Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: tofox - 09.11.05 - klo:17:38

Otsikko: lämpökaivo
Kirjoitti: tofox - 09.11.05 - klo:17:38
Onko mahdollista asentaa lämpökaivo tekniseen tilaan lämpöpumpun viereen/alle?Tällöin säästäisi vaakavedot kaivolta ja eristykset. Siis jos se olisi mahdollista, täytyisi se tehdä tietysti ennen varsinasia elementin pystytyksiä ja ja valuja. Toiseksi kannattaako lämpökaivo tehdä ennen elementtien pystytystä. Olen kuullut, että se sotkee lähiympäristöä. : ???
Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: mala - 09.11.05 - klo:18:46
mites radon suojaus?
Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: pihi - 09.11.05 - klo:22:55
Periaatteessa on mahdollista tehdä lämpökaivo talon sisään, mutta sitä ei sinne suositella.
Paras paikka on 2-3 metriä talon seinästä, jos se mahdollista porata autoalustaisella tai telakoneella.
Vastuuntuntoinen porausliike suojaa valmiin talon kevytpeitteillä ja käyttää lisäksi suojaputken yläpäässä porauksen aikana ns. pölyhattua ja tietenkin pölynsidontalaitteita tai syöttää vettä porasoijan sekaan, ettei synny pölyongelmia.
Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: tofox - 10.11.05 - klo:16:14
Lainaus
mites radon suojaus?

Radonia ei esiinny meilläpäin  :)
Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: tofox - 10.11.05 - klo:16:15
Lainaus
Periaatteessa on mahdollista tehdä lämpökaivo talon sisään, mutta sitä ei sinne suositella.
Paras paikka on 2-3 metriä talon seinästä, jos se mahdollista porata autoalustaisella tai telakoneella.
Vastuuntuntoinen porausliike suojaa valmiin talon kevytpeitteillä ja käyttää lisäksi suojaputken yläpäässä porauksen aikana ns. pölyhattua ja tietenkin pölynsidontalaitteita tai syöttää vettä porasoijan sekaan, ettei synny pölyongelmia.

Miksi ei suositella ?
Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: mala - 10.11.05 - klo:17:20
no en halua olla perus negatiivinen asenne ,mutta  entä jos putket pitää vaihtaa(epätodennäköistä kyllä)
Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: KimmoK - 11.11.05 - klo:10:45
Radon: radonia lienee kaikkialla, jos on huono tuuri, etenkin jos poraa kallioon
Vesi: lämpökaivosta voi alkaa nousta vettä tuhansia litroja päivässä
Routiminen: lämmönkeruu maaperästä lisää routimisriskiä
Huollettavuus: perhanan työlästä jos kaivo talossa
Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: MPa - 11.11.05 - klo:16:12
Minä en kyllä laittaisi kaivoa talonläheisyyteen/alle
koska mun lämpökaivosta alkas viimme talven aikana putket nousemaan ylöspäin ja ne nousi
n.1m.
Kesällä vedettiin kaivosta putket pois ja tarkistettiin oliko syynä painon irtautuminen mutta ei ollut eikä mitään syytä löytynyt.
joten lisättiin yksi paino lisää ja lyhennettiin putkea 1m+painon pituus
nyt putket on pysynyt kaivossa ja tälläistä ei ole porarin mielestä koskaan ennen käynyt.
homma hoidettiin takuuseen.
 Tämän takia kannattaa kaivolle huoltoreitti
olla aina auki
Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: tofox - 11.11.05 - klo:16:33
Lainaus
Radon: radonia lienee kaikkialla, jos on huono tuuri, etenkin jos poraa kallioon
Vesi: lämpökaivosta voi alkaa nousta vettä tuhansia litroja päivässä
Routiminen: lämmönkeruu maaperästä lisää routimisriskiä
Huollettavuus: perhanan työlästä jos kaivo talossa
Kiitos hyvistä kommenteista. Porataan kaivo pihalle, niin vältytään em. ongelmilta
Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 11.11.05 - klo:19:21
Lainaus
Minä en kyllä laittaisi kaivoa talonläheisyyteen/alle koska mun lämpökaivosta alkas viimme talven aikana putket nousemaan ylöspäin ja ne nousi
n.1m.
Kesällä vedettiin kaivosta putket pois ja tarkistettiin oliko syynä painon irtautuminen mutta ei ollut eikä mitään syytä löytynyt.  

Olisiko syy ollut veden jäätyminen putkien pintaan, jolloin noste kasvaa? Muuta syytä ei oikein voi olla.
Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: MPa - 12.11.05 - klo:09:15
kaivon vedentuotto on n.500L/h ja pinta suojaputken yläreunasta 2.5m putket nousi vaikka oli kesä joten jäätymistä tuskin oli
Itse seos pitäisi olla pakkasenkestävää
itse epäilin että porausjäte alkas liikkumaan kaivon pohjalla ja se olis nostanut noita putkia koska aluksi ei ollut veden tuotto kuin 50l/h
Kaivon syvyys on 180m
putket 3kpl ehti olla kaivossa 1vuoden
eikä putkien pinnalla ollut ruostetta lainkaan

Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 13.11.05 - klo:12:43
Hyvä, jos ei ollut kyse putken ulkopuolisen veden jäätymisestä putken ympärille. Lienee poikkeuksellista, että veden paine nousee myöhemmin niin paljon ja äkisti, että se voisi nostaa riittävillä painoilla olevia putkia ylös.

Tietenkin putkessä kiertävä maaliuos on pakkasenkestävää.

Epäilin tuota jäätä liuosputkien ympärillä, kun putket alkoivat nousemaan nimen omaan talvella, jolloin lämpöä imetään maaperästä eniten.
Otsikko: Re: lämpökaivo
Kirjoitti: pihi - 13.11.05 - klo:13:21
Periaatteessa on vain kaksi syytä putkien nousemiseen.
Liian vähän painoja alunperin ja todellakin jään muodostuminen lämmönkeruuputkien ulkopintaan, mikä aiheuttaa putkien nousemisen.
Kaikki voi olla todella pienestä kiinni.