Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: mala - 03.09.05 - klo:16:59
-
eli miten olette tuoneet noi piirit sisälle taloon (uudisrakennus) ilmeisesti anturan ali vai ,tarviiko olla toisistaan erillään ynm apuja viel kiitos
-
Asennat molemmille putkille omat 110 mm viemäriputket anturan ali ja käyttäen ainoastaan loivia käyriä . ( esim 15 asteen käyriä useampi peräkkäin. ). Ja kun asennat keruuputket paikalleen niin laitat niiden ympärille vaahtomuoviset putkieristeet. ( Eristettä niin paljon kun saat siihen 110 putken sisälle mahtumaan) Talon ulkopuolella viet keruuputket tarpeeksi etäs styroksikourussa.
-
Minulla on tarkotus alkaa rakentamaan ihan lähiaikoina, mutta maalämpöön ei ollut varaa. Siispä varaudun autotallin varastoon laittamaan vielä joskus maalämpöpumpun. Eli ilmeisesti kannattaa upottaa sokkelin ali minunkin tuollaiset "ylimääräiset" viemäriputket? Mutta tarviinko niitä peräti 4kpl kun maapiiri pitäisi olla kaks osainen (yht 800m)?
-
110mm putki joka tulee anturan / seinän läpi kannattaa eristää seinänän lävistysreijässä 110mm putken ulkopuolelta. Kun kylmäputki (paksuine) eristeineen on laitettu 110mm sisään niin sisäpuolinen "umpieristys" tulisi laittaa myös siihen kohtaan putken sisälle, jossa liuosputki tulee taloon sisälle suojaputken sisällä.
Ellei sisäpuolista "ilma-tulppa" eristystä tee 110mm putken siihen kohtaan joka läpäisee anturan / seinän, niin suojaputki alkaa toimia kuin kylmäilmahormi ja viileätä ilmaa alkaa virrata (mikäli 40mm liuosputkessa noin 1,5cm eristeet pinnassa, niin 110mm putken sisään jäi vielä paljon ilmatilaa) 110mm putken sisällä ja 110mm suojaputken (siihen osaan, joka on talon sisällä) pintaan tulee mahdollisesti kondenssikosteutta lämpötilaeroista. Jos ei tule kosteutta, niin ainakin tuli rakenettua ilmaa kuljettava "hyvä" kylmäsilta seinän läpi !
Tämä lienee vain ongelma silloin jos joutuu (tai haluaa) vetämään 110mm suojaputkea myös sisätiloissa avovetona esim kellarissa, jolloin tuolla seinälävityksen sisäpuolisellakin eristyksellä on hieman merkitystä.
Toisessa threadissä KimmoK mainitsi vielä hyväksi eristämisen syyksi "vedenpaisumuksessa ei tule vettä sisälle eikä niin pahasti raadonia muulloin. "
-
Jep jep. Ja jos on rinnetalo niin ei sitten turhanpäiten tarvitse kaivaa putkia anturan ali vaan mennä suoraan seinästä läpi.
Oli muuten ensimmäisenä raksavuoden keväänä hieman ihmetystä kun sähkösuojaputkista ruutasi sulamisvedet teknisen tilan lattialle.... kannattanee talon ulkopuolellakin asetella suojaputket silleen ettei ne ainakaan tehosta vesien viemäröintiä (rinnetalon) kellarikerrokseen. ;D