Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Kylänmies - 12.01.11 - klo:20:11
-
Pitäisi saada pumppua hiljaisemmaksi. Onko siihen jotain hyväksi havaittuja keinoja?
- lattiaeristys, minkälainen matto/tassut?
- koneen sisälle lisäeristystä ja minkälaista?
- seinät ympärille?
Mitä muuta?
-
Itsellä jossain vaiheessa sama urakka edessä.
Täältä löytyy materiaaleja ja jotain infoakin, ja olivat ainakin mulle tosi ystävällisiä kun soittelin sinne ja kyselin kaikenlaista.
http://www.noisetek.fi/
Jos kompura on hyvin eristetty kumitassuilla alustasta ja melu välittyy lähinnä ilmaa pitkin, helpoimmat/siisteimmät toimenpiteet lienevät kompuran huputus ja materiaalin lisääminen/korvaaminen paremmalla pumpun kuorien sisällä.
-
Minä yllätyin positiivisesti kun otettiin käyttöön uusi Gebwellin T12 maalämpöpumppu, nimittäin pumppu on hiljaisempi kun minun nykyisessä talossa oleva IVT C7 vm:2003 ja syykin selvisi kun kurkkasin Gebwellin sisään. Koko laitteen sisäpuoli on eristetty kauttaaltaan äänieristysmatoilla, pohjassa oli sellaista kovempaa materiaalia ja seinät ja katto sitä foliopintaista liimattavaa äänieristysmattoa.
-
Pitäisi saada pumppua hiljaisemmaksi. Onko siihen jotain hyväksi havaittuja keinoja?
- lattiaeristys, minkälainen matto/tassut?
- koneen sisälle lisäeristystä ja minkälaista?
- seinät ympärille?
Mitä muuta?
Minä mittaisin ensin mistä melu on lähtöisin. Mulla on tälläinen ja pumpun melulähteet eivät suinkaan olleet siellä missä epäilin. http://www.mareks.fi/radioshack-spl-mittari-analoginen.html
Ääni on siitä ihmeellinen että pumpun sijoitus, tilan muoto, seinäpinnat jne. vaikuttavat kaikki äänen voimakkuuteen. Koska pumpusta lähtee paljon matalataajuista ääntä, niin ilman mittaria äänilähdettä on vaikea tunnistaa.
Otetaas esimerkiksi vaikka purjeveneen moottori, joka piti aika kovaa ääntä. Kun sitä aikani ensin ihmettelin niin vein dB-mittarin paattiin ja rupesin etsimään mistä ääni vuotaa. Yllättäen konekopan sivuista, jotka näyttävät silmämääräisesti ihan tiiviiltä. Rullasin pari käsipyyhettä ensiavuksi noihin konekopan sivuihin ja kas kummaa subjektiivinen ääni puolittui (-3dB).
Sama homma oli LÄ:n kanssa, jossa ääni vuoti katon läpivientien kautta ja oven aukaisiu pudotti matalan äänen tasoa 6dB, kun koppa ei toiminut enää bassovahvistimena. MLP:tä ei kannattaisi laittaa betonibunkkerin nurkkaan :-[
BTW: LÄ:n lainaama kompuran huppu nosti ääntä pari dB:tä, vaikka subjektiivisesti korkeammat äänet hieman vaimenivatkin.
Eli jos ei ole nurkat täynnä äänieristettä valmiiksi, niin parhaaseen lopputulokseen pääsee kun ensin vähän mittailee. Homma voi hoitua 20 snt tiivisteen pätkällä.
-
Moi
Itellä on pumppu c7 kodinhoitohuoneessa aika keskellä taloa. Laattalattia ja levyseinät lasikuitutapetilla.
Ääni ei muuten häiritse mutta tuo käynnistys ja sammutus "kolauttaa"
joskus häiritsevästi. vm 03 mäntäkompura kyseessä.
Pehmeä käynnistys olisi poikaa.
Kukaan ei ole asiasta valittanut, mutta vierashuone on ihan vieressä ja joskus tulee mieleen kun aamulla katselee punasilmäisiä vieraita ja miettii syytä siihen. :)
Pekka
-
Kukaan ei ole asiasta valittanut, mutta vierashuone on ihan vieressä ja joskus tulee mieleen kun aamulla katselee punasilmäisiä vieraita ja miettii syytä siihen. :)
Jos punaiset silmät johtuu pumpusta, niin sitten on huono isäntä kyseessä 8-)
-
Tälläisiä olisi myös tarjolla, onkohan kukaan testanut?
Estänevät ainakin pumpun kautta lattiaan kohdistuvaa tärinää/värinää/ääntä.
http://www.lampotarvike.com/sylodyn-maalampopumpun-tarinan-vaimennuspaketti-p-786.html
-
Nyt alkaa oma eristysprojekti. Hommasin tämmösen mittarin:
http://www.dealextreme.com/p/2-2-lcd-digital-sound-level-meter-decibel-gage-29751
Tuntuu olevan ihan suht. pätevä hintaansa nähden. Hiljaisessa huoneessa näytti ton 30db ja rekisteröi tuulen vinkunankin.
Kattilahuoneen yläpuolella olevassa makuuhuoneessa lukema n. 32db, joka ei sinänsä paha, mutta kyllä pumpun selvästi kuulee. Katsotaan saanko putoamaan pumpun kotelon eristystä parantamalla.
Metrin päässä MLP:stä 52db tehtaan eristyksillä (20mm vaahtomatto).
Hommasin seuraavia tarvikkeita lisättäväksi/vaihdettavaksi kotelon sisään:
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeUid=4976326&catalogUid=2224442&parents=|2320159|4976313|4976318&path=1
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeUid=4976331&catalogUid=2224442&parents=|2320159|4976313|4976318&path=1
Lisäksi kumipuslat kiinnikkeisiin, jolla maapiirin putkisto on pultattu sokkeliin:
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeUid=2320679&catalogUid=2224442&parents=|2320159|2320163|2320167&path=1
Budjetti tähän mennessä mittarin kanssa n. 200e.
-
Matalat taajuudet on kaikkein vaikein saada pois. Maahtomuovit ym. vähentävät korkeita ja keskitaajuuksia tehokkaasti. Nurkka-asennus on tosiaa huonoin, koska nurkka korostaa bassoja. Kompuran matala ääni on luultavasti pääasiassa tietyllä taajuudella. Fiksu rakentasi sille taajuudelle ns. bassoansan. Tuossa esim. myytävänä.
http://www.thomann.de/fi/the_takustik_sa2_ras_schallabsorber.htm
Kotinikkari tekisi tällaisen ohjeiden mukaan melko halvalla :D
-
Eristysurakka melkein valmis. Metrin päästä mitattuna äänet putosi n. 4db, jonka jo korvallakin huomaa. Pari desibeliä putosi pelkästään vaihtamalla maapiirin ripustuksien väliin kaksinkertaiset kumipuslat. Toiset kaksi putosi lisäämällä koteloon pari neliötä eristyslevyä. Takaseinä jäi vielä tekemättä. On niin ahdas paikka ettei sisälle pysty lisäämään mitään koko systeemiä purkamatta. Laitan siihen vielä ulkopuolelle paksua bitumimattoa, niin projekti on valmis.
Lisäksi kompuran voi vielä huputtaa.
Täältä hyvää infoa ääneneristykseen:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2002/T2160.pdf
-
Lisätty 4mm bitumimatto takaseinään kotelon ulkopuolelle, koska kotelon sisällä tälle seinälle ei mahtunut lisäämään mitään. Putosi desibelit taas parilla, eli nyt 46db 1m etäisyydellä ja yläpuolella olevassa makuuhuoneessa lähes korvin kuulumaton.
-
Aika hyvä ;)
-
Lisäsin vielä kyljille 10mm vaahtomuovi+10mm kovalevy. Nyt saa jo riittää :D. Vallitseva ääni kompuran käydessä rupeaa olemaan nesteen kierto maapiirissä. Vertailukohdaksi taustamelu huoneessa 38db, kun pumppu ei käy. Tämä pääosin patteriverkon kv-pumpusta.
Tuo db-mittari osoittautui aika korvaamattomaksi apuvälineeksi. Sillä on helppo paikantaa mistä melu tulee.
(http://i4.aijaa.com/b/00915/7831797.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=009157831797.jpg)
(http://i4.aijaa.com/b/00039/7831798.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=000397831798.jpg)
Tässä vielä MLP äänieristyksessä huomioitavia seikkoja tärkeysjärjestyksessä.
1) Vaimenna pumpun rungosta välittyvä tärinä anturasta. Kumipuslat kaikkien ripustusten väliin. Kumipuslat tulee olla sopivan "löysät", jotta saadaan riittävä vaimennus.
2) Varmista kotelon tiiveys. Jos kotelo vuotaa jostain, ei muun vaimennuksen lisäämisestä ole juuri apua.
3) Lisää massa/absorbtiokerroksia kotelon seinämiin. Mieluusti "tiivis" ja "löysä" kerros aina vuorottain.
-
Tuo pumpun ääni ei häiritse muutoin kun muu perhe on jossain kyläilemässä. Desipelit täällä laskee ihan yhtä paljon jollain Kismetillä. :)