Onko näkemyksiä, mitä on tehtävissä kun pari talossa (asunnot 120m² ja 130m²) lämpötilat eivät nouse tasaisesti? Pienemmässa asunnossa sisälämpö 22'c mutta isommassa jäädään 20,5 asteeseen. Pattereiden pintalämmöt molemmissa 48 - 50 astetta. Molemmilla oma kiertovesipumppu ja mielestäni toimivat ok. Olen nyt oman asunnon termostaateilla kuristanut kiertoa jotta toiseen asuntoon saataisin lisää asteita. Veden lämpötilan nostolla kun pienempi asunto alkaa lämmetä jo liikaa..
-
Toimiihan termostaatit kunnolla?
Kylmästä kämpästä termarit kokonaan auki ja koneen käyrältä sopiva meno/paluuvesi. Lämpösemmästä kämpäst termarit sitten oikeaan asentoon jotta ei ole liian kuuma.
Onhan talossa puskurisäiliö?
-
Onhan teillä säätöventtiilit molemmille piireille millä voitte säätää piirien virtaukset?
Kun talossa on kaksi eri piiriä pitää olla mahdollisuus säätää piirien (as1 ja as2) virtaukset erikseen jotta saavutetaan sama sisälämpötila.
-
AAA :n veuvo on hyvä.
Noin ei nosteta tarpeettomasti pattereille menevän kiertoveden lämpötilaa.