Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: jacmac - 27.08.05 - klo:18:06

Otsikko: Maapiirin asennus ja suojaus
Kirjoitti: jacmac - 27.08.05 - klo:18:06
Mitä olette käyttäneet maapiirin suojaputkina kun mennään anturan alta, entä eristys?

Mikä mahtaa olla upotussyvyys vähän alempana kuin Jyväskylän korkeus ja kuinka paljon upotussyvyys saa heittää ennenkuin sillä on merkitystä?
Otsikko: Re: Maapiirin asennus ja suojaus
Kirjoitti: jacmac - 28.08.05 - klo:13:58
Minulle suositeltiin upotussyvyyttä 1,5 m ja eristykseen tavallista salaojaputkea johon painetaan uretaanivaahtoa sisälle.
Otsikko: Re: Maapiirin asennus ja suojaus
Kirjoitti: pihi - 28.08.05 - klo:14:14
Jos painat uretaania putken sisään, et koskaan pysty vaihtamaan liuosputkea suojaputken sisään, jos tarve tulisi.
Käytä vaikka styrox kourua, teippaa ilmastointiteipillä puolikkaat liuosputken päälle puolen metrin välein ja myös saumakohdista.
Käytä myös umpiputkea, älä salaojaputkea.
Nousut rakennuksen sisään anturan alta kannattaa todellakin tehdä 110 mm:n putkella ja  15 tai 30 asteen kulmilla, silloin on putket eristeineen helppo työntää sisään.
Otsikko: Re: Maapiirin asennus ja suojaus
Kirjoitti: jacmac - 28.08.05 - klo:14:41
Tarkoitatko että teippaus tehdään puolen metrin välein vai styroxkourua laitetaan puolen metrin välein.

Riittääkö kulkuteiden alla eristykseen ohut maakerros putken päälle ja sen päälle 100 mm R-stryroxia?
Otsikko: Re: Maapiirin asennus ja suojaus
Kirjoitti: KimmoK - 30.08.05 - klo:16:07
Kellarin seinästä menee 110 viemäriputken pätkä ulos.
Kaarran sitä viemäriosilla kohti tulevaa kaivon paikkaa.
Viemäriputkea tulee vajaa metri.
Viemäriputken sisään (ja teknisen tilan puolelle) 40mm liuosputken päälle laitan 13mm solumuovieristeen.
Seinän kohdalta spruutaan urtsua putken tilkkeeksi jottei vedenpaisumuksessa tule vettä sisälle eikä niin pahasti raadonia muulloin. (siltä kohtaa saapi urtsun pois js joskus tulis putken vaihdon tarve.
Ulkopuolella rakennan viemäriputken jatkeeksi EPS levyillä kourun jossa liuosputket kulkee (50mm EPS:llä erotettuna toisistaan).
Kourun rakentelen kahdella 50mm EPS kerroksella (routa tai lattia, aivan sama), päälle höyrynsulkumuovi (muttei alle) ja hiekkaa.
Porakaivon ympäryskaivon kylkeen tiivistänen viritelmän uretaanilla.


PS. Tietyömailla on jonkin verran joustavan näköistä mustaa putke, suodatinkangasrullien sisäputkea, semmosella vois ehkä taivuttaa kaarellista suojaputkea sangen kätevästi.
Otsikko: Re: Maapiirin asennus ja suojaus
Kirjoitti: jacmac - 13.09.05 - klo:21:40
Lainaus
Jos painat uretaania putken sisään, et koskaan pysty vaihtamaan liuosputkea suojaputken sisään, jos tarve tulisi.
Käytä vaikka styrox kourua, teippaa ilmastointiteipillä puolikkaat liuosputken päälle puolen metrin välein ja myös saumakohdista.
Käytä myös umpiputkea, älä salaojaputkea.
Nousut rakennuksen sisään anturan alta kannattaa todellakin tehdä 110 mm:n putkella ja  15 tai 30 asteen kulmilla, silloin on putket eristeineen helppo työntää sisään.


Kiitän. Laitoin 110 viemäriputkea käyttäen ko. kulmia, eristeenä maapiirin putken päällä oli solumuoviputkea jotka teippasin kiinni toisiinsa. Laitoinpa vielä viemäriputkien päälle stryroxia.

Hyvin meni.
Otsikko: Re: Maapiirin asennus ja suojaus
Kirjoitti: mnk - 16.09.05 - klo:09:44
Lainaus
Kellarin seinästä menee 110 viemäriputken pätkä ulos.
Kaarran sitä viemäriosilla kohti tulevaa kaivon paikkaa.
Viemäriputkea tulee vajaa metri.
Viemäriputken sisään (ja teknisen tilan puolelle) 40mm liuosputken päälle laitan 13mm solumuovieristeen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Onko tuo 40mm liuosputki yleisin käytössä oleva siirtoputki ?

40mm + 13mm + 13mm = 66mm joten 110mm putkessa vielä tilaa ehkä paksummallekin eristeelle.  Vai riittääkö jo tuo 13mm paksu eristäminen sisätiloissa / putken sisällä ?

Mielessä käy, että miksei enemmän jos kerran 110mm  putkessa tilaa.
Otsikko: Re: Maapiirin asennus ja suojaus
Kirjoitti: mnk - 26.09.05 - klo:12:10
- Armacel letkueristyspaksuudet / eristeitä saatavilla.  Ja saa myös pitkänä rullana !

"Armacell tarjoaa HT/Armaflex letkua rullissa. Tämä uusi tuote on nopeampi asentaa, kun aikaa säästyy mittaamisessa, leikkaamisessa ja liimaamisessa. Tuote lisää myös koko eristyksen luotettavuutta kun saumojen määrä vähenee ja hukkapätkien vähetessä myös kustannukset pienenevät. Nämä letkut soveltuvat erityisesti aurinkokeräimiin. Letkua on saativissa eristepaksuuksissa 13 ja 19 mm putken ulkohalkaisijoille 15, 18 ja 22 mm.  "

http://www.armacell.de/www/armacell/armacell.nsf/ansHTMLSeitenLookUp/FI_Frame?OpenDocument

http://www.armacell.de/www/armacell/armacell.nsf/ansHTMLSeitenLookUp/FI_Frame?OpenDocument
Otsikko: Re: Maapiirin asennus ja suojaus
Kirjoitti: KimmoK - 26.09.05 - klo:13:24
@Tommy200

>Onko tuo 40mm liuosputki yleisin käytössä oleva siirtoputki ?

En ole kuullut muusta/muista. Onko muita käytössä?

>40mm + 13mm + 13mm = 66mm joten 110mm putkessa vielä tilaa ehkä paksummallekin eristeelle.  

Ajattelin tyytyä tuohon niin on helppo sujuttaa siihen 110 putkeen.

>Vai riittääkö jo tuo 13mm paksu eristäminen sisätiloissa / putken sisällä ?

Ulkona rakentelen styroxikourun/laarin/kaukalon/arkun/whatever MLP putkien ympärille. (orientoidun kaivamaan seinänlaidan auki jos joskus pitää putki vaihtaa)

Sisällä nähdäkseni ainoa tärkeä syy on kondensoimisen esto, siihen arveleisin 13mm riittävän. Luulo ei ole tiedon väärti, tosin.

>Mielessä käy, että miksei enemmän jos kerran 110mm  putkessa tilaa.

Joo mut sujutuksesta tulleepi vaan tiukempaa hommaa.
Otsikko: Re: Maapiirin asennus ja suojaus
Kirjoitti: mnk - 30.09.05 - klo:15:54
Lisää eristeitä:
Kaiflex tuotenimi
http://www.kaimann.de/

Suomen edustusta:
Kaimann Finland, Helsinki
- ei www-sivuja

Yksi suomalinen jakelija:
http://www.hr-tekniikka.com/

Laskentaohjelma:
http://www.hr-tekniikka.com/kaicalc.zip

Eristyskyky 18mm ja 9mm eristeellä:
http://www.hr-tekniikka.com/kaiflex_lambda.pdf

Tyyppihyväksyntä:
http://www.hr-tekniikka.com/kaiflex_kokotyyppari.pdf
Otsikko: Re: Maapiirin asennus ja suojaus
Kirjoitti: mnk - 05.10.05 - klo:07:36
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idSuunYleis;action=display;num=1127793591;start=2#2

http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idSuunYleis;action=display;num=1103792906