Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: Pumppupete - 21.06.12 - klo:10:35
-
Isäni taloon ollaan suunnittelemassa maalämpöä nykyisen öljylämmityksen sijaan. Kaksikerroksinen talo on rakennettu 30-luvulla, neliöitä noin 160m2.
Toisen päädyn huoneet ovat sähköllä mutta tila aika avonaista, sähköä ei ole kulunut paljoa. Öljynkulutus ollut n. 2500 l (2 eläkeläistä).
Tontilla on kallio pinnassa monessa kohtaa, peltoakin löytyy n. 15-20m etäisyydellä. Talo on Espoossa. Pannarin lähellä juomavesiporakaivo n. 40m.
Haaste on pannuhuone jonka korkeus on vaivaiset 155cm. Oviaukko on vielä tätäkin matalempi. Öljykattila on alle 10-vuotias, teräksinen paikallahitsattu öljysäiliö taas kohta 50 vuotta..
-
Ei mahdu kyllä monikaan laite tuonne.
~8kW teho ja 400m maapiiriä. Hintaeroa kaivoon jää paljon..
-
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”Pummpupete” 1930-luvun talo, 2100 Espoo
Tulostuspäivä 21.06.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 28 850 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 2 pers 2 400 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 31 250 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 160 m2 42,6 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 400 m3 17,1 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 160 m2 180 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 400 m3 288,5 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 160 m2 28 850 kWh 180 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 176 m2 4000 kWh 35 250 kWh 201 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 176 br m2 201 ET D luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 12,5 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 3 676 litraa 1,250 €/ltr 4 596 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 31 250 kWh 0,125 €/kWh 3 906 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 31 250 kWh 0,125 €/kWh 1 317 € 3,0 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,125 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 31 250 kWh 10 540 kWh 2,96 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 10 540 kWh 1 317 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 10 540 kWh 1 317 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 3 278 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 589 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 47,0 kWh/m 666 m 0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 150 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 7,2 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,96 COP 32 957 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin-25C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 8,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 9,9kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 11,4kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 12,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 14,5 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 16,0 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 17,6 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 12,4 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 12,5 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka-23,6 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 500 h 28,5%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Vantaa koko vuosi=4229 AP, tammikuu=691 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Olisi hyvä tietää sen toisen pään tilojen lämmityssähkön vuosikulutus.
Nyt mitoistus perustuu öljyn kulutustietoon 2500 ltr/v + toisen pään tilojen lämpösähkön oletustettuun vuosikulutukseen n. 10.000 kWh/vuosi.
-
12,5kW 160m2/2,5tL kulutuksen taloon Espoossa? Tuo teho vastaa 4tL kulutusta espoossa.. :o
-
Nibe 1150 on matala pumppu. Matalin varaaja taitaa olla Nibellä 150cm.
-
Öljykattilan korkeus on 1390 ja se saatiin juuri ja juuri nostettua paikalleen.
Tarkistan tuon nykyisen sähkönkulutuksen. Öljykattian voisi jättää osaksi järjestelmää kattamaan huiput?
-
Öljykattilan korkeus on 1390 ja se saatiin juuri ja juuri nostettua paikalleen.
Tarkistan tuon nykyisen sähkönkulutuksen. Öljykattian voisi jättää osaksi järjestelmää kattamaan huiput?
Täh...sopiikko sinne lattiapinta-alalle sitten enemmänkin vermeitä?
Gebwelillä on ulos kaivantoon laitettava systeemi:
http://www.gebwell.fi/fi/tuotteet/maal%C3%A4mp%C3%B6/maal%C3%A4mp%C3%B6pumput/e-flex-maal%C3%A4mp%C3%B6pumput/
-
tomppelin mielestä talossa kuluu öljyä vuodessa 1176 litraa enemmän kuin talon omistajan mielestä. ;D
Noo...tietysti jos aikoo sähköllä lämpiävätkin tilat lämmittää jatkossa maalämmöllä, niin silloin mitoituksen kanssa on tehtävä jonkinlaisia arvauksia.
-
tomppelin mielestä talossa kuluu öljyä vuodessa 1176 litraa enemmän kuin talon omistajan mielestä. ;D
Noo...tietysti jos aikoo sähköllä lämpiävätkin tilat lämmittää jatkossa maalämmöllä, niin silloin mitoituksen kanssa on tehtävä jonkinlaisia arvauksia.
Elä viitsi ilkkua!
Koetetaan pitää foorumi asiallisena!
Ymmärsin asian niin, että toinen pää rakennuksesta lämpiää öljyllä ja kuluttaa sen 2500 litraa/vuosi ja se toinen pää lämpiää sähköllä ja kulutus ei ollut tiedossa. Siitä tässä vain arvioni.
Olen saattanut ymmärätää asian väärin.
Jos niin on, korjaan virheeni.
Ja Hyvää Johannesta Sinullekin "Raksaaja".
-
Öljykattilan korkeus on 1390 ja se saatiin juuri ja juuri nostettua paikalleen.
Tarkistan tuon nykyisen sähkönkulutuksen. Öljykattian voisi jättää osaksi järjestelmää kattamaan huiput?
Öljykattilasta ei varmaan ole hirveästi hyötyä, koska sen käyttö on kuitenkin kalliimpaa.
Akvaterm tekee mittojen mukaan varaajia, jos sopivaa ei löydy.
http://www.akvaterm.fi/