Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: utelias - 13.03.06 - klo:19:42
-
Jäähdytys otetaan maalämpökaivosta. Miten eristän tuloilmaputket yläpohjapuhallusvillan sisällä? Entä kylmässä ullakkotilassa?
-
Mulla on ensin solukumia 20mm ja sen päällä AIMia pari kierrosta eli noin 100mm. Solukumi ei ime kosteutta ja eristää toki myös lämmönsiirtymistä. Lisäksi ilmastointiputkien kohdalle puhallettiin vähän enemmän (50-100mm) villaa. Tuskin ilmastointiputkia voi koskaan eristää liian hyvin. Jos IVK tuuppaa kesällä putkistoon esim. 15 asteista ilmaa ja yläpohjassa on +40 niin kondension vaara on ilmeinen.
-
En laita maakylmää, mutta uusi iv-koneen raitisilman ja jäteilman putki tullaan eristämään lomitetuilla keroksilla (2x) 13mm solumuovia (+ tarvittava paloeriste).
Mitäs tuo kolmikirjaiminen kryptinen AIM on ?
Lienee tätä:
PAROC MAT 35 ALUCOAT (PMAT 35 ALC) (Ilmastointimatto AIM)
http://www.eh-eristys.fi/tar_vuorivmatot.php