Otsikko: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: jlevander - 08.07.11 - klo:11:19
Tervehdys,

Rakentelin ( yritin) puhallinkovektoria ko maalämmön rinnalle. Kaivoja on 2kpl 120m. Väkersin kuvan paintilla mitä olen tehnyt, mitä olen tehnyt väärin, silla kylmä ei lähde kiertämään konvektorille! Kiertovesipumppuna mulla on GRUNDFOS  up 15. Ongelma on se että kylmä siis ei lähde kiertämään konvektorille, kun maalämpö on sammuksissa tai päällä. osaisko joku auttaa mahdollisesti?

Kädellä kun kokeilee kupariputkea kiertovesipumpun lähettyviltä niin se on ihan lämmin 0,5h päällä olon jälkeen..

Järjestelmä on ilmattu huolellisesti.

Saako muuten danfoss omaa liuos kiertovesipumppua konfattua niin että sille sais konvektorila ohjauksen, eli sen saisi päälle kun kovektori on päällä? Konvektorilathan tulee 230v ohjaus..

Linkki kuvaan ( töherrys) (http://imageshack.us/photo/my-images/839/viilennys.png/)
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: Matias - 08.07.11 - klo:11:31
Mitenhän maa(kaivo)piirien paine on?Pitäisi olla n 1bar paine kun kiertopumppu tekee paine-eroa imu- ja painepuolen välille.
Paineen säädössä(nostamisessa) on oltava painemittari keruupiirissä,ei kannata "korvakuulolla" alkaa nostamaan.Voi poksahtaa höyrystin halki :o
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: jlevander - 08.07.11 - klo:11:34
Paineesta ei mitään hajua, 1v sitten alleenin toimesta asennettu..
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: tikma - 08.07.11 - klo:12:46
Kiertovesipumppu tai takaisku väärinpäin tai rikki? Kyllä sen pitäis jotenkin kiertää vaikkei painetta putkistossa olisikaan, umpinainen systeemihän se on.
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: jlevander - 08.07.11 - klo:12:53
Takaiskuventiilissä nuoli noin päin miten piirtelin.. .. pitää testaa tuo kiertovesipumppu vielä, mutta pumppu hyrisee ja tosiaan putki lämpenee kiertovesipumpun kohdalta..

Se tuli itselleen mieleen että onko nuo putket mitkä tulee maasta oikein, eli maasta tulee "systeemeille" ja koneesta palaa maahan.. niitä ei ole mitenkään merkattu mulla..
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: sam68 - 08.07.11 - klo:12:53
Tuota ei saa kunnolla ilmattua jos ei ole kalvopaisuntaa ja baarin painetta siellä putkistossa.
Itse olen tapellut puoli päivää Technibelin puhallinpatterin kanssa, kun jäi muovitulppa siihen patterin 15mm putken sisälle. Hämärässä asensin ja kirkas huomaamaton tulppa jäi poistamatta.
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: Matias - 08.07.11 - klo:12:57
Jos keruupiirin paine on liian alhainen ja pumpun siipi kavitoi tms niin sen kyllä kuulee selvästi.Kohiseva,ropiseva tai nouseva ja laskeva sivuääni pumpun käydessä.Jos pumppu käy äänettömästi tai hyvin hiljaisella äänellä niin silloin painepuoli on kunnossa.
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: jlevander - 08.07.11 - klo:13:04
joo ei kuulu mitään ylimääräisiä ääni, ruuvari korvaan niin sit kuulee että pyörii:)
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: pva - 08.07.11 - klo:14:22
Veikkaisin tulppaa putkessa kanssa. Omissa kokeiluissa jäi kerran pumpun jälkeen asennetun mankun solenoidi painamatta kunnolla paikoilleen ja venttiili ei auennut -> pumppu ja sen putket lämpesi. Siinä "boxissakin" on venttiilit, tarkasta niiden oikea asento.
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: seppaant - 08.07.11 - klo:15:27
Lainaus
Järjestelmä on ilmattu huolellisesti.
Onko puhallinpatteri paisunta-astian (boxi) ylä- vai alapuolella?
Kuinka monta metriä?
Tuliko ilmauspropusta nestettä?

Kuten Sami68 edellä kertoi on tällaisen systeemin ilmaaminen lähes mahdoton tehtävä ilman, että järjestelmä paineistetaan.

ATS
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: Bi0s - 08.07.11 - klo:18:32
GRUNDFOS  up 15 on käyttöveden kiertopumppu joka on todella pienitehoinen... vaihda se isompaan esim grundfoss 25 - 60 / 180, tällä saat litkut liikkumaan.. jos kaikki muu on ok pitäisi putket viilennyskoneelle viiletä silloin kun viilennyspumppu ja koneen oma pumppu on samaan aikaan päällä. silloin maalämpöpumpun oma iso pumppu kierättää koko maapiiriä ja pieni ups 15 vain viilennys puhaltimen kieppiä.
laita maalämpöpumpun liuospumppu käsikäytölle ja testaa viilenevätkö putket.

käsikäytölle seuraavasti. paina vasenta ja oikeeta nuolta 5 sec pohjaan ->pääset huoltopuolelle, mene kohtaan asennus ja sitten kohtaan manuaali käyttö, laita ensimmäiseen kohtaan 1 ja sitten 1 keruupumpun jälkeen tällöin pumppu alkaa pyörimään ja voit tarkkailla kylmeneekö putket...

mutta joka tapauksessa vika on liian pienessä pumpussa ..

toivottavasti autto.
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: jlevander - 13.07.11 - klo:12:48
Systeemi lähti toimimaan!! Eli ilmasin vielä kerran ko systeemin ja kylmäneste lähti kiertämään.Eli laitoin maalämpöpumpun oman kiertovesipumpun pyörimään, oman pikkusen pumpun, ilmasin ja avasin sulut, avot, toimii.

Mutta paluuvesi on aivan liian lämmintä, n. 20c kun sisäilmä oli 27-28 astetta tossa viimeviikon lopussa. Meno oli jotain 5-6 asteen hujakoilla..
Eli kiertovesipumppu liian tehoton!? Puhaltimesta ei tullut kovin viileetä ilmaa. Pitää hommata isompi pumppu..

Saako muuten ton maalämpöpumpum oman kiertovesipumpun pakotettua kokoajan päälle? noilla yllämainituilla ohjeilla se pysyy jotakin minuutteja vain päällä.
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: Bi0s - 21.07.11 - klo:18:51
Ei saa eikä kannata, maalämmön oma keruupumppu on virrankulutukselta jotain 350w luokaa, mutta viilennykseen riittää esim 35w pumppu, eli energiaa menee ihan hukkaan kun maalämmön omaa isoa pumppua käytetään koko ajan. Paluuvesi on lämmintä koska kierto on liian pientä, eli maalämpöliuos viettää puhaltimessa liian pitkän ajan ja lämpiää sinä aikana 20 asteiseksi, itsellän meno on noin 8 astetta ja paluu noin 11 ja hyvin kylmenee...
Otsikko: Re: Danfoss 16 ja puhallinkonvektori viilennykseen
Kirjoitti: Jarde - 08.10.11 - klo:04:03
Satuitko Bi0s tuolloin kesällä mittailemaan konvektorilta lähtevän puhallusilman lämpötiloja samalla kun mittailit maakylmäpiirin nesteen lämpötiloja?

Tai jos joku muu on mittaillut, olisi mukava kuulla millaisi lämpötilaeroja on nesteen ja puhallusilman välilllä ollut.