Pumppu on IVT C4 vuodelta -98. Aikojen päästä alkoi paisuntasäiliön neste tummumaan niin heräs epäilys että keruupiirin putki olisi mennyt rikki ja se olis sotkenut nesteen mutta kun neste ei vähentynyt ja se ei ollu silmin nähden likaista kun otin näytteen, lika oli paisarin sisäpintaan tarttunut.
Kone toimi kumminkin niin en siihen kiinnittänyt sen enempää huomiota. Tuossahan koneessa ei ole mitään mittareita että pystyis seuraamaan lämpötiloja, niin ostin irto mittareita ja laitoin koneeseen kiinni, kun se alkoi loppukesästä käymään erittäin tiheään ja pitkiä aikoja, niin ajattelin mittareilla vähän sevitellä missä mennään.
Se mikä herätti epäilykset oli maaliuoksen lämpötila, eroa oli likimain kymmenen astetta.Se taas johti siihen päätelmään että lämmönvaihdin oli tukossa. Putket irti ja liuospuolen huuhtelu vedellä, niin voi hyvänen aika kun sieltä tuli ruosteisia hippuja.
Sen jälkeen tulo on ollut noin 9 ja meno 4 astetta. Pumppu käy nyt ihan normaalisti. Maaliuospuolen kiertovesipumppun liitokset on aivan ruosteessa, kuvan kun osais liittää niin näkisitte tilanteen.
Se mikä tässä mietityttää on se että mitähän tässä pitäis tehdä ennen talvea.Joko uusia kvp ja huuhtoa koko putkisto ja uusia liuos vai pitääkö laitta koko laitos uusiin puihin.Tähän kaipaisin mielipiteitä teiltä konkareilta.
-
Tarkoitatko höyrystintä? Pumpussa on höyrystin jossa maalius kiertää ja lämmönvaihdin, lauhdutin jossa kierron vesi lämpiää.
Eikö siinä pumpussasi ole sihtiä maaliuospuolella?
-
Maaliuospuolen kiertovesipumppun liitokset on aivan ruosteessa
Onhan tuossa kuitenkin normaalisti lämpöeristys putkien ja pumpun boksin päällä?Noiden keruuputkien pintalämpötila käy kastepisteen alueella luultavasti joka käyntijaksolla.
-
Joko uusia kvp ja huuhtoa koko putkisto ja uusia liuos vai pitääkö laitta koko laitos uusiin puihin.Tähän kaipaisin mielipiteitä teiltä konkareilta.
En konkari...(enkä pumppukauppias)...olisin tuo puhdistamisen kannalla. Nesteet vaihtoon(ehkä), mahdollisesti pumpun keruupuolen huuhtelu jollakin myrkyllä/pesuaineella, uudet kiertovesipumput, keruupiirin ja lämmönjaon sihtien puhdistus/vaihto/asennus ja paketti takaisin kasaan ja keruupuolen sekä lämmönjaon virtaukset kohdilleen.
Tuollaisella remontilla saattaisi hyvinkin pyöriä seuraavat 13 vuotta.
Uutta voisi harkita siinä tapauksessa, jos tuo C4 on ollut alusta asti reilusti alimittainen (sähköä on kulunut reilusti) ja porakaivoa/maapiiriä on riittävästi isommallekin pumpulle. Eikä taloa oli ihan lähivuosina tarkoitus laittaa myyntiin.
Onko muuten keruupiirin neste glykolia niin kuin joskus muinoin on ollut tapana laittaa? Sen kanssahan muodostuu jonkinlaista sakkaa vuosien saatossa, ainakin moottoreiden jäähdytysjärjestelmiin.
-
Eikö lämmönvaihtimet ole jotain jalometallia? Minkälaisissa olosuhteissa pumppu on?
-
Vähän vastauksia kysymyksiin, Joo tarkoitin höyrystintä ja on putket eristetty. Pumppu sijaitsee kodinhoitohuoneessa.
Sihtikin on paikalla. Talo on 131 neliöinen ja sähköä on kulunut 10000-12000 välillä, ja etelä-pohjanmaalla sijaitsee.
Pumpun jos nyt laittaisin niin ehdottomasti suurempi, ehkä 8kw olis oikea. Maapiiri on pumpun mukaan vain 250 metriä niin sen perään ei voi laitta suurempaa. Patteritalo.
Nesteenä on tämmöinen kun Industol PE ja K-rauta möi näitä pumppuja silloin.
Lisää kommentteja niin ehkä viisastumme.
-
Kerroit, että laittaisit nyt 8 kW:n mlp:n. Onko IVT 4C 4kW vaiko suurempi?
...10 - 12 t kW kulutus ei kovin suurelta kuulosta.
-
joo 4kw
-
Vähän vastauksia kysymyksiin, Joo tarkoitin höyrystintä ja on putket eristetty. Pumppu sijaitsee kodinhoitohuoneessa.
Sihtikin on paikalla. Talo on 131 neliöinen ja sähköä on kulunut 10000-12000 välillä, ja etelä-pohjanmaalla sijaitsee.
Pumpun jos nyt laittaisin niin ehdottomasti suurempi, ehkä 8kw olis oikea. Maapiiri on pumpun mukaan vain 250 metriä niin sen perään ei voi laitta suurempaa. Patteritalo.
Nesteenä on tämmöinen kun Industol PE ja K-rauta möi näitä pumppuja silloin.
Lisää kommentteja niin ehkä viisastumme.
Kyllä tuo järjestelmä ja kulutus vaikuttaisi siltä, että ei uuden pumpun hankkiminen ole taloudellisesti perusteltua. Onhan tuo kulutus 10000-12000 koko talon sähkönkulutus eikä pelkän pumpun kulutus?
Ei muuta kuin perusteellinen huolto ja antaa pumpun pyöriä. lämmönjakopuolen kv-pumpun uusiminen a-energialuokan malliin voisi olla taloudellisesti kannattava investointi huollon yhteydessä. 13 vuotias kv-pumppu jo varmaan jo elinkaarensa puolivälin ylittänyt.
Nyt kun olet niitä lämpömittareita hankkinut ja kytkenyt niin kannattaa mittareilla tarkistaa, ettei vaihtoventiili vuoda. Jos käyttöveden lämmityksen aikana lämmönjaossa lämpötila nousee, niin samalla kertaa vaihtoventtiili uusiksi.
Tuollaisen 250m keruupiirin perään ei kannata 8kW pumppua laittaa. Keruupiirin antoteho ei riitä ja keruupiiri voi mennä reilusti pakaselle käyntijaksojen loppupuolelle. Jos haluat nyt kuitenkin uusia pumpun, niin 6kW pumppu tuon nykyisen piirin jatkoksi. Veikkaisin, että säästöä voisi tulla 1000 - 3000 kwh vuodessa verrattuna vanhaan
Näyttäisi tuo Industol PE olevan etanolia.