Maalämpöfoorumi
Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Roori - 04.01.10 - klo:20:58
-
Oli yhtäkkiä yllättäen yksi shuntin kara liikkumattomassa tilassa.
Puristusliitos oli löystynyt 1,5v aikana. Koittelin kaikki muutkin shuntit ja kaikkia sai hiukan kiristää.
Vinkkinä vaan muillekin, tarkistakaapa ja kiristelkää seuraako shuntin kara moottoria.
Asia selvis helposti kun on nuo lämpökäyrät systeemistä olemassa. Meni ehkä 1 vrk vian ilmaantumistesta korjaukseen. Jos ei olisi loggausta ollut, olis tuo vika pystynyt olemaan "piilossa" ties kuinka kauan....sanoisin kuukausia tai vuosia, olisi kumminkin vaikuttanut niin vähän normaaliin elämiseen (enemmänkin kwh kulutukseen).