Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: sakui - 24.07.12 - klo:21:41

Otsikko: Pandion maaviileä -> kiertovesipumppu käy kuumana
Kirjoitti: sakui - 24.07.12 - klo:21:41
Kaipaisin apua ongelmaan, joka on siis hyvin kuumana käyvä kierovesipumppu. Enervent pandioniin sain vihdoista viimein viritettyä maaviileä kierron päälle ja nyt ensimmäinen huomio on tuo että pumppu "hohkaa". Pumppu on Wilo RS25/4-3. Onko pumppu liian alitehoinen, jonka takia kuumenee?

Maaviileä on tehty seuraavan ohjeen mukaisesti http://www.enervent.fi/data/fi/cg/CG2_fi.pdf

Belimon ohjainlaitteen asennuksesta en ole ihan varma, koska nyt kun laite pyytää jäähdytystä 100%, kolmitieventtiili kääntyy asentoon A-B=100 ja A-AB=0. Oletuksena siis A-AB=100 ja A-B=0.
Otsikko: Re: Pandion maaviileä -> kiertovesipumppu käy kuumana
Kirjoitti: Kimmo_L - 24.07.12 - klo:22:45
Eikö tuo ohjaus mene juuri päinvastoin kuin pitäisi, jos nuo asennot ovat noin kuin kirjoitit.

Oletko muuten varma noiden asentojen tulkinnasta?  Eikö siinä säädetä A->AB ja B->AB -virtausta? (Eikä siis välillä A->B pitäisi olla virtausta.)

Jos otat toimilaitteen pois ja käännät venttiiliä käsin (päinvastoin kuin se nyt toimii), niin toimiiko viilennys sitten paremmin (ja pumppu normaalimmissa lämpötiloissa)?
Otsikko: Re: Pandion maaviileä -> kiertovesipumppu käy kuumana
Kirjoitti: hitachi - 24.07.12 - klo:23:46
kannattaa myös tarkastaa että pumppu todellakin pyörii avaamalla pumpun moottorin päässä oleva  ruuvi. Toinen tarkistettava asia on ilmaus.
Otsikko: Re: Pandion maaviileä -> kiertovesipumppu käy kuumana
Kirjoitti: sakui - 25.07.12 - klo:00:43
Lainaus
kannattaa myös tarkastaa että pumppu todellakin pyörii avaamalla pumpun moottorin päässä oleva  ruuvi. Toinen tarkistettava asia on ilmaus.

Sen voi siis avata vaikka pumppu on päällä?
Otsikko: Re: Pandion maaviileä -> kiertovesipumppu käy kuumana
Kirjoitti: sakui - 26.07.12 - klo:14:07
(http://i4.aijaa.com/b/00715/10595947.jpg)

Yllä kuva 3-tieventtiilistä ja siitä, miten venttiili on silloin kun koneen jäähdytyksen pyynti on 0.

Kun pyynti on 100 3-tieventtiili kääntyy asentoon, että "litku" ohjautuu takaisin meno putkeen. Kuuluuko olla näin?


(http://i4.aijaa.com/b/00842/10595961.jpg)

Tarkistin onko pumpussa ilmaa ja avasin ilmausruuvin pumpun ollessa päällä. Kun ruuvi oli poissa pumpusta ei tullut lainkaan nestettä, mutta pumppu pyöri kuin viimeistä päivää. Aukosta näkyy myös että nesteen alapinta, joka on noin 1/4 tuosta alaosasta. Pitäisikö sieltä tulla tuota nestettä runsaamminkin?

Ainakin maaliuos kiertää nyt pumpussa paremmin, koska putket pysyvät viileinä eikä kone hohkaa kuumana.
Otsikko: Re: Pandion maaviileä -> kiertovesipumppu käy kuumana
Kirjoitti: Matias - 26.07.12 - klo:17:45
Lainaus
Kun pyynti on 100 3-tieventtiili kääntyy asentoon, että "litku" ohjautuu takaisin meno putkeen. Kuuluuko olla näin?

Ei.
Kun pyynti on 100 niin kaikki liuos pitää kiertää lämmönvaihtokennon kautta.

http://www.enervent.fi/data/fi/cg/CG2_fi.pdf  
  
tuon linkin mukaan maksimi jäähdytysteho 100= AB-A

Jäähdytysteho 0 = AB-B


(http://i1.aijaa.com/t/00670/10597304.t.jpg) (http://aijaa.com/0067010597304)

Otsikko: Re: Pandion maaviileä -> kiertovesipumppu käy kuumana
Kirjoitti: sakui - 26.07.12 - klo:20:10
Lainaus

Ei.
Kun pyynti on 100 niin kaikki liuos pitää kiertää lämmönvaihtokennon kautta.

http://www.enervent.fi/data/fi/cg/CG2_fi.pdf  
  
tuon linkin mukaan maksimi jäähdytysteho 100= AB-A

Jäähdytysteho 0 = AB-B


Ok, kiitokset tarkennuksesta.

Sellainen päivitys tuohon pumpun lämpenemiseen, että se näytti vaativan mlp:n avuksi siihen että ylimääräinen ilma saatiin pois putkista. Laitoin pumpun tekemään käyttövettä, jolloin maaliuos alkoi kunnolla kiertämään myös tuon maaviileäpiirin kautta. Nyt putket ovat sellaisen 10 asteen paikkeilla, kun iv-kone jäähdyttää. Täytyy jatkaa maaviileän testauksia ja katsoa minkälaiseen viilennykseen se kykenee meidän talossa.