Olen saanut 3 tarjousta maalämpötoimittajilta:
IVT Greenline HE E17, erillinen lämminvesivaraaja ja puskurivaraaja, 357 m kaivoa (kaksi kaivoa)
Thermia DIPLOMAT DUO OPTIMUM G2 16kW + 300 litran varaaja, kaivoa 2X155 m
Gebwell T20, erillinen 1000 l energiavaraaja, kaivoa 412 m (kolme kaivoa)
Kysymyksessä Etelä-Suomessa vanha (v 1890) hirsitalo, patterilämmitys, neliöitä 300, kuutioita 800. Energiakulutus arvioitu 55000 kwh. Asuu 10 henkilöä.
Mielipiteitä ?
-
Kommentoikaa nyt edes jotakin ? Riittääkö kaivot vai onko liikaa ? Pitäisikö Thermiassakin olla puskurivaraaja ?
-
Kysymyksessä Etelä-Suomessa vanha (v 1890) hirsitalo, patterilämmitys, neliöitä 300, kuutioita 800. Energiakulutus arvioitu 55000 kwh. Asuu 10 henkilöä.
Mielipiteitä ?
Iso talo ja paljon väkeä vaati aika ison pumpun ja ison varaajan patteriverkon kiertovedelle ja käyttövedelle.
Tarvitaan tulistuspumppu.
Esimerkiksi Gebwell T -malli, Lämpöässä T -malli tai Oilon Geopro SH -malli, joissa tulisi olla iso tankki, esimerkiksi 1000 litrainen tai enemmänkin.
Viimeksi mainittu on täällä:
http://netfi.oilon.com/cms400/oilonhome2010/products.aspx?id=2050&LangType=1035
Projekti on jo aika vaativa. Ammattisuunnitelija olisi paikallaan.
Voit koettaa itsekin mitoittamista tällä:
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/Bergheat2011.xls
Talleta ohjelma ensin omalle koneellesi, että pääset laittamaan siihen talosi tietoja.
Tulosta raportti sitten paperille tai Adobe .PDF -tiedostoksi.
-
IVT:ssä on ilmeisesti manttelivaraaja, jonka vedentuoton nopeus ei ole yhtä hyvä kuin Thermia G2:ssa, jossa on kierukka + lisäksi "tulistus" lämmittämässä käyttövettä lämmistyskaudella. Ruåtsin foorumin keskusteluissa arvelivat, että 16Kw G2 pystyisi tuottamaan lämmintä vettä "online" eli tehot riitäisivät uuden lämpimän tekemiseen sitä vauhtia kuin entinen loppuu. Lieneekö sitten huhupuhetta, ei kai näistä nettihuhuista aina voi olla varma. Itse kysyin vastaava pumppua kahdelta Thermian toimittajalta ja molemmat tarjosivat 2 x 170 metrin kaivoja. Thermia tarjoaa pumppujaan ilman puskuria. Itelle myös tarjottiin em. kahdesta paikasta ilman. Tomppeli vastasikin "suomipumppujen" osalta...
-
Ruåtsin foorumin keskusteluissa arvelivat, että 16Kw G2 pystyisi tuottamaan lämmintä vettä "online" eli tehot riitäisivät uuden lämpimän tekemiseen sitä vauhtia kuin entinen loppuu.
Ei ne ruotsalaisetkaan luonnon lakeja voi muuttaa.
16 kW teholla voidaan tehdä korkeintaan 6,5 l/min lämmintä vettä (5C->40C)
ATS
-
Meillä on vastaava Gebwell laitteisto. Riittää varmasti pirtin lämmitykseen, mutta epäilen 1000l varaajan riittävyyttää noin isolle porukalle. Ainakin kannattaa ottaa pitkällä kv-kierukalla, mutta mieluiten 2000l varaaja seuraksi tulistuspumpulle, jos vaan sisään mahtuu.
Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota projektin yhteydessä lämmönjakoon, eli alle 50 asteinen kiertovesi tulisi riittää kovillakin pakkasilla, jotta homma pysyy järkevänä. Tarvittaessa muutaman lämpöpatterin vaihto tehokkaampiin. Tällä säästää äkkiä käyttökustannuksissa. Yksi nykyaikainen 2-levyinen 150x60cm patteri maksaa n. 200€.