Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: Danfossaaja DHP-H8 - 05.12.11 - klo:22:19
-
Sain tarjouksia, joissa mitoitukset poikkeavat minusta liikaa toisistaan. Kyseessä pääkaupunkiseudulla 163 m2 tiilitalo 2-kerrosta, arvioitu öljy 2,7 m3 /vuosi. Pienin pumppu Stibel 5,4 kW/kaivo 120 m, Nibe 1245-6kW/130 m, IVT 7kW/kaivo 135 m ja Thermia 8kW/140m. Omien laskujen mukaan tuo Thermian 8kW olisi sopivin, mutta kannattaisiko se vielä ottaa Diplomat Duo-mallina, jossa 300 litran erillinen varaaja. Ihan siltä varalta, että pumppu olisi hieman ylimitoitettu ja varaajan koko tasaisi sitä?
-
Sain tarjouksia, joissa mitoitukset poikkeavat minusta liikaa toisistaan. Kyseessä pääkaupunkiseudulla 163 m2 tiilitalo 2-kerrosta, arvioitu öljy 2,7 m3 /vuosi. Pienin pumppu Stibel 5,4 kW/kaivo 120 m, Nibe 1245-6kW/130 m, IVT 7kW/kaivo 135 m ja Thermia 8kW/140m. Omien laskujen mukaan tuo Thermian 8kW olisi sopivin
Näyttäisi tällaiselta:
TULOSTE
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”maalämpöopiskelija”
Pääkaupunkiseudulla
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. Tulostuspäivä 06.12.2011
Rakennusten lämmitystarve W/m2/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m2) 163 m2 27,5 W/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve W/m3/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m3) 456 m3 9,8 W/m3/Ap/v
Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve 18 950 kWh
Asukkaiden määräksi valittu 4 hlö
Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi 4 000 kWh
Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä 22 950 kWh
Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä 2700 ltr
Jos öljyn litrahinta hinta on 1,180 €
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa 3 186 €
Jos sähkön kWh hinta on 0,120 €
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa 2 754 €
Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu 3,2 COP
Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa 2,6 COP
Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla 3,08 COP
Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa 1 538 kWh
Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa 5 922 kWh
Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi 7 460 kWh
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa 895 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna 2 291 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna 1 859 €
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 140 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 7,2 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 32 959 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) riittävä
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla 8,4kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 9,5 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 10,6 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 11,8 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 12,9 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -18,4 C
Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 869 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 32,7%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4229
Laskennassa käytetty tammikuun Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 691
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
-
Onko tuo 8 kW pumppu vielä liian pieni, tarttisko olla vielä vähän tehokkaampi pumppu/kaivo yhdistelmä? Toisaalta -18 astetta kylmempiä päiviä ei kovin paljoa täällä tule, joten tuosakin voisi olla jo pelivaraa. Kiitos laskelmasta!
-
Ollos hyvä.!
Jos tuo lämmitysöljyn kulutustieto pitää paikkansa, niin on alimitoitettu.
Täällä on tuon laskentaohjelman hiukan vanhempi vesio:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0
* MS EXCEL -versio:
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/Bergheat2012.xls
* OpenOffice / LibreOffice -versio:
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/Bergheat2012.ods
Voit koettaa itsekin laskeskella mitoitusta.
Talleta ohjelma ensin koneellesi, että pääset muuttamaan parametrejä.
-
Jos tuo lämmitysöljyn kulutustieto pitää paikkansa
Mun mielestä on liian iso kulutusoletus, varsinkin, jos uusilla määräyksillä tehty.
Meillä samankokoinen (kokonaispinta-ala) ja energiantarve 9000 kWh pienempi.
Kaivon koko (140m) oikea, ehkä porauttaisin vaikka 10 m. vielä lisää, ihan varmuuden vuoksi.
-
Meille laitettiin 3000 litran öljynkulutuksen perusteella 10kW pumppu (tarjouksista osa oli 8kW ja osa 10 kW) vastaavan kokoiseen vanhaan kivitaloon. Pienemmän pumpun tarjoajat kyllä näyttivät laskelmillaan, että isomman pumpun kulutus on euroina vuositasolla (siis 30 vuoden keskimääräisellä lämmitystarpeella) noin 50 euroa enemmän mutta halusin silti suunnilleen täystehomitoitetun pumpun.
Varmasti 8kW laitekin homman hoitaa mutta reikää laittaisin vähän reilummin kuin nuo tarjotut.
Diplomat Duon erillinen varaaja lienee käyttövesivaraaja eli joka tapauksessa kannattaa laittaa erillinen puskurivaraaja, jos lämmönjako on pattereilla.
-
Minulla kului öljyä 2200 l/vuosi.
Patteritalo
Kaivo 153 m (aktiivisyvyys)
7kW pumpulla pärjää ilman lisävastuksia n. -30C pakkaseen asti.
Suoraan öljynkulutusten suhteella laskien sinä tarvitset 8,5 kW pumpun mitoituslämpötilan ollessa -30C
ATS
-
No lähtökohta tähän nyt syksyllä muutettaessa oli että aiemmalla asukkaalla meni 1500 litraa öljyä/v, alakerta (noin puolet pinta-alasta ja osittain maan sisässä) oli pidetty viileänä ( n. 17 astetta). Asukkaita vain kaksi vanhempaa henkilöä. Nyt asukkaita 4-5 kpl ja kaikki tilat n. 20 astetta lämmöllä. Kulutus on siis arvio, mutta olisko tosiaan noinkin paljon yläkanttiin että 2200 olis lähempänä totuutta. Talo on kyllä hyvin eristetty.
Pannun vieressä on 3 000 litran varaajasäiliö, jota on joskus lämmitetty kaksoiskattilan puupuolella. Tuolla ei kai ole mitään käyttöä maalämpöjärjestelmässä eli puranko pois?
-
Maalämpöjärjestelmässä on turhaa pitää 3000 litraa lämpimänä, jos tarvii puskurivaraajan 300 litraa riittää yleensä.