Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: olammi - 19.07.10 - klo:01:23

Otsikko: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: olammi - 19.07.10 - klo:01:23
Kesäloma pakotti jatkamaan Oumanin sarjaprotokollan reverse-engineerausta. Piti keksiä keino laittaa SH-pumpun käyttöveden lämpökäyrä etänä "poissa"-moodiin ja normaalitilaan. Ja onnistuuhan se, myös muille parametreille. TaloLoggerin sivuun olisi näinollen tehtävissä pumpunkonffausskriptejä. Toimisi siis sarjaliitynnän kautta samasta putkesta, josta taloLogger lokittaa mittausdataa.
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: nigo.tiator - 19.07.10 - klo:14:46
Täähän kuulostaa erinomaiselta! Vielä kun jaksas alkaa selvittää tota oman pumpun vikaa, kun kuso lakkas kulkemasta...
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: olammi - 23.07.10 - klo:11:34
Lainaus
Ja onnistuuhan se, myös muille parametreille. TaloLoggerin sivuun olisi näinollen tehtävissä pumpunkonffausskriptejä. Toimisi siis sarjaliitynnän kautta samasta putkesta, josta taloLogger lokittaa mittausdataa.

Koitettu muuttaa myös huoltotilan takana olevia parametreja. Muutokset toimivat sarjaliitynnän kautta menemättä huoltotilaan.
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: nigo.tiator - 16.08.10 - klo:13:10
Mites, onko sulla tarkotus vielä kehitellä talologgeria ja kenties saada nää fiitserit siihen mukaan? Vaikka hintalapulla varustettuna?
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: olammi - 16.08.10 - klo:15:41
On tarkoitus. Kehitys vaan etenee prioriteettien ja kiinnostuksen mukaan (päivätyö, lapset, perhe, talonrakennus, ..., taloLogger). Pitänee laittaa prioriteettia korotukseen, jos asialle on kiinnostusta.
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: olammi - 17.08.10 - klo:13:11
Niin ja lisäyksenä vielä, että tuli hankittua sähkötauluun Oumanin EH-686, jonka releohjauksen aikaohjelmia olisi halu ja tarkoitus kanssa saada ohjattua Linux-purkista sarjapiuhan yli. Pakottava tarve tullee koodailulle, kun auton lohkolämppäriajat jälleen koittaa.
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: olammi - 17.08.10 - klo:16:28
Onko halukkaita testiryhmäksi kokeilemaan tuota parametrien asettamista? Tuki on tässä vaiheessa vain EH202S-ohjaimelle (SH-pumppu), koska muista malleista minulla ei ole tietoa parametrien varmasta sijainnista ohjaimen muistissa. Enkä halua ruveta arvalla ja arvauksella kirjoituttamaan arvoja pumppujen ohjaimiin... Halukkaat testaajat ilmoittautuvat minulle privaattiviestillä ja saavat paketin ohjeineen paluupostissa.

Muille Ouman-ohjaimille tuen saamiseksi pitäisi ajaa skriptiä, joka kyselee 30 sekunnin välein kaikki arvot pumpulta ja lokittaa arvojen muutokset. Testaaja sitten vaihtelee pumpun käyttöliittymästä arvoja yksitellen ja kirjaa, että mitä parametria vaihdettiin, mistä mihin ja mikä pumpun datan positio vaihtui ja mihin arvoon. Tähän työhön vapaaehtoiset voivat myös ilmoittautua.
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: nigo.tiator - 18.08.10 - klo:11:49
Mää ilmottaudun tohon jälkimmäiseen ryhmään jahka saan taas serverin pyörii. kovalevy hajos ja kerätyt datat meni osittain. nyt täytys asentaa raidisysteemi. en oo ikänä tota tehny...
tähän liittyen, mulla on koko systeemistä backup helmikuulta. onko tietoo mihin mysql datat on tallennettu ja saako sieltä sitä dataa tongittua. eli onko jotain mysql.dat filee ;)
pistän privaa jahka hommat on taas kuosissa.
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: olammi - 18.08.10 - klo:11:56
Lainaus
tähän liittyen, mulla on koko systeemistä backup helmikuulta. onko tietoo mihin mysql datat on tallennettu ja saako sieltä sitä dataa tongittua. eli onko jotain mysql.dat filee ;)

Ainakin minulla kannat on /var/lib/mysql -hakemiston alla. Ne on ihan palautettavissa backupilta.
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: nigo.tiator - 18.08.10 - klo:13:04
Ok kiitos, täytyypä kokkeilla
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: LPfreak - 22.08.10 - klo:10:47
YV läthi olammi:lle.. :D
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: olammi - 30.09.10 - klo:23:26
Jahas. Kokkasin myös ominaisuuden, jolla ohjaimelle voi lähettää komentoriviltä "tekstiviestin" ja lukea paluuviestin. Sama toiminnallisuus kuin noissa Oumanin Windows softissa on SMS-simulaattori -nimellä. Testattu kotioloissa sekä EH202S:llä että EH686:sella.

Koodia: [Valitse]
[taloLogger]% python oumanSendMessage.py /dev/ttyS0 EH202S L1 MENOVESI-INFO
L1 MENOVESI-INFO: K{yr{n muk.=25/ Syyskuivaus=0/ Ulkol.hidast.=0/ Max raj.vaik=0/ Min raj.vaik=0/ Paluuv. raj=0/ Yhteisvaik=25
[taloLogger]%

Seuraavaksi sitten EH686:sen aika-ohjaustaulukoiden kimppuun.
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: jhr - 06.04.11 - klo:14:04
Lainaus
Jahas. Kokkasin myös ominaisuuden, jolla ohjaimelle voi lähettää komentoriviltä "tekstiviestin" ja lukea paluuviestin. Sama toiminnallisuus kuin noissa Oumanin Windows softissa on SMS-simulaattori -nimellä. Testattu kotioloissa sekä EH202S:llä että EH686:sella.

Saisiko pyytää tuota jakoon? Nyt kun lämmityskausi on loppumassa ajattelin viritellä "sauna"-napin ja lisäksi automaattisen legionella-häädön vaikkapa kerran viikossa.
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: olammi - 07.04.11 - klo:10:42
Saa pyytää. Koitetaan toimittaakin mahdollisimman pikaisesti. Ongelmana on lähinnä ohjeistuksen kirjoittaminen, joka vähän takkuaa...
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: olammi - 07.04.11 - klo:15:37
Lainaus
Saa pyytää. Koitetaan toimittaakin mahdollisimman pikaisesti. Ongelmana on lähinnä ohjeistuksen kirjoittaminen, joka vähän takkuaa...

No hellyin paketoimaan uudet ominaisuudet ja julkaisin ne v1.4b:ssä. Ohjeet raahaa perässä ja päivittyvät sivuille "joskus". Katsokaa paketin mukana oleva README.ouman sekä taloLogger.conf-esimerkkitiedoston kommentit.

Kysyä saa, jos ei aukea kryptiset konffaukset.
Otsikko: Re: Oumanin parametrien etäkonffaus
Kirjoitti: jhr - 09.05.11 - klo:17:12
Lainaus
No hellyin paketoimaan uudet ominaisuudet ja julkaisin ne v1.4b:ssä. Ohjeet raahaa perässä ja päivittyvät sivuille "joskus". Katsokaa paketin mukana oleva README.ouman sekä taloLogger.conf-esimerkkitiedoston kommentit.

Kiitoksia. Kokeilin vanhalla EH201L softalla ja toimii hienosti muuten, mutta Ouman ei vaan osaa käsitellä maalämpösovelluksen parametrejä SMS-liittymällä. Täytyy varmaan vihdoinkin päivittää tuo softa (jos sitä nyt enää mistään saa).