Maalämpöfoorumi
Tarjouspyynnöt => Lämpöpumput => Aiheen aloitti: stoneland alley - 01.04.11 - klo:20:00
-
Suomen porauspalvelu kävi kairaamassa reiän 230m, halkaisija 115mm.
Nyt on vuorossa pumpun valinta, reikä porattiin suurimman tarjotun mukaan.
Talon tiedot:
226 m2 lämmintä
74 m2 viileää
3 kerroksessa + autotalli
Rakennus vuosi 1964, 100 villaa, 3 kerroslasit
2 henkilöä
öljynkulutus 3000-3500 l / v
kiertoveden lämpö@ -25 C meno 42 ja paluu 36
Tarkoitus on valita seuraavista:
Jämä 10 rst 10kw
Thermia diplomat duo 12
Voi tarjota myös muita vaihtoehtoja, nuo ovat paikalliselta toimittajalta, joita käyttäisin mielellään.
Myös IVT kysytty, 9kw pumppu ja 146m reikää... eli ehkä hieman alimittainen??
Vaikka en ole kirjoittanut tänne aiemmin on foorumista ollut paljon apua maalämmön hankinnassa.
Tarkennuksia:
patteriverkko ja sijaitsee etelä-karjalassa
varaava takka myös tulossa, mutta mitoitus tehty ilman sitä
kattila vuodelta 1977, eli hyötysuhde suht huono??
Ouman sunttaamassa kiertovettä c käyrällä
-
300m2 ja tarjotaan 146m kaivoa??? Haloo! >:(
Kulutus on jostain syystä tosi pieni tuollaiseen kokonaisuuteen, mutta ~12kW on varmaan oikea pumppukoko ja kaivosi pitäis toimia ok sen kanssa. Kaks henkeä ei tarvi välttämättä Duo-mallia ellei ole ammetta.
-
kulutusta selittää se että yläkerta ja osa kellaria pidetään viileänä, myös talli vaihtelevasti viileä tai sitten puhalletaan lämmintä ilmaa ulos (maalataan) eli öljyn kulutuksessa ollut suuria heittoja 2500- 3500 l / v
ammetta ei ole ei muitakaan vesileikkejä
mitoitus haluttu kuitenkin niin että koko talo on lämmin
10 kw pumppua puoltaisi vielä se että ei tarvitse virtavahteja?
sulakekoko 3X 25A
-
Talon tiedot:
226 m2 lämmintä
74 m2 viileää
3 kerroksessa + autotalli
Rakennus vuosi 1964, 100 villaa, 3 kerroslasit
2 henkilöä
öljynkulutus 3000-3500 l / v
kiertoveden lämpö@ -25 C meno 42 ja paluu 36
Tällä ohjelmalla:
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/Bergheat2011.xls
laskemalla tuli tällaista:
******************************************
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Stoneland alley
Etelä – Karjala
Tulostuspäivä 02.04.2011
Vuotuinen lämmitystehon tarve 29751 kWh
Sen tuottamiseen tarvittaisiin polttoöljyä 3500 l
Jos öljyn litrahinta on 1,140 €
Sen tuottaminen öljyllä maksaisi 3 990 €
Kun sähkön kWh hinta olisi 0,112 €
Sen tuottaminen suorasähköllä maksaisi 3 332,11 €
Sen tuottaminen täystehoisella lämpöpumpulla maksaisi 1 110,70 €
Säästöä vuodessa täystehomitoituksella 2 221,41 €
Asukkaidenlukumääräksi valittu 2 h
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 170 m
- Häiriintymättömän kallion lämpötila (oC) 6,0 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,7 W/mK
- Valittu COP -oletusarvo 3,0 COP
Joilla arvoilla lämpökaivon kokonaistuotoksi tulee n. 31622 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) riittävä
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 10,3 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 11,5 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 12,7 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 13,9 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 12,0 kW
Sen teho riittää tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -32,0551723576
Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti. Tuota kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman jotain lisälämmönlähdettä. Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai taloon rakennettu takka. Sähkövastuksen käyttäminen huonontaa luonnollisesti pumpun hyötysuhdekerrointa, COP :ta.
Tuota kylmemmällä ulkolämpötilalla talon sisälämpö alkaa laskea.
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2479 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 28%
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
******************************************
-
huomasin juuri että olen mokannut tuon kiertoveden lämmönmittauksen...
eli teippasin menevään ja tulevaan putkeen ulkolämpötila mittarin anturit
mutta olen lukenut sisälämpötilaa :D
onneksi mittareissa on muisti eli uudet arvot ovat:
meno max 60 astetta
paluu max 38 astetta
lukemat ovat vähän yli 30 pakkasilta.
vakuuttaako tuo miten pumpun valintaan??
-
meno max 60 astetta
paluu max 38 astetta
lukemat ovat vähän yli 30 pakkasilta.
vakuuttaako tuo miten pumpun valintaan??
Lämpöpumput ovat ns. matalalämpötekniikka.
Pattereille menevän veden lämpötila voi olla korkeintaan noin +55C, ilman sähkövastuksilla kuumentamista.
Siksi joudut todennäköisesti vaihtamaan johonkin talosi keskeiseen tilaan isompipintaisen patterin.
Vaihda esim. joku isohko yksilevyinen patteri kolmilevyiseksi.
Tällä maksimi menoveden lämpötila laskee riittävän alas.
Patteriverkostolle soveltuu parhaiten ns. tulistuslämpöpumppu.
Se maksaa hiukan enemmän, mutta on valmiiksi suunniteltu ja varusteltu patteriverkostolle.
-
jos tuo 60 astetta on 30 asteen pakkasella niin olisiko 55 raja jossain 20- 25 asteessa...
keskikerrokseen eli varsinaiseen asuinkerrokseen tulee varaavatakka, sitä on tarkoitus lämmittää niin että patterit ovat pääasissa kylmät, ylä kerta on yleensä viileä n. 12-15 astetta. Eli todnäk voisi selvitä nykyisillä pattereilla ilman vastuksia jos tilanne ei muutu tilojen käytön suhteen??
vai onko tuollainen ajattelu vain itsepetosta...
vaikuttaako kiertovedenlämpö pumpun tehoon 10 / 12 kw?
-
Isommalla pumpulla saa helpommin lämpötilan ylös.
...
Patterin voi aina vaihtaa myöhemminkin, jos se osoittautuu tarpeelliseksi.
Jos talvet ovat leutoja, ei menoveden lämpötilan tarvitse olla niin kovin korkea.
Isosta patterien pinta-alasta on se hyöty, että alemmalla kiertoveden lämpötilalla COP -on parempi.