Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: callew - 27.01.06 - klo:16:59
-
Hi there.
I have successfully been using the StatLink software and interface from www.husdata.se.
It is a very nice tool to log all temperatures and statuses from the pump. Also you can remote control the display and more...
Just as a tip...
ps. the www.husdata.se site is unfortunatly only in Swedish but the StatLink sofware is in English. ds.
/Carl
-
62€ näyttäs maksavan. Jos joku rohkea on jo k.o. softan tilannut niin olisi hyvä kuulla kokemuksia.
-
Thanks Callew ...
EDIT: pidemmän käytön jälkeen lisäsin tähän selityksen, miksi hankkia dataloggeri
miksi hankkia dataloggeri ? - lyhyet havainnot
Pääkäyttötapa on nähdä graafisessa muodossa miten pumppu toimii ja miten säädöt toimii. Mitta-antureiden näytteenotolla saadaan taulukkomuotoon havainnot talletettua automaattisesti 1min välein ilman, että tarvitsee kököttää pannuhuoneessa pumpun vieressä. Graafinen visualisointi auttaa huomattavasti optimoimaan säätöjä ja samalla saadaan
- COP optimoitua
- kuumakaasujen lämmöt saadaa nahdollisimman alhaisiksi
- pumppujen virtausnopeudet optimoitua
- lämmönvaihtimien yli menevät deltat optimoitua
- optimoimalla lämmöt optimoidaan kompressorin voitelukyky
- mahdollinen pätkäkäynti tunnistettua ja
- hyvillä säädöillä pumpun elinikä pitenee ja
- ennenkaikkea asumismukavuus paranee kun päästään hyviin säätöihin.
Kun optimoinnit on saatu tehtyä ja kiertovesipumppujen optimipumppunopeudet (per vuodenaika; kesänopeudet ja lämmityskauden nopeudet) tunnistettua, koko maalämpökoneen toiminnan voi kokonaan unohtaa.
Käyttöliittymän ylimääräisellä anturilla (compact koneissa on yleensä lisäanturipaikka ulkoisen varaajan sensorille )voidaan seurata esim ilmanvaihtokoneen jäteilman lämpöä ja hyödyntää pumpun jo näkemää ulkolämpötilaa ja sisälämpötilaa.
Linkit / dataloggeri :
http://www.husdata.se/statlink_eng.asp
http://www.husdata.se/links.asp
WWW-sivujen perusteella toimii seuraavien mallien kanssa
IVT Greenline C/E (Rego 600, ver. 2.26 tai myöhempi)
IVT Greenline HT Plus C/E (Rego 637)
IVT Greenline C/E HT (Rego 638 )
Autoterm 40x C Max ja 30x E Max
Carrier 30NQC
Carrier 30NQ-Heat 60
Nibe
Thermia
Softan manuaali:
http://www.husdata.se/download.asp
Muita vaihtoehtoisia dataloggereita ja sensoreita:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idSuunYleis;action=display;num=1109077139;start=0#10
Mitta-anturi:
Husdata ohjelmassa mitta-anturi otetaan käyttöön laittamalla "true -arvot" ststlink.ini tiedostossa GT5 anturin kohdalla. IVT:n/Carrierin sisälämpötila-anturin (GT5) kytkentäohje manuaalissa kohdassa "Lämpöpumpun ulkoiset kytkennät " / Liitinkortti ulkoisille kytkennöille. Liitinkortissa lukee GT5 kytkentäpaikan kohdalla. Asennuksessa noudatettava pumpun ensiasennuksen turvaohjeita.
Sisälämpötila-anturi voidaan ottaa käyttöön kahdella tavalla:
A) - manuaali ei paras mahdollinen, joten omat kokeilut omalla vastuulla
- ohjaamaan pumpun toimintaa ja tekemään sisälämpötilan hienosäätöä (kts manuaali)
* sensorin kytkentä (ammattiasentaja)
* sensorin käyttöönotto ja poisto hyväksymällä tehty kytkentä valikossa 5.13
* antureita koskevat valikkoikkunat näytetään vain jos anturin kytkentä/poisto on kuitattu kohdassa 5.13
* kohdissa 1.10 ja 1.11 huonelämpötilasensorin vaikutuksen säätö
B) - ohjeissa musta aukko joten omat kokeilut omalla vastuulla
- ottamaan sensorilta vain mitta-arvoja pumppua ja dataloggeria varten ilman ohjausvaikutusta sisälämpötilaan
* kytketään sensori kiinni eikä mennä kohtaan 5.13 hyväksymään tehtyä sensorin kytkentää
IVT:n sisälämpötila-anturin voi ostaa varaosana jälleenmyyjältä. Tehtaan sensori sisältää myös hälytin-led merkkivalon
Tee-se-itse anturivaihtoehto
Tee-se-itse anturivaihtoehto ilman hälytintoimintoa löytyy värmepump / husdata -foorumeilta dataloggereihin tai (GT5) sisälämpötila-anturiksi.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3159.0.html
NTC vastus 4700Ω
Art.Nr. 60-260-25 , joka toimii IVT / carrier sisälämpötilasensorina.
Lisätiedot vastuksesta
http://www.elfa.se/
**********************************
NTC vastuksen lämpötila-vastuskäyrä exceliin:
- Syötä exceltaulukkoon ruutuun B8:
4700
- Laita kaava naapuriruutuun C8.
- kaava on seuraavanlainen:
=(0,003354016+0,0002569355*LN(B8/4700)+0,000002626311*LN(B8/4700)^2+0,0 000000675278*LN(B8/4700)^3)^-1-273,15
Excel laskee ruutuun C8 arvoksi 25 C
Kopioimalla kaavaa alaspäin ja muuttamalla vastusarvoa saa vastusarvo <---> lämpötila-arvo taulukon exceliin.
***********************
Sisälämpötila-anturilla tehtävät mittaukset ovat yhtä epätarkkoja kuin ulkoanturilla tehtävät mittaukset.
-
- taitaa se toimia aika hienosti 62 eurolla
- kaikkea ei saanut käännettyä suomeksi näytöllä
- datan nopein päivitysintervalli kerran minuutissa (= 36mb dataa vuodessa)
Manuaalista sivulla 16
[sensors] TEMPERATURES -osiosta säätämällä
- pos 1 : sensorin nimeä saa muuttaa vapaasti
- pos 2 : valitaan onko sensori enabloitu (true/false)
- pos 3 : valitaan loggataanko arvoa local logiin kovalevylle (true/false)
- pos 4 : positiivinen tai negatiivinen kokonaisluku, jolla voi kalibroida seurattavan sensorin arvoa seuraavasti: 55 korottaa 5,5 C -102 pudottaa 10,2 C
Tehtaan sensoreiden mitta-arvoepätarkkuudet voi kalibroida ohjelmassa korjauskertoimilla ja sen jälkeen seurantakonsoli ja sensoriarvotaulukko näyttää korjatut oikeat arvot.
Graafisen muodon lämpösäätökäyrästä näkee hyvin, mistä käyrää taitettu.
EDIT:
- korjasin aikaisemmat virheet omassa conffauksessa
- sisälämpötila-anturi false tilaan, koska sellaista ei ole asennettuna
- ulkoiselle varaajalle GT3x anturi true tilaan, koska se käytössä
- sisäisen varaajan GT3 anturi false tilaan
Lämpökäyrä:
- patteri ympäristössä pitää lämmittää kuumemmilla linjalämmöillä, kun ei ole puhallinpattereita vielä.
(http://img205.imageshack.us/img205/4850/graafinenlmpkyr2a4cn.jpg)
Näyttää konsolissa sensoriarvot, virran ja tehonkulutuksen. Nämäkin pitää vielä parametroida koneessa olevan vastuspaketin mukaan (s. 16 STATUS-------- )
Konsolikuva:
(http://img292.imageshack.us/img292/3254/ivtseurantakonsoli0a6qc.jpg)
Homma vielä vaiheessa. Lisävastusten parametroiminen ruudulle vielä kesken. Näyttää vielä vääriä tehoja ja virrankulutusta. En ole perehtynyt vielä siihen miten saa kerätystä datasta graafisen esityksen ja esim kompressorin käyntiaikamonitoroinnin.
Konsolin "DOS" ikkuna paljastaa hyvin mitä kone on tehnyt päivän mittaan.
-
Hi Tommy200
I do not understand a word of Finnish but a picture says more than thousand words... :)
Your Control-curve is, as you may have noticed way to high. This is probably caused by the fact that you are not using a GT5 Room sensor but it is enabled in StatLink. Edit the Statlink.ini file and disable the GT5 sensor.
Also your Warmwater sensor is showing wrong in the dashboard. Disable GT3 and enable GT3x instead to resolve the problem. (IVT E-models is using GT3x and C-models is using GT3)
If you still have problems please contact me via mail.
/Peter
-
Parametroin lämmitysjärjestelmän kwh seurantaa varten seuraavia arvoja dataloggerin ini-tiedostoon, jotta se osaisi näyttää päivän kwh kulutuksen pc:n konsoliruudulla ja raporteisa:
Name, Enable, Log, Watt
STATUS----------
SysID_12=Köldbärarpump P3,True,True,400
**** kylmäpiirin pumpun teho III nopeudella 400W
SysID_13=Kompressor,True,True,2500
**** kompressorin perusteho ~2700W (nostin hieman)
**** laitoin sähkötehon maksimin
**** hankala valita mitä laitaa, kun riippuu lämpötiloista
SysID_14=Tillskott steg 1,True,True,3000
SysID_15=Tillskott steg 2,True,True,6000
**** lisävastus stage 1 wattimäärä
**** lisävastus stage 2 wattimäärä
**** lisävastukset stage 3: stage 1 + stage 2 = 9KW
SysID_16=Radiatorpump P1,True,False,75
**** patteripiirin ulkoinen pumpputeho 75W
**** lisäsin tuohon myös lattiapiirin pumpun tehon
**** sammuttaisiko kesäkäytössä patteripiirin pumpun ja parametrit uusiksi..... ?
SysID_17=Värmebärarpump P2,True,True,93
**** 11E sisäisen pumpun teho
Pitää seurata ulkoisesta kwh mittarista kulutuksia ja verrata sitä softalla saatuun datalogattuun kwh - kulutukseen . Jos luvut samoja niin ulkoinen kwh mittari on turha.
-
Hei, eikös niissä pumpuissa lue wattiteho suoraan, riippuen pumpun asetuksesta 1,2 tai 3 nopeus.
Laskepa mitä niistä tulee ja vertaa.
Maa/kaivopiirin pumppu joko pyörii aina tai useimmiten kai vain kompressorin käydessä.
-
Hei, eikös niissä pumpuissa lue wattiteho suoraan, riippuen pumpun asetuksesta 1,2 tai 3 nopeus.
Niin se meneekin ja nopeudet ilmoitettu selkeästi watteineen, mutta aikaisemmin en ollut funtsinut tuota nestepumppujen kulutusta niin suureksi. Tässä kokonaiskulutusraportti jonka saa joka päivä automaattisesti:
(http://img527.imageshack.us/img527/4330/htmlraportti8qg.jpg)
- pumpput: kiertovesi, kylmäkeruu, patteripiiri ja lattiapiiri
- varaajan minimi 39,9 C on mystinen mittahavainto, kun ihan noin paljon ei ole läträtty.
- gt8 max kertoo, mikä max lämpö jolla varaajaa lämmitetty
- vastukset eivät olleet kertaakaan päällä
- kompressorin lämmöt olleet max 90C
- lisäämällä varaajan alalämpöä vähän kerrallaan voisi etsiä, mistä pisteestä eteenpäin vastusta tarvitaan suihkuveden lämmittämiseen
- sensoreita ei ole kalibroitu ja mitatut arvot ovat karkeita noin arvoja !
-
Muutaman tunnin säätöjen jälkeen tuntuu olevan siisti ohjelma pumpun toimintojen seuraamiseen.
(http://www.saunalahti.fi/sundanic/IVT%20_C7.JPG
)
Mitään kalibrointeja en ole vielä tehnyt mutta helppo on. Suosittelen.
-
Mukavat on Raidin käyntiajat ja kulutus pientä !
Dokumentoidaan koodia hieman tähän jos tarvis.
-48,3C arvot saa pois disabloimalla sensoririvin Statlink.ini-tiedostosta. Samalla säästää levytilaa, kun loggausta ei tehdä sensorille, joka ei käytössä.
ENNEN:
[Sensors]
Name, Enable, Log, Calibrate-Temp
TEMPERATURES--------
.
.
.
SysID_4=Shunttipiirin lämpötila GT4,True,True,0
JÄLKEEN:
[Sensors]
Name, Enable, Log, Calibrate-Temp
TEMPERATURES--------
.
.
.
SysID_4=Shunttipiirin lämpötila GT4,False,False,0
Tuosta näyttämästäsi raportista saa päivän koontiraportin, kun muuttaa uuteen raporttiin ajoajaksi 00:00. Tein uuden raportin kopioimalla vanhasta :
Act1-Name= Take web report every minute
Act1-Type=MakeReport
Act1-Input=D:\Program Files\Husdata\StatLink\tWebRpt.html
Act1-Output=D:\Program Files\Husdata\StatLink\WebRpt.html
Act1-Mode=Replace
Act1-Interval=1
Act1-SendEmail=False
----->>>>>> UUSI
Act5-Name= Take daily web report @00:00
Act5-Type=MakeReport
Act5-Input=D:\Program Files\Husdata\StatLink\tWebRpt24.html
Act5-Output=D:\Program Files\Husdata\StatLink\WebRpt24.html
Act5-Mode=Replace
Act5-Interval=00:00
Act5-SendEmail=False
Vuoden sähkökulutuksen saa excelin siirtotiedostoon automaattisesti talteen ini:ssä olevalla pätkällä, joka käynnistetään huusilinkistä:
Act4-Name= Save to CSV file every midnight for Excel rpt
Act4-Type=MakeReport
Act4-Input=D:\Program Files\Husdata\StatLink\tCsv.txt
Act4-Output=D:\Program Files\Husdata\StatLink\Årsrapport.csv
Act4-Mode=Append
Act4-Interval=00:00
Loggerilla löytää, kun pumpun ajoparametrit kohdallaan ja pätkäkäyttö minimoitu.
Kyllä tuota suositella voi hyvinkin IVT- ja carrier pumppuihin.
-
Kiitos paljon noista koodipätkistä ja conffauksesta.
Itse kun en ole mikään "guru" tutkimaan noita vaikka ne aika yksinkertaisilta tuntuvatkin ;) .
-
Raid. Onko sinulla lattialämmitys talossa ? Lämpötilat ovat korkeita ( GT 8 ja GT 9 ) tuolla -9 asteen pakkasella jos on käytössä lattialämmitykset !
-
on mutta en tiedä mistä se tuossa vaiheessa on tuon 50.9 sinne tempassu, tässä on online tietoa jossa tuo lattialämitys on lähempänä 30 astetta.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=84&View=Pulse
se että ne on tuossa 30-40 välissä en ole vielä perehtynyt. Laminaatille ei visiin saisi olla yli 27 asteen. Jotku anturit tuntuvat heittävän 0,5-2 asteen välilä ,tutkiaan asiaa..
Tuossa 50 astessa alkais jo kyllä varpaita kuumuus nipistelemään . :)
-
Postissa tuli ilmoitus sofatpäivityksestä ja konffauksesta:
....ini-tiedostoon kohtaan :
[DataStorage]
HusData-ClockSyncGMT=+1
**** Jos yllä oleva rivi puuttuu, niin kelloaika on hieman väärin tilastokannassa .
" Latest Changes below. Please backup your ststlink.ini before reinstall.
1.1.7 2006-03-02
-New display for electrical heater stages
-Extended info and bug fixed control curve display.
-Autostart of Rego dashboard now possible. See appndix A -StatLink will now syncronize your computer clock with the Husdata system for correct timong in web logs. FINNISH USERS, SET GMT CORRECT IN STATLINK.INI. See "HusData-ClockSyncGMT" in the manual.
-Direct login to the portal from StatLink "show" menu.
-Solved a foreign date format problem.
-Changed logging of Statuses in "lämpömittari" format för clearer view in line diagrams -A number of other bugs fixed "
-
muuten tuo pelaa hyvin mutta meiliä en saa sitä lähettämään :(
-
muuten tuo pelaa hyvin mutta meiliä en saa sitä lähettämään
Sama vika, mailin lähetys ei onnistu. TraceLogiin tulee ilmoitus: "501 5.7.1 Sorry [62.241.254.111], 5.7.1 DON'T CLAIM TO BE ME!". Tuo lienee smtp-palvelimeni vastaus lähetysyritykseen. Kuitenkin esim. outlook expressin maililla pystyn lähettämään tuon smtp-palvelun kautta.
Saatko sinä saman virheilmoituksen?
-
kyllä...
luulen että palvelin blokkaa jotenkin tuon viestin se sisällön perustella (spam?)
???
-
tuolta sa muuten mielenkiintoista vertailukohtia miten muilla on pumppu säädetty.
täss 1 esim.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=2&H=&View=Rapport
lisävastus hakkaa alvariinsa päälle(jo -10 asteessa), tiedäs sitten mistä moinen johtuu. ::)
kun vertasin esim omaani niin tuona aikana lisävirtaa on tarvittu vain muutaman päivänä.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=84&H=&View=Rapport
-
ei se alkanut toimimaan ollenkaan tuo statlinki oma meili lähetys.
tässä on toimiva ja helppo konffata batti joka lähettää halutu liitetiedostot meiliin. testasin ja sain toimimaan.
http://elektroniikka.org/thermometer/?page=download
tuolta lataat SEMS nimisen tiedoston
teet batin
tässä esimerkki..
c:\sems\sems -i C:\sems\sample.ini -r hannu.sundqvist@nic.fi -f C:\StatLink\Kokonaiskulutus.html -s "Kokonaiskulutus" -m "Tässä viimeisimmät kulutus tiedot"
sitten laittaa tämän winkun ajastettuihin töihin ajamaan joka päivä.
Helppoa ku lumenluonti ;D
-
Pitääpä kokeilla tuota mailausmokkulaa. Kiitos vinkistä!
Toisaalta ratkaisin itse ongelman jo niin, että imuroin ilmaisen AutoFTP ohjelman ja laitoin sen ajastetusti heittämään ko. raportin omalle kotisivulle. Tosin ei näytä tuo AutoFTP pysyvän viikkoa pystyssä itsekseen.
-
joo sellasia ne tuntuu olevan :(
-
tuolta sa muuten mielenkiintoista vertailukohtia miten muilla on pumppu säädetty.
täss 1 esim.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=2&H=&View=Rapport
lisävastus hakkaa alvariinsa päälle(jo -10 asteessa), tiedäs sitten mistä moinen johtuu. ::)
Tänään kelimuutosta ja näkee missä alkaa hehkuttaa. Vastus on lähes koko ajan päällä. -5C näyttää olevan happorajana. Olisko liian pieni maapiiri/kalliopiiri/ sihti tukossa ?
Sijaitsee Tukholman korkeudella.
RAPORTTI:
alkaen: 2006-03-08 09:08:30
loppuen: 2006-03-09 09:08:30
-
lisävastus hakkaa alvariinsa päälle(jo -10 asteessa), tiedäs sitten mistä moinen johtuu.
Katsoin jo aikaisemmin tuota samaa, kaverilla on aika tiukat säädöt nähtävästi.
1) Käyttöveden minimi 50c
2) Patterilämmitys(?), jossa meno yli 45c ja paluu n. 40c (ulkona -10c)
Piiristä tuleva lämpö +1,0c ja paluu -1,3c (9.3. 12:15), joten piiri lienee kohtuu kunnossa. Vaan noiden lämpöjen tavoittelu syönee tehot isommastakin pumpusta. Hieman käy sääliksi kyllä...
-
husdata päivitti kotisivujaan ja nyt sieltä saa fiksusti sähkönkultuksen pitemmältä ajalta yhteenvetona.
-
HRRRRR! -23.9c ja maaliskuu.. :-/
Tänään törmäsin tälläiseen "ongelmaan", tiedonkeruu(statlink) kertoili hiukan eri mitä paneeli. Statlink näytti että yhtään lisäsähköa ei ole käytössä, kun taas paneeli kertoi että lisäsähköä otetaan tuo 3kWh eli ruudussa lukee lisävastuskäytössä mutta led ei pala. Sitten MLP totesi että nyt ei rahkeet riitä ja otti kaiken käyttöön eli 3+6 Kwh ja ledi syttyi . Statlinkissä paloi kuitenkin steg 1 päällä. Kuitenkin jossain vaiheessa Statlink on kuitenkin näyttänyt että Steg 2:sta eli 3+6kwh, on käytetty 46min viiime yönä. Olenko ymmärtänyt oikein?. Onko IVT C7 kolme eri vastus asentoa 3kWh, 6 kWh ja molemmat yhdessä 9kWh vai miksi statlink näytti että on 3kWh käytössä niin paneelissa luki lisävastus ja LEdi oli päällä eli tuo 3kwh+6kWh=9kWh. ??? ???
Mahtaako tästä saada Erkkiään selvää.... ;D
-
ei se alkanut toimimaan ollenkaan tuo statlinki oma meili lähetys.
tässä on toimiva ja helppo konffata batti joka lähettää halutu liitetiedostot meiliin. testasin ja sain toimimaan.
http://elektroniikka.org/thermometer/?page=download
tuolta lataat SEMS nimisen tiedoston
teet batin
tässä esimerkki..
c:\sems\sems -i C:\sems\sample.ini -r hannu.sundqvist@nic.fi -f C:\StatLink\Kokonaiskulutus.html -s "Kokonaiskulutus" -m "Tässä viimeisimmät kulutus tiedot"
sitten laittaa tämän winkun ajastettuihin töihin ajamaan joka päivä.
Helppoa ku lumenluonti ;D
Laitoin statlink:n ini tiedostoon user-id:n ja pswd:n niin alkoi toimia.
StatLink configuration file.
[Interfaces]
Interface1-Enabled=True
Interface1-Type=Rego6xx
Interface1-Port=1
Interface2-Enabled=False
Interface2-Type=S0
Interface2-Port=1
[General]
AutoStart=True
NetVolt=230
[DataStorage]
LocalLog-Enabled=True
LocalLog-StoreIntervalMin=1
LocalLog-InDirectory=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\lämplogs
HusData-UploadFrequent=True
HusData-UserName=xyzklmnjkz
HusData-UserPassword=qwertyuiop
HusData-ClockSyncGMT=+1
......
PC-ympäristöissä voi olla eroja. Mulla XP, palomuuri yms. ja kuso lähtee hyvin antiikkisesta P2 266:sta ;D
-
StatLink softa on päivitetty 27.9.2006 versioon 1.2.1.
Manuaali myös päivitetty, gprs-mahdollisuus nyt mukana statistiikassa.
http://www.husdata.se/
-
danke.. kivasti toimii tuo gprs ;D
-
Itsellä tuo päivitys generoi run time errorin.
-
Sain korjatun version softasta, meni sekaisin suomalaisen pvm-formaatin kanssa, ja taas pelittää.
Suosittelen kyseistä softaa lämpimästi, helpottaa järjestelmän säätämistä huomattavasti kun saa piirrettyä käyrät kaikista lämmöistä.
-
Uusi versio julkaistu:
StatLink Installer Ver.1.2.3 publicerad 12-10.2006
-
KIITOS
Paljolti tämän foorumin ansiosta innnostuin MPL julkistamiseen www:ssä.
Säätäminen on tosiaan vasta alussa. Ja käyrien loiventaminen vaatii myös eristämistämistä.
Kiitos kaikillle innokkaille kirjoittajille merkistä riippumatta .... toki jokaisen oma on paras!
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=175&H=&View=Pulse
-
MJJ,
- sulla aika lämmin käyrä käytössä
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=175&H=&View=Rapport
vertaa :
300L puskurivaraaja patteripiirissä nostamassa vesimäärää
Hystereesi 4c ja käyrää taiteltu paikoin 0:n seudulla ylöspäin
termarit säädetty (ei siis täysauki)
(sisätilasensori on kellarissa, jossa puhallinpatteri huonetermarilla )
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=55&View=Rapport
-
Joo
Kylmenpää ulkona, sisällä läpimämpää ja välissä vähemmän eristettä. Talo (rak-59) on Porissa.
vertattu :
ei puskurivaraajaa (vanha Ö/P vie tilan ..harmi)
Hystereesi 8,0c (nostettu ja katsotaan heitteleekö sisälämpö)
kerroin 7 ja käyrää taiteltu kylppärin talkia +15-+20 kohdasta
termarit säädetty (osassa täysin auki)
sisätilasensori on olokuoneessa (harkittu kylppäriä vaihtoehtona)
-
MJJ, sulla on GT11 asennettu johonkin aivan väärään paikkaan, maapiirin menovesi tuskin on lähes +50°C.
Itsellä tulossa 300l puskuri pätkäkäyntiä tappamaan jota ilmenee ainakin kun ulkolt. +5°C nurkilla.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=63&H=&View=Rapport
Syynä pääpiirin heikko varaavuus ja hatara talo.
-
Hei
Nyt on anturi oikeassa suunnassa... (tekovika)
Tiedonkeruuohjelmalla tälläisenkin huomaa näppärästi.
Minusta tuollainen 3,8 ero (mittarit kalibroimatta) on riittävä. Jossain mainittu 7 astetta on varmaankin lämpöinen iltapäiväuni? Jos joku sellaisen keskiarvon todistaa (vaikka päivältä) tarjoan lämmintä karhua pakin.
-
Onko kukaan muu törmänny sellaiseen asiaan, että kompura ottaa virtaa enemmän silloin kun tekee lämmintävettä kuin silloin jos tekee lämmitysvettä?
Meinaan jos haluais säätää nuo energia näytöt kohdalleen niin miten se silloin onnistuu jos kompuralle pitäis syöttää kaksi eri tehoa!
Minä mittasin virrat ja sain tehoksi silloin kone tekee käyttövettä 3,142 kw ja sillloin kun tekee lämpöä niin teho oli 2,342 enkä huomioinut kompuran kosini phiitä!
-
On ihan tunnettu asia yleensäkin, että ainoa tapa
saada luotettava tieto lämpöpumpun sähkönkulutuksesta on
asentaa sille oma kWh-mittari. Ei se ihan mahdottomia edes maksa, jos asia oikeasti kiinnostaa.
-
Täytyykin laittaa semmonen jahka kerkiää. Mutta tuntuis siltä,että joku ohjelmistoguru tjsp. vois sutasta vähän koodia oikeaan järjestykseen niin sais siitä ainakin jotain suuntia? Tietäähän se kuitenkin milloin tehdään käyttövettä ja milloin lämpöä, eri kerroin vain sitten tuohon energia laskuriin.
-
Arvoja voi muutta:
Tämän raportin kulutuslukua voi säätää "Statlink.ini":ssä
StatLink Mail Report:
Rapport från gårdagens drift av din IVT (2006-12-01) Totalförbrukningen blev 28.06 kWh
Mutta "www.husdata.se" kulutus perustuu valmistajan ilmoitettuun arvoon (esim HT7+ 1850W) jota et voi muutta. JA hyvä niin.
Siis kulutus kasvaa mitä kuumempaa kompura tekee, ei ainostaan lämpimänveden tuotossa. Joten muuttujia on.
Minulla weppi arvo pitää näillä keleillä (+5) mittarin kanssa paikkaansa, mutta pakkasilla on vähän alakantissa ja kesällä toisin päin.
Ainoa tarkka on 3-vaihe mittari ja euroissa sähkölasku.
-
Ahaa, teho muuttuukin kokoajan->tekee asiasta sitten hieman monimutkaisemman.
Name, Enable, Log, Watt
Status----------
SysID_12=Kaivopiirinpumppu P3,True,False,106
SysID_13=Kompura,True,True,2135
Mihin se tuo wattimäärä sitten vaikuttaa
-
Tuon wattimäärän pohjalta laskee kulutukset seurantasähköposteihin, ymmärtääkseni.
-
Jaa-a, vielä kun sais tuon sähköpostin lähtemään, käyttäjät ja salasanat on aseteltu, virheilmoitusta en nyt muista ulkoa.
-
Name, Enable, Log, Watt
Status----------
SysID_12=Kaivopiirinpumppu P3,True,False,106
SysID_13=Kompura,True,True,2135
Mihin se tuo wattimäärä sitten vaikuttaa ?
********************************************************
Noista luvuista (siis itse parametroitavia keskimääräisiä noin arvoja) ja ajoajoista softa laskee kwh määrät. Epätarkkuutta siitä, että teho vaihtelee kuten aikaisemmin todettu.
Näppärää on laatia esim 23:59 ajettava siirtotiedosto, johon menee (voi valita itse kentätät, jotka kirjoitetaan tiedostoon ) päivän koottu data. 1 päivä on yksi rivi dataa siirtotiedostossa eroteltuna puolipisteillä.
Tuon siirtotiedoston voi sitten avata excelissä, jossa voi kerätyiltä riveiltä esim laskea kuukauden sähkönkulutuksen.
Itse olen poiminut (muistaakseni) seuraavia kenttiä siirtotiedostoon:
kompuran ajoaika h:min
vastus 1 ajoaika/määrä h:min
vastus 2 ajoaika/määrä h:min
min temp ulkona C
max temp ulkona C
keskiarvo temp ulkona C
päivän kwh kulutus (kumpura+pumput+vastukset)
Siirtotiedoston saa notepad:lläkin auki tai excelillä
Web raportit sähköpostilla lähetettynä on helppo kiva näkymä yhdeltä päivältä, mutta tuosta siirtotiedostosta saa vaikka 5 vuoden datat exceliin "nappia painamalla" laskentoja varten.
-
MNK, oletko verrannut husdatan laskemia kulutuslukemia kWh-mittarilla mitattuihin, muistaakseni puhuttiin jotain asiasta viimeksi... Voiko husdatan lukemiin luottaa, kun yhden käyntijakson aikanakin kompressorin virta muuttuu aika rajusti, varsinkin ei-tulistinpumpussa.
-Peca-
-
Muuttuu juuri niin kuin tuot esille --> pitää parametroida noin arvo tehoksi, jolla keskimääräisessä käytössä vaihtelevilla virroilla suunnilleen oikealla hehtaarilla.
En ole tehnyt vuorokauden virhelaskelmia sw kwh <-> ulkoinen kwh mittari.
-
???Softa?
Mitenkähän tuo toimisi jos tilaa uuteen Rego639 pumppuun, luvataan että toimii kunnolla/ lupaus ruottiksi (vähän ruostunut tuo ruotti 35 vuoden aikana mutta Euroword Pro auttaa(kieliohjelma joka tuli kylkiäisenä)mutt enklanti ihan ok . Esitteessä oli että piuhat max 30 jm. Jos vaikka laittaisi tuon joutilaan läppärin pannuhuoneeseen taikka, onko liian kaukana omasta koneesta keittiön nurkassa kun piuhat pitäisi vetää ulkokautta. Softan hinta on minusta ihan ok ja käyttökokemuksia on tällä foorumilla ihan tarpeeksi joilla pärjää. Voinko olla ihan varma, foorumi ei anna ihan varmaa vastausta?????? Jooko :
-
kerrotko missä IVT:n pumpussa rego 639 ??
Nämä tuettuja:
IVT Greenline serien (Rego 600 endast ver. 2.26 eller senare)
IVT Greenline HT Plus serien (Rego 637 alla Rego-versioner)
IVT Greenline Plus (Rego 638 alla Rego-versioner)
IVT Optima (Rego 603 fungerande versioner okänt)
Autoterm 40x C Max och 30x E Max
Carrier 30NQC
Carrier 30NQ-Heat 60
-
Näin husdatan sivuilla mielenkiintoisen sivuvaikutuskäytön, jossa compact mallissa käytettään ylimääräisenä dataloggerikanavana gt3x sensoria kellarilämpötilalle.
Samaa kikkaa voisi soveltaa kytkemällä niitä ilmanvaihtokoneen lämpötilamittauksiin.
Jos yksinkertainen compact pumppuympäristö, niin
- GT3x jäteilmalle
- GT4 tuloilmalle
- ulkoilma on GT2:ssa ~~raitisilma iv-koneelle
- sisäilma gt5 ~~poistoilma iv-koneelle
Uuteen husdatan softan valvontakuvaan voisi itse piirtää iv-koneen kuvan ja sijoittaa yo. sensorit siihen.
Esimerkki modastuista konsolikuvista:
http://picasaweb.google.com/cul8calle/Statlink20
http://dukning.se/error/statlink201_error_3.jpg
-
Kyllä Husdatan summalukuun voi luottaa.
Minulla 2 kk summa sähkömittariin verrattuna heittää -5,8 % (-4 € /kk). Siis vähemmän kuin autoni matkamittari. Näppituntuma on että, kovilla pakkasilla yli 10 astetta, heitto voisi kasvaa 10%:n pintaan.
Toinen mielenkiintoinen huomio on että kokonaiskulutus ei ole kasvanut MLP:n kulutuksen mukaan. Siis Ö-poltin vei yllättävasti myös sähköä.
Jos joku on IVT:n sähköisestä sielunelämästä suhteestä lämpötilaan todella kiinnostunut voin laittaa saamani käppyrät postiin.
-
Softa
Jos voit pitää PC:n aina päällä ja etäisyys on 30m varmaan sopii. Matka pitää laskea IVT:n paikka +200cm ja PC:n päässä koneen liittimeen asti.
Mokkula tulee PC:n päähän.
Jos matka on yli 50 m tai eka ehto ei päde. Vanha läppäri on hyvä jos siinä on sarjaportti ja vapaa USB- liitin ("Statlink mokkula" ottaa virran USB:n kautta).
Jos haluat laittaa tiedot www.husdata.se tai postiin itsellesi tarvitset nettiyhteyden kellariin asti ja läppäriin verkkokortin. Se hoituu RJ-45 kaapelilla tai langattomasi Wlanin kautta. Verkkokaapeli toimii yli 180 metriin ja wlan seinästä riippuen (mutta helppo testata). Nämä mitat voi laskea vaikka ADSL- modeemiin asti.
-
Miten tuo gprs toiminta teillä toimii, minä en saa/osaa laittaa osoitetta oikeaan muotoon ???
Jos joku laittas oman osoitteensa tähän niin siitähän sitävois sitten päätellä mitenkä minun osoite pitäis olla.
Edit. Komento takas, sokea kana löysi jyvän ::)
-
StatLink ohjelmasta uusi päivitys 2007-01-10
Onko kukaan päivittänyt ?
Uutena käppyräraportti suoraan omalla PC:llä.
Nimesin vanhan hakemiston uudestaan xx06:ksi. ( usb irti ja tikulle varakopio)
Asensin uuden.exen ja kopioin statlink.ini xx06:ta päivitettyyn hakemistoon takaisin.(usb takaisin kiinni)
Käynnistin ohjelman ja jouduin päivittämään "velholla" tietoliikenne asetukset käsin (kannattaa ennakkoon tulostaa .ini paperille!) vanhat ID arvot näyttivät säilyvän. Yksi uudelleen käynnistys ja näytti pelittävän. Lopuksi kopioin mittaustiedot takaisin xx06:sta StatLink hakemistoon ja "vanhaa käppyrää" syntyi. Silti www on raportit ovat minusta "kauniinpia"
Siis uskomatonta sinisilmäisyyttä ja luottamusta koodareihin...mutta pelitti.
-
Joo, on päivitetty, söisköhän enemmän serverin resursseja kun tuntuis olevan hieman nahkeempi p2 300Mhz.llä.
Hei, miten tuon sähköposti hommelin saa toimiin, kun minä en ole saanu asetuksia vieläkään oikein?
-
tässä on toimiva ja helppo konffata batti joka lähettää halutu liitetiedostot meiliin. testasin ja sain toimimaan.
http://elektroniikka.org/thermometer/?page=download
tuolta lataat SEMS nimisen tiedoston
teet batin
tässä esimerkki..
c:\sems\sems -i C:\sems\sample.ini -r tähänoma@nic.fi -f C:\StatLink\Kokonaiskulutus.html -s "Kokonaiskulutus" -m "Tässä viimeisimmät kulutus tiedot"
sitten laittaa tämän winkun ajastettuihin töihin ajamaan joka päivä.
-
tässä pätkät koodia, joista voi modata itselleen toiminnon, jolla saa seurattua kaivopiirin ja lämmönvaihtimen yli delta T ja voi spekuloida pumppunopeuksien vaikutuksia optimaaliseen delta T-arvoon. Näkee myös vastusten kytkeytymisen ja mitä tapahtuu legionellalämmityksessä minuutin välein mitattuna. Hieno raportti.
liäsksi statlink.ini sisään uusi mittaustoiminto, joka ajetaan käyntiin
!! poluiksi omat polut!!
!! ottaa kerran minutissa näytteet !!
_________________________________________
Act6-Name=Save Efficiency to CSV file every min for Excel report
Act6-Type=MakeReport
Act6-Input=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\EFF_Csv.txt
Act6-Output=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\Eff_rapport.csv
Act6-Mode=Append
Act6-Interval=1
____________________________________
yllä viitattu ohjaava raportti EFF_Csv.txt :n sisältö
%YesterDate%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%;;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%;;%SysID_18_Value%;%SysID_13_value%;
_____________________________________
yllä viitatun kohdetiedoston ( Eff_rapport.csv ) header tiedot
Date;Time;Out GT2;Inside GT5;HOT gas GT6;Varaaja Ext GT3x;Kaivo meno GT11;Kaivo paluu GT10;Lämpöjohto paluu GT9;Lämpöjohto ulos GT8;VXV;kompressor*; 3kw; 6kw
______________________________________
Eli tekee csv tiedostoa, jonka voi avata notepadillä tai excelillä. RIVEJÄ TULEE paljon 1min näytevälillä.
EDIT:
näillä korjaantuu / toimiva vastus aktivointiseurannalla:
%Date%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_ Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%; ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%; ;%SysID_18_tValue%;%SysID_13_tValue%;%SysID_14_tValue%;%SysID_15_tValue% ;
2007-03-10;13:45:00;2.6°;22.5°;79.2°;49.5°;-1.4°;1.5°; ;51.3°;45.9°; ;1;1;0;0;
-
StatLink ohjelmasta uusi päivitys 2007-01-10
Onko kukaan päivittänyt ?
Nimesin vanhan hakemiston uudestaan xx06:ksi. ( usb irti ja tikulle varakopio)
Asensin uuden.exen ja kopioin statlink.ini xx06:ta päivitettyyn hakemistoon takaisin.(usb takaisin kiinni)
Käynnistin ohjelman ja jouduin päivittämään "velholla" tietoliikenne asetukset käsin (kannattaa ennakkoon tulostaa .ini paperille!) vanhat ID arvot näyttivät säilyvän. Yksi uudelleen käynnistys ja näytti pelittävän. Lopuksi kopioin mittaustiedot takaisin xx06:sta StatLink hakemistoon ja "vanhaa käppyrää" syntyi. Silti www on raportit ovat minusta "kauniinpia"
Siis uskomatonta sinisilmäisyyttä ja luottamusta koodareihin...mutta pelitti.
vanhaa settings.html filestä ei saa pudottaa uuden asennuksen päälle vaan se pitää tehdä uudella ohjelmaversiolla. en tiedä miksi. Lisäksi yhteys husdataan datan viemiseksi ei ensin toiminut, mutta nyt se jostain syystä alkoi toimia. Jotain welhoa lienee tässäkin tapauksessa.
Käytännössä vain husdatan
- settings general pitää kirjoittaa uusiksi
- interfaces ok
- LOG DB OK
- husdata online user id ja pswd, yms pitää laittaa
- muuta en uusinut
palautin uuteen asennukseen seuraavat vanhat fileet päälle:
StatLink.ini
Schematic.jpg
Room.jpg
Pulse2.xml
Pulse1.xml
Pulse1.jpg
Manualin mukaan softa-versioon 2.1.0 lisätty Thermian interface tuki
-
Uusi StatLink onkin päivätyöläinen?
Päivityksen jälkeen tutustuin uuteen käppyräpiirtoon. Oma piirto juttu toimii näppärästi ja varmasti helpottaa pc:n käyttöä ilman husdatan www:tä. Mutta "tilanne" ikkunnassa jos klikkaa vaikka patteri palluu ventiiliä (GT9) käppyrää piirtyy 00.00-16:00 mutta sit hyppää puoleen yöhön. Dataa vilistää normaalisti kerran minuutissa levylle ja www:hen joten historia on ok..
Apua ... pitäneen imuroida käyttöohjekin..
-
toi viimeisin versio on oiken tehosyöppö, alko kyykyttää vanhaa 200PRO penaa oikeen kunnolla. alkoi tulemaan herjaa et rego ei vastaa ja jätti esim joka toisella kierrolla kwh laskemati. vaihdoin takas ed.versioon. Täytyy alkaa kaivamaan kuvetta ja huutonetistä joku pelikone... ;D
-
Seuratkaapa välillä nouseeko kuumakaasun lämmöt verrattuna muuhun ajoon eri keleillä (etenkin pakkasilla), kun tehdään kuumaa vettä varaajaan. Katsokaa myös kylmäainepiirin lasi-ikkunasta kuinka kauan tulee ilmakuplia/"vaahtoa". Molempia on hyvä seurata silloin tällöin. Kannattaa muistaa, että anturien tarkkuus vaihtelee, joten oleellista lienee mahdollinen lämpötilojen ero erilaisessa kuormitustilanteessa.
Yleisesti, kun tehdään kuumaa vettä varaajaan, kompressoria kuormitetaan korkeiden lämpötilojen johdosta enemmän ja piirteenä silloin kuumakaasun pitäisi lämmetä korkeammalle kuin normaaliajossa. Eli hyvinkin otetaan luvattuja maksimitehoja irti kompressorista. Mikään manuaali ei kerro, että näin on, mutta näin voisi olettaa.
-
Yleisesti, kun tehdään kuumaa vettä varaajaan, kompressoria kuormitetaan korkeiden lämpötilojen johdosta enemmän ja piirteenä silloin kuumakaasun pitäisi lämmetä korkeammalle kuin normaaliajossa. Eli hyvinkin otetaan luvattuja maksimitehoja irti kompressorista. Mikään manuaali ei kerro, että näin on, mutta näin voisi olettaa.
MNK:n päätelmät pitäisi olla aivan oikein. Aikanaan jo, IVT:llä kerrottiin että käyttövettä tehdessä pumppu käy täydellä teholla, ja talon lämmityksessä käytetään ns. inverttitekniikkaa eli sähkön kulutus/lämmöntuotto vaihtelee. Tämä muuttuva teho asia valitettavasti tuntuu olevan toisille vieras käsite täällä.
Olen seurannut 4-v. muita asioita, ja nyt sytyin uudestaan pumppuni toiminnan tehostamiseen, kiitos tämän palstan.
Ensinnäkin: toimiiko suomalaiset pumput vieläkin on/off periaatteella, ei kai kaikki sentään?
Toiseksi: olen aikanaan seurannut ja säätänyt pumppuani todella hartaasti=). Mutta nyt olen nähnyt, että uudempiin versioihin on saatavilla todella HYVIÄ seuranta ohjelmia. Siis onko mistään saatavilla vastaavanlaista ohjelmaa: Rego 600 versio 1.21:lle???
Alkup. kys.: Seurasin tuossa 4 päivää sitten pumpun toimintaa suihkun jälkeen pikkupakkasilla: pumppu teki patterivettä suihkuun mennessä ja suihkusta pois tullessa toiminta oli käyttövedellä, tullessa jäin seuraamaan arvoja: käyttöveden teon lopuksi maa tulo oli 0,8 ja meno -1,4, jonka jälkeen pumppu rupesi tekemään patterivettä ja arvot: maa tulo 0,8 ja meno -1,7, valitettavasti silloin en tajunnut seurata kompuran lämpötilaa. Siis tuo edellinen minun seuranta näyttää hämärältä verrattuna IVT:n tuloksiin ja MNK:n huomiohin, sekä mun edellisiin seurantoihin. Pumpunhan pitäisi tehdä maksimi lämpöä käyttövedelle eikä patterivedelle?.
Kuten toisissa foorumeissa olen kertonut, niin minun pitäisi varmaan lisätä tuota maapiirinpainetta, ja katsoa miten vaikuttaa? Helpottaisi vaan tuo seurantaohjelma, mutta sitä ei vissiin ole saatavilla tähän wanhaan 1.21 versioon?
-
REGO 600, v1.12 ei ole tuettu eri hw:n / softan takia. Paljonko 1.21 on kehittyneempi / eroaa v. 1.12 :sta ?
Kysyin toimittajalta tukea tuohon 1.21 versioon. Odotellaan vastausta.
-
Nyt on tainneet mennä käsitteet vähän sekaisin. Käyttövettä tehdessä ei todellakaan oteta huipputehoja, vaan huippulämpötiloja. Mitä korkeampaan lämpötilaan kompressori nostaa veden lämpötilan (esim. käyttövettä), sitä huonommalla hyötysuhteella se toimii ja sitä vähemmän se "imee" maasta energiaa ja se juuri näkyy sinullakin Starppa maapiirin deltaT:n pienenemisenä.
Sinulla on luultavasti liukuvalauhdutteinen pumppu eikä invertteripumppu, joka perustuu siihen että, lämmönvaihtimelta ajetaan suoraan lattiaan/patteripiiriin sopivanlämpöistä vettä suhteessa lämmöntarpeeseen (ns. hurripumppu), kun taas suurin osa suomalaisista pumpuista lämmittää varaajaa vakiolämpötilaan, josta shuntilla sekoitetaan sopivanlämpöistä vettä patteripiiriin ja osa käyttövedestä tehdään tulistamalla.
Nykyään suomalaisissakin pumpuissa on liukumaa suhteessa ulkolämpötilaan, mistä ilmeisesti johtuu, että tulistamalla ei aina saada tarpeeksi kuumaa vettä.
Ps. IVT:ltä tuli markkinoille viime vuonna "oikea" invertteri maalämpöpumppu.
-Peca-
-
Aikanaan jo, IVT:llä kerrottiin että käyttövettä tehdessä pumppu käy täydellä teholla, ja talon lämmityksessä käytetään ns. inverttitekniikkaa eli sähkön kulutus/lämmöntuotto vaihtelee.
Ja sinä uskoit ??? Se että lauhtumispaineet nousevat käyttövettä tehtäessä (vrt: autolla ajo ylämäkeen) ja sähkön kulutus nousee (vrt: bensan kulutus nousee) ei vielä tarkoita kovin suurta teknistä edistysaskelta.
Omassa rakkineessa ottoteho vaihtelee 4.6 - 5 kW (35/50 asteinen vesi) ja antoteho 16-20kW:n välillä (esitetietoa).
Jani
EDIT: Peca kerkes ensin...
@ PECA
"Nykyään suomalaisissakin pumpuissa on liukumaa suhteessa ulkolämpötilaan, mistä ilmeisesti johtuu, että tulistamalla ei aina saada tarpeeksi kuumaa vettä."
Höpö höpö. Se että ajetaan alalämmöt liian alhaalla (alle lämpökäyrän), jolloin ylälämmöt laskevat lepojakson lopussa ei muuta tulistuksen määrää.
Jos 500 litran säiliön alaosan lämmitysveden (200 litraa) lämpöä nostetaan 10 asteella, vaatii se 2.3 kW energiaa...vaikka sitä energiaa menee yli tuon koska kiertovesipumput vaihtavat vettä käyntijakson ajan niin silti: ei sillä 10% tulistusenergialla vielä paljoakaan käyttövettä lämmitetä, ennen kuin on kunnon pakkaset.
-
Sanoinhan ilmeisesti, koska en ole mikään tulistuspumppu expertti... ;D ,mutta tarkoitin kyllä samaa kuin sinä...eikö ???
-Peca-
-
Sanoinhan ilmeisesti, koska en ole mikään tulistuspumppu expertti... ;D ,mutta tarkoitin kyllä samaa kuin sinä...eikö ???
-Peca-
Ei ajeta liukumalla. Oumannin säätöjen "liukuma" (jota ei ole) on suojausasetus, eikä toimi kuten Karhun säädin (se paras?). Vakioasetuksilla tai edes siedettävällä lämpökäyrän alittavalla asetuksella ei ylälämpö putoa.
Geopron SH mallin ohjaus pakottaa alalämmöt aina sinne 30 asteeseen, joten se puhaltaa koko alaosan aina täyteen "kuumaa" vettä - eli kikkailu onnistunee vain LÄ:n pumpuilla.
Jani
-
Kiitos Pecalle käsitteiden korjaamisesta, liukuvalauhdutteinen eikä invertteri.
Niin tuossa käyttövesi asiassa olen ollut uskossa, että käyttövettä tehdessä kompressori ottaa (kuluttaa) aina maksimi energian, ja talon lämmitystä tehdessä tapahtuu liukumaa komressorin ottamassa energian määrässä.
-
REGO 600, v1.12 ei ole tuettu eri hw:n / softan takia. Paljonko 1.21 on kehittyneempi / eroaa v. 1.12 :sta ?
Kysyin toimittajalta tukea tuohon 1.21 versioon. Odotellaan vastausta.
Rego 1.21 :ssä ei ole liitäntää tietokoneelle / softatukea. Eli ei onnistu husdatan softalla.
-
Tarkoititko Peca tuolla IVT:n "oikealla" invertteripumpulla sitä Premiumline X15:ttä?
Mitä mieltä olet, onko muuttuvakierroksisesta kompressorista hyötyä myös käytännössä, vai onko kyseessä vain markkinointikikka?
-
Joo, tarkoitin Premiumline X15:ta. En tiedä sen hyötysuhteesta verrattuna on-off pumppuun, mutta vois ainakin kuvitella sen sopivan hyvin saneerauskohteisiin.
-Peca-
-
tässä pätkät koodia, joista voi modata itselleen toiminnon, jolla saa seurattua kaivopiirin ja lämmönvaihtimen yli delta T ja voi arvioida pumppunopeuksien vaikutuksia optimaaliseen delta T-arvoon.
Edellyttää, että lisää statlink.ini sisään seuraava lyhyesti koodattu mittaustoiminto, joka ajetaan käyntiin
!! poluiksi omat polut!!
!! ottaa kerran minutissa näytteet !!
_________________________________________
Act6-Name=Save Efficiency to CSV file every min for Excel report
Act6-Type=MakeReport
Act6-Input=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\EFF_Csv.txt
Act6-Output=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\Eff_rapport.csv
Act6-Mode=Append
Act6-Interval=1
____________________________________
koodissa oleva ohjaava raportti EFF_Csv.txt :n sisältö
%YesterDate%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%; ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%; ;%SysID_18_Value%;%SysID_13_value%;%SysID_14_value%;%SysID_15_value%;
_____________________________________
koodissa viitatun kohdetiedoston ( Eff_rapport.csv ) header tiedot . Tiedostossa on jo dataa mitä pitäisi tulla
Date;Time;Out GT2;Inside GT5;HOT gas GT6;Varaaja Ext GT3x;Kaivo meno GT11;Kaivo paluu GT10;Lämpöjohto paluu GT9;Lämpöjohto ulos GT8;VXV;kompressor;3kW;6kW
2007-01-20;11:50:00;-3.8°;24.4°;67.3°;46.5°;-1.5°;1.2°; ;47.9°;42.4°; ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;11:54:00;-3.8°;24.4°;67.7°;47.3°;-1.5°;1.2°; ;48.9°;43.4°; ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;11:58:00;-3.8°;24.4°;65.8°;48.2°;-1.5°;1.2°; ;49.9°;44.4°; ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:02:00;-3.8°;24.4°;66.3°;49.1°;-1.5°;1.1°; ;50.7°;45.6°; ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:05:37;-3.8°;24.4°;81.3°;49.9°;-1.5°;1.1°; ;51.9°;46.7°; ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:09:01;-3.8°;24.4°;79.2°;51.1°;-1.5°;1.1°; ;52.9°;47.7°; ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:13:00;-3.8°;24.4°;78.1°;51.9°;-1.5°;1.1°; ;50.7°;33.8°; ;OFF;OFF;OFF;OFF;
2007-01-20;12:17:01;-3.8°;24.4°;75.6°;50.7°;-1.7°;1.1°; ;43.0°;34.4°; ;OFF;OFF;OFF;OFF;
2007-01-20;12:21:00;-3.8°;24.4°;75.6°;48.8°;-1.7°;1.1°; ;47.6°;39.0°; ;OFF;OFF;OFF;OFF;
______________________________________
voisko joku ajaa myös tuon raportin ja kertoa miten statukset (ON, OFF, OFF.....) näkyy raporttitiedossa.
Mulla nuo statukset ON, OFF eivät toimi loogisesti ja veikkaan ohjelmavikaa
EDIT:
näillä korjaantuu
%Date%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_ Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%; ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%; ;%SysID_18_tValue%;%SysID_13_tValue%;%SysID_14_tValue%;%SysID_15_tValue% ;
2007-03-10;13:45:00;2.6°;22.5°;79.2°;49.5°;-1.4°;1.5°; ;51.3°;45.9°; ;1;1;0;0;
-
KATEELLISENA SEURAA.
Se on kiva katsoa kun säädätte/kehitätte pumppujanne, kun minun wanhaan malliini ei ilmeisesti tuollaista mahdollisuutta saa.
Mutta kertoisiko kukaan kenellä on tuo kWh mittari pumpussa kiinni, että paljonko se huojuu pumpun tehdessä talonlämmitysvettä? Niin voisin siitä edes jotain suuntaa saada pumpun kulutuksen vaihteluista liu´unnan aikana.
Noihin Husdataan ilmoitettuihin lukemiin ei käsittääksini voi luottaa. Koska toiset ilmoittaa siellä kompressorin kuluttaman maksimi virran, tai hehtaaripyssyllä lasketun arvon.
Koska Etelä-Suomen talvessa lämpötilat pyörivät arvoissa 0, -5, -10 ja -15, niin mitkäköhän olisivat kyseisissä lämpötiloissa kWh mittarin lukemat, ja mikä on mitattu pumppu??
-
voisko joku ajaa myös tuon raportin ja kertoa miten statukset (ON, OFF, OFF.....) näkyy raporttitiedossa.
Mulla nuo statukset ON, OFF eivät toimi loogisesti ja veikkaan ohjelmavikaa
Sain lopulta tuon toimimaan, aika kranttu oli ylimääräisistä välilyönneistä ini-fileessä. Ei virheilmoituksia logiin, ei vaan tehnyt mitään.
Päivämäärä muuten tuossa menee päivällä pieleen: %YesterDate%
Minulla näyttäisi tulevan statukset ihan oikein. Tosin laitoin tValue, eli 0/1, numeroina on helpompi käsitellä jatkossa. Samaa tulee myös "raakadataan" sinne päivämäärän mukaisiin hakemistoihin.
Tuleeko sinulla raakadataan samalla tavalla pieleen, vai onko se vain tässä raportissa?
Hassua muuten, että raportteihin lämpötilat tulee kokonaislukuina ja raakatallennnukseen ihan selkeinä desimaalilukuina.
Tuleeko muilla muuten kovin usein virhelogiin "Timeout, no answer..."? Näitä tulee pari tunnissa
piuhan jatkamisen jälkeen, lyhyellä vakiopiuhalla tuli vähemmän.
-
"Tuleeko muilla muuten kovin usein virhelogiin"
Joo tulee . Joskus herjaa myös nettiliikenteestä. Osa johtuu vanhasta PC:tä ..joku 200Mhz läppäri.. ei vaan ehdi tehdä kaikkea. Tuskin pieni hävikki paljoa vaikuttaa ...
Pitkäkös kaapeli on?
Piirtääkö Statlink:n yhtenäistä käyrää 24 h anturilta?
-
"Noihin Husdataan ilmoitettuihin lukemiin ei käsittääksini voi luottaa"
Tilastoihin voi luottaa hyvin.
INFO sivulla on käyttäjän ilmoittamia arvoja vuosikulutuksesta. Itselläni toistaiseksi ARVIOTULEVASTA .. kunhan pumppaa vuoden pitää tarkentaa. Monella talon Brutto KWh esim myyjän laskelmasta, tai vanha mittarilukema.
Raporteista (T SUMMA...) saa tarkempaa tietoa halutulla rajauksella jopa vuosi tolkulla (osa raporteista vain vko tasolla). Summa tiedossa hintasarakeen kerroin on taas käyttäjän antama luku ... esim minulla on sähkönhinta + siirto euroina. Enemmistöllä ovat kruunuja joillakin jopa äyreinä.
-
Pitkäkös kaapeli on?
Piirtääkö Statlink:n yhtenäistä käyrää 24 h anturilta?
Kaapelia on n. 30 metriä, taisi tulla vähän ylikin. Pitäisi yltää yläkertaan työhuoneeseen asti kunhan saadaan keittiö siirrettyä alas. Jotain datakaapelia, 4 paria kait 0.2 neliön langalla. Ihan vaan sokeripalalla jatkettuna kun ei mitään muutakaan äkkiä pakista löytynyt.
Nyt en pariin päivään ole koittanutkaan (asensin koko toosan vasta viime sunnuntaina), mutta alkuviikosta ainakin valikosta valittuna käyrän piirto pomppaa ikäänkuin klo 16 ja 24 välillä ei olisi dataa, suora viiva siihen väliin.
Näihin käppyröihin en ole sen enempää perehtynyt. Tärkeintä on, että minuuttidata kertyy tiedostoihin. Tarkoitus on sieltä imaista data Matlabiin ja tarkastella siellä, saa tehdä juuri mitä haluaa ja raportit mieltymyksien mukaan.
-
Itsellä tuo uusin versio kyykytti pc:tä(200 Pro pena) sen verran paljon että jouduin vaihtamaan tehokkaampaankoneeseenen (1,8Ghz). juuri tuota virheilmoitusta tuli ja pätki.
-
Voisiko joku kielitaitoinen otta yhteyttä (husdataan)
Ja kysellä tuota käppyrän piirtoa 16-24.
t fennofiili
-
Päivämäärä muuten tuossa menee päivällä pieleen: %YesterDate%
Minulla näyttäisi tulevan statukset ihan oikein. Tosin laitoin tValue, eli 0/1, numeroina on helpompi käsitellä jatkossa. Samaa tulee myös "raakadataan" sinne päivämäärän mukaisiin hakemistoihin.
Tuleeko sinulla raakadataan samalla tavalla pieleen, vai onko se vain tässä raportissa?
yesterday nyt mennyttä.
Korjasin %SysID_xx_Value% muotoon %SysID_xx_tValue% ja vaihtoi tekstitilat 0/1 binääritiloiksi. Talvi vaan taisi jo mennä, että pääsen vasta ensi talvena seuraamaan miten vastukset kytkeytyy 0 1 tiloissa. Surkeata ;D
Connect ongelmia ei ole ollut parin metrin kaapelilla ja antiikki PII 265MHZ 128MB, jossa xp.
Nyt tuo tärkein delta-T arvojen ja valittujen lämpötilojen (arvot kerran minuutissa) ruutupaperiraportti exceliin toimii oikein hienosti.
Kiitokset ON/OFF vinkeistä.
Tässä toimiva :
%Date%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%; ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%; ;%SysID_18_tValue%;%SysID_13_tValue%;%SysID_14_tValue%;%SysID_15_tValue%;
2007-03-10;13:45:00;2.6°;22.5°;79.2°;49.5°;-1.4°;1.5°; ;51.3°;45.9°; ;1;1;0;0;
2007-03-10;13:49:00;2.6°;22.3°;82.0°;50.4°;-1.4°;1.5°; ;52.7°;43.5°; ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:50:00;2.6°;22.3°;78.3°;50.4°;-2.0°;1.5°; ;45.5°;31.3°; ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:51:00;2.6°;22.3°;76.7°;49.5°;-2.0°;1.5°; ;40.7°;29.7°; ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:53:19;2.6°;22.3°;75.3°;49.5°;-2.0°;1.5°; ;40.3°;31.1°; ;0;1;0;0;
2007-03-10;14:21:00;2.6°;22.3°;76.1°;50.6°;-2.0°;1.3°; ;44.7°;35.7°; ;0;1;0;0;
-
Voisiko joku kielitaitoinen otta yhteyttä (husdataan)
Ja kysellä tuota käppyrän piirtoa 16-24.
t fennofiili
Mulla ei ole tuota ongelmaa, jos tarkoitat schematic view :llä näkyvien lukujen tuplaklikkauksen jälkeen saatavaa raporttia.
Report sellectorilla 7, 30 day report gt2 samoin ok.
Eli kerrotko tarkkaan miten ajat virheen näkyviin.
-
Paikka oikea.
Näkyy molemmissa tiloissa. Hyppää suoraa viivaa 16:00:sta 00:00:n . Muina aikoina ihan OK. Tiedot kerääntyvät hakemistoihin ihan OK.
Pohjana on w-2000 ja joku 200 pena. Mutta tuskin rauta kiikastaa..
Yleensä seuraan pumppua husdata.se, niin tarvitse olla pannuhuoneessa.
-
Talvi vaan taisi jo mennä, että pääsen vasta ensi talvena seuraamaan miten vastukset kytkeytyy 0 1 tiloissa. Surkeata ;D
Connect ongelmia ei ole ollut parin metrin kaapelilla ja antiikki PII 265MHZ 128MB, jossa xp.
Ikkunat ja ovet auki vaan ja sisälämpätilan asetus 30 astetta. 8)
Harmittaa kyllä kun ei tullut hankittua aikaisemmin, dataa on vasta viime sunnuntaista. Toivotaan rankkaa takatalvea.
Miten XP pyörii 128 muistilla? Mulla on "lainassa" vanha läppärin raato 500MHz 512MB muistia ja XP on ihan tarpeeksi takkuinen silläkin.
Tuo suora viiva klo 16:30 ja 24 välille tulee kaikissa mittauksissa ja sekä menusta: reports -> Line Diagram, että kuvasta lukemaa klikkailemalla.
Esimerkki näytiksi tuolla: http://www.mit.tut.fi/MIT-3110/Statlink_plot.JPG
En tiedä saisiko tänne jotenkin fiksusti kuvia, niin laitoin kurssin hakemistoon, älkää kertoko kenellekään, että siellä on tämmöisiä... ;)
Laitan palautetta husdatalle, toivottavasti ehdin tämän viikonlopun aikana. Muutakin on mielessä ja joitain ehdotelmia seuraaviin versioihin.
Korjaantuiko se epälooginen statustieto muuttamalla ON/OFF teksti binääriraportoinniksi?
Laitoin itselleni kokeeksi toisen, jossa tulostus tekstinä. Toistaiseksi vasta kompuran tila muuttunut, mutta raportointi näyttää toimivan OK.
-
16:00:sta ----> 00:00 ihan OK
(http://img407.imageshack.us/img407/3305/graphgt3xyw0.png)
Koneessa Kerio, xp, firefox, wlan ja uusin husdata. Eikä mitään muuta. Kone on 90-luvulta. Kovalevylle Defrag ajettu. Koneen heikko lenkki oli pieni 4G hidas kovalevy. Hommasin halvimman nopean 20G kovalevyn. XP on asetuksiltaan kevein mahdollinen.
ON/OFF tekstit pois ja binääriraportoinniksi OK
2007-03-10;12:30:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;9.2°;2.4°; ;39.1°;39.1°; ;OFF;OFF;OFF;OFF;
2007-03-10;12:31:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;8.2°;2.6°; ;39.2°;39.2°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:31:54;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;7.3°;2.7°; ;39.2°;39.2°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:32:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;7.3°;2.7°; ;39.2°;39.2°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:33:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;6.8°;2.8°; ;39.2°;38.6°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:34:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;6.2°;2.9°; ;38.7°;38.5°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:35:00;2.6°;22.5°;39.3°;49.3°;5.8°;2.9°; ;38.7°;38.8°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:37:22;2.6°;22.5°;39.1°;49.3°;5.4°;3.2°; ;38.9°;38.8°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:38:00;2.6°;22.5°;39.0°;49.3°;5.2°;3.3°; ;38.9°;38.8°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;13:15:00;2.6°;22.5°;65.4°;48.9°;-1.3°;1.9°; ;45.1°;35.9°; ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:17:00;2.6°;22.5°;69.0°;47.8°;-1.4°;1.9°; ;45.2°;36.0°; ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:18:00;2.6°;22.5°;69.2°;46.2°;-1.4°;1.8°; ;45.4°;36.1°; ;1;1;0;0;
2007-03-10;13:20:01;2.6°;22.5°;70.5°;45.2°;-1.4°;1.8°; ;46.7°;41.0°; ;1;1;0;0;
2007-03-10;13:22:00;2.6°;22.5°;72.1°;45.9°;-1.4°;1.7°; ;46.8°;41.0°; ;1;1;0;0;
-
Taitaa asennus mennä uusix.. koska näyttää pelittävän.
-
Husdatasta tuli vastaus tunnissa. Tuo viivaongelma on tiedossa, mutta itse ei ole onnistunut toistamaan kyseistä käyttäytymistä, joten korjaus on jokseenkin haastavaa, mutta yrittää...
-
Uusinta asennus auttoi..
En kopioinut vanhaa historiaa. Viimeksi kopioin vanhaa dataa ja se varmasti sekoitti.
kiitos P.K ja MNK
-
Asennuspaketin hinta noussut
http://www.husdata.se/swe/info_H10.asp
http://www.husdata.se/swe/info_H14.asp
Edelleen hintansa väärtti.
-
Protoilin tämmöstä huusiksen vajaiden ohjeiden mukaan, mutta ei pelitä vielä. 2.1.0 manuskassa tätä ei vielä ole.
Tämä lisätään settigsseihin
[MySensors]
SysID_1000=Hot Delta Delta,Temp,True,True,SysID_7-SysID_8
SysID_1003=Cold Delta,Temp,True,True,SysID_9-SysID_10
Tällä pitäisi saada raportointiin ja schematic monitoriin valmiiksi lasketut deltat kuumapiiristä ja kaivopiiristä.
Minuttipohjaisella raportilla näkisi sitten, kuinka kauan menee, että kompura saavuttaa optimaaliset käyttö-olosuhteet. Nyt pitää veivata exceliä ja kun on laiska, niin pitäisi saada suoraan ruudulle...
Eli periaatteena luoda omia sensoreita ID 1000:n yläpuolelle ja laskentaa "rivin lopussa" virallisten sensoreiden signaaleista.
-
Jos ulkolämpötila / sisälämpötilasensori näyttää pieleen liikaa niin seuraavilla tavoilla saa korjattua (lainasin tämän vinkin naapurimaan foorumilta):
"Loggeri näyttää 21,4°C, mutta oikea lämpö on 20°C, pitää asentaa sensorilinjaan sarjakytkentään 350 ohm; lisävastus. "
Jos sisällä +21°C , niin korjauksen vaikutus
150 ohm; laskee näyttämää -0,6°C
200 ohm; -0,8°C
250 ohm; -1,0°C
(kalibrointiviilaukset täysin omalla vastuulla !)
Jos sensorissa käytetään +-5% tarkkuuden NTC vastusta, niin heitto on noin +-235 ohm
-
Vieläkin seurailee kateellisena :'(
Mulla näyttää referenssi mittari n. 21,7 ja viereinen pumpun sisäanturi (2 cm:n päässä) 23,7.
Ja kiitos vain kenenkä lie fysiikan opettajan 0 asteen teorian mukaan, niin todellinen lämpötila olisi n. 23 astetta, ( siis tämä lukema heitto 0 asteessa, mutta ei ole todettu todellista vääristymää 23 asteessa).
Jos olette seuranneet kommettejani aikaisemmin, niin tämän mukaan voitte lisätä 2 C lisää mun sisälämpötiloihin=). Valitettavasti mun Wanhaan Regoon ei saa kytkettyä tätä Loggeria, joten joudutte luottamaan minun sanaan, kyseisistä arvoista.
-
Uusi softaversio ladattavissa. Isoin muutos, että konffatiedot siirrettävä vanhasta statlink.ini :stä uuteen settings.ini :iin. + aikaisemmin tehdyt omat kielikäännökset schematic viewhun + ym pienet viilaukset.
Muuten en huomannut ihmeempää eroa ohjelman toiminnassa.
Manuaalipäivitys tulee varmaan sitten myöhemmin....
-
uusi softa otettu käyttöön. en ole tosin aikaisempaa käyttäny, kun ivt systeemi on juuri laitettu pystyyn. mutta kätevältä tuntuu asetusten ja raporttien määrittäminen suoraan statlink ohjelman sisällä.
Ainoa mistä vois vähän valittaa on että toi rego dashboard, remote display näyttö on hiukan liian pieni suomenkielisessä näyttöasetuksissa, ehkä yksi kirjain tai numero jää piiloon. Sitä ikkunaa olis varmaan helppo suurentaa. pitäis lähettää palautetta tästä
Edit: taitaapi ollakin omaan vanhan pannuhuone-tietokoneen näytön asetuksiin liittyvä ongelma
-
HUOM. nyt husdatasta on ladattavissa tiedosto jollaa saa statlink ohjelman suomen kieliseksi (setup toiminnon kautta)
-
Hienoa, kiitoksia käännöksestä Tomi Toratti, kuka sitten oletkin ::)
-
eipä kestä ;)
-
Nyt kun tuli tarpeeksi tietoa, asennetaan softa IVT:lle että saa kunnon kippurat. Hyvä näin.
-
Valitettavasti mun Wanhaan Regoon ei saa kytkettyä tätä Loggeria, joten joudutte luottamaan minun sanaan, kyseisistä arvoista.
Päivää vaan kaikille... Saako tuota regon softaa päivitettyä? On kovin vanha minullakin.
-
Up.
Niin, onko kukaan saanut päivitettyä softaa??? Tietääkö kukaan paljonko maksaa uusi rego???
-
Itella toi tänään Husdatan minullekin :D.
Voiko tuota alkuperäistä 4-napaista kaapelia jatkaa? Olisi tarve saada se ylettymään kellarista yläkerran työhuoneessa olevalle koneelle.
Miten jatkaminen tehdään? Johto poikki ja vastaavaa tavaraa väliin vai? :-/
-
johdon jatkaminen
ohdoksi käy hyvälaatuinen rakennuksissa käytetty nelijohtoinen puhelinjohto, jolla verkotettu ja jatkettu seinissä olevia rasioita toisiinsa.
Kolvaamalla (tai puristettavalla tukiholkilla) ja kutistesukkaa liitoksen suojaksi ja sijoitat johdon jatkopaikan pumpun sisälle ja mumpun sisällä johtoon vedonpoistot ja tuennat pienillä nippusiteillä.
Voihan tuon jatkaa jatkopuhelintöpselilläkin ja ruuviliitoksilla . (lue r-u-u-v-i-liitoksilla )
******************
Uusi softaversio näköjään valmistunut viikonloppuna :
http://www.husdata.se/news.asp?ID_News=31
" Now there is a new StatLink version ready for download (2.3.0)
Please do not install over your old StatLink. Rename the curent StatLink directory, install the new StatLink and after that, copy the database and files you want do use into the new directory.
Changes.
- Supporting Thermia Villa
- Supporting Rego800 (IVT Optima, IVT Premiumline)
- Report manager with storable report templates
- Automatic check if new StatLink is availible and the Husdata online status
- New objekt types in Pulse views
- And a lot of bugfixes and other changes. "
Onko kukaan ehtinyt vielä asentaa ?
Kommentteja ?
-
Teen vasta vuoden vaihteessa versiovaihdon koska nuo excelinkeruut alkaa taas vuoden alusta ei tarvi muokata. Voi sitä ainakin testata onko mitää parannusta.
-
HYS HYS ei sellasta saa sanoa ääneen... 8)
-
No minun tiedoissa on ainakin tällainen teksti:
Online service: Active to date 2009-01-01.
Joten eiköhän sitä vielä pääse maksaankin :(
Tais tulla nordeassa maksulliseksi tuo ruottiin maksaminen, menee välityksiin enemmän kuin itse tuotteeseen >:(
-
on se maksullista jo nyt. 16 euroo puoli vuotta. Loppuu yhteys husdataan kun voimassaolo päättyy. Siis puolivuosittain pitää aktivoida ja maksaa. Mutta on se sen arvosta
-
on se maksullista jo nyt. 16 euroo puoli vuotta. Loppuu yhteys husdataan kun voimassaolo päättyy. Siis puolivuosittain pitää aktivoida ja maksaa. Mutta on se sen arvosta
Kuka maksaa ja mitä maksaa??,senttiäkään en ole maksanut 2 vuoteen ja hyvi on pelannut.. Ainakaan Husdatalta ei tullut mitään viestiä että se menisi maksulliseksi. Ainoastaa SMS maksaa ja sekin ruottissa.
Enkä löytänyt kyllä Husdatan sivuiltakaan mitää missä kerrotas softan olevan maksullinen tjsp.
http://www.husdata.se/eng/info_StatLink.asp kertokas ny missä täs lukee jostain kk -maksusta?
-
tuolta löytynee tilauslappu
http://www.husdata.se/webshop2.asp
kun loggaa sivuille omilla tunnuksilla, etusivulla on tieto voimassaoloajasta ja mun kohdalla se niinku tässä alla:
Din status är...
Online tjänst: Aktivt till och med 2008-07-01.
maksulappua ei tosin vielä ole tullu, mutta maksullisuus lienee uusi asia täällä. Sun ei kannata kysellä jos yhteys vaan toimii.
-
Uusin versio ollut käynnissä joulupäivästä asti.
Kopioin vanhat ini-fileet ja kaikki raportointi jatkuu kuten ennenkin. Muutaman minuutin paussi tuli ascii tietokantaan. Ja päivittäinen statistiikka tuli talteen vain uuden käynnistymisestä lähtien. Olisi kenties toiminut kopioimalla vanha intraday.xml, mutta unohtui. Ei vakavaa.
Saako kukaan talletettua koko lämpökäyrää? manuaalin mukaan ID:t 34 ... 45.
Minulla niistä tulee pelkkää nollaa. Samoin "Table View" näyttää niihin nollaa. Kun taas Dashboard (tai joku sen tapainen nimeltään) näyttää käyrän ihan oikein.
Shunttikäyrän asetuksien ID:itä en löytänyt mistään vielä, tietääkö joku?
Nämä siis siksi kun haluan talteen myös asetukset, hyvä tietää kun myöhemmin vertailee pumpun käyttäytymistä.
Taannoin pyysin lisäominaisuudeksi softaan "Track changes in settings", mutta kun ei sitä taida vieläkään olla, niin talletan asetukset kerran päivässä.
-
StatLink setup Ver.2.4.2 15.2.2008
This version has gone through major changes and if you are upgrading you will have to rename your current StatLink directory first as a backup before installing this new version.
-
Uusi versio asennettu eilen illalla, näkyi olevan 2.4.3.
Nyt kopioin myös intraday.xml fileen ja päivästatistiikkakin näytti jatkuvan ihan nätisti.
Tämäkään ei näköjään halua tallettaa ascii-tietokantaan lisävastuksen ajastimen lukemaa SYSID_80. Pelkkää nollaa. Onnistuuko tuo kennelläkään? Eli onko vika softassa vai jossain minun laitteissa?
-
Onko kellään muulla ilmentynyt vuosiraporttiin joskus 0,0,0,0, päiviä? Eli kaikki valitut parametrit näyttävät nollaa? Data löytyy kyllä tietokannasta, mutta jotain on tapahtunut raportin kirjoittamisen kohdalla.
Lisäksi kerran oli negatiivinen arvo pumpun vuorokautisessa käyntiajassa.
Että tämmöistä...
-
0, 0, 0, 0, jne päiviä löytyy. Toisinaan jopa muutama kuukaudessa. Siis käyntiajat on nollaa. Lämpötiloissa min, max ja keskiarvo samoja arvoja.
Oma arvaukseni on, että tasan keskiyöksi ajastettu päivän statistiikan kirjoitus levylle jostain syystä viivästyy sen verran, että intraday.xml ehtii jo resetoitua ja aloittaa uuden päivän.
Piti tivata Peteriltä, mutta en ole jaksanut huolestua tarpeeksi, on vain jäänyt... Kaiken oleellisenhan saa helposti laskettua itse minuuttidatasta. Käyntiaikojahan ei sekunnilleen saa, mutta tarpeeksi lähelle kuitenkin..
-
Moi kuinka saisin muutettua GT 9 anturin hälytys raja lämpöä ylöspäin. koska aurinko paneeli lämmittää veden yli hälytys rajan 48 astetta.
Mistä löytäisi pumppuun oikeat säädöt ?
C5 kone
Tiedioista kiitollinen
-
Meni pannuhuoneen pc:stä tuulettimen laakerit muutama viikko sitten ja koneen bios kielsi antiikkisen XP:n käynnistymisen. Olisko ollu kolmas kannettavan raato joka meni finaaliin.
Alkaa olla vähissä nuo 2000-luvun puolivälin T-sarjan sarjaportilliset ibm thinkpadit, että asensin suosiolla Husdatan uusimman 4.4.4 version (2017) 2.3.2 tilalle shuttle ds-47 passive cooled celeroniin. Uusimman Husdata asennuspaketin sain downloadilla husdatan foorumilta loggaamalla sinne vanhoilla husdata monitorointiportaalin tunnareilla. (Pääsi sisään vaikka tilaus ei ole voimassa).
Rego-kommunikointi edelleen sarjakaapelilla ja husdata sw installerin ajon jälkeen lähti heti käyntiin. Laitoin win 7 64 bit asennuksessa start-ikonin properteihin, että ajetaan xp sp3 protected modessa. Verrattuna XP asennukseen ohjelman polut ovat hieman erilaiset win 7:ssa ja jouduin päivittämään muutaman raporttiskriptin. Muuten ok paitsi, että ns. pääkonfisfilettä (statlink configuration settings ) statlink.config ei saa enää notepädillä auki ja en saanut lisättyä ulkoisen varaajan GT3x sensoria sensori yhdeksitoista kuin vanhassa xp asennuksessa.
Pitää tiedustella Peteriltä / googlailla miten gt3x lisätään vai teenkö siitä simuloidun GT3 etäsensorin.
-
Huomasin saman että uudempi versio ja sen konffaamien ei onnistu joten palasin takas XP aikaan. Kyllä noihin uudempiikin läppäreihin saa XP:n vaikka virtuaalina pyörimään. ite käytän USB-Com adapteria liitäntään.
-
maininta husdata gt3x :n sijaiskäytöstä löytyy linkin takaa.
Jos pumpussa on sisäinen käyttövesivaraaja, niin GT3x sensoripaikka on vapaana.
Kts. alla olevan kuvan punaiset rinkulat.
http://forum.husdata.se/viewtopic.php?f=32&t=160&p=907&hilit=gt3x&sid=c835937bd4af5e7a2b9aaf1f4f8e47da#p907
(http://www.husdata.se/forum/bilder/dsc00420.jpg)
Missä on tavallisen GT3:n signaalisisäänmeno ?
jos siirtää siihen GT3x sensorikaapelin niin pitäisi toimia taas ok vanhalla win7 statlink ohjelmalla?
EDIT: 2021 uusimmalla ohjelmalla vanha win7 virhe poistunut ja ulkoinen varaaja (GT3x)on water 2 ohjelmassa
ja water 1 (GT3) on sisäinen varaaja
Muussa tapauksessa pitää tehdä paluu xp aikaan ja taas driver jumpaa.
SSD levyn takia haluaisin pysyä win 7:ssa.
GT3 sensorin kaksinapainen sisäänmeno on hieman piilossa husdatan sarjakaapelisisäänmenon kaapelin tökkelisisäänmenon alapuolella,
jossa tyhjä liitinpaikka (toinen vasemmalta), jos ulkoinen varaaja käytössä. Pitää hommata sopiva 2 napainen liitin kokeiluun.
(kts kuvat alla). Oletettu 2 napainen liittin ja pinnit.
*** EDIT: on mahdollista, että liitin voi olla myös AMP:n sarjaa eikä Molexia.
*** Kuitenkin pumpusta irroitetussa GT6 tökkelissä on
*** neliskanttinen naarasliitin, niin valinta menee lähemmäksi Molexin
*** 10 kpl pussin sisältöä, jossa kantikas liitin. Molexin tökkeli on kirkasta muovia ja
*** AMP on valkoinen ja pyöreillä naarasliittimillä.
*** Kuva alkuperäisestä Gt liittimestä myös alla
Linkin takana kerrotaan lisäsensoreiden kytkentämahdollisuudesta.
Oma sensorikäytössä oleva NTC vastus on värikoodilla punainen harmaa keltainen:
NTC vastus 4,7KOHM mittaväli -40 - 125°C tehonkesto 500mW eli 0,5W
(Radio Duo, Partco, Yleiselektroniikka)
*******
" Bilden visar plintarna för GT3x och GT4.
Hur aktiverar jag givarna i StatLink?
Exempel för att aktivera GT4 som du kopplat till att mäta tempen i Kylskåpet.
Följande behöver ändras i StatLink
Arkiv >Inställningar >Mon. objects
Dubbelklicka på ID 4 (GT4) och aktivera genom att klicka i kryssrutorna.
Spara och starta om StatLink
Nu är givaren aktiverad och den heter \"Framledning Rad GT4\" vilket är felaktigt då den visar kylskåpstempen.
För att ändra namn går du in i din StatLink katalog och öppnar filen Svenska.lng i Notepad. Under sektionen [Monitored_Objects] finner du GT4 och kan döpa om den till \"Kylskåp GT4\"
Spara filen och starta upp StatLink
Nu kan du t.ex skapa ett objekt i Pulsevyerna eller skapa rapportmallar med din nya givare. "
*******
EDIT 15.04.2021
- ei onnistu GT3 sensorin sivuvaikutuskäyttö omalla HT+ käyttöjärjestelmäversiolla, jossa itse asiassa lienee alunperin ollut köytössä sekä GT3 ja GT3x niin, että se ovat olleet samalle varaajalle olevia sensoreita
- ylälämpö ja alalämpö
- sensoria GT3 ei voi vaan poistaa käytöstä ja jättää aktivoimatta sitä käyttöön huoltovalikon (5) viimeisessä valikossa ja mitata jotain muuta
- kokeilin sensorin käyttöä muuhun mittaukseen ja silloin käyttöveden lämmityslogiikka sekosi ja oli pakko poistaa GT3 kätöstä.
- Eli vain tuon GT4 shuntin forward lämmön mittauksen voi ottaa muuhun mittauskäyttöön ja vaikkapa ilmanvaihdon tulolämpötilaksi tai jätelämmöksi ja nuo saa muutenkin ilmanvaihdon käyttöpanelista...
-
Terve
Oon tässä syksystä asti käyttänyt Husdataa ivt:n kanssa ja nyt ihmettelen kun ei näy sähkövastuksien käyttö husdatan kautta ollenkaan.
Siellä on nyt 90min viive ja sen jälkeen ottaa vastukset kaveriksi muttei koskaan näytä husdatassa.
Onko jollain tietoa onko joku parametriarvo väärin tms?
Tässä käyrää: http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=1267&H=&DS=2&View=Pulse
-
Uusi husdata softaversio tullut. En ole testannut vielä. H60 gateway adapteri saapui ja sitä ajattelin kokeilla tuon softan tai home assistentin kanssa.
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.homeassistant.companion.android&hl=en&gl=US
"vinkit": http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/api-integration/statlink-software/
StatLink for H60 Ver. 5.3.1 publicerad 2020-12-29
Windows software for the H60 gateway
https://husdata.se/download.asp
Onko joku muu jo kokeillut tuota uutta softaa?
H60 asennusohjeessa sanotaan ... selvennyksillä alla, kun alkuperäinen ohje hieman epätarkka
http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/quick-start-guide/
1. Open up the H60 case
- Attach the Heat pump specific interface cable (00 mallin kaapeli) to the H60 main unit.
- Be careful not to connect it the wrong way or unaligned
- Use the cable cut-out in casing as guidance for its direction
- Attach the lid back. 4 ruuvia kiinni...
2. Connect H60 to your Heat pump
- Connect the H60 to your heat pump following the specific instructions provided for your heat pump type
- ohjeet tuli kaapeliohjeen mukana
- tarkistin oman pumpun softaversion ja oli 3.04
- See the user manual for your heat pump cable on how to do this properly.
- Sammutetaan pumpusta sähköt off ja turvakytkimillä virta pois (noin omassa ht+ mallissa)
3. 1st start up of H60
Power up the Heat Pump. Now the GREEN LED will flash fast telling that it started in WIFI Access Point configuration mode.
Access Point (AP) means that it is visible network AP device and you can connect to it over Wi-Fi, just like connecting to home router.
IF the H60 GREEN-LED is not flashing fast, push the button (?) on H60 and hold it 2 seconds
- niitä nappuloita on 2 kpl. Ledejä on vihreä ja punainen...
until then green led is flashing fast telling it is in AP mode
4. Connect to H60 Access Point
Use your Smartphone or a computer over WiFi and connect to the H60 as follows.
Go to WiFi setting of your phone or computer and scan for visible wifi networks.
You should find a wifi network, which SSID is called “Husdata H60”.
Select it and connect to the network. No wifi password is needed.
5. Configure the H60 to connec to your own existing wifi network and Set your Wifi credentials
- eli AP moodissa konffataan H60 toimimaan ja liittymään oman vanhan wifi verkkoon päätelaitteena (clienttina) resetin jälkeen
Next, start a browser (Safari, Google chrome, IE) and type in “husdata.net” in the address field.
Now you should be able to access the web portal of the H60 and its welcome page.
Fill in to H60 settings box:
SSID id of your existing home network
- Note that this information is uper/lower case sensitive.
Password of your own home network
- Note this is also case sensitive
EMAIL: We recommend you enter your email address so that the H60 can mail you the IP Address of H60 in your own network
You need this ip address if you would like to access this h60 web portal later for additional configuration or monitoring
It will also send you a mail with guidance information if something goes wrong.
When finished, click SAVE AND RESTART button.
(H60 purkissa on reset ja init nappulat - ei koske noita nappuloita)
- JOS yllä mainittu konfigurointi menee menee ok, niin ruudulle tulee:
Connecting to your wifi network
Check for an email (may be in a spam folder) from the H60 to access the unit!
To repeat the setup procedure, hold INIT button until green led stops flashing
6. Finalizing
- If all worked well in config set-up you should have got an email with some info from H60 when it re-started.
- mailin saapuminen kestää pitkään. Varaudu tintien tai päivän odotteluun
- From this mail you will also find a link to register the device and get a trial period on Husdata Online.
7. Done
- check Troubleshooting section http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/troubleshooting/ in this manual to verify correct start up sequence.
8. Register trial for Husdata Online
- Husdata online give you an easy way to get online to analyse all heat pump data
and remote control settings using a computer or smart mobile.
- Other features are Notifications via SMS or email, automatic reports, etc.
- Read more: husdata.se/online
How can I evaluate this service?
In the mail H60 sends at startup, there is a link to register and request a trial.
You will get a mail with account information when your registration is confirmed.
If you after the trial want to continue to use the service, there is a function to
subscribe in the Husdata account profile. Please check that the H60 setting HD_ONLINE is set to 1.
Ensimmäinen yrite oli oman olemassa olevan wifi verkon credentiaaleilla. Tein save & restart nappulan painamisen
- purkki ilmeisesti käynnistyi uudestaan (en varmistanut mitä purkin valoissa näkyi)
- ledit vilkkuvat seuraavasti save-resetin jälkeen kiihkeästi
- ei tullut sähköpostia
Sotkujen selvitysohjeet:
http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/troubleshooting/
Normal start up sequence (after reset) Green LED statuses
. . . . One flash: Connecting to Wi-Fi
.. .. .. .. Two flashes: Wi-Fi ok, Connecting to Heat Pump
… … … … Three flashes: Wi-Fi and HP ok, Connecting to Husdata Online
__ __ __ __ Slow flashing: All initiated and OK, Normal operations.
………………… Fast flashing : Access Point Mode.
_____________ Fixed light: Initializing heatpump (short period at first start)
- Punaisesta ledistä ei sanota mitään truppelshoot ohjeissa, mutta se on liikennöintivalo.
- tabletti löysi edelleen verkon husdata.net ja menin sinne selaimella ja alustuksen talletettuja tietoja ei näkynyt.
- taisin tehdä SSID:n syötössä virheen ....ei ollut upper case
- Tein alkuasetukset uudestaan ja syötin SSID:n isolla ja tuli tuo aikaisemmin mainittu connect text...
- ledit vilkuttelee tiuhaan punaista ja harvakseen vihreätä -> lienee ok
- pitää ehkä vielä tehdä advanced settingsit, jotta saa dedikoidun ip:n h60 purkille tai sitten sen linkkaa reitittimessä
- ei sähköpostia...
- sähköposti tuli useamman tunnin odotuksen jälkeen
Kun H60 on liittynyt onnistuneesti omaan wifi verkkoon voi mennä konffaamaan H60 interfacea kirjoittamalla web selaimen osoiteriville H60-purkin sisäverkon ip osoitteen 192.168.x.y, jonka voi katsoa oman kotireitittimen liittyneiden clienttien listalta. listauksessa h60 tunniste alkaa ESP_FB...... H60:lle kannattaa antaa kiinteä ip tuolla selaimen conffasivulla.
192.168.x.y ja enter perään niin aukeaa näkymä.
Jos H60 tai H66 menee perätilaan, niin voi tehdä INIT nappulan painalluksella uudelleen aloituksen
Buttons lähde: https://husdata.se/docs/h60-manual/product-overview/
The device has two buttons on its side.
The Reset button will restart the unit, normally never used but if it gets stuck in an update or something it may be useful.
The Init button has two functions.
By holding it for 2 seconds, the unit will be put in AP (Access Point) mode so you can access the unit by connecting to its
SSID "Husdata H66". See support section.
By holding the button for 6 seconds until the green led goes dark the unit will load default / factory reset config.
-
Uusin viime vuoden lopun husdata statlink pc softa toimii myös tuon H60 adapterin kanssa verkon yli. Sitä nyt testaamaan.
Ideana oli tehdä native xp asennus virtualkoneeksi, koska vanhalla softalla oli aikaisemmin sensorilukuongelma eli olisin kytkenyt sarjaporttikaapelin usb-adapteriversion suoraan ja kaikki sensorit toimisivat kuten xp-koneessa aikanaan. Nyt kun löytyi tuo H60 adapterille tehty ohjelmaversio, niin ajattelin kokeilla sitä myös. Asennuksesta tuli virtual xp:n takia hieman monimutkainen kun piti saada suojattu xp, joka toimii vain LAN verkossa eikä pääse lainkaan internettiin. Yllätykseksi sitä usb-sarjaporttikaapelia ei tarvitse enää ja tiedonkerukoneen voi laittaa kauas maalämpöpumpulta, koska tiedonvälitys tapahtuu wifiverkon yli H60 adapterilla. Virtuaalikoneympäristön asennus meni lyhyellä dokumentaatiolla näin (kts kuva alla semifinal lopputuloksesta, jossa suorituskykymittarit myös päällä):
- vanhaan vähävirtaiseen ja antiikkiseen ilman tuuletinta olevaan intel celeron purkkiin (shuttle ds-47) laitettiin 16G keskusmuistia ja 250G SSD kovalevyksi
- koska koneessa on rajallisesti CPU-pesuvoimaa, niin linux + xp on ihan hyvä valinta, vaikka joutuu hieman säätämään
- celeroniin käyttikseksi 64 bit ubuntu LTS 20.04 ja tälle host koneelle myös kiinteä IP
- ubuntuun asennetaan virtualisointialustaksi oraclen virtualbox (+ vbox extension pack + vbox client pack), jotta saadaan hyvä ajoalusta xp:lle
- virtualboksista annetaan xp:lle nirkosesti CPU voimaa, mutta RAM:ia ruhtinaalliset 6GB (https://superuser.com/questions/72655/8gb-ram-on-xp-professional)
- vboxiin asennetaan vanha windows xp sp3 iso medialta
- laitetaan xp virtual koneen IP kiinteäksi ilman gateway tietoa. xp:n DNS tietokenttä jätetään myös tyhjäksi
- asennetaan viimeisin husdatasofta vboxissa pyörivään xp - virtualkoneeseen
Sitten huusidata toimii PC:llä ja kerää historiadataa ja tabletin selaimella voi katsoa pikanäkymän h60 webpalvelimelta.
Tuolta celeron pc:ltä saa pidemmän ajan historiadataa ja sen vanhannäköisen dashboardin ja raportit.
Rahaa meni sen mitä tuo uusii h60 adapteri maksaa + pientä laittoa tuon xp touhun takia.
On tullut koettua husdata aidolla rs kaapelilla, rs-usb kaapelilla ja nyt uudella H60 adapterilla
http://husdata.se/download.asp
StatLink for H60 Ver. 5.3.1 publicerad 2020-12-29
statlink manual
https://husdata.se/Download/o309fq2jio/StatLink_Manual_41SE.pdf
H60 gateway (kts kuva alla jossa sopivuudet merkkeihin ja malleihin)
http://www.heatpumponline.se/produkt/h60-tradlos-universal-gateway/
Uuden ohjelman on luvattu toimivan xp 7 ja 10 ympäristöissä, joten kannattaa varmaankin kokeilla sitä heti win 10 asennuksella ja H60 adapterilla.
Peter husdatalla on tehnyt hienon päivityksen ja onhan se hiono, kun tuota H60 adapteria saa useammalle maalämpöpumppumerkille.
Ajoa uudella ympäristöllä vielä vähän ja viritystä piisaa kun pitää siirtää vanhat raportit win 7 koneelta tähän uuteen xp virtual ympäristöön.
Voin suositella uutta H60 statlink pakettia ja se pelaa tässä kokoonpanossa hyvin.
Heti tuli huomattua 24h historialokista, että säädetäänpäs taas lämmityspiirin lämpödeltaa suuremmaksi, että ajojaksot pitenee. Talvi on näköjään takana.
Kovilla pakkasilla ajoin pienemmällä on/off deltalla
EDIT:
Intel celeron pohjainen shuttle 47 pc vie sähkömittarin mukaan noin 9W tehoa dataloggeri pc:nä, joten riittävän pieni lisälämmitin.
-
Pientä päivitystä. Alkuperäinen idea oli, että android tabletilta näkisi husdata stalink dashboardin ja historiagraafia. Se toimii nyt ja varmaan toistaiseksi.
XP-vbox virtuaalikoneen host:na toimivaan ubuntu 20.04 LTS:ään asennettiin tigervnc "scrapped" vnc server (etäyhteysserveri), johon saa remote desktop yhteyden. En halunnut, että xp:ssä pyörii mitään remote access palvelua vaan virtual-xp:ssä pyörivää statlink ohjelmaa katsotaan vain sen host-koneen ruudulta.
VNC view - etäyhteys android tabletilta pyörähtää tällä ohjelmalla (kokeilu1):
UbuWorks Ubuntu from an Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssa.onworks.ubuworks&hl=fi&gl=US
- tekee jostain syystä harmaan läpinäkyvän palkin alareunaan ja googlen mainokset näkyy vielä alla ja vie käyttötilaa
VNC Viewer ohjelmalla harmaata rantua ei näy alla ja näyttäisi toimivan kivasti :-) (kokeilu2) Tällä taidetaan mennä...
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realvnc.viewer.android&hl=en&gl=US
VNC view - etäyhteys ubuntusta toiseen ubuntuun esim SSL/SSH VNC Viewer:lla (SSVNC - access remote VNC desktops - Ubuntu sw lataamosta)
Kuva poimittu etähostin ruudulta. Kuvan saa laitettua näkyviin statlinkin raporttigeneŕaattorin demo-raportista klikkaamalla halutut sensorit ilman erikoisempaa parametrointia tai ohjelmointia.
Etä-host koneseen piti asentaa hdmi dummy adapter - kympillä kaksi adapteria amazonista (Adwits 4K 2K 1080P HDMI Display-Emulator DDC EDID Headless Ghost Monitor Adapter). Sillä pannuhuoneen etäkoneessa on olevinaan näyttö kiinni ja näppis ja etäyhteyden hiiri alkoivat toimia. Pitää vaan katsoa liikkuuko alakerran etäkoneessa vai koneessa josta hypää etäkoneeseen.
Noilla ylimääräisillä husdatasensoreilla yritän vielä saada statlinkin pulse kuvaan ja graaffiin ilmanvaihdon tuloilman lämpötilan ja pihalle poistuvan jäteilman lämmön, jos vaikka onnistuisi.
-
Uusi Husdatan Statlink versio tullut.
StatLink for H60/H66
https://husdata.se/support/ladda-ner/
Version: 5.4.1
Published: 2023-02-04
-
Täällä sivulla kolme kun otin käyttöön husdatan h66 loggerin IVT-pumpun seurantaan siitä datat homeassistenttiin.
Lisänä on vielä näkymä enerventin eAir IV-koneeseen
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2966.msg152750#msg152750