Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Tardes - 13.02.12 - klo:12:13

Otsikko: Paritalon Lämmönjako epätasainen
Kirjoitti: Tardes - 13.02.12 - klo:12:13
Onko näkemyksiä, mitä on tehtävissä kun pari talossa (asunnot 120m² ja 130m²) lämpötilat eivät nouse tasaisesti? Pienemmässa asunnossa sisälämpö 22'c mutta isommassa jäädään 20,5 asteeseen. Pattereiden pintalämmöt molemmissa 48 - 50 astetta. Molemmilla oma kiertovesipumppu ja mielestäni toimivat ok. Olen nyt oman asunnon termostaateilla kuristanut kiertoa jotta toiseen asuntoon saataisin lisää asteita. Veden lämpötilan nostolla kun pienempi asunto alkaa lämmetä jo liikaa..
Otsikko: Re: Paritalon Lämmönjako epätasainen
Kirjoitti: AAA - 13.02.12 - klo:13:22
Toimiihan termostaatit kunnolla?

Kylmästä kämpästä termarit kokonaan auki ja koneen käyrältä sopiva meno/paluuvesi. Lämpösemmästä kämpäst termarit sitten oikeaan asentoon jotta ei ole liian kuuma.

Onhan talossa puskurisäiliö?
Otsikko: Re: Paritalon Lämmönjako epätasainen
Kirjoitti: Thermia12kW - 13.02.12 - klo:20:19
Onhan teillä säätöventtiilit molemmille piireille millä voitte säätää piirien virtaukset?
Kun talossa on kaksi eri piiriä pitää olla mahdollisuus säätää piirien (as1 ja as2) virtaukset erikseen jotta saavutetaan sama sisälämpötila.
Otsikko: Re: Paritalon Lämmönjako epätasainen
Kirjoitti: tomppeli - 13.02.12 - klo:20:37
AAA :n veuvo on hyvä.
Noin ei nosteta tarpeettomasti pattereille menevän kiertoveden lämpötilaa.