Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: Roori - 16.10.11 - klo:12:19
-
4,28kWh/m3/LTL (*1000) Syyskuu 1-30.
Kaikkiaan MLP:lle Syyskuussa 288,8 kWh
Lämmitystarveluku 135 (Base 17°C, http://www.degreedays.net/#generate2)
Talo 1990 lämmitettävää 200m2/500m3 Lounaisnurkassa.
Laskettu: 288,8/500/135*1000...
Tuohon alle sitten lukuja samalla "Formaatilla" kiitos! :)
-
2Wh/m3/LTL, syyskuu 2011
-
5,21Wh/m3/LTL syyskuu 2011
ATS
-
2.35wh/m3/LTL Syyskuu 2011
-
MLP viimeiset 12kk (LTL 17C)
Loka 2,23
Marras 2,42
Joulu 2,40
Tammi 2,36
Helmi 2,47
Maalis 2,51
Huhti 2,51
Touko 3,39
Kesä 6,49
Heinä 11,95
Elo 4,06
Syys 3,08
Pelkkä talon lämmitys 12kk (LTL 17C) (noin suurinpiirtein arvio kesäajan kulutuksen perusteella laskettuna)
Loka 1,39
Marras 1,88
Joulu 2,02
Tammi 1,89
Helmi 2,06
Maalis 1,95
Huhti 1,60
Touko 1,97
Kesä 2,36
Heinä 3,29
Elo 0,56
Syys 1,14
-
3,91Wh/m3/LTL, syyskuu 2011
-
Tästähän vois tulla hyvä ketju kun keräis vaikka 10 ensimmäiseksi antaneiden tiedot vuoden ajalta ja niistä käppyrät miten risteilee...
1; Roori; 4,28Wh/m3/LTL
2; kylmis; 2Wh/m3/LTL
3; seppant; 5,21Wh/m3/LTL
4; peki; 2,35wh/m3/LTL
5; kukkumäki; 3,91Wh/m3/LTL
6; Raksaaja; 3,08Wh/m3/LTL
Vielä 4 lisää ja silleen....
Multa löytyis kyllä heti takautuvat 12kk niin sais heti sen käyrästön vuoden ajalta jos olis muiltakin löytymässä?!
Jos on niin laittakee tänne muotoon:
nimimerkki;loka;marras;joulu;tammi;.....;syys
Niin voi kopipastata siitä exeliin!
-
Multa löytyis kyllä heti takautuvat 12kk niin sais heti sen käyrästön vuoden ajalta jos olis muiltakin löytymässä?!
Jos on niin laittakee tänne muotoon:
nimimerkki;loka;marras;joulu;tammi;.....;syys
Tässäpä. Ensimmäinen on lokakuu 2010, viimeinen syyskuu 2011.
JariA;2,08;2,29;2,36;2,40;2,32;2,23;2,09;2,39;#DIV/0!;#DIV/0!;#DIV/0!;2,58;
#DIV/0! tarkoittaa että siinä kuussa lämmitystarveluku oli 0. Ehkä selkeintä on laittaa niille kuukausille arvoksi 0 tai jättää tyhjäksi?
-
"Seppaant"
Kuukausi Vuosi Wh/ kk,m3/LTL
Syys 2010 5,68
Loka 2010 3,03
Marras 2010 3,27
Joulu 2010 3,28
Tammi 2011 3,19
Helmi 2011 3,33
Maalis 2011 3,16
Huhti 2011 3,40
Touko 2011 3,99
Kesä 2011 4,12
Heinä 2011 15,16
Elo 2011 7,66
Syys 2011 5,21
ATS
-
Tässä oma dataa alkuvuodelta 2011
Tammi 1.6
Helmi 1.8
Maalis 1.3
Huhti 0.7
Touko 0.4
Kesä 0.2
Heinä 0.1
Elo 0.1
Syys 0.3
Huoneistoala 160m2
Lämmitettävä tilavuus 489m3
Thermia Diplomat TWS8, porak. 160m
Rakennusvuosi 2007-2008
Lattialämmitys Thermofloor
Suurelementti 2-krs Jukkatalo
Salo
-
1; Roori; 4,28Wh/m3/LTL
2; kylmis; 2Wh/m3/LTL
3; seppant; 5,21Wh/m3/LTL
4; peki; 2,35wh/m3/LTL
5; kukkumäki; 3,91Wh/m3/LTL
6; Raksaaja; 3,08Wh/m3/LTL
Mitä nuot syyskuun luvut kertovat...kenellä menee eniten käyttövettä?
Esimerkiksi meillä ei lämmitystä juurikaan tarvittu vielä syyskuussa. (yhteensä noin 10-20 kWh koko kuukausi)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=8141.0;attach=24763;image
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=8141.0;attach=24777;image
Meillä käyttöveden kulutus vaikuttaa aika paljon kWh/m3/LTL-lukuun läpi vuoden. Vuositasolla lämmin vesi vie meillä arvioilta noin 1/3 kaikesta lämmityksestä.
-
Lämmitystarveluku 135 (Base 17°C, http://www.degreedays.net/#generate2)
Tämä LTL on vähän mielenkiintoinen. Jos Pirkkalalle tuosta palvelusta laskee LTL:iä viimeisille kuukausille 2011, niin tulos on
06/2011: 71, 07/2011: 25, 08/2011: 69 ja 09/2011: 145.
Toisaalta, jos lasken oman dataloggauksen ulkolämpötilamittauksen perusteella LTL:t samoille kuukausille, niin saan: 0, 0, 0 ja 60.6.
Eli kummat ovat oikeat? Suuruusluokat ovat aika kaukana.
-
Eli kummat ovat oikeat? Suuruusluokat ovat aika kaukana.
Luulen, että degreedays laskuri ei ota huomioon tätä:
"Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10°C ja syksyllä yli +12°C."
Jokin verran heittoa tulee myös siitä, jos käytettävän mittausaseman vuorokauden keskilämpötilat on ilmoitettu kokonaisen asteen tarkkuudella. Yhden desimaalin tarkkuus olisi parempi.
-
Luulen, että degreedays laskuri ei ota huomioon tätä:
"Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10°C ja syksyllä yli +12°C."
Juuri näin. Omat laskelmani kesä-syyskuu näillä eri kaavoilla ovat:
0, 0, 5, 79 ja
53, 13, 44, 141
Olen päätynyt (tosin vasta puolen vuoden tarkkailun jälkeen) siihen, että alemmat luvut korreloivat paremmin todellisen lämmitystarpeen kanssa. Siis kesä- ja elokuussa pumppu lämmitti taloa muutaman päivän (ja ihan syystä) ja viime kuussa jo merkittävästi.
-
JariA;2,08;2,29;2,36;2,40;2,32;2,23;2,09;2,39;0;0;0;2,58;
JariA on ainut joka on saanut nuo luvut kopioitavaan muotoon eli eka vastaaja, siitä se sitten heti lähti lapasesta, voi hyvänen aika on se vaikeeta ;) , editoikaa tommosesksi!
[size=16]JariA;2,08;2,29;2,36;2,40;2,32;2,23;2,09;2,39;0;0;0;2,58;[/size]
Raksaajalle: Tietoa kannattanee analysoida, mikä ja miksi, vasta kun se on olemassa!
-
Eli kummat ovat oikeat? Suuruusluokat ovat aika kaukana.
Luulen, että degreedays laskuri ei ota huomioon tätä:
"Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10°C ja syksyllä yli +12°C."
Jokin verran heittoa tulee myös siitä, jos käytettävän mittausaseman vuorokauden keskilämpötilat on ilmoitettu kokonaisen asteen tarkkuudella. Yhden desimaalin tarkkuus olisi parempi.
Ne on kyllä muuttaneet tota periaatetta kun katsoin aikaisempia sieltä nappaamiani lukemia, vanhat on "isompia"
EDIT: Pitääpä verrata näihin: http://www.nordicweather.net/vertailut.php?fi
-
No saatko Roori näistä mitään irti, vai pitääkö ke,he,elo 8-) olla nollia? Alkaa lokakuu 2010 ja päättyy syyskuu 2011.
Kukkumäki;2,47;2,89;2,75;2,74;2,99;2,82;2,90;3,25;5,73;12,89;6,00;3,91;
vai :-/
Kukkumäki;2,47;2,89;2,75;2,74;2,99;2,82;2,90;3,25;0;0;0;3,91;
-
No saatko Roori näistä mitään irti, vai pitääkö ke,he,elo 8-) olla nollia? Alkaa lokakuu 2010 ja päättyy syyskuu 2011.
Kukkumäki;2,47;2,89;2,75;2,74;2,99;2,82;2,90;3,25;5,73;12,89;6,00;3,91;
:D
-
2Wh/m3/LTL, syyskuu 2011
Kun editointi ei onnistu niin sitten replyä:
1,78Wh/m3/LTL, lokakuu 2011
-
Lokakuu 2011: 1,7944
-
2.35wh/m3/LTL Syyskuu 2011
Lokakuu 2011: 2.136
-
3,60 Wh/kk/m3/LTL, Lokakuu
ATS
-
On vähänläntä tullut noita "vuosilukuja", odotin että 10 tulis niin vois vaikka panna käyrällä tänne...
Nyt on vasta 3kpl...:
JariA;2,08;2,29;2,36;2,40;2,32;2,23;2,09;2,39;0;0;0;2,58;
Kukkumäki;2,47;2,89;2,75;2,74;2,99;2,82;2,90;3,25;5,73;12,89;6,00;3,91;
Roori; löytyy tuolta exelistä jostain
-
3,01Wh/m3/LTL Lokakuu 1-31.
-
Syyskuu 2010 -- Lokakuu 2011
5,68
3,03
3,27
3,28
3,19
3,33
3,16
3,40
3,99
4,12
15,16
7,66
5,21
3,60
Jos aiot tehdä tilastoa kyseisistä luvuista, olisi hyvä tietää myös talosta jotain. Esim:
- Rakennusvuousi
- Talotyyppi: Yksikerroksinen, monikerroksinen, muuta erityistä
- Lämmönjako: patteri, lattia, ilma
- Asukkaat
- muuta: ????
Itsellä
-1976
-Yksikerroksinen
-Patterilämmitys
-kaksi aikuista
ATS