Tulee taas kovempi pakkasjakso ja ajattelin mitata vuorokauden öljynkulutuksen "huippu pakkasilla". Millä tavoin tietoa voi hyödyntää maalämpöpumpun mitoituksessa?
-
Tulee taas kovempi pakkasjakso ja ajattelin mitata vuorokauden öljynkulutuksen "huippu pakkasilla". Millä tavoin tietoa voi hyödyntää maalämpöpumpun mitoituksessa?
Mittaa tarkalleen vuorokauden jaksoissa, mielellään muutamilla toisistaan huomattavasti poikkeavilla ulkolämpötiloilla.
- Öljynkulutus , litraa/vrk
- Ulkoilman keskilämpötila, samoilta ajoilta
- Sisälämpötila
- Menoveden lämpötila
- Minimi menoveden lämpötila, jolla sisälämpötila pysyy haluttuna, patteriventtiilit, termostaattiventtiilit täysin auki
Kuinka vanha on ölylämmityssysteemi? (Hyötysuhde)
Millainen talo?
Lämmin pinta-ala ulkoseinien mukaan laskettuna.
Asujaimisto?
Paikkakunta?
Näihin kun vastaat niin eiköhän täältä hyviä arvauksia löydy.
ATS
-
Ensimmäinen mittaus suoritettu;
Öljynkulutus 17l/12h
1,42l/h
85% hyötysuhteella 1,21l
Ulkolämpötila -23
Sisälämpötila 20
Menovesi 52-55
Kyseessa 30v. valurauta öljykattila, jonka hyötysuhde voisi olla 75%.
Hirsirakenteinen talo, jonka lammitettävä ala 230m2. Huoneiston kuutioita 600. Ja toistaiseksi kaksi henkilöä Pirkkalassa.
Vähän laskeskelin niin tehontarve olis 25kw - 29kw riipuen hyötysuhteesta.
Olisko 16kw, 17kw pumppu, jossa olisi 9kw vastus passeli?
Toinen kysymys; miksi pumput mitoitetaan vuosi kulutuksen mukaan, eikä kovan pakkasjakson mukaan? Helpompaa?
-
Aika reilulta vaikuttaisi 16kW pumppu noihin neliöihin ja kuutioihin, jos eristystä on edes vähän, ja normaali n. 20C sisälämpö riittää.
-
Toiset mittaukset pyörii noin 18,5l/12h kulutuksessa, eli 75% hyötysuhteella 1,15l/h. Pakkasta noin -25. Ja sisälämpötila 20.
Niin riittääkö 12kw pumppu vastuksien kanssa kattaan huippu kulutuksen tarpeen vai ei?
-
Jatka mittauksia, jotta saadaan tilastollisesti parempi tulos.
Minimi menoveden lämpötila, millä talossa säilyy haluttu sisälämpötila, pitää ehdottomasti selvittää.
ATS
-
Kolmas 12h mittaus oli päivällä, jolloin kulutus 16l/12h, sisälämpötila 21 ja ulkona -17.
Minimi heilu 52-55 välillä. Automatiikkaa ei ole käytössä. Paluu noin 3-4 astetta alhaisempi. Rakennus on 20-luvulta. Eristeet myös ;D
Mittausjakso näillä lämmöilla lopetettu, laiteteen muutamat huoneet viileiksi ja sisälämpö 19 asteeseen. Toi vajaa 40e/vrk rupes sapettaan..
-
Näiden mittaustulosten mukaan:
- kattilan hyötysuhde oletetaan 80%. Kannattaa arvioida yläkanttiin, koska se on "varman päälle".
- Mitoituslämpötila -30C
- Tarvittava lämmitysteho on 13,9 kW = 334 kWh/vrk
Pitää kuitenkin huomata, että lämpöpumppujen antoteho putoaa selvästi nimellistehon alapuolelle vaadittavalla yli 55C menoveden lämpötilalla.
Harva lämpöpumppu edes kykenee näin korkeisiin menoveden lämpötiloihin ilman sähkövastuksen käyttöä.
Jokin n. 15 kW nimellistehoinen lämpöpumppu näyttäisi riittävän ja sähkövastuksella lisälämpöä menoveteen huippupakkasilla.
ATS
-
Niben 15kw mallia olen kattellu, muilla menee 12kw tai 16kw koneisiin. Millä kaavalla tuli 13,9kw, itse laskin ihan metsään. Mites noi lukemat vaikuttaa kaivon syvyyteen, jos ja kun oletetaan, että kaivo on graniitti kalliossa?
-
Laskin periaatteessa näin (todellisuudessa vähän monimutkaisemmin)
-Ulkolämpötila -25C
-Öljyä 18,5 l/12h = 37 l/vrk
-Oletetaan pannun hyötysuhde 80%
- 1 l öljyä = 10 kWh
37 l öljyä vastaa energiaa 10x37 = 370 kWh/vrk
Pirtin puolelle energiaa menee 80%x370 = 296 kWh/vrk, loput 74 kWh harakoille
Mikä vastaa tehoa 296kWh/24h = 12,3 kW
-30C tehoarvoin 13,9 kW sain ekstrapoloimalla -25C arvon -30C arvoon.
ATS
-
Ihan mielenkiinnosta: miten mittasit öljyn kulutuksen? Olihan kyseessä yksiputkinen öljynsyöttö?
-
Toki yksiputkijärjestelmä. Kanisteriin 20L öljyä ja letku sinne. 12h jälkeen mittasin paljonko jäljellä. Tein yhteensä kolme testi kertaa.
Taidan laittaa 12kw, koska se on kustannustehokkain, koska siitä ylimenevät ratkaisut tarvitsee kaksi kaivoa.
-
Toki yksiputkijärjestelmä. Kanisteriin 20L öljyä ja letku sinne. 12h jälkeen mittasin paljonko jäljellä. Tein yhteensä kolme testi kertaa.
Taidan laittaa 12kw, koska se on kustannustehokkain, koska siitä ylimenevät ratkaisut tarvitsee kaksi kaivoa.
Keruupiirin/Kaivon koon määrää ensisijaisesti sieltä haluttu energiamäärä eikä niinkään pumpun koko. Toisaalta jos alimitoittaa systeemin eikä aio ottaa kaivosta kaikkea energiaa niin kaivossa voi tinkata. Mutta jos tekee kaivon/MLP:n niin miksi haluisi silti ostaa kulutushuiput suoralla sähköllä? Varsinkin kun tulevaisuudessa sähköhuiput tullaan hinnoittelemaan korotetusti.
-
No, mitä ehdotat?