Kirjoitti: mnk - 29.05.06 - klo:10:27
Ohessa oiirrustus, jossa vaihtoehtoisia paikkoja hullunkierrolle.  Kiireessä piirretyssä kuvassa on yksinkertaistusta  ja kaikkia nippeleitä/linjoja  ei ole turhaan piirretty.

(http://img508.imageshack.us/img508/5764/massavaraajankytkent3bq.jpg)

Käyttötilanteet:
Talviaika ja kesäsulku AUKI
A  lämmitetään lattiapiirejä ja pattereita
    - vaihtoventtiili asennossa A
B  lämmitetään vain talousvettä (hullunkierto päällä)
     - vaihtoventtiili asennossa B
Kesäaika ja kesäsulku KIINNI
A´  lämmitetään vain lattiapiirejä
    - vaihtoventtiili asennossa A
B´  lämmitetään vain talousvettä (hullunkierto päällä)
     - vaihtoventtiili asennossa B

Miksi tehtaan  manuaalin kuvassa tehdas ei halua kierrättää hullunkiertoa massavaraajan kautta  ?  Siitä olisi hyötyä silloin kun lämmitetään erillisessä LV-varaajassa olevaa vettä, niin  patterikierron vesilämpö ei sanottavasti putoaisi.

Tehtaan kytkentäohjeiden   ( kts. asentajan ohje) linkki täällä:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idIVT;action=display;num=1137570602;start=0#1

Olisi ehkä hyvä, jos hullunkierron virtausta saisi hieman säädettyä , niin pumppujen ajonopeuksien kanssa ei tarvitse säädellä.

Omassa systeemissä jäspin gtv 270 ja  hystereesiä kokeiltu välillä 3,5 -5 astetta.
Otsikko: Re: Massavaraajan kytkentä
Kirjoitti: mnk - 29.05.06 - klo:17:16
Pumppujen perusmanuaalissa oleva asentajan ohje on hieman puutteellinen.  Ohjeessa voisi mainita, että  tehtaan suositteleman massavaraajan  kytkentäpiirros on siinä ja siinä manuaalissa

Tehtaan kytkentä tehtaan massavaraajaa käyttäen:
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf

Massavaraajan käyttämisestä on puhuttu Ruotsin lämpöpumppufoorumilla:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?PHPSESSID=6f00c941749ad096255c81eeff92c6ae&board=1;action=display;threadid=991

"28 Oktober 2004, 20:00:08 »  
IVT's 100 liters tank kostar
3238 SEK inkl. moms.