Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: JariA - 14.05.08 - klo:20:25
-
Yllättäen Ouman Trend lakkasi toimimasta tänään.
Pannuhuoneen kone oli buutannut itsensä iltapäivällä. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen Trend ei lähde käyntiin, vaan antaa virheilmoituksen "Axis Minimum Value must be <= Maximum".
Asensin ohjelman uudelleen, sama juttu. Kokeilin ohjelmaa toisessakin koneessa, sama juttu.
Pannuhuoneen koneen käyttöjärjestelmä on Win2000, sen toisen koneen Win XP.
Olisikohan syynä se, että Windowsiin on viime päivinä tullut laajoja päivityksiä? Arvelen nimittäin, että pannuhuoneen koneen buuttaantuminen johtui automaattisesta päivityksestä. XP-koneeseen puolestaan olen aivan hiljattain vetäissyt SP3 päivitykset.
Ovatko muut Trendin käyttäjät havainneet tällaista ongelmaa?
t. JariA
-
Pienen tutkimisen jälkeen ongelma näyttää olevan seuraava.
Jos tietokoneen kello on myöhäisemmässä ajassa kuin 14.5.2008 klo 9.15 niin Ouman Trend ei käynnisty, vaan antaa tuon edellä mainitsemani virheilmoituksen.
Siis vialla ei ole sinänsä mitään tekemistä windoosan päivitysten kanssa.
Trend on itsessään rikki eikä ilmeisesti tule toimimaan ennen kuin ohjelman valmistaja korjaa bugin. Lähetän asiasta Oumanin sivujen palautelomakkeen kautta viestin Oumanille, toivottavasti se menee perille oikeaan osoitteeseen.
-
Ja vielä. Tuon kellonaikavirheen voi ohittaa siten, että Trendin käynnistämisen ajaksi vaihtaa tietokoneen päivämääräksi vaikkapa 13.5.2008. Kun ohjelma on käynnissä, voi tietokoneen kellonajan vaihtaa takaisin normaaliaikaan.
-
Oumanilta tulleessa viestissä ilmoitettiin, että Trendistä on tulossa uusi ohjelmaversio v2.0 jossa myös tämä käynnistysongelma on korjattu. Julkaisu tapahtuu kuulemma pian.
-
Uusi versio Ouman Trend 2.0 on nyt ladattavissa. Käykääpä päivittämässä!
www.ouman.fi