Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: --Make-- - 02.01.09 - klo:18:56
-
Kyseessä Karhu K8+500L varaaja
(http://img148.imageshack.us/img148/817/d090101sk3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img148.imageshack.us/img148/d090101sk3.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img148/d090101sk3.jpg/1/)
-
Esimerkillisen tasainen lämpötila lattiaan menevällä (=Menovesi) kiertovedellä.
Ei ainakaan aiheuta lämpötilan vaihteluista johtuvaa putkiston venymis- / kutistumisliikettä,
joka saattaa aikanaan aikaansaada lattiaputkistoon tihkuvuotoja.
Tähän päästään vain varaajallisella systeemillä, jossa menoveden lämpötilaa säädetään kolmi- /nelitie venttiilillä.
-
Esimerkillisen tasainen lämpötila lattiaan menevällä (=Menovesi) kiertovedellä.
Ei ainakaan aiheuta lämpötilan vaihteluista johtuvaa putkiston venymis- / kutistumisliikettä,
joka saattaa aikanaan aikaansaada lattiaputkistoon tihkuvuotoja.
Tähän päästään vain varaajallisella systeemillä, jossa menoveden lämpötilaa säädetään kolmi- /nelitie venttiilillä.
Kyseessä on rintamamiestalo (saneerattu) jossa lämmitys hoituu kolmessa kerroksessa vanhoilla yksirivisillä pattereilla.
-
Esimerkillisen tasainen lämpötila lattiaan menevällä (=Menovesi) kiertovedellä.
Ei ainakaan aiheuta lämpötilan vaihteluista johtuvaa putkiston venymis- / kutistumisliikettä,
joka saattaa aikanaan aikaansaada lattiaputkistoon tihkuvuotoja.
Tähän päästään vain varaajallisella systeemillä, jossa menoveden lämpötilaa säädetään kolmi- /nelitie venttiilillä.
Kyseessä on rintamamiestalo (saneerattu) jossa lämmitys hoituu kolmessa kerroksessa vanhoilla yksirivisillä pattereilla.
Katsoin tuota alhaista lämpöverkkoon menevän veden (=Menovesi) lämpötilaa ja oletin, että on kyseessä lattialämmitys.
Tulette toimeen tosi alhaisella menoveden lämpötilalla patteriverkostoisessa talossa.!
Ilmeiseti Teillä on jonkinverran "ylimitoitetut" patterit, kun tuo menoveden lämpötila riittää pitämään tuvan lämpöisenä.!
Pumppu toimii hyvällä hyötysuhteella (COP).
Meillä tupa vaatii pattereille nollakelillä 39 asteisen menoveden ja Teillä -10 asteen pakkasella näyttää riittävän 34 astetta pattereissa!
Asiat hyvin!
-
Onko tuossa "käyräotteessa" ollenkaan tiputeltu käyttövettä kun on noin symmetristä tuo meno...?
Mikä on näyteenottoväli mittausten välillä?
Mallikas maapiiri...pysyy hyvissä asteissa näinkin kylmillä...meikäläisellä kaivo alkaa "konttaamaan". :'(. ... taitaa olla hapero kallio tai matalampi kaivo kuin piti (siis täälllä).
-
Onko tuossa "käyräotteessa" ollenkaan tiputeltu käyttövettä kun on noin symmetristä tuo meno...?
Mikä on näyteenottoväli mittausten välillä?
Mallikas maapiiri...pysyy hyvissä asteissa näinkin kylmillä...meikäläisellä kaivo alkaa "konttaamaan". :'(. ... taitaa olla hapero kallio tai matalampi kaivo kuin piti (siis täälllä).
Lämpöä nostetaan tähän torppaan 133 metrisestä kaivosta.
Tuossa käyräotteessa ei ole käyty suihkussa, mutta pienempää kulutusta luonnollisesti on. Näytteenottoväli on 30sek.