Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Lakka400 - 23.05.08 - klo:23:14

Otsikko: kanavan lämpötila merkitys eristykseen
Kirjoitti: Lakka400 - 23.05.08 - klo:23:14
LVI -suunnittelija sanoi, että jos jäähdytysilman lämpötila rajoitetaan 18 c, normaalista poikkeavaa eristystä ei tällöin tarvitsisi. onko tuo riittävä lämpötila? säästäisi turhaa vaivaa ja RAHAA
Otsikko: Re: kanavan lämpötila merkitys eristykseen
Kirjoitti: QAku - 27.05.08 - klo:17:56
Riittävä jäähdytykseen? IMHO, ei ole jos sitä kysyt.

Meillä automatiikka rajoittaa +15 joka saisi olla alempi. Ei aivan parhaimpina kesäpäivinä pidä olohuone/kettiötä asetusarvossaan, toki ilmamäärät ratkaisevat myös. Automatiikkaa huijaamalla ollaan saatu +12 ilmaa (siis helteillä) ja kondenssiongelmaa ei ole näkynyt. Lisäksi tuloilman lämpötilaerot eri huoneiden välillä on alle 0,5C.

-> huolella tehty hyvä eristys kannattaa!

Ps. Kukin panostaa mihin haluaa. Suurin osa naapureista luukuttaa ovia ja ikkunoita auki öisin ja päivisin