Morjensta!
Tällä viikolla olisi tarkoituksena alkaa kaivamaan 400m (enempää ei mahdu järkevästi) maapiiriä etelärinteen savimaahan. Projektin käynnistyksen esteenä on vielä kysymysmerkit NIben 410 ja MLP pumpun liittäminen toisiinsa. Suunnitelma on lattialämmön paluupiiri yhdistää MLP pumppuun ja käyttää Niben varaajaa puskurivaraajana. Ongelmahan tuossa on tuo kaksoisvaippa varaaja eli käyttöveden lämpötila määräytyisi tuon MLP:stä tulevan veden mukaan? Lattiakiertoa ei mielestäni voi kokonaan irroittaa PILP:stä, koska tuloilmanlämmittäminen pelkällä PILP:llä ei talvella onnistu ellei käytä 9kW vastusta apuna. Asiantuntija en ole, mutta näin itselleni asiaa järkeilin :D Käyttövesihän on nytkin tulistettu 53 asteesta 65 asteeseen Compact 300Lvaraajalla. MLP pumpuksi on ehdotettu Niben 1145 8kW. Tässä näin aluksi ja kiitoksia parille aktiivi foorumilaiselle aikaisemmista tiedoista.
Samppa
P.s. kohde tietoa
lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8401.0
-
Nibe 1145 on ns vaihtoventtiilikone ja siinä lattialämmitys ja käyttövesi on mahdollista pitää eri lämpötiloissa.
Esim lattiapiirissä voi menoveden lämpö olla 35 astetta käyttövesivaraajalla yli 50 astetta.
Vaihtoventtiili vaihtaa kierron lämmöntarpeen mukaan lattiaan tai käyttövesivaraajaan.
Lattialämmityspiirissä ei välttämättä tarvita varaajaa vaan sen voi korvata ns hullunkierto systeemillä.
Eli ei kannata kierrättää lattiapiirin menovettä käyttövesivaraajan kautta.