Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: obremo - 12.07.11 - klo:13:36
-
Onko merkitystä käyttääkö keruupiirissä valmista täyttöryhmää vai erillisiä hanoja/T-kappaleita?
Entäpä paisunta-astia: läpinäkyvä "muovipullo" vai kalvoastia mittarilla?
-
Valmis täyttöryhmä on halvempi ja vuotavia liitoksia on nimeksi.
Paisuntasäiliö on parempi pitämään paineet ja samalla keruupiiriin mikrokuplat aisoissa. Valkoinen muovipallo ei pidä painetta ajan myötä.
-
Valmiit täyttöryhmät (DN32) näyttäisivät maksavan n.300€. Voiko kolme venttiiliä ja kaksi (muovista) T-kappaletta tosiaan olla vielä kalliimmat vai löytyykö "suuren halkaisijan" täyttöryhmiä jostain halvemmalla :o
-
Valmiit täyttöryhmät (DN32) näyttäisivät maksavan n.300€. Voiko kolme venttiiliä ja kaksi (muovista) T-kappaletta tosiaan olla vielä kalliimmat vai löytyykö "suuren halkaisijan" täyttöryhmiä jostain halvemmalla :o
Tuotako tarkoitit?
http://eshop.fbcstore.co.uk/epages/BT4148.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/BT4148/Products/%22LK%20520%22/SubProducts/L091043
Tuo on se pieni, kun ei siellä näkynyt suurta, ja pikku googletuksella ei muutakaan tarttunut...
Se on kumminkin LK Armaturin LK 520-32 Multifill mitä haet?
Ei se 100e kaukana voi olla!
Edit: Oli siä se isompikin ja hinta tuplaantu!
http://eshop.fbcstore.co.uk/epages/BT4148.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/BT4148/Products/%22LK%20520%22/SubProducts/L091043&ChangeAction=SelectSubProduct
-
Ei ainakaan hinnalla voi perustella valmiin täyttöryhmän hankintaa. Itse en myöskään näe mitään etua toiminnallisuuden kannalta verrattuna yhdistelmään: T-yhde - DN32 palloventtiili - T-yhde (T-yhteissä sup.nippa ja 3/4" palloventtiilit täyttöä varten). Onko mitään perusteita miksi em. yhdistelmä ei toimisi?
-
Roskasihti pitää muistaa laittaa. Tuumainen sellainen on aika arvokas ja tämähän on tuossa ryhmässä mukana.
Paisuntasäiliöksi käy myös tuo muovinen. Jos tarvitaan paineellinen esim. jäähdytyksen vuoksi niin silloin aina kalvopaisunta. Koko ei tarvi olla iso.
-
niben mukana tulee kaksi roskasihtiä toinen keruupiirin tuloon ja toinen lämmitys/KV-varaajan paluun.
Itsellä ei ole valmista täyttöryhmää keruupuolella vaan putkari rakensi sen suluista ja T- haaroista ihan viimeisen päälle se ole yksi sulku pitäisi olla lisää jotta saisi sihdin putsattua pienemmällä nestehukalla mutta ajoi asiansa eli sai keruupuolen ilmattua ja täytettyä ko. systeemin kautta eikä varmasti maksanut muutamaa kymppiä enempää.
-
Hyvä huomio. Roskasihdit tulivat pumpun mukana, joten niistäkään ei ylimääräisiä kustannuksia synny.
Mistä noita muovisia paisareita muuten edes löytää? Ei näyttäisi ihan tavan LVI-myyjiltä löytyvän. Kalvoastia tuli pumpun mukana, mutta liuostason seuraaminen olisi läpinäkyvästä astiasta mukavampaa kuin painemittarista (puhumattakaan nesteen lisäämisestä).
-
niben mukana tulleessa muovipaisarissa näyttää lukevan nibe mutta saakait niitäkin ikäänkuin varaosana voisi ainakin niin kuvitella
-
http://bynor.se/product.php?id_product=2439