Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: simppa - 19.10.09 - klo:21:40

Otsikko: Lämpöässä ongelma
Kirjoitti: simppa - 19.10.09 - klo:21:40
Tuttavani lämpöässä rupesi kiukuttelemaan häiriövalolla ilman että kertoi ongelmaansa.Tutkiskelun jälkeen kuittasin korkeapaine pressostaatin joka auttoi sen verran että kompura pyöri noin minuutin.Tämän toistin neljästi jonka jälkeen hälytyksiä ei tullut.Mikä sitä oikeasti riivaa ?? Onko kokemuksia.
Otsikko: Re: Lämpöässä ongelma
Kirjoitti: seppaant - 20.10.09 - klo:12:51
Taas on niin niukasti lähtötietoja, että niiden perusteella on vaikea sanoa mitään. Vähän sama, kuin kysyisi:"Auto ei kulje kuin 120 km/h, mikä sitä riivaa".
Eli seuraavat lähtötiedot:
- Pumppu tyyppi
- Milloin otettu käyttöön
- Pumpun asetusarvot
- Lattialämmitys/patterit
- Kaivo/maapiiri
- Onko pumpulle tehty säätö tai huoltotoimenpiteitä ennen häiriöitä, jos on tehty niin mitä ja milloin.

Pressostaatti on varolaite, joka suojaa kompressoria vaurioilta vikatilanteissa. Jos häiriö ei poistu parin kuittauskerran jälkeen, on ammattilaisen annettava etsiä syy ja korjata se, amatöörien tulee pitää näppinsä pois konevaurioiden ehkäisemiseksi.

ATS

Otsikko: Re: Lämpöässä ongelma
Kirjoitti: simppa - 20.10.09 - klo:21:45
Hiukan hataria lisätietoja
-Pumppu on lultavasti C sarjan suurin
-Otettu käyttöön 2004 lokakuussa
-Asetus arvoja en tähän hätään saa mutta nitä ei ole muutettu
-Patteri lämmitys
-Kaivo
-Ei huolto toimenpiteitä ennen ongelmaa

Toimi vuorokauden jonka jälkeen ilmeisesti sama ongelma päällä

Maapiirin jälkeenpäin asennetussa läpinäkyvässä pönikässä on nestepinta puolessa välissä,eikä ole tarvinnut lisätä.
Otsikko: Re: Lämpöässä ongelma
Kirjoitti: seppaant - 21.10.09 - klo:08:57
Korkeapainelaukaisu tulee siitä, että lauhduttimen paine on noussut liian korkeaksi. Lauhduttimessa ei ole riittävää jäähdytystä. Syitä tähän voi olla:
- Varaajasta lauhduttimelle pumppaava pumppu ei toimi kunnolla
- Jostain muusta syystä veden kierto ei toimi kunnolla.
Tarkasta patteripiirin paine, pitäisi olla n.1 bar. Jos paine on liian pieni, se saattaa häiritä lauhdutinpiirin virtausta.
- Myös on mahdollista, että painekytkin (pressostaatti) on rikki.

ATS
Otsikko: Re: Lämpöässä ongelma
Kirjoitti: Raid - 21.10.09 - klo:16:27
Lainaus
Hiukan hataria lisätietoja
-Ei huolto toimenpiteitä ennen ongelmaa

Toimi vuorokauden jonka jälkeen ilmeisesti sama ongelma päällä
 Onko tämä tieto , kuten kirjoitettu. 5 vuoteen ei ole mutasihtiä eikä sisäpirin suodatinta puhdistettu?. Vika voi olla niissä
Otsikko: Re: Lämpöässä ongelma
Kirjoitti: simppa - 21.10.09 - klo:18:54
No joo,ei se ihan pilkulleen pidä paikkaansa.Muta sihti on kuulemma tarkastettu (ongelman tulon jälkeen)ja nyt kun kävin ajan kanssa paikan päällä niin kyllähän siellä maaliuos puolella oli ilmaa.......liuosta ei kylläkään ollut liiemmin kadonnut,paha sanoa aivan prikulleen.Mistähän lienee kiskonut ilmaa ??Nyt kuitenkin taas pyörii.
Otsikko: Re: Lämpöässä ongelma
Kirjoitti: seppaant - 22.10.09 - klo:08:24
Lainaus
niin kyllähän siellä maaliuos puolella oli ilmaa.......

.....Maaliuospuolen ongelmista pitäisi tulla matalapainelaukaisu....

ATS
Otsikko: Re: Lämpöässä ongelma
Kirjoitti: simppa - 22.10.09 - klo:17:49
En nyt heti hoksaa miksi matalapaine........,pää asia kuitenkin että toimisi.
Otsikko: Re: Lämpöässä ongelma
Kirjoitti: Matias - 22.10.09 - klo:22:33
Lämpöpumpun ja talon patteriverkon välissä on varmaan jonkinmoinen varaaja?
Sitten siellä pitäisi olla kiertopumppu joka kierrättää lämpöpumpun(lauhduttimen) ja varaajan välillä vettä?
Tuosta kierrosta varaajalta lämpöpumpulle palaavan veden lämpötila
 ei saisi nosta liian korkeaksi koska liian korkea paluuveden lämpö nostaa kuumakaasun lämpötilaa ja painetta ja jos paine nousee liikaa niin korkeapainepressostaatti laukaisee.
Tämän häiriötilan voi aiheuttaa tuon vesikierron hidastuminen jolloin lauhdutin ei jäähdytä riittävästi pumpun kuumakaasukiertoa.
Jos kiertopumpussa on 3-asentoinen nopeussäätö niin kannattaa laittaa kokeeksi suurimmalle (3) nopeudelle.
Usein nuo pienet kiertopumput jumittelee kesän jälkeen jos on ollut kesäajan pysäytettyinä
Mikähän tuon varaajan lämpötila mahtaa olla?
Onko lämmitysjärjestelmään tai lämötila-asetuksiin tehty äskettäin jotain muutoksia?
Otsikko: Re: Lämpöässä ongelma
Kirjoitti: seppaant - 23.10.09 - klo:16:12
Lainaus
.....Maaliuospuolen ongelmista pitäisi tulla matalapainelaukaisu....

Lainaus
En nyt heti hoksaa miksi matalapaine........,
Kun lauhdutinongelmista seuraa korkeapainelaukaisu niin höyrystinongelmista taas seuraa matalapainelaikaisu.
Jos maaliuosta ei kierrä riittävästi höyrystimen kautta ja tuo sinne lämpöä seuraa siitä kylmäaineen lämpötilan lasku höyrystimessä ja tästä taas seuraa paineen lasku ja matalapainelaukaisu.

ATS
Otsikko: Re: Lämpöässä ongelma
Kirjoitti: simppa - 25.10.09 - klo:12:32
No niinpä tietenkin kun asiaa hiukan ajattelee.Pumppu on kuitenkin toiminut nyt jo useamman päivän vaikka huollettiin (väärää)paikkaa.