Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: ToR - 24.03.05 - klo:10:02
-
Hei
Muistakaa ottaa huomioon riski tuloilman jälkilämmityspatterin jäätymmisvaarasta, kun käytätte vaihtoventtiilistä määlämpöpumppua (IVT, Carrier...)
-
Ilmanvaihdon vesjälkilämmityspatterin Jäätyminen on mahdollista pumpusta tai pumpputyypistä riippumatta, jos sähkökatko on riittävän pitkä.
Voitko tarkentaa?
-
Eli noissa tietyntyyppisissä maalämpöpumpussa on se vaihtoventtiili, joka käyttövettä tarvittaessa vaihtaa lämmityksen lämmityspiiristä käyttövesipiiriin. Eli silloin käyttövesikierto ei saa lämpöä.
Tuloilmakojeen suojausautomatiikka ei ole kaikissa tilanteissa ehtinyt pysäyttää puhaltimia ja kenno on mennyt jäähän. Tilanne on toki harvinainen, muttei mahdoton. Asia on lähinnä sellainen, että se pitää ottaa suunnittelussa huomioon.
Kunhan vain mainitsin kun puhuttiin tuosta jälkilämmitystehosta. Ehkä on vielä joku joka ei tiedä tuota.
-
Eli noissa tietyntyyppisissä maalämpöpumpussa on se vaihtoventtiili, joka käyttövettä tarvittaessa vaihtaa lämmityksen lämmityspiiristä käyttövesipiiriin. Eli silloin käyttövesikierto ei saa lämpöä.
Sanotaanko että on mahdoton esittämäsi ajatus. Tarkoittaisi, että lattiassa kiertävän veden pitäisi mennä ~ 10 asteiseksi että kenno pyrkisi jäätymään? Tähän kuluu aikaa useita kymmeniä tunteja!
-Janne-
-
Sanotaanko että on mahdoton esittämäsi ajatus. Tarkoittaisi, että lattiassa kiertävän veden pitäisi mennä ~ 10 asteiseksi että kenno pyrkisi jäätymään? Tähän kuluu aikaa useita kymmeniä tunteja!
-Janne-
No, olikose viime jouluna kun jotkut kotitaloudet olivat ilman sähköä useita vuorokausia, kuinka monta, en muista.
En pitäisi mahdottomana ja tuloilmaputki on siis eristetty siitä lämpimästä sisäilmasta, joka saattaisi sitä sisäänhiipivää kylmää ilmaa lämmittää, eli jos iv-kone on jotain 1 metrin pitkällä 160mm, halkaisijaltaan olevalla putkella yhteydessä ulkoilmaan, välissä vain iv-kone ja ulkona vaikkapa 30 astetta pakkasta, sähköt poikki, kyllähän se jälkilämmityspatteri parin vuorokauden aikana voisi jäähän pamahtaa, eikös vain?
Eikä se vesi lattiassa kierrä, jos sähköt on poikki?
-
Eikun mahdoton ajatus, että vaihtoventtiili tyyppinen pumppu voisi vaikuttaa kennon jäätymiseen. Lue 1. posti.
-Janne-
-
Eikun mahdoton ajatus, että vaihtoventtiili tyyppinen pumppu voisi vaikuttaa kennon jäätymiseen. Lue 1. posti.
-Janne-
Aivan, kyse ei ollut sähkökatkoksesta. Eli vaihtoventtiili aiheuttaa vaikka 45 minuutin katkoksen lämmitysveden lämmitykseen. Vettä on useita litroja lattiassa, putkiston pituus esim. 700 metriä (tai jopa 2x), lattialämmityksen vesi noin 35 asteessa (tai kovalla pakkasella ehkä vielä lämpimämpi) ... jäätyykö tuo kiertävä, lämmin neste jälkilämmityspatterissa .... taidan olla kanssasi samaa mieltä, ehkäpä ei, ei ainakaan ennenkuin laatta on jäähtynyt.
Mutta laattaa se saattaa jäähdyttää.
-
Tarkoitin, että asia pitää ottaa suunnittelussa huomioon ja nimenomaan jälkilämmityspatterissa pitää kiertää tuo laattiavesi kun tehdään käyttövettä.
Jos jälkilämmityspatteri on kytketty siten, että virtaus pysähtyy kennossa venttiilin vaihtaessa [edit]käyttöveden lämmitykselle[edit], on olemassa jäätymisriski.
-
1) Ymmärrän varmasti jotain väärin tässä varoituksessa, kun en ymmärrä sitä
2) Laittaako joku eripiirin kiertämään pelkästään ilmakoneessa?
3) Vaihtoventtiili vaihtaa tilaansa ~ 10 sekunnissa ja siinäkään välissä se ei katkaise kiertoa lattiassa.
-Janne-
-
2) Laittaako joku eripiirin kiertämään pelkästään ilmakoneessa?
Joo. Paras ratkaisu on, että pumpulta otettavasta vedestä shuntataan vedet erikseen lattiaan ja IV-koneen patteriin. Esimerkiksi Sunairin kone osaa tällöin säätää patterin lämmöt haluamikseen.
-
2) Laittaako joku eripiirin kiertämään pelkästään ilmakoneessa?
-Janne-
Onko kytkentä varmasti aina sellainen, että vaihtoventtiilin kääntyessä käyttövesiasentoon, jatkuu kierto aina lattiaverkossa ja jälkilämmityspatterissa? Olisiko tuo jäätyminen johtunut kytkentävirheestä?
-
Onko kytkentä varmasti aina sellainen, että vaihtoventtiilin kääntyessä käyttövesiasentoon, jatkuu kierto aina lattiaverkossa ja jälkilämmityspatterissa? Olisiko tuo jäätyminen johtunut kytkentävirheestä?
Aina jos kytkentä on tehty oikein. Esim jos tuon kuvassa olevan (X) putken jättää pois niin kierto katkea lattiapiireissä, kun pumppu tekee käyttövettä.
(http://www.jjhifi.com/periaatekytkenta.jpg)
-Janne-