Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: P-R - 16.04.11 - klo:08:57

Otsikko: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: P-R - 16.04.11 - klo:08:57
Harkitsen WPC10 tai 13 hankkimista, ja mietiskelen, että onko joku onnistunut monitoroimaan laitetta PC:llä. Kaivelin itse aihetta sen verran, että törmäsin tällaiseen linkkiin:

http://robert.penz.name/heat-pump-lwz/

Voisiko tämän pohjalta alkaa rakennella systeemiä myös WPC-pumpulle? Vai onko jollain jo joku toimiva muunlainen systeeemi?
Otsikko: Re: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: olammi - 16.04.11 - klo:09:57
Speksithän ovat melko hyvät tuossa sivulla, joten eiköhän tuollaisen perusteella saa lokituksen aikaan.
Otsikko: Re: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: P-R - 16.04.11 - klo:10:18
Mietiskelin enemmän tuota liitinosastoa eli onko ohjausyksikkö / sen liittimet samanlaisia tuon linkin laitteen ja WPC:n välillä. Toinen juttu on tietysti selvitellä nuo arvot ja niiden merkitys, mutta kaipa niistäkin ajan kanssa jotain selville saisi. Ainahan voi yrittää kysyä tietoja tehtaalta...

Tuosta linkin softasta löytyy enemmän täältä tietoa
https://launchpad.net/heatpumpmonitor
Otsikko: Re: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: Kimmo_L - 23.04.11 - klo:19:15

WPC-maalämpöpumpuissa ja tuossa laitteessa on ilmeisesti erilaiset liitännät. WPC:ssä on ohjausyksikön läpän alla jonkinlainen optinen (infrapuna) liitäntä, jonka yli kulkee RS-232 -liitännän tyyppistä sarjamuodoista dataa. Liitinkaapeli muuttaa tuon optisen normaaliksi sähköiseksi RS-232 -sarjaliikenteeksi. Syynä lienee halu saada galvaaninen erotus laitteiden välille.

Saattaa olla, että itse dataprotokolla saattaa olla samantyyppistä kuin tuossa toisessa laitteessa, mutta fyysinen liitäntä on ainakin erilainen.

Otsikko: Vs: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: foobaristic - 23.01.14 - klo:12:35
Näin muutaman vuoden ikäisen aiheen pinnalle nostaen, onko kukaan kokeillut tuota Penzin heatpumpmonitoria WPC-pumppujen kanssa?

Hankimme juuri WPC7:n ja jotain etävalvontaa voisi jossain vaiheessa askarrella. Comsoft näyttäisi hyvin pikaisella testauksella toimivan heikosti eli ei lainkaan Linuxilla (Winellä) enkä viitsi Windows-konetta tuota varten laittaa.

Muitakin vaihtoehtoja saa toki esittää, jos joku on tutustunut aiheeseen paremmin.
Otsikko: Vs: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: temedude - 11.02.14 - klo:13:31
Mulla on WPC13 ja samanlaisia ajatuksia tiedonkeruuseen. Manuaalin mukaan siellä on kytentärimassa CAN hi, CAN lo CAN+ ja CAN-. onkohan näillä jotain tekemistä tuon dataliikenteen kanssa?
Otsikko: Vs: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: temedude - 11.02.14 - klo:13:50
tämän perusteella ainakin ihan johdot liittämällä pääsisi can väylään kiinni:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4952.0
Otsikko: Vs: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: temedude - 11.02.14 - klo:15:51
ja itse itseäni korjaten.. kylläpä se taitaa olla tuo optinen liitin nykyään, jolla tuohon sarjaliikenteeseen pääsee kiinni.

Otsikko: Vs: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: olammi - 11.02.15 - klo:14:01
Onko tuolle Stiebel Eltron - taloLogger -tuelle vielä kysyntää? Ja jos on, niin löytyykö aiheelle testaajia?
Otsikko: Vs: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: Roori - 11.02.15 - klo:16:37
Eikös stiebelissä ole se sama ohjain kuin oilonissakin nykyää, Siemensin albatrossi...ei siis oumanni!?
Onkos tuo Albatrossi tuettu talologgerissa, se taitaa olla Gebwelissäkin ja monessa muussa?
Otsikko: Vs: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: olammi - 11.02.15 - klo:16:55
Siemenssi on tuettu SmartWeb-moduulin kautta. Tehty alunperin Oumanin Siemens-ohjaimisia malleja vasten.
Otsikko: Vs: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: Kimmo_L - 11.02.15 - klo:19:45
Ei ole Siemensin kamaa Stiebel Eltronissa.  Siinä on Elster Kromscröderin ohjain (http://www.kromschroeder.de/).

Ohjaimessa on CAN-väylä, jonka kautta se keskustelee esimerkiksi huonetermostaatti/lisäohjaimen kanssa. CAN-väylään voi liittää myös esimerkiksi CAN-USB -sovittimen, jota tuo ComfortSoft Windows-softa osaa käyttää.

Toinen vaihtoehto on infrapunaliitännällä oleva RS-232-sarjaliitäntä.

Löysin joskus, että joku Saksassa oli viritellyt jotain Raspberry Pi -systeemiä, missä oli CAN-palikka Pi:hin. Oli jollain tavalla selvitellyt laitteen protokollaa.

Itse olen tyytynyt käyttämään tuota Windows-softaa. Siitä saa ainakin exportoitua logit ulos myöhempää analyysiä varten ja tietysti se itse piirtää ihan havainnollisia käyriä.
Otsikko: Vs: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: Kimmo_L - 11.02.15 - klo:21:24
Lisäyksenä vielä: ketjun ensimmäisessä viestissä viitattu sarjaporttiviritys on johonkin vanhempaan ohjaimeen. WPC- ja WPF-maalämpöpumpuissa ei ole tuollaista galvaanisella liitännällä olevaa sarjaporttia.

Vaihtoehdot ovat CAN-väylä tai infrapuna-sarjaportti. Näille on olemassa se Windows-softa valmiina.

Uuteen WPC-malliin saa myös jonkinlaisen internet-seurantayhteyden lisävarusteena suoraan. Sen toiminnasta minulla ei ole mitään käsitystä, kun omaan vanhemmanmalliseen WPC:hen sitä ei saa. Olisi mielenkiintoista kuulla, jos jollain on se uudessa WPC:ssä käytössä.
Otsikko: Vs: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: Päiväkummun mies - 12.02.15 - klo:10:48
Onko tuolle Stiebel Eltron - taloLogger -tuelle vielä kysyntää? Ja jos on, niin löytyykö aiheelle testaajia?
Minulla ainakin olisi tälle tarvetta. Ajattelinkin jossain välissä kytkeä tuon raspin tuohon omaan Stiebeliin kiinni infrapunasarjaportin kautta, kun piuhakin minulla on jo valmiina.

Olen myöskin harkinnut tuota CAN-väylääkin, sitä varten pitäisi hankkia esim. tämmöinen: http://www.8devices.com/usb2can , hintakaan ei ole kovin paha.

Speksejä tuohon Stiebelin loggaamiseen löytyy mm. näistä osoitteista: https://github.com/robots/Elster (kooditkin tehty Pythonilla, mitä sinä olammi käytät kanssa..  :)) ja http://juerg5524.ch/list_data.php

Otsikko: Vs: Stiebel Eltron ja etämonitorointi
Kirjoitti: olammi - 12.02.15 - klo:16:28
Katselin noita erilaisia aiheeseen liittyviä projekteja. IR-portin kautta tietosisältö on ilmeisesti vähän suppeampi ja CAN-väylän kautta tulee vaikka mitä. CAN-väyläliityntä lienisi joustavampi, koska siellä riittää kun kuuntelee frameja.
CAN-väylään liittyminen lienee se isoin ongelma. taloLoggerissa on valmiiksi tuki Can232-pohjaiselle liityntämoduulille, jota voisi helposti hyödyntää myös tässä. Toisaalta tuo, vaikkakin hyvä ja toimiva ratkaisu, lienee hieman hintava (100 euroa tms). Halvempiakin vaihtoehtoja on ja niille pitäisi sitten tehdä tukea. Toisaalta samalla tulisi esim. RegoCan-moduulille tuki muillekin CAN-liityntäkomponenteille kuin Lawicelin Can232.

Mitään muutahan tästä ei sinänsä puutu kuin rautaa (CAN-väylä, jota logata/kunnella sekä liityntäkomponentti, jota vasten tekee tukea). Sama IR-kaman kanssa. Siinä toki voi tehdä pimeää koodausta paremmin, koska rajapinta on sarjaliityntä ja testihenkilö voi testata, toimiiko pumpun kanssa.