Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Rakentaja_Rami - 09.04.07 - klo:15:05

Otsikko: Keruupiiri rinteeseen
Kirjoitti: Rakentaja_Rami - 09.04.07 - klo:15:05
Tuleeko ongelmia, jos keruupiirin asentaa loivaan rinteeseen, siten että putki laskee pumpulle päin. Olen kuulut, että ilmaamisen kanssa voi olla ongelmia. Pitääkö paikkansa!
Otsikko: Re: Keruupiiri rinteeseen
Kirjoitti: sailor - 09.04.07 - klo:16:22
Korkeimpaan kohtaan ilmausruuvi? Kannattaa ilmata ennen putken peittämistä  ::)

Jani
Otsikko: Re: Keruupiiri rinteeseen
Kirjoitti: Jerkku - 09.04.07 - klo:16:57
 
 
Ei mitään ilmauksia matkan varrelle. Ne ovat aina riski. Jos välttämättä laitat, niin pelkkä T-haara korkeimpaan kohtaa ja rosterinen palloventtiili rasvattuna(vaseliini), sekä EHDOTTOMASTI tarkastuskaivo siihen kohtaan.
 
Hyvillä ilmauslaitteilla ja huolellisella asennuksella ei ylämäkeen ilmaus ole ongelma.