Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Geeproo - 29.09.09 - klo:17:42
-
Kunnollinen iv-kone yhdessä esim maalämmön kanssa on varmasti yksi tärkemmistä asioista kun talotekniikkaa valitaan ja varsinkin uuden talon rakentamisessa. Tein itse testin ilman esilämmitystä. Ohjeen mukaisilla ilmamäärillä mittasin, ulkona lämpötila 0:ssa, sisälämpötila +22 ja venttilin päästä tuleva ilma oh:ssa noin 18 metriä iv-koneelta (putket yläpohjassa) +16 astetta. Iv-kone on Kair vp130. Luvut kertovat varmasti jotain, kuinka hyvä on iv-kone ja miten olen onnistunut esim putkien eristyksissä, viisaammat kertokaa lukuja kehiin :-?
-
Kunnollinen iv-kone yhdessä esim maalämmön kanssa on varmasti yksi tärkemmistä asioista kun talotekniikkaa valitaan ja varsinkin uuden talon rakentamisessa. Tein itse testin ilman esilämmitystä. Ohjeen mukaisilla ilmamäärillä mittasin, ulkona lämpötila 0:ssa, sisälämpötila +22 ja venttilin päästä tuleva ilma oh:ssa noin 18 metriä iv-koneelta (putket yläpohjassa) +16 astetta. Iv-kone on Kair vp130. Luvut kertovat varmasti jotain, kuinka hyvä on iv-kone ja miten olen onnistunut esim putkien eristyksissä, viisaammat kertokaa lukuja kehiin :-?
Vaikuttaisi ihan saman suuntaisilta noi lukemat kuin meilläkin (Vallox Digit SE Vkl). Mä luulen, että normaaleilla ristivirtauskennoilla varustettujen IV-koneiden välillä ei varmaan ole kauhean suuria ero tuon lämmöntalteenoton suhteen.
-
Tuolta lisää..
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3888.0
-
Karhu KIV, mittaus 4.2.2010:
ulkoilma -3,5
tuloilma sisään 15,5-16
jäteilma ulos 0,5-1,0
poisto=huonelämpötila 23
=> hyötysuhde n.85%
esilämmitys/jälkikilämmitys ei käytössä
tuloilman lämpötilamittaus koneen sisältä jälkiasennetulla sisä/ulkolämpömittarilla, muut lämpötilat IV-koneen järjestelmästä
kyseessä siis tavallinen kuutiokone, maksimivirtaus n.180l/s, mittaushetkellä virtaus normien mukainen eli 100l/s