Kuinka vaadittu max. tehon tarve pitäisi oikeaoppisesti laskea? Riittääkö pelkkä 15W/m3, kuten ensimmäisissä pumpputarjouksissa on laskettu? Vaipan lämpöhäviöt minulla on tiedossa, mutta kuinka huomioidaan käyttövesi, ilmastointi, 10m:n Ekoflex, jne.? Pitääkö se mahdollisesti laskea RakMk D5:n mukaan, vai minkä?
Kiitoksia vastauksistanne!
-
D5:n mukaanhan ne lasketaan. Jos varauskapasiteettia on riittävästi, niin käyttövettä ei erikseen tarvitse huomioida. Ekoflex täytyy huomioida erikseen, mustaakseni D5 ei ota siihen kantaa.
Tuo 15W/m3 riittänee, jollet rakenna Ivaloon. Eteläsuomessa se voi olla liikaakin, varsinkin jos talo on yhtään normia paremmin eristetty.
Jarno