Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: kilehto - 05.06.12 - klo:08:38

Otsikko: Lorinaa maapiirissä
Kirjoitti: kilehto - 05.06.12 - klo:08:38
Mitä teen, kun ilmeisesti ilma lorisee maapiirissä, mutta nestettä on ihan normaalisti?

Eli 5½ vuotta sitten laitettu putket peltoon, vuosia sitten taisin kerran nestettä lisätä. Nytkin nesteen määrä ihan ok, mutta jatkuvasti hiukan kuuluu ilmakuplien lorinaa kun maapiiri pyörii.
Otsikko: Re: Lorinaa maapiirissä
Kirjoitti: Raid - 05.06.12 - klo:10:45
putsaa(puhdista) maapiriistä mutasihti
Otsikko: Re: Lorinaa maapiirissä
Kirjoitti: kilehto - 18.07.12 - klo:09:37
Mutasihti on ihan puhas ja se kippo täynnä nestettä.

Lorina kuuluu maapiirin kvp:sta. Ei auta, vaikka päästin propun pumpun päästä auki.

Joutuuko lisätä nestettä järjestelmään, vaikka paisuntasäilö puolillaan?
Otsikko: Re: Lorinaa maapiirissä
Kirjoitti: Raid - 18.07.12 - klo:10:28
Lainaus
Mutasihti on ihan puhas ja se kippo täynnä nestettä.

Lorina kuuluu maapiirin kvp:sta. Ei auta, vaikka päästin propun pumpun päästä auki.

Joutuuko lisätä nestettä järjestelmään, vaikka paisuntasäilö puolillaan?
Tuskin lisäys auttaa jos ilmaus on suoritettu kunnolla.  Onko tuo paisari paineistettu vaiko pelkkä täyttösäiliö?.

 Jos se on pelkkä täyttösäiliö ja kork kohtaa systeemiä nii jätä korkki löysään. Itse jätin aikoinaan sen ihan auki päiväksi jotta loppu ilma pääsi vapaasti pois. Meillä maapiiri ei siis ole paineistettu.  Tarkista että kaikki sulkuventtiilit on kunnolla auki maapiiristä(olet varmaan tehtnyt).
Otsikko: Re: Lorinaa maapiirissä
Kirjoitti: justus01 - 18.07.12 - klo:10:44
Lainaus
Joutuuko lisätä nestettä järjestelmään, vaikka paisuntasäilö puolillaan?

Ei taida auttaa mitään. Jos lorinaa on kuulunut aina, niin todennäköisesti keruuputkisto on asennuksen yhteydessä vähän huonosti ilmattu.

Onko keruupiirissä painetta vai onko paineeton? Mikäli keruupiirissä ei ole painetta, niin sinne voisi kokeilla laittaa vähän painetta esim. 0,5 bar.

En tiedä voisiko paineeton keruupiiri sopivasta kohdasta vuotaessaan ottaa ilmaa keruupiiriin niin, että nestevajausta ei pääse mainittavammin syntymään. Paineellisena pitäisi alkaa nestettä kulumaan ja vuotopaikkakin voisi löytyä, jos se on teknisessä tilassa tai "huoltokaivossa".
Otsikko: Re: Lorinaa maapiirissä
Kirjoitti: sam68 - 18.07.12 - klo:15:17
Just noin kuten raksaaja kertoi eli painetta puol baaria min ja jos ei lopu niin ilmausta ulkoisella pumpulla.
Otsikko: Re: Lorinaa maapiirissä
Kirjoitti: kilehto - 23.07.12 - klo:21:33
Moi

Kiitokset asiallisista vastauksista. Sain lisättyä nestettä maapiiriin. Pinta oli hiukan alempana kuin maapiirin putki. Nyt paisarin nesteen pinta on maapiirin putken yläpuolella. Lorina lakkasi ainakin toistaiseksi.