Katselin tuossa kymmenvuotiaan kuutiokoneen lämpötilatietoja, ja ne vetivät vähän mietteliääksi: Poistolämpö +3, Tuloilma +9, ulkona -14 ja sisällä 21.
Tuon pohjalta voisi laskea tulo- ja poistoilmavirtojen suhteeksi n. 1:1,27. Vaikuttaisiko olevan kohdallaan vai voiko suhdetta edes arvioida näin? ::)
-
Katselin tuossa kymmenvuotiaan kuutiokoneen lämpötilatietoja, ja ne vetivät vähän mietteliääksi: Poistolämpö +3, Tuloilma +9, ulkona -14 ja sisällä 21.
Tuon pohjalta voisi laskea tulo- ja poistoilmavirtojen suhteeksi n. 1:1,27. Vaikuttaisiko olevan kohdallaan vai voiko suhdetta edes arvioida näin? ::)
Eipä nuilla lämpötiloilla ole mitään merkitystä ilmavirtoihin. Jos tuo poistolämpö ennen talteenottoa niin eristys kannattaisi käydä tarkastamassa. Tuloilma myös aikas kylmää, mistä mitattu?
-
Kyllä minun ymmärrykseni lämmönvaihtimista on sellainen, että jos on kaksi samasta aineesta koostuvaa virtaa ja toinen jäähtyy enemmän kuin toinen lämpenee, niin tämän enemmän jäähtyvän virran on pakko olla pienempi. Muuten energiatase ei ole kohdillaan tai sitten jostain tuodaan/viedään lämpöä pois (nyt lämmitysvastuskin oli pois päältä).
Nuo lämpötilat ovat kaikki koneen omista mittareista ja tuolla poistolla tarkoitin koneesta pihalle lähtevää ilmaa. Jäteilmakos se virallinen nimitys oli..
-
Sisäilman kosteus on paljon suurempi, joten sisäilma sisältää enemmän energiaa mitä kuivempi ulkoilma. Joten ei sitä virtaamaa voi ihan yksyhteen laskea...
-
No juuh, tuo on tietysti totta. Lisäksi mahdollinen kondensoituminen tuo vähän heittoa laskelmiin.