille moottoriventtiili shunttaa viileämpää vettä asuintilan teknisessä kaapissa,jossa on toinen kiertovesipumppu.kuumemmasta piiristä otan vielä lämpimän veden ilto econo ilmanvaihtokoneelle.
autotallin lämmityksen hoitaa erillinen ouman säädin.
pumppu ollut tulilla 31.1.2007 lähtien.
tähän asti kaikki ok
Kuulostaa fikulta. Mikä sulla hoitaa asuintilojen lämmön säätämisen?
-
warmian termarit hoitaa makuuhuoneet,yläkerran aulan sekä olohuoneen.muut tilat ovat laattalattiat.
geopron pumppu ohjaa/säätää menovettä erikseen kostean tilan jakotukille sekä kuivien tilojen jakotukille.