Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: Marqu - 05.01.10 - klo:15:49
-
Meillä on LÄ:n V13, jossa Ouman:n 203GT. Olen myös liittänyt Ouman:iin läppärin jossa Trend loggaa pumpua. Haluaisin tuohon Trend:iin käppyrät myös maapiirin tulosta/paluusta, mutta voiko esim. noihin vapaana oleviin liittimen nastoihin T6 (vapaa mittaus) ja T7 (LV menovesianturi) liittää anturia?
(http://xs.to/image-FBAD_4B43426D.jpg)
Tuohon T6:een varmastikin voi, mutta voiko tuohon T7:aan joka on tarkoitettu LV menovesianturiksi?
-
Joo onnistuihan se maapiirin tulo/paluu antureiden liittäminen Oumaniin. Toinen mittauksista liittimeen T6 ja toinen liittimeen T8. Lisäksi piti laittaa sopiva vastus liittimen T7 nastoihin, jotta saa tuon T8:n käyttöön.