Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: n157472 - 01.10.07 - klo:11:25

Otsikko: Erilliset viilennyskennot
Kirjoitti: n157472 - 01.10.07 - klo:11:25
Onko markkinoilla muita erillisiä viilennyskennoja kuin ILTO: http://www.ilto.fi/viilennyslaite

Entä onko viilennystehoissa (samalla ilmamäärällä) eroja?
Otsikko: Re: Erilliset viilennyskennot
Kirjoitti: Wroooom - 01.10.07 - klo:14:35
Viilennystehojen arvoista en osaa sanoa, mutta tässä vaihtoehto:
http://www.greentex.fi/web/docs/File/esitteet/Enervent/enervent_yleisesite.pdf
Otsikko: Re: Erilliset viilennyskennot
Kirjoitti: Hewi - 01.10.07 - klo:15:47
Mä olen kanssa etsiny noita erillisiä kanavapattereita ja olen löytänyt ton Ilton (http://www.ilto.fi/_file/4397/Ilto_viilennyslaite_esite.pdf) lisäksi vain Iloxarin (http://www.iloxair.fi/kanavapatteri.pdf) vastaavan.

100l/s ilmamäärällä Ilto mainitsee tehoksi 2,2kw ja Iloxair 1,8kW. Mutta ainakaan noiden esiteissä olevien ilmalämpötilaerojen mukaan noi tehot ei vastaa sailorin laskentakaavojen (http://user.personal.fi/private/maalampo/ilman%20l%e4mmitys.xls) arvoja vastaavilla lämpötilaeroilla ja 100l/s ilmamäärällä. Eikä noita kahta tehoa voi muutenkaan vertailla suoraan toisiinsa, kun niissä on eri arvot nesteen lämpötilalle ja nesteen virtausnopeudelle.
Otsikko: Re: Erilliset viilennyskennot
Kirjoitti: n157472 - 02.10.07 - klo:12:20
VEABilta löytyy monta kokovaihtoehtoa.http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_veab_cwk.pdf
 Teho vertailu on tosiaan hankalaa kun mittaukset on tehty eri arvoilla. VEAB vaikuttaa olevan ainakin keveämpi. Tosin ILTO ilmoittaa painon nesteet sisällä 22kg.

Mahtaako jäähdytysteho muuttua oleellisesti jos IV koneen tulokanavaan laittaisi 2 viilennyskennoa sarjaan?! Eli maalämpöneste siis haaroitettaisiin kahteen patteriin. Onko jollain tietoa pattereiden ostohinnoista, kun valmista ei niihin suostu kommentoimaan?
Otsikko: Re: Erilliset viilennyskennot
Kirjoitti: Hewi - 02.10.07 - klo:12:38
Tosta Iltosta olen saanut 660e tarjouksen. Tarjous sisälsi pelkän kennon.
Otsikko: Re: Erilliset viilennyskennot
Kirjoitti: Hewi - 02.10.07 - klo:16:46
Tossa VEABin esitteessä olevat tehot vastaavat hyvn noihin sailorin  laskentataulukon tehoihin. Taitaa olla markkinointitehoja Ilton ja Iloxairin esitteissä, kun niissä on sen varran paremmat tehot.
Otsikko: Re: Erilliset viilennyskennot
Kirjoitti: n157472 - 03.10.07 - klo:10:09
VEAB CWK 160-3-2,5 kanavajäähdytin maksaa 382 euroa (sis. alv 22 %). Enervent.

Tietysti jos Iltossa on monirivisempi kenno niin teho silloin nousee. Ilton paino täytettynä on ainakin aika suuri. VEABista ei ole tietoa. Entä jos VEABeja laittaisi pari sarjaan niin mikä teho silloin olisi?

Miten olette ko. kanavapattereita asentaneet tai aiotte asentaa? Itse olen ajatellut asentaa sen heti koneen jälkeen tuloputkeen. Tällöin vaan tuloputkeen joudutaan tekemään mutkia että kennon saa vaakatasoon. Kyseessä on 2krs talo ja kone alakerrassa ja patterin pitäisi vaikuttaa molempiin kerroksiin.
Jos patterin vie yläpohjaan niin silloin maapiirin keruunesteen paisuntasäiliö pitää olla vielä ylempänä ellei sitten käytä hieman hankalampaa kalvopaisunta-astiaa.

Jos käyttää kahta kennoa niin toisen voisi tietysti laittaa ylös ja toisen alas. Teholtaan paras olisi kuitenkin että kaikki ilmavirta kulkisi molempien kennojen läpi.