Onko missään määritetty tarvitaanko maalämpöpumpun "alle" lattiakaivo? Suunnitelmissa olisi sijoittaa varaaja öljykattilan tilalle tekniseen tilaan, jossa on lattiakaivo ja itse pumppu seinän taakse varastoon, jossa ei ole lattiakaivoa.
Mitä sanovat rakennusmääräykset/vakuutusyhtiöt? Entä onko kokemuksia MLP:n asennuksesta lattiakaivottomaan tilaan?
-
En pane päätäni pantiksi pakollisuuden suhteen, mutta ainakin meidän tapauksessamme laitoimme pumppuhuoneeseen ns. kuivan kaivon (kaiken varalta, kiertäähän pumpussa sekä maaliuos että lämmityspiirin vesi).. Varaaja sijoitettiin pannuhuoneeseen, sillä 800 litraa vettä + varoventtiilit tarvitsevat ihan oikean lattiakaivon..
-
Kyllä se vaatii kaivon, ainakin meillä putket "hikoilee" joskus talvella sen verran että vettä lorottelee kaivoon melkoisestikin. Kuivakaivo riittä mainiosti siihen. Tee vaikka 5 cm koroke pumpu ja putkston alle johon laitat kuivakaivon menemään seinän läpi pannuhuoneeseen. Metrille tulee tarpeeeksi kaatoa tuosta korkeudesta.
-
Kyllä se vaatii kaivon, ainakin meillä putket "hikoilee" joskus talvella sen verran että vettä lorottelee kaivoon melkoisestikin. Kuivakaivo riittä mainiosti siihen. Tee vaikka 5 cm koroke pumpu ja putkston alle johon laitat kuivakaivon menemään seinän läpi pannuhuoneeseen. Metrille tulee tarpeeeksi kaatoa tuosta korkeudesta.
Itse liimasin 3mm Armaflexin kylmävesi- ja keruupiiriputkien pintaan. Eivät hikoile ja pysyy lattia kuivana. Mutta kaivo löytyy meiltäkin ihan kaiken varalta.
Voiko pumpun ja varaajan välisistä putkista tulla jonkinlaisen laiterikon yhteydessä paljon vettä? Hmmm...
-
Meillä Carrier tuli vanhan KL:n paikalle ja ei lattia-kaivoa (tosin meillä siis edelleen KL kanava lattiassa, johon mahdollinen vesi menee, jos "iso vahinko").
Kuten olen aikasemmin jossain kertonut, ensin (asunnusfirman mukaan OK) oli pelkkä varapoisto (mol. LP ja maa-puoli yhdessä) sankoon.
Ainakin vaihtoventtiilikone tuotti joka LKV-syklin lopuksi sen verran vettä, että viikon välein sai tyhjätä 10ltr pois. Lsäasennuksen yhteydessä (3 x vesimittari S0-lähdöllä) kuuman veden piiriin laitettiin samassa tilassa olevan lavuaariin viereen (ei sulkua MLPn ja lavuaarin välilä) ylipainevettiili ja lavuaariin APK-poisto-sovite. Ja kuparia väliin...
Tämän jälkeen kone ei ole tuottanut ampäriin tippaakaan.
Hikoilu ei liene vaatimuksen syy, vaan vikatila ja (ainakin vaihtoventtiilikoneessa) ylipaineen poisto.
Eli jos paikalla edes joku viemäri (vaikka ylempänäkin), ylipaineet vain sinne?
Ja isommassa vuodossa auttaa vakuutusyhtiön kanssa, jos asennus-työn tehnyt putkiliike. Ainakin IF korvaisi meillä vaikka suppealla turvalla (nm. kysytty on). Sen sijaan mökin asennukset kaikki meni heti "omalle vastuulle".
-
vähän samaa asiaa mutta ei kantilta, mitäs jos MLP:n pumpun asentaa autotallin puolelle ? (kun seinän takana olevaan tekniseen kammariin ei enää mahdu, siellä on lattiakaivo)
- onko tiedossa jotain esteitä autotalli MLP asennukselle
- tuo lattiakaivo autotallissa on, mutta kaukana...
-
tässä palstalla olikin jo juttua siitä että käyttövesivaraaja ruiskauttelee vettä varoventtiilistä KV- kuumennuksen yhteydessä ko. vedet siis tarvitsee poistoreitin eli jonkinlaisen viemäriyhteen tarvitset MLP:lle. Samoin jos laitetta joudutaan huoltamaan ja sen takia laskemaan vedet pois niin helpottaa jos tilassa on lattiakaivo
-
eli jonkilainen tekniseen tilaan viemäröity kaukalo ainakin sitten laiteltava. KVV tulisi olemaan nykyinen 2000L pytty joten päästöt jo nyt menevät lattiakaivoon (ei oo kertaakaan päästellyt) olen ajatellut Niben 1145:sta yhtenä vaihtoehtona (jollainen hoohööllä vaikuttaisi olevan)