Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Jaamppa - 03.10.12 - klo:12:40

Otsikko: Paineen lasku pitkässä vaakapiirissä
Kirjoitti: Jaamppa - 03.10.12 - klo:12:40
Meille asennettiin Thermia Optimum G2 16 kw pumppu + 900 metrin vaakapiiri 10.7.2012. 3 x 300 m keruulenkkiä, kokoojakaivolta matkaa tekniseen tilaan, jossa pumppu, noin 25 metriä. Kokoojakaivon liitokset kaikki muovihitsillä. Ensimmäisten viikkojen jälkeen (ehkä erityisesti kelien alkaessa viilentyä) alkoi maapiirin painemittarissa paine laskemaan hiljalleen. Asennuksen yhteydessä paine asetettiin noin 1,0 bariin ja alimmillaan oli tämän viikon alussa n. 0,5 baria ja jatkoi hiljalleen laskua koko ajan, ehkä noin painemittarin viisarin kärjen verran vuorokaudessa. Kompuran käydessä paine lähellä nollaa. Asentaja kävi eilen täyttämässä piiriä ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen, ja viinaa meni lisää noin 40 litraa. Myös mutasihdit tsekattu, ja varsin puhtaat olivat.  

Kokemuksia tuosta asennuksen jälkeisestä paineen alenemisesta, etenkin pitkissä vaakapiireissä ilmojen viiletessä? Meneekö ns. toleranssiin moinen lisäystarve, missä vaiheessa syytä mahdollisesti huolestua, jos paine vieläkin jatkaa laskuaan? Neste ja maa tietysti hyvin lämpimiä tuolloin asennuksen aikaan, mutta vaikuttaako viinan lämpölaajeneminen/-kutistuminen noinkin rajusti näin syksyn tullen?  
Otsikko: Re: Paineen lasku pitkässä vaakapiirissä
Kirjoitti: justus01 - 03.10.12 - klo:13:58
Lainaus
Meille asennettiin Thermia Optimum G2 16 kw pumppu + 900 metrin vaakapiiri 10.7.2012. 3 x 300 m keruulenkkiä, kokoojakaivolta matkaa tekniseen tilaan, jossa pumppu, noin 25 metriä. Kokoojakaivon liitokset kaikki muovihitsillä. Ensimmäisten viikkojen jälkeen (ehkä erityisesti kelien alkaessa viilentyä) alkoi maapiirin painemittarissa paine laskemaan hiljalleen. Asennuksen yhteydessä paine asetettiin noin 1,0 bariin ja alimmillaan oli tämän viikon alussa n. 0,5 baria ja jatkoi hiljalleen laskua koko ajan, ehkä noin painemittarin viisarin kärjen verran vuorokaudessa. Kompuran käydessä paine lähellä nollaa. Asentaja kävi eilen täyttämässä piiriä ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen, ja viinaa meni lisää noin 40 litraa. Myös mutasihdit tsekattu, ja varsin puhtaat olivat.  

Kokemuksia tuosta asennuksen jälkeisestä paineen alenemisesta, etenkin pitkissä vaakapiireissä ilmojen viiletessä? Meneekö ns. toleranssiin moinen lisäystarve, missä vaiheessa syytä mahdollisesti huolestua, jos paine vieläkin jatkaa laskuaan? Neste ja maa tietysti hyvin lämpimiä tuolloin asennuksen aikaan, mutta vaikuttaako viinan lämpölaajeneminen/-kutistuminen noinkin rajusti näin syksyn tullen?  

Ei vaikuta lämpölaajenemiset/-kutistumiset noin paljon. Todennäköisesti putkistoon oli/on jäänyt paljon ilmaa. Olisiko peräti yksi 300L lenkki jäänyt kokonaan täyttämättä/ilmaamatta asennuksen yhteydessä ja sieltä on nyt sitten ilmaa vähitellen tullut pois.

Meillä putkisto on 2x300m ja paisuntasäiliön pinta elää vuoden ajan mukaan ehkä noin 0,5 litran verran ylös-alas. Ylipainetta meillä ei putkissa ole joten painemittari näyttää nollaa kesät talvet, ei kuulemma tarvitse olla painetta.
3 ensimmäisen vuoden aikana olen lisännyt nestettä noin 2 litraa. Putkimiehet jättivät täyttämistä varten 30 litraa nestettä, joten ihan heti ei tällä tahdilla lopu kesken  ::)
Otsikko: Re: Paineen lasku pitkässä vaakapiirissä
Kirjoitti: Jaamppa - 03.10.12 - klo:14:55
Kokonaista lenkkiä ei missään tapauksessa jäänyt täyttämättä. Piiri täytettiin lenkki kerrallaan kokoojakaivolta aina avaten/sulkien. Ja nestettäkin meni reilut 900 litraa tuolla asennuksen yhteydessä tehdyllä täytöllä. Ja jos läheskään koko lenkki olisi jäänyt tyhjäksi, olisihan nestettä tuon täydennystäytönkin yhteydessä mennyt selvästi enemmän kuin tuo 40 litraa. Ilmaa voi piirissä toki tuosta huolimatta olla, reilustikin.