Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: tulkku - 29.01.09 - klo:15:31
-
Laitetaan nyt tännekin, kun Ekowell-osiossa ei asiantuntijoita ilmaantunut..eli:
Mieltäni askarruttaa oman Ekowell EVT 752:n käyntiajat, näillä n. -5 asteen pakkasilla kompura käy 15 minuuttia ja huilaa 15 minuuttia. Onko OK? Nollakeleillä suhde on noin 10 minuuttia/puoli tuntia. Eli käykö liian usein liian lyhyitä pätkiä? Kuinka muilla?
Tiedonkeruuketjussa tietoja lisää, tähänkin niitä laitan pyydettäessä, jos jollain on kommentoitavaa. Kiitos.
-
Kompuran käyntiä ihmettelen minäkin. Meillä on Euronomin 15kw laite, 15vuorokaudessa käyntiajat 12-17 t, ja aika sama näyttää käyntiaika olevan oli pakkanaen -2 tai -16. Käynnistysketoja 50-65 / 24 t. Ei oikein tunnu vakuuttavalta. Toivottavasti joku asiantuntija vastaa.
-
Kompuran käyntiä ihmettelen minäkin. Meillä on Euronomin 15kw laite, 15vuorokaudessa käyntiajat 12-17 t, ja aika sama näyttää käyntiaika olevan oli pakkanaen -2 tai -16. Käynnistysketoja 50-65 / 24 t. Ei oikein tunnu vakuuttavalta. Toivottavasti joku asiantuntija vastaa.
Toi oli paha tuo vaatimus että pitäis olla joku asiantuntija vastaamassa...ehkä on ollut sen takia hiljasta ;)
Kovilta kuulostavat nuo starttimäärät kun vielä molemmat värkit taitaa olla varaajakooltaan kohtuullisia...näin maallikon mielestä.
-
Itsellä auttoi, kun nosti differenssiä 6 --> 8, taukoaika tuplaantui, nyt käy 15 min, ja pitää 30 minuuttia taukoa. Ja lämpöpumppu on 9 kW:n.Varaaja on 360 litraa, alasäiliö kuulemma 240 litraa, ylä sen 120 litraa.