Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: VHR - 17.01.12 - klo:09:29

Otsikko: Keruupiirissä ei suodatinta, tuleeko ongelmia ?
Kirjoitti: VHR - 17.01.12 - klo:09:29
Geopro GS75 pumppu ja ihmettelen sitä, kun järvikierron putkistoon ei ole asennettu suodattimia ollenkaan.
Kiinteistön edellinen omistaja ei osannut sanoa syytä, miksi näin on menetelty.

Alkaako mahdollisesti joku "härpäke" mennä tukkoon pumpun sisällä ?
Mitähän muita ongelmia tästä voi pitkällä aikavälillä aiheutua ?
Otsikko: Re: Keruupiirissä ei suodatinta, tuleeko ongelmia ?
Kirjoitti: Kallioniemi - 17.01.12 - klo:10:46
Lainaus
Geopro GS75 pumppu ja ihmettelen sitä, kun järvikierron putkistoon ei ole asennettu suodattimia ollenkaan.
Kiinteistön edellinen omistaja ei osannut sanoa syytä, miksi näin on menetelty.

Alkaako mahdollisesti joku "härpäke" mennä tukkoon pumpun sisällä ?
Mitähän muita ongelmia tästä voi pitkällä aikavälillä aiheutua ?


Jospa et vain tunnista sitä suodatinta?
Otsikko: Re: Keruupiirissä ei suodatinta, tuleeko ongelmia ?
Kirjoitti: VHR - 17.01.12 - klo:13:15
Tietysti näinkin voi olla jos SE on naamioitunut mustaksi muoviputkeksi tai messinkiliitimeksi, mutta sitten herää uusi kysymys, että miten saan SEN putsattua ?
Messinkiliitin auki ja vinukat ulos...kyllä SE täällä jossain pitäisi olla... :D

Mutta jos palataan kuitenkin alkuperäiseen viestiin ja sen mahdollisesti aiheuttamaan ongelmaan.
Otsikko: Re: Keruupiirissä ei suodatinta, tuleeko ongelmia ?
Kirjoitti: Matias - 17.01.12 - klo:14:04
Jossain lämpöpumpussa on sulkuventtiilit suodattimen molemmilla puolilla.Olisko tuollaista pakettia keruuputkistossa ;)
Otsikko: Re: Keruupiirissä ei suodatinta, tuleeko ongelmia ?
Kirjoitti: seppaant - 17.01.12 - klo:15:52
Lainaus
Mutta jos palataan kuitenkin alkuperäiseen viestiin ja sen mahdollisesti aiheuttamaan ongelmaan.
Aluksi pari kysymystä:
-Kuinka kauan laitteisto on ollut käytössä?
-Puhut järvipiiristä, onhan se suljettu piiri, jossa on maaviinaa tai muuta sopivaa lämmönkeruunestettä?
- Vai kierrätetäänkö lämpöpumpun kautta järvivettä?
- Mikä on keruupiirin tulon ja menon välinen lämpötilaero?

Jos lämpöpumpun kautta kierrätettäisiin järvivettä, olisi höyrystin jo umpitukossa.

Jos kyseessä on suljettu kierto, mikä on todennäköisintä, ja laitteisto on ollut yli pari vuotta käytössä, niin jos nyt ei ole ongelmia niin tuskin niitä enääkään tulee.

Putkistoon jää aina asennuksessa enemmän tai vähemmän roskia riippuen asentajan huolellisuudesta. Sitten kun putkisto on suljettu ei sinne enää uusia roskia pääse.
Mikäli on suodatin, on roskat siellä.
Mikäli ei ole suodatinta, on roskat höyrystimessä. Mikäli keruupiirin Dt n.5C tai pienempi ja alipainelaukaisuja ei ole tullut -> ei syytä huoleen.

ATS
Otsikko: Re: Keruupiirissä ei suodatinta, tuleeko ongelmia ?
Kirjoitti: Matias - 17.01.12 - klo:16:25
Lainaus
Jos kyseessä on suljettu kierto, mikä on todennäköisintä, ja laitteisto on ollut yli pari vuotta käytössä, niin jos nyt ei ole ongelmia niin tuskin niitä enääkään tulee.

Meillä on kohta 14v suljetulla kierrolla oleva  keruuputkisto ollut ilman suodatinta alkuperäisasennuksen jäljiltä ja hyvin on toiminut.

Tosin jos nyt rakentaisin maalämpösysteemiä niin ilman muuta laittaisi suodattimet keruu- ja lämmönjakopuolelle.
Otsikko: Re: Keruupiirissä ei suodatinta, tuleeko ongelmia ?
Kirjoitti: VHR - 17.01.12 - klo:16:40
Seppaant: Laitteisto on ollut käytössä 6 vuotta (minulla 1,5 vuotta) ja suljettu järvikeruupiiri jossa viinaseos. Lämpötilaeroa ei varmaan ole kukaan mitannut, kun antureita ei putkista löydy. Täytyy alkaa värkkäillä vaikka ulkoilmalämpömittaria, jossa on kaksi paikkaa ulkoiselle anturille voisi olla siisti ratkaisu.

Eli höyristimeen moska siis on kulkeutunut, jos sitä on keruupiirissä ollut. Kuinkahan pieniä "pillejä" siellä on vai voisiko vielä yrittää pyydystää roskia suodattimen jälkiasennuksella ?

Vikailmoituksia ei ole tullut.
Mitä tarkoittaa "keruupiirin Dt n.5C tai pienempi" `?
Otsikko: Re: Keruupiirissä ei suodatinta, tuleeko ongelmia ?
Kirjoitti: KotiEnossa - 17.01.12 - klo:18:46
Mitä tarkoittaa "keruupiirin Dt n.5C tai pienempi" `? [/quote]

Dt eli delta-t on keruupiirin tulon ja lähdön lämpötilaero.