Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: n157472 - 29.10.08 - klo:20:38

Otsikko: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: n157472 - 29.10.08 - klo:20:38
Paljonko teillä on porakaivon tulon ja menon lämpötilat ja mitä ne kertovat kaivosta ja kiertonopeudesta?
Itselläni lämpötilat ovat tällähetkellä noin +1,7 ja -0,7
Olen hieman ihmetellyt että neste ei lämpeä tuota enempää kaivossa. Kiertoakaan ei viitsi hiljentää koska muutoin lähtö menee enemmän pakkaselle. Onko kaivo ok?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: sailor - 29.10.08 - klo:20:45
Lainaus
Onko kaivo ok?

No ei ole. Mittaa lämpötilat ulkopuolisella mittarilla varmistaaksesi että mitatut lämpötilat ovat oikeat.

Jani
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: commo73 - 29.10.08 - klo:21:00
Keruupuolen lämpötilat: 0-20min pumpulle => 3 ast. ja Kaivolle 0 ast. Yli 30min veto näyttää joskus lämpötilaa => 25 min jälkeen pumpulle 2 ast. ja kaivolle -1 ast.
Kaivo 210m.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: n157472 - 30.10.08 - klo:13:01
Lainaus
Lainaus
Onko kaivo ok?

No ei ole. Mittaa lämpötilat ulkopuolisella mittarilla varmistaaksesi että mitatut lämpötilat ovat oikeat.

Jani

Paljonko lämpötilojen pitäisi olla? Itselläni pitäisi olla reilusti ylimitoitettu kaivo. 150m ja 6kW pumppu. Vettä kaivoon tuli ensimmäisen kerran 15m porauksen jälkeen. Missä vika voisi olla?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 30.10.08 - klo:15:46
Kun pumppu on käynyt muutaman minuutin, pitäisi kaivosta tuleva lämpötila tähän aikaan vuodesta olla n. 5-6C ja kaivoon menevä n.3C kylmempää.
Jos käynnistät maapumpun pakko-ohjauksella, pitää kummankin mittauksen näyttää samaa muutaman minuutin käynnin jälkeen.
ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 30.10.08 - klo:16:02
Lainaus
Missä vika voisi olla?
Jos mittaukset näyttävät oikein, niin suora vastaus suoraan kysymykseen:
1) Keruuputket eivät ylety lähellekään kaivon pohjaa.
2) kaivo ei ole täynnä. Tämä tuskin pitää paikkaansa, jos vettä tuli jo 15m porauksen jälkeen.

Milloin pumppusi on otettu käyttöön eli kuinka pitkältä ajalta sinulla on kokemuksia?
ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: sailor - 30.10.08 - klo:16:55
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Onko kaivo ok?

No ei ole. Mittaa lämpötilat ulkopuolisella mittarilla varmistaaksesi että mitatut lämpötilat ovat oikeat.

Jani

Paljonko lämpötilojen pitäisi olla? Itselläni pitäisi olla reilusti ylimitoitettu kaivo. 150m ja 6kW pumppu. Vettä kaivoon tuli ensimmäisen kerran 15m porauksen jälkeen. Missä vika voisi olla?

Mittaa ne lämpötilat...turha arpoa.

Jani
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: n157472 - 30.10.08 - klo:23:21
Kyllä ne pumpun mittaavat lämpötilat pitivät 0,1 asteen tarkkuudella paikkansa.
Kun pumppu aloittaa käynnin niin lämpötila tasaantuu kohtaan 3,5 ja 0,5.
15min päästä lämpötila on 2 ja -1 astetta.
60min päästä lämpötila on 0,7 ja -1,3 astetta

Näyttäisi siltä että lämpötilojen ero tasaantuu kahteen asteeseen.

Minkälaisia mittaustuloksia teillä muilla on?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 31.10.08 - klo:08:28
Lainaus
Kun pumppu aloittaa käynnin niin lämpötila tasaantuu kohtaan 3,5 ja 0,5.
15min päästä lämpötila on 2 ja -1 astetta.
60min päästä lämpötila on 0,7 ja -1,3 astetta
Kyllä se ongelma on ihan ilmeisesti kaivon kanssa, kuten sailor jo aikaisemmin totesi. Missäpäin Suomea tämä kaivo sijaitsee. Tuo alkulämpötila +3,5 astetta viittaisi aika pohjoiseen.

Kaivon mitoituksessa sijainti kartalla on varsin merkitsevä.
Täällä foorumilla on aikaisemmin lainattu geologi Kukkosen lausuntoa, jossa hän toteaa kallioperän häiriintymättömän lämmön olevan eteläisessä Suomessa noin +6C ja pohjoisessa noin +2C.
Koska kaivo ei saa jäätyä, saadaan Etelään noin 6-0=6 astetta jäähtymisvaraa kaivoon ja pohjoisessa vain 2 astetta.
Tämän mukaan samaan lämmötuottoon tarvitaan pohjoisessa noin 3 kertaa syvempi kaivo verrattuna kaivoon Eteläsuomessa.
Tämän perusteella on myöskin syytä harkita, olisiko pohjoisessa syytä pyrkiä vaakakeruupiirin rakentamiseen porakaivon sijaan.
Porakaivo ei saa jäätyä, maa vaakaputkiston  ympärillä sen sijaan saa jäätyä.

Kallioperän laatu vaikuttaa myöskin kovasti lämmöntuottoon. Kalkkikallio on huono lämpökaivossa.
Olisiko siis mitoitusvirhe? Tekikö joku vastuullinen asiantuntija mitoituksen?
Kaivon mitoittaminen on aina kuitenkin melkoisesti olettamustietojen varassa.
Totuus paljastuu vasta käytön jälkeen.
Siksi on aina aiheellista kaiken varalta ylimitoittaa kaivo.
Nyt saattaa tulla eteen kaivon syventäminen.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Pete H - 31.10.08 - klo:09:39
Itsellä on näillä nollan seutuvilla asteet alussa +3 ja -0, lopussa saattaa mennä jopa 0 ja -3, jos on myös lämminvesi tehty samalla "rykäisyllä". Ja kaivo jäätyy kunnon pakkasilla, kuten on tuolla toisaalla jo tullut todettua. Pitää vielä tämä talvi katsoa, että kuinka paljon lisä-kWh:eja tarvii ettei jäädy ja päätellä toimenpiteet..

Paikkakuntana "Oulun seutu", kaivo 175 m josta 40 m teräsputkella. Kesällä tuleva +5, mikä näytti täsmäävän noiden mitattujen kallioperälämpöjen kanssa.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 31.10.08 - klo:13:19
Lainaus
Itsellä on näillä nollan seutuvilla asteet alussa +3 ja -0, lopussa saattaa mennä jopa 0 ja -3, jos on myös lämminvesi tehty samalla "rykäisyllä".
Paikkakuntana "Oulun seutu", kaivo 175 m josta 40 m teräsputkella. Kesällä tuleva +5, mikä näytti täsmäävän noiden mitattujen kallioperälämpöjen kanssa.
Kaivo ja pumppu ilmeisesti mitoitettu aika osatehoisiksi.
Jos aiemmin ollut öljylämmitteinen talo, on vuotuinen öljyn kulutus ollut noin 3000 ltr tai vähän yli.
Onko lämpimän käyttöveden kulutus suurehko?

Pitkä maaputkiosuus kaivossa huonontaa kaivon tuottoa.
Jos vesi on vielä jonkin verran syvällä kaivossasi, lyhentää se kaivon aktiivisyvyyttä vielä lisää.
Nyt laskennallinen aktiivisyvyys saattaa olla noin 140 m.
........
Tuosta osatehoiseksi mitoittamisesta.
Täällä foorumilla joku kertoi, että mitoitus tehdään niin, että valitaan pumppu ja sen mukaan määritetään kaivon syvyys.
Jos pumppu mitoitetaan kovasti alakanttiin, ja sitten pumpun tehon mukaan lasketaan kaivon syvyys, saadaan aika matala kaivo.
Tässä ei ole otettu huomioon, että pumppu käy silloin lähes kaiken aikaa ja kaivon lämpötila ei pääse palautumaan, elpymään.
Pitkä tauoton käynti saattaa lopulta jäädyttää kaivon.
Tavallisen omakotirakennuksen lämpökaivo tulee mitoittaa talon vuotuisen maksimi energiankulutuksen mukaisesti.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: n157472 - 31.10.08 - klo:15:31
Tämä kaivo on vielä etelässä 40km Turusta pohjoiseen. Kaivon mitoituksen teki maalämpötoimittaja jolta otin kokonaistoimituksen. Toimittaja ehdotti minulle 120m kaivoa koska kyseessä on 6kW pumppu. Itse tajusin sen että kaivon koko ei ole pumpun kilowateista kiinni vaan energian kulutuksesta ja otin 150m reijän. Nyt siis näyttää että kaivo menee silti talvella jäähän? Pitää tässävaiheessa reagoida jotenkin ennenkuin kaivo menee jäähän? Eli eikö putkisto mene rikki sitten kun kaivo jäätyy? Entä miten käy pumpun hyötysuhteen jos lähtevä vesi on -2 astetta, vai onko parin asteen erolla merkitystä hyötysuhteeseen, eli jos lähtö on 0 tai -2?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: commo73 - 31.10.08 - klo:17:14
Meidän  210m kaivo  mitoitettu n.3200-3500l mukaan. Samalla seudulla PeteH kanssa eli "Oulun seutu".
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 31.10.08 - klo:18:32
Lainaus
Tämä kaivo on vielä etelässä 40km Turusta pohjoiseen. Kaivon mitoituksen teki maalämpötoimittaja jolta otin kokonaistoimituksen. Toimittaja ehdotti minulle 120m kaivoa koska kyseessä on 6kW pumppu. Itse tajusin sen että kaivon koko ei ole pumpun kilowateista kiinni vaan energian kulutuksesta ja otin 150m reijän. Nyt siis näyttää että kaivo menee silti talvella jäähän? Pitää tässävaiheessa reagoida jotenkin ennenkuin kaivo menee jäähän? Eli eikö putkisto mene rikki sitten kun kaivo jäätyy? Entä miten käy pumpun hyötysuhteen jos lähtevä vesi on -2 astetta, vai onko parin asteen erolla merkitystä hyötysuhteeseen, eli jos lähtö on 0 tai -2?
Tuntuu vähän oudolta, että lounais Suomessa kaivon tuotto olisi noinkin heikko.
Jos kaivosta tulevan veden lämpötila on heti alussa jo 3,5 astetta, tuntuu, että se ei pitäisi paikkaansa.
Turun lähistöllä kaivon lepotilan lämmön pitäisi olla +6...+7C.!

Jos kaivo jäätyy, puristaa kaivossa laajeneva jäämassa putkituksen kasaan. Ruttaantuneessa putkistossa kierto on huonoa.
Pohjan U -liitos saattaa myöskin vaurioitua.
En kyllä osaa nyt neuvoa Sinua.
Tekemiesi tarkistusmittausten mukaankin lämpötilat ovat oikeita.
Onko kaivo jo ennekin ehkä jäätynyt, niin että putkitus ei olisi enää oikein hyvässä kunnossa?
Jotain ei nyt ole kyllä ihan kohdallaan. En vaan ymmärrä, mikä mättää.!

Jos olet ruotsinkielen taitoinen, lue tämä:
ANNA-KARIN AHLSTRÖM:Bergvärmeanläggningar där frysning i borrhål orsakar hopklämda kollektorslangar
Ladattavissa osoitteesta: http://epubl.luth.se/1402-1617/2005/070/index.html
Tai suoraan julkaisun osoite:
http://epubl.ltu.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf

Kaivon ja putkituksen kuntoa kannattaisi tutkia aluksi.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 31.10.08 - klo:23:17
Tämmönen meikkiksen "maapiirikäyrä" on ollut tyypillisesti lokakuussa.
http://www.aijaa.com/v.php?i=3008752.png
Jos siitä nyt olisi jotain apua tähän ketjuun...arvostella saa ;)

Siitä on nyt revitty vasta noin 2800kwh tähän mennessä. (sähöä kulunut 1000kwh). Paikka "V"eteläsuomessa, ainakin tällä hetkellä kun aina jaksaa sataa...eli n157472:n seutuvilla.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Pete H - 02.11.08 - klo:22:23
Onko kyseessä uusi talo ja poistetaan rakennuskosteutta? Tästähän on taidettu varoitella tällä foorumilla etenkin kivitalojen suhteen..

Oma vuosikulutukseni on 2800 t*8.5 kW eli öljynä t=l suht tarkkaan (muttei koskaan lämmitetty öljyllä), sähkön osuus mlp:llä 10 t. Eli mlp aika optimi osatehoiseksi, mutta kaivo sais olla 200+40. Viime talvena tuli kirjoiteltua ongelmasta tuonne "Lämpökaivo hyytyy"-keskusteluun (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=261.msg1920#msg1920). Lisäksi spekulointia kallion "kaukaisuuteen" löytyy tuolta: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3431.msg38429#msg38429.

Nyttemmin on ILP asennettu ja lokakuun käyntitunnit tippuivat 251 => 199 (10/2007 vs 10/2008, oli näemmä lämpötilan k-a 5.5 ja 5.1 eli aika vertailukelpoisia). ILP vei 107 kWh, joten aika hyvin siirtyi lämmityskuormitus (52 t*2.2kW Niben teho ~114 kWh). Tai sitten lämmitysvesi kiertää nykyään paremmin (sihti kannattaa putsata..) ja sitä kautta teho per tunti onkin parempi?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: n157472 - 03.11.08 - klo:17:45
Tuossa tutkimuksessa ollaan sitä mieltä että jäätyminen on jopa hyvä asia koska jää johtaa lämpöä paremmin. Ongelmia on vain 1 / 10 000 kaivossa jossa jäätymistä tapahtuu. Eli ilmeisesti asiasta ei kannata olla huolissaa ellei sitten usko niin huonoon arpaonneen että olisi 1 / 10 000.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 03.11.08 - klo:18:02
Lainaus
Tämmönen meikkiksen "maapiirikäyrä" on ollut tyypillisesti lokakuussa.
http://www.aijaa.com/v.php?i=3008752.png
Jos siitä nyt olisi jotain apua tähän ketjuun...arvostella saa ;)

Siitä on nyt revitty vasta noin 2800kwh tähän mennessä. (sähöä kulunut 1000kwh). Paikka "V"eteläsuomessa, ainakin tällä hetkellä kun aina jaksaa sataa...eli n157472:n seutuvilla.
Minulla on lämpötilakäyrä muuten aivan samanlainen kuin Roorilla. Erona ainoastaan se, että Roorilla alkaa tulonesteen lämpötila pudota nopeammin 13min kohdalla kun taas minulla vastaava kohta on 18min kohdalla.
Tämän nopeamman jäähtymisen olettaisin johtuvan siitä että neste on tehnyt yhden "kierroksen" putkistossa. Putkea minulla on 525 m, jossa nestettä 440 l. Näistä laskien virtaus olisi 0,41 l/s ja nopeus 0,49 m/s.
ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: n157472 - 03.11.08 - klo:19:13
Mielestäni mulla tulonesteen lämpötila "romahtaa" jo muutaman minuutin jälkeen. Putkea on tuo 150m + 150m + 20m vaaka. Kiertopumppu on Nibessä 2:lla. Pitäisi katsoa jostain pumpun virtauskäyrästöstä että paljonko nestettä virtaa milläkin paine-erolla. Paljonko paine-ero suunnilleen olisi tuon mittaisessa kaivoputkistossa? Lukemat viittaa vähän siihen että porari olisi säästänyt ja tehnyt vain 50m syvän reijän:)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 03.11.08 - klo:19:56
Lainaus
Mielestäni mulla tulonesteen lämpötila "romahtaa" jo muutaman minuutin jälkeen.
Istuhan pumppusi viereen ja kirjaa minuutin välein sekä maahan menevän että paalaavan nesteen lämpötila. Laita mittausarvot tänne foorumiin niin yritetään verrata arvoja muiden arvoihin.

Lainaus
Onko kyseessä uusi talo ja poistetaan rakennuskosteutta? Tästähän on taidettu varoitella tällä foorumilla etenkin kivitalojen suhteen..
Jos on uusi tai rakenteilla oleva talo, on lämmönkulutus huomattavasti suurempi kuin "vanhassa" talossa ja tästä johtuen voi kaivonkin lämpötilat olla alakanttiin.

Kuinka monta tuntia pumppu käy keskimäärin vuorokaudessa?
ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 03.11.08 - klo:22:13
Lainaus
Lainaus
Tämmönen meikkiksen "maapiirikäyrä" on ollut tyypillisesti lokakuussa.
http://www.aijaa.com/v.php?i=3008752.png
Jos siitä nyt olisi jotain apua tähän ketjuun...arvostella saa ;)

Siitä on nyt revitty vasta noin 2800kwh tähän mennessä. (sähöä kulunut 1000kwh). Paikka "V"eteläsuomessa, ainakin tällä hetkellä kun aina jaksaa sataa...eli n157472:n seutuvilla.
Minulla on lämpötilakäyrä muuten aivan samanlainen kuin Roorilla. Erona ainoastaan se, että Roorilla alkaa tulonesteen lämpötila pudota nopeammin 13min kohdalla kun taas minulla vastaava kohta on 18min kohdalla.
Tämän nopeamman jäähtymisen olettaisin johtuvan siitä että neste on tehnyt yhden "kierroksen" putkistossa. Putkea minulla on 525 m, jossa nestettä 440 l. Näistä laskien virtaus olisi 0,41 l/s ja nopeus 0,49 m/s.
ATS
Joo mulla on "vain" 320m pitkä, ajatellaan sitten vaan yksimielisesti ;)
Niin minäkin olen ajatellut että kun se rundi tulee täyteen ja sitten tippuu, toinen "pikku" putous tulee sitten tupla-ajan päästä.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: n157472 - 04.11.08 - klo:01:18
Tässä eilen mitattuja arvoja. Laitoi pumpun tekemään välillä käyttövettä niin sain kunnon käyntiajan. Talo on uusi ja pumppu käynyt ehkä pari kuukautta josta käynnistyksiä 586kpl ja käyntiä 435h. Nyt mittailin menoa erillisellä mittarilla putken kyljestä ja ero on vain muutamia kymmenyksiä siten että putki on lämpimämpi kuin pumpun ilmoittama. Kyseessä siis Nibe 1140 6kW ja keruupumppu 2:lla (olikohan noin 170W). Kuumakaasu näytti olevan 86 ja imukaasu 6,3 astetta. Nyt pumppu käy harvakseltaa joten tällämenolla kaivo menee varmasti jäähän talvella!? Itse olen tilannut homman kokonaistoimituksena joten pitääkö tästä reklamoida toimittajalle... Manuaali sanoo että keruupiirin lämpötilaeron pitää olla 2-5 astetta ja tässä se jää välillä alle kahden asteen asteen. Vaikuttako tuo hyötysuhteeseen tai kärsiikö kompura?

min         tulo           meno
0      3,7      3,9
1      3,8      0,5
2      3,8      -0,3
3      3,8      -0,2
4      3,8      -0,2
5      3,8      -0,2
6      3,8      -0,2
7      3,8      -0,2
8      3,8      -0,2
9      3,8      -0,2
10      3,8      -0,2
11      3,8      -0,1
12      3,8      -0,1
13      3,8      -0,2
14      3,4      -0,2
15      3      -0,5
16      2,7      -0,6
17      2,6      -0,7
18      2,5      -0,7
19      2,5      -0,8
20      2,5      -0,9
21      2,4      -0,9
22      2,4      -0,9
23      2,3      -0,9
24      2,3      -0,9
25      2,2      -0,9
26      2,2      -1
27      2,1      -1
28      2      -1,2
29      1,9      -0,7
30      1,8      -0,5
31      1,7      -0,5
32      1,7      -0,5
33      1,6      -0,5
34      1,6      -0,5
35      1,6      -0,5
36      1,6      -0,5
37      1,4      -0,5
38      1,4      -0,5
49      1,7      -1,3
50      1,7      -1,3
60      1,4      -1,4
66      1      -1,7
75      0,8      -1,8
81      0,7      -1,8
83      0,6      -1,9
97      0,5      -1
100      0,9      -0,7
103      1      -0,7
110      1,1      -1,6
102      1,2      -1,5
129      0,7      -1,8
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 04.11.08 - klo:11:02
Vertasin sinun, Roorin ja oman kaivon lämpötiloja.
Periaatteellinen käyttäytyminen kaikissa on samanlainen. "Kierrokseen" menevä aika sinulla ja Roorilla on n. 13 min ja minulla n. 18 min. Sinulla ja Roorilla ilmeisesti suurinpiirtein yhtä paljon putkea ja minulla jonkin verran enemmän.
Ainoa varsinainen ero on se, että sinun kaivo käy n. 3,0-3,5 C kylmempänä kuin minulla ja Roorilla.
Vaikka sinulla on uusi talo on pumpun keskimääräinen käyntiaika ollut vain n. 30%. Eli kaivoa ei ainakaan ole "ryöstetty" suurella käyntiajalla.
Nyt sinun pitäisi mitata millä korkeudella veden pinta on kaivossa, eli mikä on kaivosi aktiivisyvyys.

Kun lämpötilaero putoaa 2 C paikkeille tapahuu tämä todennäköisesti silloin kun tehdään lämmintä vettä. Näin pitääkin tapahtua, koska tällöin hyötysuhde huononee. Kun sähköteho kasvaa niin maasta otetaan vähemmän tehoa eli vakiovirtauksella lämpötilaero pienenee.
ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: nvg - 04.11.08 - klo:12:08
Antoi muuten ajattelemisen aihetta itsellekin: onko sittenkin niin, että ne pitkät käyntiajat eivät ole onni ja autuus, vaan hyötysuhtten takia voisikin olla viisasta käyttää aina putkellinen kerrallaan, ja antaa sitten keruupiirin latautua?

Kyselee epätietoinen pohjoisesta
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: commo73 - 04.11.08 - klo:17:16
Lainaus
Antoi muuten ajattelemisen aihetta itsellekin: onko sittenkin niin, että ne pitkät käyntiajat eivät ole onni ja autuus, vaan hyötysuhtten takia voisikin olla viisasta käyttää aina putkellinen kerrallaan, ja antaa sitten keruupiirin latautua?

 
Tuosta mittauksesta vois pikaisesti  ajatella että ei mielellään paljon yli 30 min käyntijaksoja kannata käyttää.



Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: JariA - 04.11.08 - klo:18:52
Nähdäkseni tähänastisessa keskustelussa ei ole otettu kantaa siihen tietoon, että n157472:n maapiirin pumppu on toiminnassa teholla 2. Ehkä kannattaisi kokeilla tehon nostamista kolmoselle ja katsoa josko silloin maapiiriin palaavan nesteen lämpötila olisi hieman korkeampi. Samalla voisi seurata sitä, muuttuuko lämpötilaero maapiirin tulon ja menon välillä kuinka paljon ja mihin suuntaan.

Lisäksi voisi olla hyvä kierrättää maapiirissä liuosta lämpöpumpun käyntijaksojen välillä ja seurata millä tavalla nesteen lämpötila silloin muuttuu. Mittaamista olisi syytä tehdä lämpöpumpun koko käyntijakson välisellä ajalla tai ainakin vaikkapa tunnin ajan. Tällä tavoin saisi selville lisää siitä, kuinka lämmintä siellä kaivossa oikein on ja kuinka nopeasti maapiirin liuos lämpenee käyntijaksojen välillä.

Pyöritin tuossa oman pumppuni maapiirin nestettä käyntijaksojen välillä puolisentoista tuntia. Aloitin nesteen pyörittämisen heti käyntijakson päätyttyä. Mittauksen tulos oli se, että ensimmäisten 30 minuutin aikana maapiirin nesteen lämpötila nousi noin 1,2 astetta, seuraavan 30 minuutin aikana nousua oli 0,7 astetta lisää ja kolmannen 30 minuutin aikana enää 0,1 astetta. Siis yhden tunnin aikana maapiirin nesteen lämpötilan nousu oli vajaa 2 astetta.

Maaliuospumppu toimi suurimmalla tehollaan, kaivoja on 2  x 130 metriä rinnakkain kytkettynä. Paikka on eteläinen Pirkanmaa.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: sailor - 05.11.08 - klo:06:21
Lainaus
Nähdäkseni tähänastisessa keskustelussa ei ole otettu kantaa siihen tietoon, että n157472:n maapiirin pumppu on toiminnassa teholla 2. Ehkä kannattaisi kokeilla tehon nostamista kolmoselle ja katsoa josko silloin maapiiriin palaavan nesteen lämpötila olisi hieman korkeampi. Samalla voisi seurata sitä, muuttuuko lämpötilaero maapiirin tulon ja menon välillä kuinka paljon ja mihin suuntaan.

Lisäksi voisi olla hyvä kierrättää maapiirissä liuosta lämpöpumpun käyntijaksojen välillä ja seurata millä tavalla nesteen lämpötila silloin muuttuu. Mittaamista olisi syytä tehdä lämpöpumpun koko käyntijakson välisellä ajalla tai ainakin vaikkapa tunnin ajan. Tällä tavoin saisi selville lisää siitä, kuinka lämmintä siellä kaivossa oikein on ja kuinka nopeasti maapiirin liuos lämpenee käyntijaksojen välillä.


Juurikin noin ja lisaksi mittaisin vedenpinnan korkeuden kaivossa.

Jani
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: n157472 - 05.11.08 - klo:13:22
Millä tyo kaivon vedenpinnankorkeus olisi helpoin mitata? Pudottaa pienen kiven ja mittaa ajan koska pulahtaa?

Keruupumpun kierron pudotin aiemmin 3:lta 2:lle koska lämpötilaero meni pienemmäksi kuin manuaalin mainitsema 2-5 astetta. Tälläkin hetkellä lämpötilaero tunnin käynnin jälkeen on 0 - -1,5 eli 1,5 astetta. Kun kompura ei käy ja keruupumppu kiertää niin lämpötila tasaantuu 3,8 asteeseen. kun pumppu lähtee käymään niin lämpötila menee arvoon 3,8 ja -0,2, eli ero on 4 astetta. Tunnin päästä ero on enää 1,5 astetta. Saadaanko näistä laskettua suoraan hyötysuhde eli voiko olla että kahden asteen ero menolämpötilan putoamisessa ( 0 ja -2) pudottaisi hyötysuhdetta 4/1,5 osaan eli alle puoleen? Maalämpöpumpun hyötysuhde ilmoitetaan kun meno on 0 astetta 6,5kw. Nyt kun meno on -2 niin onko teho todella niin paljon matalampi? Niin se teoriassa lämmönvirtauksista laskettuna vaikuttaa olevan, mutta esim ilmalämpöpumpuille ei vielä -2 tunnu missään?!
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 05.11.08 - klo:15:12
Lainaus
Millä tyo kaivon vedenpinnankorkeus olisi helpoin mitata? Pudottaa pienen kiven ja mittaa ajan koska pulahtaa?
Optimisti laittaa sormen keruuputkeen.
Realisti ottaa narun, jonka päähän on sidottu vaikka mutteri.
Pessimisti ottaa pienen kiven ja sekundaattorin.
Tosi pessimisti ottaa pienen kiven ja kalenterin.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 05.11.08 - klo:16:04
Lainaus
Millä tyo kaivon vedenpinnankorkeus olisi helpoin mitata? Pudottaa pienen kiven ja mittaa ajan koska pulahtaa?
Käyhän se näinkin. Matka saadaan laskettua kaavasta:
s=1/2*at2
s=matka metreinä
a=9,8m/s2 (maapallon vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys)
t= aika sekuntteina

Helpompi ja tarkempi konsti on laittaa isohko mutteri langan päähän ja pilkkiä sillä kaivossa ja kuunnella milloin loiskahtaa. Sen jälkeen se onkin helppoa (ellei mutteri takerru kaivoon kiinni) mittaa vain langan pituuden.

Lainaus
kun pumppu lähtee käymään niin lämpötila menee arvoon 3,8 ja -0,2, eli ero on 4 astetta. Tunnin päästä ero on enää 1,5 astetta. Saadaanko näistä laskettua suoraan hyötysuhde eli voiko olla että kahden asteen ero menolämpötilan putoamisessa ( 0 ja -2) pudottaisi hyötysuhdetta 4/1,5 osaan eli alle puoleen? Maalämpöpumpun hyötysuhde ilmoitetaan kun meno on 0 astetta 6,5kw. Nyt kun meno on -2 niin onko teho todella niin paljon matalampi? Niin se teoriassa lämmönvirtauksista laskettuna vaikuttaa olevan
Ei se aivan näin ole.
Lämpövoimakoneen, mikä kylmäkonekin on, hyötysuhteeseen vaikuttaa lähinnä prosessin kuuman ja kylmän pään lämpötilaero. Kylmäkoneessa lämpökerroin on sitä parempi mitä pienempi on kuuman pään (lauhduttimen) ja kylmän pään (höyrystimen) välinen lämpötilaero. Tästä syystä lämpöpumpuilla pyritään toimiin mahdollisimman matalilla höyrystimen lämpötiloilla.
Lämpötilan muutos lauhduttimessa vaikuttaa 3-4 kertaa enemmän lämpökertoimeen kuin samansuuruinen muutos höyrystimessä.

Kun seuraavan kerran kirjaat maapiirin lämpötiloja, niin otapa ylös myös lämmitykseen menevän ja palaavan veden lämpötila sekä lämmintä vettä tehtäessä lämpimän veden tekoon menevän ja palaavan veden lämpötila. (mikäli ovat saatavissa)
Ja sitten vertaat maapiirin lämpötilaeroa lämmityspiirin lämpötiloihin.
ATS

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Nörtti - 05.11.08 - klo:16:28
Vielä yksi tapa mitata veden korkeutta on laittaa tarpeeksi painava, mutta kelluva muovinpala narun päähän ja sujuttaa se kaivoon. Sitten kun naru alkaa löystyä, niin veden pinta on saavutettu.

-Markku-
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 05.11.08 - klo:16:48
Lainaus
Vielä yksi tapa mitata veden korkeutta on laittaa tarpeeksi painava, mutta kelluva muovinpala narun päähän ja sujuttaa se kaivoon. Sitten kun naru alkaa löystyä, niin veden pinta on saavutettu.
Tässä on se huono puoli, että koho voi jäädä putkien ja kaivon seinämän väliin nalkkiin eikä ole varmuutta, onko koho veden pinnalla vai jossain muualla.
ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 05.11.08 - klo:17:05
No minä mittasin kyllä ennenkuin putket kaivoon ujutettiin, ja veden pinta oli kahden ja puolenmetrinpäässä putken yläreunasta. Porakaivon syvyys on meillä 180 metriä.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 05.11.08 - klo:17:29
Lainaus
No minä mittasin kyllä ennenkuin putket kaivoon ujutettiin, ja veden pinta oli kahden ja puolenmetrinpäässä putken yläreunasta. Porakaivon syvyys on meillä 180 metriä.

Minä taas tuuppasin vanhaa uponoria kaivon ylimääräisestä pikku reiästä ja puhaltelin välillä, sitten kun pinta löytyi niin pulputushan sieltä kuului (ja tietysti puhaltaakin piti kovempaa)...jostain 2-3m päästä....että silleen tapoja on monia.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Pete H - 05.11.08 - klo:19:11
Hyötysuhteen käyttäytymistä voi tutkailla myös effektdata:sta (pitäis löytyä haulla, ei toimi itsellä nyt?), joka on Niben 1110 ja 1210-pumpuille tehty taulukko. 0...-5 tippuu saatava teho 35 menolämmöllä n. 1.7 kW, joten 2.5 astetta ois likellä .85 kW:ia.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 05.11.08 - klo:21:01
Tuossapa tuo:

http://www.stromvall.se/VP1/Effektdata%20MVP.pdf
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PKU - 05.11.08 - klo:21:09
Annan omatkin lämpötilani tähän.. ;D

Paluu tällä hetkellä +1,9 ja meno -1,7. Pumppu käy suurinpiirtein puolella teholla, mutta kiertovesipumpun tehosta ei ole tietoa... Pattereissa kiertää +39 asteinen vesi ja pakkasta ulkona -2,7.

Testailin viimeviikolla sellasta juttua, että pumppasin kaivosta 6- tuntia vettä (n:3m3/tunti) ja paluu lämpötila oli koko ajan puoli astetta lämpöisempää.. ;) Kaivon pinta palasi alkuperäiseen korkeuteen n:10-minuutin jälkeen pumpun sammutuksesta.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: n157472 - 05.11.08 - klo:21:13
http://www.stromvall.se/VP1/Effektdata%20MVP.pdf

Kun keruuneste muuttuu 0 -> -5, niin antoteho tippuu 1,7kW ja ottoteho tippuu 0,1kW eli kompuran käynti helpottuu. Kun lämmönjako muuttuu 35 -> 50 niin kompuran kuorma kasvaa 0,2kW. Mistäköhän johtuu että kuorma kevee kun keruunesteen lämpö laskee? Luulin että kompuran kuorma suurenisi?
Taulukossa näyttäisi olevan lyhenne "Kbin" =keruuneste sisään. Eli -5 tarkottaisi että sisään tulee -5 astetta. "Vbut" =jako ulos?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: JariA - 05.11.08 - klo:22:42
Lainaus
Keruupumpun kierron pudotin aiemmin 3:lta 2:lle koska lämpötilaero meni pienemmäksi kuin manuaalin mainitsema 2-5 astetta. Tälläkin hetkellä lämpötilaero tunnin käynnin jälkeen on 0 - -1,5 eli 1,5 astetta. Kun kompura ei käy ja keruupumppu kiertää niin lämpötila tasaantuu 3,8 asteeseen. kun pumppu lähtee käymään niin lämpötila menee arvoon 3,8 ja -0,2, eli ero on 4 astetta. Tunnin päästä ero on enää 1,5 astetta.

Kaivon lämpötila on siis tuo 3.8 astetta. Tunnin mittaisen käyntijakson aikana maaliuospiirin lämpötilaero laskee 4 asteesta 1,5 asteeseen.

Tuollainen lämpötilaeron pieneneminen käyntijakson aikana on  suurempi kuin omassa laitteistossani, sillä täällä vajaan tunnin mittaisen käyntijakson aikana mitattu ero pienee vain noin 0,2 astetta. Minun laitteistossani maapiirin lämpötilaero käyntijakson aikana on keskimäärin 2,5 astetta.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: n157472 - 05.11.08 - klo:23:01
Systeemissä on oikeistaan 2 ihmeellistä asiaa:
-Turun seudulla olevassa kaivossa häiritsemätön lämpötila on vain 3.8 astetta.
-Keruun lämpötilaero muuttuu voimakkaasti käynnin aika 4 astetta -> 1,5 astetta. Tämä kertoo ainakin hyötysuhteen suuresta muutoksesta kun vakionopeutta virtaavasta nesteestä ei enää otetakkaan energiaa yhtäpaljoa. Mutta miten on mahdollista että energian otto tippuu alle puoleen, eli antotehonkin on pakko tippua alle puoleen?! Missä vika voisi olla? Tarkastan kaivon kun kerkeän, mutta vaikka kaivo olisikin kuiva niin luulisi lämpötilaeron pysyvän suht. samana vaikka mentäisiin -5 asteeseen
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Matias - 06.11.08 - klo:07:35
Oliskohan syynä liian pieni virtausnopeus maaliuokselle.Ehkä muodostuu sellainen ilmiö että hiljaisella virtausnopeudella kone jäähdyttää liuosta enemmän,kaivoon menevässä putkessa kylmä liuos hitaalla virtauksella jäähdyttää kaivon yläosaa ja kaivon pohjalla kiertänyt ja lämmennyt neste jäähtyykin kaivon yläosassa?
Eli kaivon yläosan vesitilaan muodostuu koneen käydessä kylmäkerros ehkä 1/3 matkalle kaivon syvyydestä.Lämpövirta kun on aina lämpimästä kylmään päin ja kaivossa meno ja paluuputket on vedessä aika lähekkäin.Tässä voisi tulla tilanne että kavon lämpökapasiteetista oliskin vain kolmasosa käytettävissä.
Kannattaisi ainakin kokeilla pistää kaivon liuospumppu maksimikierroksille ja jos mahdollista niin verrata liuospumpun tehoa(litraa/min) sellaisiin pumppuihin joissa liuoksen ei liiallista jäähtymistä  ilmene. ;)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: n157472 - 07.11.08 - klo:10:44
Eilen kun ulkolämpötila oli -3, niin kaivon tulo/meno oli -0.5 / -2.5. Kuinkahan käy kun pakkasta on -25. En ehtinyt vielä säätää liuospumppua isommalle. Valmistaja ilmoittaa että 6kW koneen liuospumppu on 170W, mutta löysin koneesta 240W pumpun. Nyt teho on 2:lla noin 170W.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Malibra - 07.11.08 - klo:18:53
En ole kuullut, että jollain muuttuisi tuo lämpötilaero noin paljon käynnin aikana.

Vaikka yleensä tukkeentunut mutasihti aiheuttaa juuri päinvastaisen oireen niin tarkistaisin silti sen  :-?

-Janne-
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 08.11.08 - klo:10:07
Lainaus
Tämä kaivo on vielä etelässä 40km Turusta pohjoiseen. Kaivon mitoituksen teki maalämpötoimittaja jolta otin kokonaistoimituksen. Toimittaja ehdotti minulle 120m kaivoa koska kyseessä on 6kW pumppu. Itse tajusin sen että kaivon koko ei ole pumpun kilowateista kiinni vaan energian kulutuksesta ja otin 150m reijän. Nyt siis näyttää että kaivo menee silti talvella jäähän? Pitää tässävaiheessa reagoida jotenkin ennenkuin kaivo menee jäähän? Eli eikö putkisto mene rikki sitten kun kaivo jäätyy? Entä miten käy pumpun hyötysuhteen jos lähtevä vesi on -2 astetta, vai onko parin asteen erolla merkitystä hyötysuhteeseen, eli jos lähtö on 0 tai -2?
Tämä porakaivo tuntuu suorastaan uskomattomalta.
Onko kyseessä kalkkikallio?
Häiriintymättömän kallioperän lämpötilakin on kovin alhainen, ilmeisesti noin 4 astetta. Arvo on tavallinen Oulu - Kemi alueella.
Luulisi olevan noin +6 ... +7C.
Kannattaisiko tästä lähettää sähköpostilla kysely Geologian Tutkimuslaitokselle, Ilmo Kukkoselle  (sähköpostit, henkilöstö.: etunimi.sukunimi@gtk.fi ).
Hän tutkii kallioperän lämpötiloja. Tapaus saattaisi kiinnostaa häntä ja hän ilmeisesti pystyy selittämään asian.

Jos kaivonne aktiivisyvyys on esim. 140 metriä ja häiriintymätön kaivon lämpö on 3,8+C, olisi lämmöntuotto noin 15.500 kWh/vuosi.
(Tuotto vastaa noin 2000 litraa öljyä / vuosi.)
Kaivon tuotto ei ihan riitä 6 kW Pumpulle.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 11.11.08 - klo:21:20
Olen mielenkiinnolla seurannut kaivosi tilannetta.
Onko ilmennyt jotain uutta?
Oletko mitannut vedenpinnan korkeuden?
Kerrothan kun saat jotain uutta selville.
ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: 1maunu1 - 12.11.08 - klo:12:12
Täällä puhutaan kovasti kaivon mahdollisesta kaivon jäätymisestä, mutta onko sillä käytännön merkitystä ja jos on niin mitä?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 12.11.08 - klo:13:01
Lainaus
Täällä puhutaan kovasti kaivon mahdollisesta kaivon jäätymisestä, mutta onko sillä käytännön merkitystä ja jos on niin mitä?
Pahimmassa tapauksessa keruuputken ympärille kertyy niin paljon jäätä, että keruuputket rusentuvat sen paineesta kasaan tai putket pyrkivät nousemaan jään nosteen voimasta ylös kaivosta.

Lisäksi lämpökaivon jäätyminen saattaa heikentää pohjaveden liikettä kaivon tienoilla, jolloin kauempaa ei kulkeudu kaivon ympärille aiempaa määrää lämpimämpää vettä ympäristöstä.

Sinänsä jään lämmönjohtavuus on hyvä, joten lämpöä voi tietyin edellytyksin kertyä isommalta alueelta.

Myös putkien ulkopuolisen veden jäätymisen olotilan muutosenergia vapauttaa lämpöä, mutta se on taas sitten keväällä pois, kun se jää sulaessaan vaatii saman energian takaisin.

Aina parempi, jos kaivon lämpökapasiteetti on niin suuri ja kuormitus niin pieni, ettei jäätymistä tapahdu.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: jouko999 - 13.11.08 - klo:02:05
Pistähän nyt ensimmäiseksi se kylmäpiirin pumppu täysille ja tarkista siivilä. Jos kiertonopeus on liian pieni on virtaus putkessa laminaarista ja lämmönsiirto kaivosta tehotonta. Ja kun lämpöä ei siirry kunnolla on nestekin sitten kylmää.

Vasta sitten jos nestepinta kylmäpiirin paisuntasäiliössä rupeaa selvästi nousemaan on syytä olla huolissaan kaivon jäätymisestä ja putkien rutistumisesta, siihen asti kaikki on kunnossa. Noin pitkää putkea vähänkin puristettaessa tilavuus muuttuu heti useita litroja joten kunnon jäätyminen kyllä ilmoittaa selvästi itsestään.

Lundin yliopiston tutkimuksessa muistaakseni todettiin että jäätyminen aiheuttaa ongelmia vain kovaan kallioon poratussa hyvin tiiviissä kaivossa tai silloin kun käytetään pitkää umpinaista suojaputkea syvällä olevan kallion pinnan takia.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 24.11.08 - klo:15:37
Joo noista tulo ja menon lämpötiloista, kun mittasin toissapäivänä niin ulkona oli 5 astetta pakkasta. Niin tulon lämpötila oli +5,9 ja paluu oli +2 astetta.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Mipo - 25.11.08 - klo:10:58
Nyt ehkä hieman oion tässä, mutta onko meno- ja tulo-lämpötiloilla välttämättä kovin suurta merkitystä kaivon jäätymisen kannalta, jos lämpötilaero on kuitenkin riittävä?

Itselläni esim. näillä muutaman asteen pakkasilla IVT C9 käy noin 12-14 tuntia päivässä ja meno- ja tulopuolen lämpötilaero on jatkuvasti noin 4-4,5 astetta. Käyntisyklin lopulla molemmat ovat alle nollan, yleensä noin -4,4 ja -0,2 astetta. Mitään ongelmia kaivon kanssa ei ole ollut. Viime talvena taisivat vastukset mennä yhtenä yönä päälle, kun täällä Tampereella oli noin 12-15 astetta pakkasta. Eli meillä mitoitus on melko alitehoinen, kuten oli tarkoituskin. Mutta eipä sähköäkään kulu paljoa.

Lähinnä ajattelen sitä, että näkyisikö kaivon uhkaava jäätyminen ensin lämpötilaeron pienentymisenä? Järjestelmän toimittaja oli sitä mieltä, ettei em. alle nollan painuvista lämmöistä kannata vielä olla huolissaan.

Mikko
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 25.11.08 - klo:16:01
Jos maanesteen paisunta-astiasta alkaa tulla ulos maakiertonestettä, on vaaratilanne olemassa.

Maahan (kaivoon) menevän nesteen lämpötila on aika monella alle nollan.
Jos maasta tuleva on pakkasella, on tilannetta syytä tarkkailla, ettei kaivolle tai laitteistolle pääse syntymään vahinkoa.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: LPfreak - 26.11.08 - klo:13:07
Terve!

Kylmäainen paisuntaventtili voisi tehdä tempun jos ei säädetty kunnolla tai rikki tai sen anturipullo kapilariputken päässä huonossa kosketuksessa tai huonosti eristetty höyrystimen lähtöputkessa. Lauhdutuslämmön nousussa se sulkee liika kylmäainen virtausta sillä pudottelee lämpötilaeroa ja suoraan vaikuttaa tehoon ja COP:iin.

Pyytäisin valmistajan huoltomiehen paikalle tarkistamaan venttilin paineet ja säädöt.
Alkutoiminta näyttää kuitenkin ekat 30min normalilta ym. mittauksella.
Kaivon kannalta on OK minun mielestä. Vain ehkä lian pitkä jakso noilla kelillä. Mitkä veden läämöt pumppu saavutta loppuvaihessa?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: kkuukkeli - 02.01.09 - klo:12:18
Lainaus
Kun pumppu on käynyt muutaman minuutin, pitäisi kaivosta tuleva lämpötila tähän aikaan vuodesta olla n. 5-6C ja kaivoon menevä n.3C kylmempää.
ATS
Onko näistä maaperän lämpötiloista jotain taulukkoa tms jakelussa, josta näkee maapiirin lämpötilojen vaihtelut, esim Helsingin ja Oulun korkeudella eri vuodenaikoina.

Jos nyt oikein ymmärsin, loppuvuodesta etelä-suomessa tulonesteen lämpötila pitäisi olla 6 asteen paikeilla ja Oulun seudulla noin 4 astetta. Miten tuohon vaikuttaa sitten vuodenajat, eli paljonko nuo tyypillisesti ovat vaikkapa helmikuussa?  Tällä hetkellä kun kompura lämmittää minulla taloa, kesken käyntijakson tulonesteen lämpötila on 2 astetta, paluu -2. Tämä siis Oulun seudulla, jossa nyt pakkasta -15 astetta.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: colibri - 02.01.09 - klo:21:56
Vaakaputkiston lämmöt Lapualla
(http://colibri.yi.org/pumppu/lcd_maapiiri.png)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: mnk - 03.01.09 - klo:10:24
Täältä mittausarvoja livenä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3109.msg34507#msg34507
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 07.01.09 - klo:16:50
Lainaus
Joo noista tulo ja menon lämpötiloista, kun mittasin toissapäivänä niin ulkona oli 5 astetta pakkasta. Niin tulon lämpötila oli +5,9 ja paluu oli +2 astetta.


Joopa vastaan tuohon omaan, et tänään kun mittasin ulkona -11 astetta, niin tulo ja meno lämmöt oli seuraavan laiset T +6,9 ja M +3,9 että pintä muutosta näköjään on tapahtunut.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 07.01.09 - klo:17:00
Lainaus
Lainaus
Joo noista tulo ja menon lämpötiloista, kun mittasin toissapäivänä niin ulkona oli 5 astetta pakkasta. Niin tulon lämpötila oli +5,9 ja paluu oli +2 astetta.


Joopa vastaan tuohon omaan, et tänään kun mittasin ulkona -11 astetta, niin tulo ja meno lämmöt oli seuraavan laiset T +6,9 ja M +3,9 että pintä muutosta näköjään on tapahtunut.

Ihan mahottomia lukemia...onko tommoset koko käynnin ajan esim 1h? Olisko käppyrää?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 07.01.09 - klo:17:13
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Joo noista tulo ja menon lämpötiloista, kun mittasin toissapäivänä niin ulkona oli 5 astetta pakkasta. Niin tulon lämpötila oli +5,9 ja paluu oli +2 astetta.


Joopa vastaan tuohon omaan, et tänään kun mittasin ulkona -11 astetta, niin tulo ja meno lämmöt oli seuraavan laiset T +6,9 ja M +3,9 että pintä muutosta näköjään on tapahtunut.

Ihan mahottomia lukemia...onko tommoset koko käynnin ajan esim 1h? Olisko käppyrää?

Jatkan lainausta. No ei ole käppyröitä laittaa kun tuo Tiimin ohjelma on vain sellainen laitte kuvanto juttu, jossa on maalämpö ja sen säätäminen tietsikalla.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 07.01.09 - klo:17:22
Onko se maa kuitenkin koko käynnin ajan noin "kuumaa"?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 07.01.09 - klo:17:35
No en tiedä mut luulisin kun olen nyt mitannut sen neljä kertaa niin  vaihtelu on ollut jotai asteen pulentoista luokkaa. Mittaan muuten sen ihan tuosta tulistimeen menolta. Vai pitäisiköhän se mitata siitä maapirin jakotukilta.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 07.01.09 - klo:18:12
Lainaus
No en tiedä mut luulisin kun olen nyt mitannut sen neljä kertaa niin  vaihtelu on ollut jotai asteen pulentoista luokkaa. Mittaan muuten sen ihan tuosta tulistimeen menolta. Vai pitäisiköhän se mitata siitä maapirin jakotukilta.

Sieltä mistä se on maan tulo/meno lämpötila eikä joku muu.
Jos on tommoset lukemat niin on tosi hyvä kaivo...
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 07.01.09 - klo:18:18
Yhden kerran oon mitannut tuolta jakotukilta ja siihen verrattuna ero on jokseenkin 2 astetta.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 07.01.09 - klo:21:43
No kuinka porukalta on pakkaset menneet, kun meillä ainakin tuo keruun tulon alkulämpö on pudonnut 2 asteeseen, hetken käynnin jälkeen on 1 aste, ulos -1 - -2 astetta. Ei kyllä koskaan ole ollut kovin lämmin kaivo, vaikka vettä on sentään yli 110 metriä, ja pumppu on pienin thermia optimum. Olisi kiva tietää miten on, onko lämmöt pudonneet muillakin.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: rojekti0607 - 07.01.09 - klo:21:48
Sullahan on sitten just samat arvot kun täälläkin päin. Lämmönkeruu tosin pintaputkituksella (500m) savisiltissä.

Lainaus
No kuinka porukalta on pakkaset menneet, kun meillä ainakin tuo keruun tulon alkulämpö on pudonnut 2 asteeseen, hetken käynnin jälkeen on 1 aste, ulos -1 - -2 astetta. Ei kyllä koskaan ole ollut kovin lämmin kaivo, vaikka vettä on sentään yli 110 metriä, ja pumppu on pienin thermia optimum. Olisi kiva tietää miten on, onko lämmöt pudonneet muillakin.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Pete H - 07.01.09 - klo:22:30
Itselläkin tulo on pari astetta, harmillisesti vaan on miinusmerkki edessä :-(. Eli -2/-5 on asteet, ja alkaa paisarin pinta nousemaan => kaivo jäätyy (vanha vainooja). "Onneksi" viikonlopun jälkeen on vesisadetta luvassa Oulun seudulle.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: jynu - 08.01.09 - klo:16:05
Lämmöt ovat olleet 3/0 astetta käyntijakson lopussa. Viikonloppuna huomasin arvot 2/-1, kun pumppu kävi 1h20min rykäisyn.


Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: commo73 - 08.01.09 - klo:19:52
Ulkona -11 , LJ pyynti 41. Ensin 15min  +2 kaivolta ja -1 kaivolle, sen jälkeen +1 ja -2 loppuveto. Tämä "Oulun korkeudella". Kaivo 210m, pumppu Diplomaatti 10. Lämmitettävää alaa n.240 neliötä.

  
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: kkuukkeli - 08.01.09 - klo:19:58
Lainaus
Ulkona -11 , LJ pyynti 41. Ensin 15min  +2 kaivolta ja -1 kaivolle, sen jälkeen +1 ja -2 loppuveto. Tämä "Oulun korkeudella". Kaivo 210m, pumppu Diplomaatti 10.

  
Sama lämpötila, paikka ja pumppu, kaivo 175m. Kaivojen lämpötilatkin melkein identtiset, alun jälkeen +2 ja -2, lopussa +1 ja -3. Lämmitettävää alaa 137+38 neliötä.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Raid - 08.01.09 - klo:20:41
Yli vuorokauden rykäisyllä 3 pvä sitten kun pakkanen oli koko ajan -15- -20 välissä oli maakierron tulolämpötila tasaseen + 0.8 0.6 alle ei olla vielä menty. Meno oli alimmillaan -3.2.

(http://www.saunalahti.fi/sundanic/maakierto.jpg)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Matias - 08.01.09 - klo:21:13
Meillä näkyy maahan lähtevän -1,6C ja maasta koneelle -0,1C käyntijakson lopussa.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: rojekti0607 - 08.01.09 - klo:21:49
Jaa, täällähän näyttää oleva Oulun seudulta muitakin....
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 08.01.09 - klo:21:53
Tämmönen täällä maapiiri saunaillan jälkikäyntinä 35min ryki, eli on impattu maata hiukan enemmän kun on saunottu
Huomenissa taitaa maapiiri saada pienen hengähdystauon..;)

Kuvana:
(http://www.aijaa.com/img/t/00340/3345429.t.png)

Linkkinä:
http://www.aijaa.com/v.php?i=3345429.png

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: RAKSARI - 10.01.09 - klo:13:27
(-15)-(-20)pakkasilla käyntijaksot olivat 50min päällä 20min taukoa.

Kaivosta tuli aluksi +2 ja 10 minuutin jälkeen +1

Kaivolle meni aluksi -1 ja 10 minuutin jälkeen -3
Tämän alemmaksi lämmöt eivät pudonneet menneellä pakkasjaksolla.



Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 10.01.09 - klo:14:46
Oheisessa kuvassa vuoden 2008 alusta lähtien maahan menevän ja maasta palaavan liuoksen vuorokautiset minimilämpötilat ulkolämpötilan funktiona. Lisäksi lämpötilojen erotus.
ATS
(http://xs435.xs.to/xs435/09026/kaivol_mp_tilat_v.2008270.gif)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: hikaheim - 10.01.09 - klo:18:38
Täällä Itä-Suomessa, Heinävedellä, kuluneella viikolla, kun pakkasta oli enimmillään -20 astetta, meikäläisen MLP pyöri vuorokaudet ympäriinsä. Maaliuoksen tulolämpötila oli 0 astetta ja paluu kaivoon -2 astetta.
Mlp Greenline C5, porakaivo 120 m, lämmitettävä ala 170m2, patterilämmitteinen 1,5 kerroksinen v.1988 rakennettu Älvsbyhus-talo.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 10.01.09 - klo:20:12
Siis, nyt kun on tuo lauhtuminen tapahtunut noista pakkasista, on meillä pumpulle tuleva elpynyt 3:n asteeseen ja meno 0:aan. Aikalailla tuntuu kuormaan reagoivan tuo lämpö.
Kertoisikohan tuo jotain tuosta mitoituksen optimoinnista? Viisaammat vastatkoon!
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: eskok - 11.01.09 - klo:23:13
Täällä Aleksis Kiven pitäjässä olis nyt kun +2 ulkona niin 195m kaivosta pumpulle tuleva +3 - +4 ja kaivoon menevä 0 - -1 vähän vaihtelee. Noina pakkasina kun ulkona oli -12 - -15 niin kaivosta tuleva oli +1 ja kaivoon menevä -2 asioista en tiiä mittään kun olen uusi tällä alalla, mutta tommosia lukemia.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: nigo.tiator - 13.01.09 - klo:11:45
Osaakos joku kertoa, että onko toi Geopron GS60:en maaliuosanturin ilmoittama lämpötila meno- vai tulopuolella?
Jos itsekkin asentelen 1-wiret mittaamaan lämpötilaa, niin onko hyvä paikka esim suoraan maaliuosputken pintaan eristeitten alle?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 13.01.09 - klo:14:28
Lainaus
Täällä Aleksis Kiven pitäjässä olis nyt kun +2 ulkona niin 195m kaivosta pumpulle tuleva +3 - +4 ja kaivoon menevä 0 - -1 vähän vaihtelee. Noina pakkasina kun ulkona oli -12 - -15 niin kaivosta tuleva oli +1 ja kaivoon menevä -2 asioista en tiiä mittään kun olen uusi tällä alalla, mutta tommosia lukemia.

Moikka eskok

Joo täällä Pirkanmaan Akaassa noilla pakkasilla Gebwellin Ci 10:llä 180m kaivolla tulo +5,9 ja paluu +3 astetta.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 13.01.09 - klo:14:33
Lainaus
Osaakos joku kertoa, että onko toi Geopron GS60:en maaliuosanturin ilmoittama lämpötila meno- vai tulopuolella?
Jos itsekkin asentelen 1-wiret mittaamaan lämpötilaa, niin onko hyvä paikka esim suoraan maaliuosputken pintaan eristeitten alle?

Moi nigotiator, minun mielestäni paras ja varmin mittaus tulos saadaan kun asennetaan sellainen mittaus anturi tasku jonka kautta päästään mittaamaan lämpötila suoraan tuosta nesteestä, silloi ei ympäristö pääse vaikuttamaan noihin lämpötiloihin. Itse olen suunitellut tuollaisen parannuksen tehdä vielä lähiaikoina.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Raid - 13.01.09 - klo:14:55
sen noihin mittauksiin että kannattaa kalibroida (jos mahdollista) dataloggerin anturit. Itselläni IVT anturit heitti 1-3 astetta. Aluksi ihmettelin kun putket oli jäässä ulkoa ja silti mitatri näytti + asteita koko ajan kunnes kalibroin ne infrapunamittarilla noin 0.1 asteen tarkkuudelle.

PS. Esim bilteman mittarit on ihan syvältä sisä-ulkomitatrin ulkoanturi näytti 7,5 astetta liikaa vaikka anturi ja mittari olivat vierekkäin.  :-?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 13.01.09 - klo:15:50
Lainaus
sen noihin mittauksiin että kannattaa kalibroida (jos mahdollista) dataloggerin anturit. Itselläni IVT anturit heitti 1-3 astetta. Aluksi ihmettelin kun putket oli jäässä ulkoa ja silti mitatri näytti + asteita koko ajan kunnes kalibroin ne infrapunamittarilla noin 0.1 asteen tarkkuudelle.

PS. Esim bilteman mittarit on ihan syvältä sisä-ulkomitatrin ulkoanturi näytti 7,5 astetta liikaa vaikka anturi ja mittari olivat vierekkäin.  :-?

Joo Raid kyllä näin on et nuo halvat mittarit on ihan vain muodonvuoksi näyttää mitä sattuu. Mutta minulla oli lainassa sellainen vähän tarkempi mittari, en ihan kehtaa itell ostaa sellaista maksaa kuulemma melkein 1000e.


Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 13.01.09 - klo:20:19
Minä olen rakennellut oheisen kuvan mukaisia pintalämpömittaustaskuja 1-Wire antureille.
Maaliuosputkiin asensin metrin pätkät kupariputkea jotta saisi mahdollisimman hyvät mittaustulokset. Lisäksi tästä kupariputkesta voisi mitata virtauksen ultraäänivirtausmittarilla.
ATS
(http://xs135.xs.to/xs135/09032/anturi222.jpg)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 17.01.09 - klo:14:57
Tänä aamuna klo 6-8 2h ajo putkeeen, ulkona -14C pakkasta.
alussa:
  maasta +3.6C
  maahan +0.7C

lopussa:
  maasta +1.1C
  maahan -1.1C

Semmosta....tähän on tyytyminen.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: nigo.tiator - 20.01.09 - klo:11:31
Lainaus
Minä olen rakennellut oheisen kuvan mukaisia pintalämpömittaustaskuja 1-Wire antureille.
Noniin, oisko ihan myytäväksi asti rakenneltu? Vois meinaan kiinnostaa!
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 20.01.09 - klo:13:38
Lainaus
Noniin, oisko ihan myytäväksi asti rakenneltu?
Ei oo
Ei kannata käsipelissä alkaa tekemään, koska siitä tuskin saisi edes vaivalleen palkkaa.

Helppohan tuo on tehdä:
Sahaat sopivankokoisen kupariputken halki ja juotat päälle putkenpätkän minkä sisälle anturi mahtuu. Pikkuputken juotettava pinta kannattaa viilata suoraksi (lähes puhki) näin saadaan suurempi kontaktipinta.

Paras ratkaisuhan olisi, jos jo asennusvaiheessa tietää anturien paikat, juottaa pikkuputket suoraan putkien pintaan kun putkistot ovat vielä tyhjillään.

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: justus01 - 05.02.09 - klo:23:30
Nyt MLP-pumppu on ollut käytössä 13 päivää ja lämmöt näyttäisi maapiirissä olevan käyntijakson alussa +2/-2, käyntijakson lopussa 0/-3.
Käyntijakso noin 15min noin tunnin välein.

Saa nähdä meneeko tulopuoli pakkaselle siinä vaiheessa, kun oikea talvi alkaa.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Peetee - 01.03.09 - klo:11:50
Mitä mieltä olette?

Olen mielenkiinnolla seurannut nyt keruupiirin lämpötiloja, kun nyt on pumpun käyttöaikana menossa ensimmäistä kertaa kunnon talvi (15.2.07 käyntiin). Nyt on täällä Oulun seudulla riittänyt jo pitempään reilumpia pakkasia ja vähän on jännittänyt miten tiukille mitoitus meni.

Olen aiemminkin postannut että mietityttää tuo pumpulle tulevan keruunesteen alhainen lämpötila. Pumppu on joka talvi näihin aikoihin ilmoitellut, että lämpötila on -1, lisäksi pumpulta maahan menevän nesteen lämpötilaksi -5 astetta kierron lopussa.

Siinä nuo lämpötilat on pysyneet pumpun mittareiden mukaan, kunnes kevät alkaa lämmittää. No mittasin nyt kupariputken pinnalta kierron aikaisia lämpötiloja ja sain vähän yllättävia tuloksia.
- Maasta kierron alussa + 1,6 astetta
- Maasta kierron lopussa + 0,3 astetta
MUTTA:
- Maahan kierron lopussa - 5,4 astetta


Eli lämpötilaero meno - paluu onkin pumpun ilmoittaman 4 asteen sijasta lähempänä 6 astetta.

En ole käyntiaikojen pituuksia nyt seurannut sen tarkemmin. Käyntiaika 16.1-1.3.09  --> 598 h

Uskoisin lämpötilamittauksien olevan oikeellisia. Keruupiirin pumppu P3 = 240 W.

Onko dT:llä 5,4 + 0,3 =5,7 astetta mielestänne niin paljon merkitystä että kannattaisi jotain tehdä? :-/

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 01.03.09 - klo:13:55
Joo vähän väliaika tietoja täältäkin Pirkanmaalta

Laite lähtenyt päälle 10 / 8  2008

Tähänmennessä käyttötunteja 1181h 10 min josta muodostuu keskimäärin vuorokausi käyttötunteja 6h 10 min.

Eli ulkolämpötila -6 astetta
Kaivosta tulo +5 astetta joka tosin vaihtelee +5 ja 5,5 asteenvälillä
Kaivoon paluu +1 aste myös vaitelee +1 ja +1,5 asteenvälillä
Maakierto Grunforsin pumppu säädetty 6:selle asteikko on 0- 9:sään.

Pumpun asetukset ala raja +44 astetta ja yläraja +55 astetta eli Differssi on +11 astetta.
Pumppu käy noin 15 minuuttia ja on topissa noin 20-25 minuuttia.
KV +56 - +61 astetta.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: pizzapohja - 01.03.09 - klo:14:38
Mä rupesin nyt myös seuraamaan noita lämpötiloja. Kaikki toimii ihan hienosti ja lämpöä piisaa että sen puoleen ei huolta, kai?

Täällä Turussa on nyt -6 ulkona.

Niben ulkolämpötilaanturi näyttää -1 (heittää aika rajusti, johtuen joko vanhan rakennuksen lämpövuodosta tai jostain muusta, mutta en oo antanut sen häiritä koska torppa on pysynyt erinomaisesti lämpimänä näilläkin säädöillä)

Käyntijakso kestänyt nyt 26 minuuttia, ja kaivolta tulee +0.6 ja menee -2.4

Matalimmillaan ikinä on tullut kaivolta -0.5, ja kaivolle mennyt -3.4

Seurasin joku aika sitten silmä kovana millaisia lämpötiloja näkyy käyntijakson alussa, ei ne huonoja olleet, +4-5 tai jotain sinnepäin. En vaan tiedä kuinka paljon noihin antureihin voi luottaa, kun toi ulkolämpötila-anturikin heittää noin paljon  :D
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 01.03.09 - klo:15:04
 :(Käyntijakso kestänyt nyt 26 minuuttia, ja kaivolta tulee +0.6 ja menee -2.4

Matalimmillaan ikinä on tullut kaivolta -0.5, ja kaivolle mennyt -3.4

Tuo mietityttää et aika usea on ilmoittanut tuon maa liemen kierron et lämmöt on jotain miinus merkistä. Onko se jotenkin merkityksellistä et onko tuon kiertävän litkun lämpötila - ta + merkkistä. >:(

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Peetee - 01.03.09 - klo:16:05
Pate@

Pumpulle tulevan nesteen lämpötila olisi ainakin kaivojen kohdalla hyvä pysyä + asteiden puolella. Ettei olisi vaaraa että kaivo jäätyisi, mutta vaakakeruuputkistolla ei niin suurta merkitystä, vaikka ymmärtääkseni oikein mitoitetulla systeemillä ei pitäisi tapahtua sitäkään.

Itselläni tulevan ja menevän nesteen lämpötilaero on suosituksia suurempi ja siitä haluaisin tietää että kannattaako maapiirin pumpun vaihtamista miettiä?

Muuten systeemi toimii ok ja lämpöä riittää.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 01.03.09 - klo:18:49
Lainaus
Itselläni tulevan ja menevän nesteen lämpötilaero on suosituksia suurempi ja siitä haluaisin tietää että kannattaako maapiirin pumpun vaihtamista miettiä?

Muuten systeemi toimii ok ja lämpöä riittää.
Suuri ero johtuu heikohkosta kierrosta.
Ei tuo ero vielä kohtuuton ole, mutta hiukan huonontaa pumpun hyötysuhdetta.
Kiertopumpun vaihtaminenkin on aika kallis toimenpide. Kannattako edes?

Tutki nyt ensin, ettei maapiirin roskafiltterissä ole jotain moskaa, joka haittaa kiertoa.
Oletko varma, ettei kierrossa ole ilmaa? Sekin haittaa, runsas ilmapitoisuus jopa pahastikin.
Kuuluuko pumpun käynnistyessä lotinoita tai porinoita maaputkistosta?
Hyvin ilmatussa ei kuulu mitään ylimääräistä.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 01.03.09 - klo:19:48
Lainaus
- Maasta kierron alussa + 1,6 astetta
- Maasta kierron lopussa + 0,3 astetta
MUTTA:
- Maahan kierron lopussa - 5,4 astetta

Eli lämpötilaero meno - paluu onkin pumpun ilmoittaman 4 asteen sijasta lähempänä 6 astetta.

En ole käyntiaikojen pituuksia nyt seurannut sen tarkemmin. Käyntiaika 16.1-1.3.09  --> 598 h

Uskoisin lämpötilamittauksien olevan oikeellisia. Keruupiirin pumppu P3 = 240 W.

Onko dT:llä 5,4 + 0,3 =5,7 astetta mielestänne niin paljon merkitystä että kannattaisi jotain tehdä?

Kyllähän 7 kW pumpussa pitäisi olla riittävän tehokas pumppu 400m keruupiirille.
Onko pumpussa tehonsäätöä?
Jos on, niin laita maximiin.

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 05.03.09 - klo:22:21
On tainnut nyt talvi vähän taittua kun kaivon lämpötila alkaa hiukan palautua...noussut luokkaa 1C "pahimmista" ajoista. Pumpun käyntiin lähtiessä kaivosta tuleva tavara on nykyään +5C.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Raid - 05.03.09 - klo:23:25
Vähän samaa olen kanssa katellut, 1,5h rykäisyllä(lämmittää u-allasta) lähtö on +1 astetta ja lopussa n +0,6 eli aika hyvin riittää jo +merkkistä vettä :)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Frank - 06.03.09 - klo:10:03
Tuli vaan mieleeni, paljonko keruupiirissä oleva neste (pelkkää liuosta, vettä+liuosta) vaikuttaa maapiirin tulon lämpöihin? Onko kenelläkään ideaa tästä?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 06.03.09 - klo:16:14
Lainaus
Tuli vaan mieleeni, paljonko keruupiirissä oleva neste (pelkkää liuosta, vettä+liuosta) vaikuttaa maapiirin tulon lämpöihin? Onko kenelläkään ideaa tästä?
Sorgen, mutta tuosta ei nyt kyllä aukea mitä kysymys kysyy  :-/
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 06.03.09 - klo:19:28
Lainaus
Tuli vaan mieleeni, paljonko keruupiirissä oleva neste (pelkkää liuosta, vettä+liuosta) vaikuttaa maapiirin tulon lämpöihin? Onko kenelläkään ideaa tästä?
Vähän vaikeaselkoinen tuo kysymys.
Naturet maalämpöneste on 60 paino-%:sta etanolia ja normaalisti käytettävässä keruulioksessa on puolet Naturet maalämpönestettä ja puolet vettä.
Oletetaan, että virtaus on 0,5 l/s ja lämpötilaero on 3,0 C. Tällöin maasta tuleva teho on 5,16 kW.
Oletetaan, että virtaus ja teho pysyvät vakioina, niin tällöin johtuen eri seosten erilaisista ominaisläpökertoimista pitää lämpötilaeron muuttua käytettäessä erilaisia seoksia.

Puhdas etanoli          Dt = 5,3 C
60 paino-% seos       Dt = 3,6 C
28 paino-% seos       Dt = 3,0 C
0% (puhdas vesi)      Dt = 2,5 C

Onko tässä vastaus kysymykseesi?

ATS


Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Frank - 09.03.09 - klo:10:18
Jep, ehkä olin hieman epäselvä kysymyksessä, mutta juuri tätä hain.

Mietin vain sitä, miten liuoksen laatu vaikuttaa tulon/paluun lämpötiloihin, vaadittuun pumpun kierrosnopeuteen mikäli asentaja on "säästänyt", mutta käytännössä ei nyt niin valtavaa eroa näytä olevan. Puhtaan veden ja normaalin seossuhteen välillä puoli astetta ei maailmaa taida kaataa, tosin taitaa oikeaa liuosta olla kuitenkin kaikilla ainakin vähän putkistossa, jolloin tuo ero on vieläkin pienempi.


Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: PateXXX - 05.04.09 - klo:23:10
Pumpun asetukset ala raja +43astetta ja yläraja +55 astetta eli Differssi on +12 astetta.
Pumppu käy noin 15 minuuttia ja on topissa noin 45 minuuttia.
KV +56 - +61 astetta.

Joo ja keruupiirin lämpö kaivosta tulo +6,5 ja paluu +3 ulkolämpötila+3,5

Eli tuyo pysähdyksissä oleva aika on näköjään pidentyny aika paljon, en tiedä mikä on tuon aijan muutoksen saanut aikaan olisiko se tuo Differenssi jonka olen muuttanut 12 toista kun se ennen oli 8 san.
Mutta hyvä näin  :)



Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: KimmoK - 21.04.09 - klo:21:39
meillä LÄ T8 tulo ja paluulämmöissä ei ihmeitä, nollan yläpuolella ovat

käyntiaika on alle tunti ja taukoa säästä riippuen, yleensä hieman enemmän. Kesällä ei surraa kovin montaa kertaa päivässä.

Varaajan alaosa on säädetty 30 asteeseen, yläosa 45 (muistaakseni) ja alaeroa olen hieman kasvattanut tehtaan arvosta.

Ongelmitta pelaa ja kahdelle hengelle lämmin vesi riittää hyvin. Isomman porukan saunoessa arvelisin saunakytkimelle olevan tarvetta, silloin varaajan alaminimi pitäisi olla 38 asteen seutuvilla, luulen ma.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Ceon - 26.10.09 - klo:12:14
Jatkampa tähän ketjuun, kun on samanlainen ongelma.

Pumppu: Nibe 1240/6
Kaivot: 107m+60m kytkettynä rinnan, linjasäätöventtiilit, veden pinta 3-4m syvyydellä

Tällä hetkellä pumpun käynnistyessä tulolämpö on 3,5 - 3,8 astetta, meno n. 2,5 astetta matalampi. Lämmitysjakson lopussa tulolämpö saattaa olla jopa hieman pakkasella ja meno n. 1,5 astetta kylmempää.

Tarkistin, että linjasäätö on kohdallaan, suurinpiirtein saman lämpöistä tulee molemmista kaivoista. Keruupumppu on täysillä (3). Pumpun manuaalissa keruupumpun tehoksi on mainittu 130W.

Hieman mietityttää tulevat pakkaset, miten käy kun lämmöntarve kasvaa. Kaivot mitoitettu tarkoituksella yläkanttiin. Olisiko kyse siitä, että keruupumpusta loppuu teho?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: tikma - 26.10.09 - klo:12:46
Voisko se olla toiste päin, että pumppu pyörittää litkua liian nopeasti, eikä se kerkiä lämmetä kaivossa riittävästi? Senhä pitäis tippua koneessa noin 3 astetta...
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: mikaora - 26.10.09 - klo:14:21
Lainaus
Voisko se olla toiste päin, että pumppu pyörittää litkua liian nopeasti, eikä se kerkiä lämmetä kaivossa riittävästi? Senhä pitäis tippua koneessa noin 3 astetta...

Juuri näinhän se varmaan menee... eli pitkähkössä käyntijaksossa kun litku on kertalleen käynyt pumpun läpi, ei se kerkeä enää lämmetä kierroksellaan ympäröivän veden lämpöön. Mutta kyllä se tasaantuu aina lepojakson aikana kun litkun lämmöt pääsee asettumaan. En olis itse ainakaan huolissaan kapasiteetista ihan vielä, itsellä sama juttu eli pitkän käynnin päätteeksi lämmöt saattaa livahtaa nollan alle.. eli jotain 3 astetta suunnilleen tulolämpö tippuu käynnin alusta loppuun mennessä.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 26.10.09 - klo:15:57
Lainaus
Voisko se olla toiste päin, että pumppu pyörittää litkua liian nopeasti, eikä se kerkiä lämmetä kaivossa riittävästi? Senhä pitäis tippua koneessa noin 3 astetta...

Olen samaa mieltä, että virtaus on mieluummin liian suuri.

Enemmän minua mietityttää se, että maaneste jo tähän aikaan vuotta menee reilusti pakkasen puolelle.
Uudessa kohtuukokoisessa talossa ei pitäisi lämmönkulutuksen olla niin suuri, että näin kävisi.
Onhan talo jo valmis.
Mikäli oikein ymmärsin pumppu on ollut nyt vuoden verran käytössä.
- Paljonko pumppu on kuluttanut sähköä, ellei omaa mittaria niin talon koko kulutus?
- Paljonko on vuoden aikana tullut käyttötunteja?

Tämä pakkaselle menevä maaneste voisi johtua siitä, että neste kiertääkin kuitenkin pääosin vain toisessa (matalammassa) kaivossa.
Voitko kierrättää nestettä vain yhdessä kaivossa kerrallaan? Jos voit niin kokeile.

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: nvg - 26.10.09 - klo:20:56
Ceon: kuinka pitkiä ovat lämmitysjaksosi, noin? Jos maapiirin virtaus on 0,2l/s, kestää 60m kaivossa kierros 40...42mm putkella n. 13min jos laskin päissäni oikein. Jos virtaus jaettu tasan kaivojen kesken, tulee toinen puolikas kierroksen päähän siis n. 25min kuluttua startista, syvempi kaivo myöhemmin..

Pystytkö tarkistamaan, että putkissa on oikeasti virtausta, esim. kuristamalla jollain maapiirin venttiilillä (kuuluu selvänä kohinana kun liuospumppu päällä)? Pystyykö liuospumppuasi ohjaamaan eri nopeuksille, ja vaikuttaako se? Tuntuu kyllä mystiseltä jos tähän aikaan nousee pakkasen puolella olevaa nestettä jos mitoitus on kohdallaan. nimimerkillä meillä tulee tänään kuusiasteista, pintaputkesta tosin.

nvg
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Raid - 26.10.09 - klo:21:12
Vähän tuo viittaa että pitemmän putken kierto ei toimisi ollenkaan. Meilläkin tulee 6 -aseteista alussa ja lopussa 1,5h jälkeen vielä 4,5 asteista pintaputkesta.  
Kannatta tutkia asia perin pohjin ettei tule kylmä kun kylmäkausi alkaa.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Matias - 26.10.09 - klo:23:58
Lainaus
Tällä hetkellä pumpun käynnistyessä tulolämpö on 3,5 - 3,8 astetta, meno n. 2,5 astetta matalampi.
Melkoisen alhaiset alkulukemat vuodenaikaan nähden että saattaisi olla virheellinen mittaustulos.
Olisko mahdollista testata jotenkin erillisellä luotettavalla lämpömittarilla
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Ceon - 27.10.09 - klo:09:07
Kiitokset vastauksista.

Molemmissa kaivoissa on sekä linjasäätö- että sulkuventtiilit, joten saan kierrätettyä nestettä kaivoissa erikseen. Katsotaanpa mitä ovat lämmöt, kun lyön tänään matalamman kaivon kokonaan kiinni.

Lämmitysjakso taitaa olla luokkaa 25min tällä hetkellä. Olen muuttanut käynnistysarvon lukemaan 120 (oletus: 60). Kyseessä on siis lattialämmitystalo. Naksautin lämmönjakopumpun kolmosesta kakkoselle, lämpötilaero oli 4 astetta.

Taustatietona vielä sen verran, että talo on valmis, olemme asuttaneet sitä nyt puoli vuotta.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Ceon - 27.10.09 - klo:19:31
Käänsin matalamman kaivon kierron kiinni kesken lämmitysjakson, tulon lämpötila putosi 0,5 astetta. En ole kuitenkaan saanut linjasäädöllä kaivoja ihan tasapainoon.

Lepojakson puolessa välissä kytkin keruupumpun päälle ja tulolämpötila oli 2,7 astetta. Käänsin matalamman kaivon kierron takaisin auki ja tulolämpö nousi 3,2 asteeseen.

Tässä kulutuslukemia asumisajalta:

19.4. - 31.8.
Käyntikerrat 833
Käyntitunnit 226
Kaikki sähkö: 2325kWh
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 28.10.09 - klo:09:42
Lainaus
Tällä hetkellä pumpun käynnistyessä tulolämpö on 3,5 - 3,8 astetta, meno n. 2,5 astetta matalampi. Lämmitysjakson lopussa tulolämpö saattaa olla jopa hieman pakkasella ja meno n. 1,5 astetta kylmempää.
Lainaus
Käänsin matalamman kaivon kierron kiinni kesken lämmitysjakson, tulon lämpötila putosi 0,5 astetta. En ole kuitenkaan saanut linjasäädöllä kaivoja ihan tasapainoon.

Lepojakson puolessa välissä kytkin keruupumpun päälle ja tulolämpötila oli 2,7 astetta. Käänsin matalamman kaivon kierron takaisin auki ja tulolämpö nousi 3,2 asteeseen.
Lainaus
19.4. - 31.8.
Käyntikerrat 833
Käyntitunnit 226
Kaikki sähkö: 2325kWh

Jokin tässä yhtälössä "mättää".

Tee eilinen koe toisin päin eli sulje syvemmän kaivon kierto lämmitysjakson aikana.

Miten mittaat lämpötilat?

Vertasin käyntitunteja omaani samalta ajanjaksolta
- Ceon 226 h vastaa 7,0% käyntiaikakerrointa
- ATS 433 h vastaa 13,5 % käyntiaikakerrointa

Minulla pumppu on käynyt keskimäärin kaksi kertaa enemmän (7 kW) kuin sinun (6kW ?), sinulla kaivojen aktiivisyvyys n. 160m ja minulla 153m. Minulla tuleva neste käyntijakson , 25min, alussa n. 5,3C ja lopussa n. 4,4C.

Minulla tulolämpötila putoaa ytäpitkän käyntijakson aikana n. 1,0C kun taas sinulla n. 4C.

Tästä voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että lämpö ei siirry suunnitellulla tavalla kaivoista keruuputkistoon.

Kerro (tai piirrä) keruuputkiston rakenne ja kytkentä.

Tarkista kuitenkin ensimmäiseksi lämpömittausten tarkkuus!

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Matias - 28.10.09 - klo:16:58
Voiskohan kaivot olla tyhjiä?
Tai vajaita?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Ceon - 28.10.09 - klo:19:13
Lainaus
Tee eilinen koe toisin päin eli sulje syvemmän kaivon kierto lämmitysjakson aikana.

Suljin syvemmän kaivon kierron lämmitysjakson aikana, tulolämpötila nousi 2,7 -> 3,1. Samalla lämpötilaero kasvoi 2 -> 3,5 asteeseen. Tilanne palautui ennalleen kun palautin kierron.

Lainaus
Miten mittaat lämpötilat?

Tuijotan Niben näyttöä. Linjasäätöä olen ruuvannut infrapunamittarin (pistoolimalli) avustamana.

Lainaus
Kerro (tai piirrä) keruuputkiston rakenne ja kytkentä.

Pumpulta keruuputket tulevat syvemmälle kaivolle, jossa ne haarautuvat sekä syvempään että matalampaan kaivoon. Molemmissa kaivoissa on siis sekä sulku- että linjasäätöventtiilit kaivolta paluuputkessa. Syvemmän kaivon linjasäätö on täysin auki ja matalammassa taitaa olla lukemassa 3 (asteikko 0-10). Vaaitisi näköjään hieman avaamista, jotta olisi tasapainossa.

Voin ottaa kuvat kaivoista jos on tarpeen.

Lainaus
Tarkista kuitenkin ensimmäiseksi lämpömittausten tarkkuus!

Minulla ei nyt ole juuri muuta käytössä kuin tuo infrapunamittari. Sillä ei kovin tarkkoja lukemia taida saada.

Lainaus
Voiskohan kaivot olla tyhjiä?
Tai vajaita?

En usko. Kesällä yritin pumpata niistä kasteluvettä heikolla menestyksellä, tuotto on huono. Mutta kyllä siellä vedenpinta vastaan tuli n. 3-4m syvyydellä molemmissa. Ja nousi myös siihen pumppaamisen jälkeen, vaikkakin hitaasti.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: nvg - 28.10.09 - klo:20:27
Tuntuu kyllä uskomattomalta. Voisiko tämmöinen tapahtua jos syvemmän kaivon putkistossa olisi paha putkirikko? Sen kyllä pitäisi oireilla muutenkin (esim. jäätymisongelmia), ja kaivossa pitäisi olla viinan hajua. Saatko keruuputket paineistettua kotikonstein? Sillä saisi poissuljettua tuonkin mahdollisuuden.

nvg
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Peca - 29.10.09 - klo:06:35
Kokeile laittaa 60 metrin kaivoon linjansäätö 5 ja 6 välille. (pituus 56% pidemmästä kaivosta). Anna olla jonkin aikaa ja seuraa lämpöjä.

-Peca-
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: mikaora - 29.10.09 - klo:09:16
Lainaus
Lainaus
Miten mittaat lämpötilat?
Tuijotan Niben näyttöä. Linjasäätöä olen ruuvannut infrapunamittarin (pistoolimalli) avustamana.

Tosiaan itsellä myös Nibe ja alkuvuodesta kun pumppua käynnisteltiin niin ihmettelin myös alhaisia lämpötiloja (nytkin käynnin lopussa tuleva litku voi mennä lähelle nollaa, yleensä 1c asteen tuntumaan, ja tippuu siis noin 2c käynnin alusta). Laitoin jossain vaiheessa ulkolämpömittarin anturin tulevaan putkeen kiinni (kupariputken kylkeen anturi teipillä kiinni ja reilusti eristettä päälle, niin ainakin noiden testien mukaan Niben mittari näytti 1-2c liian alhaista lämpötilaa, en kyllä ole kalibroinut mittaria eikä muutenkaan takeita tarkkuudesta..

Tuo lämpötilan pudotus käynnin alusta loppua kohti on vähän suuri, joten se kyllä viittaa säätöongelmaan kaivojen virtauksen suhteen. Mutta muuten en olisi kovin huolissaan.. ja jos vielä pakkaskaudella tulo ei mene pahasti pakkaselle pitkillä käyntijaksoillakaan niin hyvä.  Varsinkin jos asut pohjoisemmassa niinkuin minäkin niin kaivot vaan on jo lähtökohtaisesti sen verran kylmempiä..
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 29.10.09 - klo:09:44
Kun olet jo näinkin paljon vaivaa nähnyt kaivojesi kanssa, niin voisitko tehdä vielä pari koetta.

Ajat yhdellä kaivolla kerrallaan vuorokauden ajan venttiilit täysin auki ja sen jälkeen kirjaat Niben mittarista maanesteen lämpötilat yhden käyntijakson ajalta minuutin välein. Laitat mittausarvot tänne palstalle tai lähetät minulle yksityisviestillä, niin analysoin niitä.

Kuinka pitkä matka on pumpulta ensimmäiselle (syvemmälle) kaivolle ja mikä on kaivojen välimatka?
Onko kaivot porattu suoraan vai onko toinen kaivo porattu vinoon?
Miksi kaksi kaivoa?

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Ceon - 30.10.09 - klo:08:46
Lainaus
Kun olet jo näinkin paljon vaivaa nähnyt kaivojesi kanssa, niin voisitko tehdä vielä pari koetta.

Teen testit viikonloppuna.

Lainaus
Kuinka pitkä matka on pumpulta ensimmäiselle (syvemmälle) kaivolle ja mikä on kaivojen välimatka? Onko kaivot porattu suoraan vai onko toinen kaivo porattu vinoon?
Miksi kaksi kaivoa?

Pumpulta ensimmäiselle kaivolle on n. 5m, kaivojen välimatka taitaa olla n. 15m.

Kaivot on porattu suoraan. Kaksi kaivoa siksi, että ensimmäistä kaivoa poratessa 107m kohdalla terä katkesi ja jäi kaivoon - loput metrit oli porattava toiseen reikään.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: nvg - 30.10.09 - klo:08:58
Näistä keskusteluista tulikin mieleen, että kumpikohan on pumpun ja energiankulutuksen kannalta parempi, pätkäkäynti, vai lämpötilan laskeminen keruupiirissä kierroksen tullessa täyteen?

Jos vaikka keruuliuos kiertää täyden kierroksen 20min:ssa, olisiko järkevää parametroida laite niin, että lämmitysjaksot eivät normaalisti ylittäisi tuota 20min? Vai onko sittenkin parempi, että käyntijaksot ovat pitkiä vaikka liuos meneekin alemmas?

nvg
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Ceon - 31.10.09 - klo:16:14
Lainaus
Ajat yhdellä kaivolla kerrallaan vuorokauden ajan venttiilit täysin auki ja sen jälkeen kirjaat Niben mittarista maanesteen lämpötilat yhden käyntijakson ajalta minuutin välein. Laitat mittausarvot tänne palstalle tai lähetät minulle yksityisviestillä, niin analysoin niitä.

Jahas, olisi pitänyt vielä lukea toimeksianto ennen toteutusta. Ajoin testit kummallakin kaivolla peräkkäin, eli ei ollut vuorokautta ajossa per kaivo. Onko näistä testituloksista mitään hyötyä?

Keruupumppu 2:lla (1-3).
Lämmönjakopumppu 1:llä (1-3). Puskee lattiaan n. 3-4 astetta pyyntöä lämpimämpää, lämpötilaero 6-7C.

107m

Ulkolämpö: -2C
Pyynti: 28,6C

Min      Tulo      Meno
1      2,0      0,4
2      2,1      -0,5
3      2,2      -0,8
4      2,3      -0,7
5      2,3      -0,7
6      2,2      -0,8
7      2,2      -0,8
8      2,3      -0,7
9      2,2      -0,7
10      1,8      -0,9
11      1,2      -1,3
12      1,0      -1,4
13      0,8      -1,5
14      0,7      -1,5
15      0,6      -1,7
16      0,6      -1,7
17      0,6      -1,6
18      0,5      -1,7
19      0,1      -1,9
20      -0,1      -2,0
21      -0,2      -2,0
22      -0,3      -2,1
23      -0,3      -2,2
24      -0,3      -2,1
25      -0,3      -2,4
30      -0,5      -2,5
35      -0,7      -2,8
40      -0,9      -2,9
45      -1,0      -3,0

Loppuun 13min LV lataus, lämmöt eivät juuri tuosta muuttuneet.

60m

Ulkolämpö: -1,4C
Pyynti: 28,3C

1      2,7      0,4
2      2,9      -0,2
3      2,7      -0,3
4      2,3      -0,6
5      2,7      -0,4
6      2,6      -0,3
7      1,7      -0,9
8      1,1      -1,2
9      0,9      -0,9
12      0,1      -1,2
21      -0,4      -2,1
23      -0,4      -2,1
31      -1,2      -3,2
40      -1,8      -3,9
52      -1,9      -3,1
59      -1,7      -3,7
69      -2,3      -4,3

75      loppu
Tähän ajoon sattui kaksi LV-jaksoa.

Tässä vielä kuvat kaivoista:

Ensimmäinen kaivo (107):
(http://www.aijaa.com/img/t/00448/5174766.t.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=5174766.jpg)

Toinen kaivo (60):
(http://www.aijaa.com/img/t/00932/5174779.t.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=5174779.jpg)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: nvg - 31.10.09 - klo:17:22
Näin ei-ammattilaisen silmissä aika loogisen näköisiä ovat lukemat toimintajakson yli, mutta absoluuttiset lämpötilat vähän matalan tuntuisia. Mutta kun kaivojen lämmöt ovat kuitenkin niin lähellä toisiaan, ei pitäisi olla mitään merkittävää pielessä. Millä leveyspiirillä asut? Voisiko olla, että alueella missä asut, on jostain syystä radioaktiivinen hajoaminen vähäistä? Vai olisiko mahdollista, että pumppu on rakennusaikana pyörinyt melkein yötä päivää ja siksi kuormittanut kaivoja normaalia enemmän?

Lukemien perusteella en jaksaisi olla hirveän huolestunut, mutta ehdottaisin (kaikilla vastuudisclaimereilla :) seuraavaa:
- laita liuospumppu pienimmälle asennolle, koska lämpötila tippuu pumpun yli noinkin vähän, ei hitaampi virtaus ole ongelma. Tällöin liuos ehtii lämmetä kierroksen aikana enemmän, ja kun kierros kestää kauemman, on lämpö keskimäärin korkeammalla liuoksen tullessa toiselle kierrokselle
- säädä matalamman kaivon linjasäätö melko isolle. Jos tuota isoa on nyt kuormitettu enemmän, en näe ongelmaa vaikka matalampi olisi melkein täysillä (kuitenkin niin että toisessakin kiertää), ja pienennät hieman sitten kun tasaantuu
- jos mahdollista, kalibroi lämpötila-anturit
- jos sähkönkulutus on neliöihisi nähden normaali, otat rennosti

nvg
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Ceon - 01.11.09 - klo:11:58
Lainaus
Millä leveyspiirillä asut? Voisiko olla, että alueella missä asut, on jostain syystä radioaktiivinen hajoaminen vähäistä? Vai olisiko mahdollista, että pumppu on rakennusaikana pyörinyt melkein yötä päivää ja siksi kuormittanut kaivoja normaalia enemmän?

Asun Jyväskylän korkeudella. Tässä linkit rakennusaikaiseen lämmitykseen ja talon perustietoihin:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1371.0

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.msg46391#msg46391

Lainaus
- laita liuospumppu pienimmälle asennolle, koska lämpötila tippuu pumpun yli noinkin vähän, ei hitaampi virtaus ole ongelma.

Liuospumppu olikin pitkään ykkösellä, käänsin sitä suuremmalle tätä ketjua lueskeltuani. Taidan vääntää takaisin.

Lainaus
- säädä matalamman kaivon linjasäätö melko isolle.

On tällä hetkellä Pecan ehdottamassa n. 5,5 -asennossa.

Lainaus
- jos mahdollista, kalibroi lämpötila-anturit

Mitenkäs tämä tehdään?

Lainaus
- jos sähkönkulutus on neliöihisi nähden normaali, otat rennosti

Jep, sähkönkulutus ei ole huolestuttanut  :)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 02.11.09 - klo:10:14
(http://[URL=http://imagedough.com][IMG]http://imagedough.com/id/213/087/485/150/036/original/img692.jpg)[/URL][/img]http://[URL=http://imagedough.com][IMG]http://imagedough.com/id/213/087/485/150/036/original/img692.jpg[/IMG][/url]

Laitoin Exellin piirtään käyrät lämpötiloista ja niistä voi päätellä seuraavaa:
107m kaivossa nesteen kierros kestää n. 9 minuuttia ja 60m kaivossa n. 6 minuuttia kun kierto on vain yhdessä kaivossa kerrallaan. Tässä on otettu huomioon myös siirtoputkien osuus 107 m kaivossa 10m ja 60 m kaivossa 40 m.
Olettaen, että 107m kaivon kierrossa on 220m  ja 60m kaivon kierrossa 160 m putkea, saadaan:
-107 m virtaus 0,342 l/s, nopeus 0,41m/s
-60 m virtaus 0,375 l/s , nopeus 0,45 m/s

Virtaukset ovat kohdallaan.

Ensimmäisen kierroksen aikana tulon ja menon lämpötilaero oli kummassakin kaivossa 3,0 C.
Tästä ja virtauksista laskien saadaan kaivoista tulevaksi tehoksi
- 107 m kaivosta 3,85 kW
- 60 m kaivosta 4,22 kW
Nämäkin arvot ovat kohdallaan 6 kW lämpöpumpulle.

Kun molemmat kaivot ovat käytössä rinnan kytkettyinä putoaa virtausnopeus n. puoleen. Tässä saattaa olla jo vaarana, että virtaus muuttuu laminaariksi ja lämmönsiirto huononee huomattavasti.

Minä kytkisin kaivot sarjaan, ensiksi matalampaan kaivoon ja sieltä syvempään.

Koska matalampaan kaivoon on pidemmät siirtoputket, sitä ei tarvitse kuristaa paljoakaan kaivojen ollessa kytkettyinä rinnan.

Kurista matampaa kaivoa pari pykälää ja tee edellisenkaltaiset mittaukset uudestaan. Lämpötiloja 1 min välein koko käyntijakson ajan jotta saadaan mitattua vähintään kaksi nesteen kierrosta. Nythän kierros kestää n. 15 min

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Ceon - 03.11.09 - klo:08:17
Lainaus
Kurista matampaa kaivoa pari pykälää ja tee edellisenkaltaiset mittaukset uudestaan. Lämpötiloja 1 min välein koko käyntijakson ajan jotta saadaan mitattua vähintään kaksi nesteen kierrosta. Nythän kierros kestää n. 15 min

Ok, teen testin ensi viikonloppuna.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: --Make-- - 04.11.09 - klo:13:13
(http://img513.imageshack.us/img513/3452/mittaukset.jpg) (http://img513.imageshack.us/i/mittaukset.jpg/)

Mistä tämä määritelmä meno-paluun erosta ~3 astetta tulee?
Mullakaan ei eroa tule, kun 1,2 astetta vaikka kuinka yrittäisi  :-?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 04.11.09 - klo:13:53
Lainaus
Mistä tämä määritelmä meno-paluun erosta ~3 astetta tulee?
Mullakaan ei eroa tule, kun 1,2 astetta vaikka kuinka yrittäisi  :-?

Veikkaisimpa kylmäaineen ominaisuuksia, yhdistettynä pumppaustehon minimoimiseen; kovalla kierrolla kasvaa pumppaushäviöt, suurella erolla taas koko höyrystintä ei pystytä hyödyntämään optimaalisesti. Tarkoitushan on saada olomuodon muutosten sisältämä energiasisältö siirrettyä mahdollisimman vähin häviöin hyötykäyttöön.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: --Make-- - 04.11.09 - klo:16:13
(http://img510.imageshack.us/img510/2135/mittauksetliuos1.jpg) (http://img510.imageshack.us/i/mittauksetliuos1.jpg/)


No tuli sitten kokeiltua sitä maapiirin pumppua vielä kerran pienemmälle eli laitoin sen ykköselle ja tuloksena eroa 3 astetta  :-?
ei ymmärrä.. ei ymmärrä..
Onko tuo nyt sitten parempi? vai saako tuloksena vaan hieman vähemmän kuluttavan kiertovesipumpun..
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 04.11.09 - klo:16:52
Lainaus
No tuli sitten kokeiltua sitä maapiirin pumppua vielä kerran pienemmälle eli laitoin sen ykköselle ja tuloksena eroa 3 astetta  :-?
ei ymmärrä.. ei ymmärrä..
Onko tuo nyt sitten parempi? vai saako tuloksena vaan hieman vähemmän kuluttavan kiertovesipumpun..

Ainakin ottoteho putosi, anto säilyi = COP parani.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: nvg - 04.11.09 - klo:17:36
Näin maallikkona kun ei tunne termodynamiikkaa tarkemmin, voi mennä vähän metsään...mutta eikös kaikki tämmöinen perustu lämpötilaeroihin ja virtauksiin. Ts. isompi lämpötilaero samalla virtauksella saa aikaan isomman energian siirtymisen, eli isomman tehon. Eli luulisi kaivostakin saavan enemmän löylyä irti, kun työntää sinne kaivoon nesteen selvästi kaivoa kylmempänä, vai miten? Toisaalta taas liian hidas virtaus tekee sen, että lämpö, eli energia, ei sitten siirry pois sieltä kaivosta. Eli tässäkin asiassa lienee olemassa jokin optimi, mihin vaikuttanevat myös lämmönvaihtimen ominaisuudet ja kylmäaineen höyrystymislämpö.

nvg
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 04.11.09 - klo:19:55
Lainaus
Näin maallikkona kun ei tunne termodynamiikkaa tarkemmin, voi mennä vähän metsään...mutta eikös kaikki tämmöinen perustu lämpötilaeroihin ja virtauksiin. Ts. isompi lämpötilaero samalla virtauksella saa aikaan isomman energian siirtymisen, eli isomman tehon. Eli luulisi kaivostakin saavan enemmän löylyä irti, kun työntää sinne kaivoon nesteen selvästi kaivoa kylmempänä, vai miten? Toisaalta taas liian hidas virtaus tekee sen, että lämpö, eli energia, ei sitten siirry pois sieltä kaivosta. Eli tässäkin asiassa lienee olemassa jokin optimi, mihin vaikuttanevat myös lämmönvaihtimen ominaisuudet ja kylmäaineen höyrystymislämpö.

nvg

Joo, niinpä minäkin puhun toisten suulla. Mutta tosiaan pitävät kolmea astetta höyrystimessä, ja kahdeksaa lauhduttimessa tulon ja lähdön erona optimina. Siinä varmasti on osatekijää se että, tuo kylmäaine muodostuu useamman komponentin seoksesta, joilla kullakin on vähän eri höyrystymis- ja lauhtumislämpötila laitteissa käytettävissä paineissa.
Tuossa kuinka paljon kaivosta saadaan irti, voisi tuota ajatella niin, että se mikä on lepovaiheen aikana keruunesteeseen energiana siirtynyt, saadaan äkkiä, ensimmäisellä kierroksella. Mutta on muistettava että seisova vesi  on sangen huono lämmönjohdin, vaikka omaakin suuren ominaislämpökapasiteetin, ja kun keruuputken kaivonpuolella ei virtausta ole, ei kovakaan turbelenttinen virtaus putken sisällä auta paljoa lämmönsiirrossa, kun vastus onkin ulkopuolelle. (esim. meillä nimellisvirtaus on 0,3 L/s ja putken tilavuus on 1L/m, kestää tuon litran mennä metrin matkan 3 s, ei varmasti kovin turbelenttista).

Siteeranpa aiempaa:
Kovalla kierrolla kasvaa pumppaushäviöt, (liian) suurella erolla taas koko höyrystintä (tai laudutinta) ei pystytä hyödyntämään optimaalisesti. Tarkoitushan on saada olomuodon muutosten sisältämä energiasisältö siirrettyä mahdollisimman vähin häviöin hyötykäyttöön.

Joku todellinen kylmäkalle voisi antaa tuosta paljon paremmankin selityksen!

Jäädäänpä tuota odottelemaan.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: --Make-- - 05.11.09 - klo:15:37
Olettekos kokeilleet lisätä hieman painetta
 (~0,5bar) keruupiirin täyttöpulloon? Tuli kokeiltua ja maapiirin tuleva neste ei enää tule yhtä kylmänä kuin ennen.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 05.11.09 - klo:20:24
Putket maassa vai kaivossa?

Lainaus
Olettekos kokeilleet lisätä hieman painetta
(~0,5bar) keruupiirin täyttöpulloon? Tuli kokeiltua ja maapiirin tuleva neste ei enää tule yhtä kylmänä kuin ennen.

Ja sitten hyviä arvauksia, mistä tämä johtuisi?

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: --Make-- - 05.11.09 - klo:20:57
133m kaivo kyseessä.
Putket valitettavasti hieman nousussa kaivoon päin, kun järjestelmä on kellarissa. Putkisto ilmattu asennuksen yhteydessä kunnon pumpulla kierrättäen ja vajetta ei ole ilmennyt, kun ensimmäinen vuosi takana.

Havaittu seuraavaa: ilman painetta ja pumppu kolmosella kaivosta tulee ~4 asteista ja kaivoon palaa asteen kylmempänä.

Ilman painetta ja pumppu ykkösellä putoaa kaivosta tuleva ja kaivoon palaava hikisesti asteen erolla uhkaavasti lähelle nollaa.

Painetta ~0,5bar ja pumppu ykkösellä kaivosta tuleekin 4,3 asteista ja kaivoon palaa 1,4 asteista   :-?

Kaikissa kutakuinkin sama käyntijakso ja sama menoveden lämpötila ym.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: jzl - 06.11.09 - klo:22:44
mulla on koneena ekowell ect502 ja 400m maapiiriä. tulo maasta pumpulle on 3,5 astetta keskimäärin ja meno maahan 0,5 astetta tähän aikaan vuodesta. onkohan lämpötilat matalat? vai sopivat maapiirille?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: --Make-- - 07.11.09 - klo:08:47
Lainaus
Putket maassa vai kaivossa?

Lainaus
Olettekos kokeilleet lisätä hieman painetta
(~0,5bar) keruupiirin täyttöpulloon? Tuli kokeiltua ja maapiirin tuleva neste ei enää tule yhtä kylmänä kuin ennen.

Ja sitten hyviä arvauksia, mistä tämä johtuisi?

ATS


jokos olet arvannut  :)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Raid - 07.11.09 - klo:09:35
Lainaus
mulla on koneena ekowell ect502 ja 400m maapiiriä. tulo maasta pumpulle on 3,5 astetta keskimäärin ja meno maahan 0,5 astetta tähän aikaan vuodesta. onkohan lämpötilat matalat? vai sopivat maapiirille?
Aika lailla normilukemat.  Itselläni on maaperä savimaata "ns. parasta maakierrolle" ja lämpötila on loppuhetkellä 3 astetta tällä hetkellä.
(http://www.saunalahti.fi/sundanic/maapiiri%2024h.jpg)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 07.11.09 - klo:14:40
Lainaus
Havaittu seuraavaa: ilman painetta ja pumppu kolmosella kaivosta tulee ~4 asteista ja kaivoon palaa asteen kylmempänä.
 
Tämä on loogista:
Suurella virtauksella on pieni lämpötilaero höyrystimen yli

Lainaus
Havaittu seuraavaa:
Ilman painetta ja pumppu ykkösellä putoaa kaivosta tuleva ja kaivoon palaava hikisesti asteen erolla uhkaavasti lähelle nollaa.
  
Tämä ei ole loogista
Mikä pudottaa kaivosta tulevan nesteen lämpötilan????

Lainaus
Havaittu seuraavaa:
Painetta ~0,5bar ja pumppu ykkösellä kaivosta tuleekin 4,3 asteista ja kaivoon palaa 1,4 asteista  
Tämäkin on loogista:
Pienellä virtauksella kasvaa lämpötilaero höyrystimen yli.
Tulevan nesteen lämpötilan nousu johtunee siitä, että maaneste viettää enemmän aikaa kierroksellaan.

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: --Make-- - 07.11.09 - klo:15:18
Lainaus
Havaittu seuraavaa:
Painetta ~0,5bar ja pumppu ykkösellä kaivosta tuleekin 4,3 asteista ja kaivoon palaa 1,4 asteista  
Tämäkin on loogista:
Pienellä virtauksella kasvaa lämpötilaero höyrystimen yli.
Tulevan nesteen lämpötilan nousu johtunee siitä, että maaneste viettää enemmän aikaa kierroksellaan.

ATS[/quote]

eli näin siis parempi, kun maapiirin kiertopumppu ei haukkaa niin paljon watteja ja tulo-paluu lämmötkin pysyvät alueella :)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Ceon - 08.11.09 - klo:18:49
Lainaus
Kurista matampaa kaivoa pari pykälää ja tee edellisenkaltaiset mittaukset uudestaan. Lämpötiloja 1 min välein koko käyntijakson ajan jotta saadaan mitattua vähintään kaksi nesteen kierrosta. Nythän kierros kestää n. 15 min

Matalamman kaivon linjasäätö on nyt arvossa 8. Keruupumppu keskiteholla, eli 2.

Tässä tulokset:

1      2,5      0,2
2      2,6      -0,2
3      2,7      0,1
4      2,7      -0,1
5      2,7      -0,1
6      2,6      -0,2
7      2,6      -0,2
8      2,5      -0,2
9      2,3      -0,3
10      2,2      -0,3 LV start
11      2,0      -0,2
12      1,9      -0,3
13      1,8      -0,3
14      1,7      -0,2
15      1,6      -0,2
16      1,4      -0,3
17      1,4      -0,3
18      1,3      -0,3
19      1,3      -0,3
20      1,3      -0,2
21      1,3      -0,2 LV stop
22      1,2      -0,5
23      1,2      -0,8
24      1,2      -0,9
25      1,2      -0,9
26      1,1      -0,9
27      1,1      -0,9
28      1,1      -1,0
29      1,1      -0,9
30      1,0      -1,0
31      0,9      -1,1
32      0,8      -1,2
33      0,8      -1,2
34      0,7      -1,2
35      0,6      -1,3
40      0,4      -1,4
45      0,2      -1,6
50      0,1      -1,6

Tuohon nyt sattui kuitenkin LV-jakso.

Olisiko näiden perusteella kenties syytä miettiä käynnistysarvon muuttamista? Nythän se on tuplattu oletusarvosta 60 -> 120.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 09.11.09 - klo:10:08
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=5224890.jpg][IMG]http://www.aijaa.com/img/b/00726/5224890.jpg[/IMG][/url]
Eipä tämä paljoakaan lisävalaistusta antanut.
Olen lisännyt edelliseen kuvaan tulolämpötilan kun kaivot toimivat rinnan.
Tuo lämpimän veden teko sotkee tarkastelua.

- Kaikissa tapauksissa on tulolämpötila n. sama ensimmäisen kierroksen ajan.
- Toisella kierroksella ja sen jälkeen
   -60m kaivon ollessa yksin käytössä tulee sieltä n.2 oC kylmempää
   -107m kaivon ollessa yksin käytössä tulee sieltä n.1oC kylmempää
kuin kaivojen ollessa rinnan kytkettyinä.

Tulokset ovat loogisia.

Ihmetysen aihe on ainoastaan se miksi kaivot käyvät näin kylminä.

Voisit vielä kokeilla maapumppua tehoasennolla "1". Tällöin lämpötilaero kasvaa (tavoite-erohan on n. 3C).

Kaivojen "tasapainotus" kannatta tehdä vasta kun pumppu on käynyt vähintään 25 min.

ATS

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: jzl - 09.11.09 - klo:13:14
oliskohan pikkuisen viallinen lämpötila anturi. anturin tyypistä tietämättä voi myös anturin syöttöjännite syystä tai toisesta olla lian matala.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: justus01 - 10.11.09 - klo:14:45
"Käytännössä katsoen pumpun COP oli ajon lopulla n. 1,1 tai hieman yli, eli porareiän kylmeneminen hyydytti lämpöpupun totaalisesti."

Tämä COP:n hyytyminen noin alas on mielestäni erikoista. Testien perusteella vielä -5/50 lämpötiloillakin MLP:n COP:n pitäisi olla 2.3-3.

http://institute.ntb.ch/fileadmin/Institute/IES/pdf/PrüfResSW090923.pdf
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 10.11.09 - klo:14:53
Lainaus
Lämpöpumppuna T15 & 2 x 700l varaajaa, joista toiseen on asennettu tulistin yläosaan. Kaivoja 2 x 140 m aktiivisyvyyttä.
Kuvaan eiliseltä testiajon, koska tuntuu vakavasti siltä, ettei tämä kuukauden vanha systeemi toimi lain.

Nostin mukavuuslämpöä ja kulmakerrointa siten, että automatiikka vaati varaajalta paluuveden lämmöksi 45,0 C. Ko. arvo testin alussa oli 37,5 C. Ennen testiä kierrätin vettä kaivoissa pumpulla n. 30 min ,
jonka jälkeen lämmöt tasaantuivat n. + 3,3 C lämpötilaan.
Kierrätit maapumpulla 30 minuuttia maanestettä ja lämpötila tasaantui 3,3 asteeseen.
Aika alhainen arvo. Missä päin asut. Ilmeisesti aika pohjoisessa, tai sitten siellä teillä maaperä on jostain muusta syystä aika kylmää.
Onko lähistöllä jokin toinen lämmityskaivo, joka voi jäähdyttää maaperää?

Jos tuon 3,3 asteen perustella laskee kaivon lämmöntuoton, putoaa se reilusti alle 30.000kWh arvoon/ vuosi pumpulla tuotettuna lämpömääränä, laskien ja siinä on mukana sähköverkostakin otetun pumpun käyttösähkön osuuskin.

Kaivojen mitoitus ei näytä riittävän, jotain muutakin voi olla vialla.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 10.11.09 - klo:15:58
kaksikaivoa kirjoitti:
"Lähtötilanne     5 min ajon alusta  tulo   +3,0       meno - 0,8
                    30 min ajon alusta          +1,9                - 2,2
                    60 min ajon alusta         + 0,7                - 3,2
                    90 min ajon alusta         + 0,2                - 3,8
                   120 min ajon alusta           0,0                 - 3,8"

Paremmin asiasta tietämättömänä, voisi veikata keruunesteen olevan laimeaa ja ehdotankin edelleen, tuon keruunesteen väkevyyden mittaamista, sen kun pitäisi olla n. 30 % etanoliseos. Ja kun nuo pumppujen tehoarvotkin lähtevät oletuksesta, että keruun tulo on 0, eikä tuo keruun minimi 120 min. kohdalla alita edes tuota, eikä pumpun pitäisi missään tapauksessa siihen 0:aan hyytyä.
Laita vaikka pieni määrä muovipullossa pakastimeen, jos pakastin on normaalilämpöinen (-18), pitäisi hyhmääntymisen kestää aikas kauan koska tuon keruunesteen jähmettyminen saisi alkaa vasta -15 - -17 asteessa. Tuolla testillä ainakin tuo hyhmääntymisen mahdollisuus tulisi tarkistettua.

Sellaisen kommentin vielä lisään että myös meillä tulolämpö kaivosta on Thermian anturien mukaan jakson alkuun vain 3 - 4 astetta, lopulla 1 - 2 astetta, ja paluu käy pakkasella. Tämä vaikka asustelemmekin aivan lounaassa.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: sam68 - 10.11.09 - klo:16:03
Lainaus



Voivatko kaivot olla todellakin noin kylmät ????

Jos joku hoksaisi jotakin turhautuneelle lämmittäjälle  ????

Olisko päävastuu laitteiston toimittajalla/asentajalla? Täällä foorumilla törmää jatkuvasti kysymyksiin ja tilanteisiin, jotka ehdottomasti kuuluvat laitteiston asentaneelle/mitoittaneelle firmalle. En tarkoita etteikö asioilla silti voisi spekuloida tiettyyn rajaan asti..
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Matias - 10.11.09 - klo:16:42
Meikäläisen kehnolla matematiikalla COP arvo 1,1 menisi jo talon lämmittämiseen (6kw) kun kompressorin ottoteho on n 5kw.
Lainaus
Käytännössä katsoen pumpun COP oli ajon lopulla n. 1,1 tai hieman yli,

Jos laskisi että 1400l varaajan lämpö olisi noussut n 5 astetta niin siihen on mennyt tehoa n 35kw.Lisäksi talon kulutus (6kwh) 12kw niin kahden tunnin tuotoksi tulisi 47kw+tulistinteho.
Tunnissa tuotto olisi puolet eli 23,5kw ja jos tuon kehittää 5kw:n kompressori niin ihan hyvä COP arvo minusta tulisi.
Varaajan alkulämpötilaa tietysti vaikea määritellä joten siltä osin laskelma lienee liian optimistinen.
Vai mitähän laskin väärin? :-[



Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 10.11.09 - klo:17:51
Ehkäpä jotain meni alueelta;
Omien oppieni mukaan kun pitäisi:

1400 L x 5,2°C x 4,2 kJ / L x°C = 30576 kJ / 3600 s = 8,5 kWh
Lisää kuumakaasu ehkä 15 % x 8,5 kWh = 1,3 kWh
Tähän tuo 6 kW x 2 h = 12 kWh
Otto 5 kW x 2 h = 10 kWh

COP = 8,5 + 1,3 + 12 = 21,8 kWh / 10 kWh = 2,18

ei hyvä, mut' ei olematonkaan siis noille arvoille, vaiko?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 10.11.09 - klo:17:57
                 F=      1,04      l/s      
                  k      0,67            
                                    
min      Tulo      Meno      Dt      F         c         P

                                    
5          3,0      -0,8      3,8      0,697      3,75      9,9
30         1,9      -2,2      4,1      0,697      3,75       10,7
60         0,7      -3,2      3,9      0,697      3,75       10,2
90         0,2      -3,8      4,0      0,697      3,75      10,5
120      0,0      -3,8      3,8      0,697      3,75      9,9

Taulukossa rivit hyppivät. Toivottavasti siitä saa selvän.

15 kW:n pumpun maasta ottaman tehon pitäisi olla n. 10kW.
Virtausmittauksesi ei todennäköisesti anna oikeaa tulosta vesi-etanoliseokselle. Jos käytetään korjauskerrointa 0,67, saadaan kaivosta tulevaksi tehoksi koko kaksituntisen käyntijakson ajaksi varsin tarkkaan 10 kW.
Kaivon tehontuotto ei hyydy vaikkakin lämpötila laskee.

Pystytkö mittaamaan lämpöpumpun ottaman sähkötehon?
Jos pystyt, niin tee samanlainen ajo kuin edellinenkin oli lisättynä sähköteholla. Tästä vasta pystyy määrittämään hyötysuhteen.

Mistä mitattavia lämpötiloja käytetään pumpun ohjaukseen?
Mitenkä säädetään tulistusta.
Gebwellin sivuilta en valaistusta näihin asioihin löytänyt.

Lainaus
Kuvaan eiliseltä testiajon, koska tuntuu vakavasti siltä, ettei tämä kuukauden vanha systeemi toimi lain.
Kaksi rinnankytkettyä varaajaa ja niiden "sielunelämä" saattaa aiheuttaa virhetulkintoja.

Kuinka pitkästi pumppu huilaa kahden tunnin käyntijakson jälkeen?

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 10.11.09 - klo:18:13
Lainaus
                 F=      1,04      l/s      
                  k      0,67            
                                    
min      Tulo      Meno      Dt      F         c         P

                                    
5          3,0      -0,8      3,8      0,697      3,75      9,9
30         1,9      -2,2      4,1      0,697      3,75       10,7
60         0,7      -3,2      3,9      0,697      3,75       10,2
90         0,2      -3,8      4,0      0,697      3,75      10,5
120      0,0      -3,8      3,8      0,697      3,75      9,9

Taulukossa rivit hyppivät. Toivottavasti siitä saa selvän.

15 kW:n pumpun maasta ottaman tehon pitäisi olla n. 10kW.
Virtausmittauksesi ei todennäköisesti anna oikeaa tulosta vesi-etanoliseokselle. Jos käytetään korjauskerrointa 0,67, saadaan kaivosta tulevaksi tehoksi koko kaksituntisen käyntijakson ajaksi varsin tarkkaan 10 kW.
Kaivon tehontuotto ei hyydy vaikkakin lämpötila laskee.

Pystytkö mittaamaan lämpöpumpun ottaman sähkötehon?
Jos pystyt, niin tee samanlainen ajo kuin edellinenkin oli lisättynä sähköteholla. Tästä vasta pystyy määrittämään hyötysuhteen.

Mistä mitattavia lämpötiloja käytetään pumpun ohjaukseen?
Mitenkä säädetään tulistusta.
Gebwellin sivuilta en valaistusta näihin asioihin löytänyt.

Lainaus
Kuvaan eiliseltä testiajon, koska tuntuu vakavasti siltä, ettei tämä kuukauden vanha systeemi toimi lain.
Kaksi rinnankytkettyä varaajaa ja niiden "sielunelämä" saattaa aiheuttaa virhetulkintoja.

Kuinka pitkästi pumppu huilaa kahden tunnin käyntijakson jälkeen?

ATS

Nyt kun kahdet, eri lähtökohdista, lasketut tulokset ovat sangen lähellä toisiaan, saatta tuloskin olla sangen lähellä totuutta.
Mutta jos keruun lämmön pudotessa tuotto tosiaan loppuu nämä eivät sitä selitä.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 10.11.09 - klo:20:07
Lainaus
Hei taas !

Em. sijainti Kuopion läheisyydessä.
Läheisyydessä ei muita lämpökaivoja.
Nämä kaivot on porattu molemmat viistoon samalle huoltokaivolle.

Jotain täytyy tehdä ennen pakkasia, varmaankin.
Kuopiossa pitäisi kallioperän lämpötilan olla noin +5 ... +5,5C.
Onko lämmön mittaus todellakin kunnossa?

Kaivojen tuottoa huonontaa hiukan se, että ne on porattu samasta tarkistuskaivosta viistoporauksella.
Kaivojen yläpäässä ne ovat hyvin lähellä toisiaan ja viistouden kulmasta riippuen yläpäät ovat samassa "lämpötaloudessa".
Kaivot ovat 2 x 140m = noin 280m aktiivisyvyyttä.
Tuosta yhteispituudesta pitäisi oikeastaan vähentää jotain, siitä porauskulmasta tietysti riippuen. Tämän jälkeen todelliseksi aktiivisyvyydeksi tulee jotain vähän vähemmän, esim. 200 - 230 metriä!
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 10.11.09 - klo:20:29
Lähestytäänpä asiaa kaivon kuormituksen suunnasta.

Minulla on 2,5 vuotta käytössä ollut kaivo
-Viimeisen viikon aikana kaivosta otettu keskiteho on ollut 1,80 kW
-Kaivon aktiivisyvyys on 153 m
-->Kaivon kuormitus on 11,7W/m
-Tasaantumislämpötila on 5,0C maapumpun käytyä hullunkierrolla 45 min.

Kaksikaivoa:
-Talon käyttämä teho on 6 kW. Esim hyötysuhteella 2,5 otetaan kaivoista tehoa keskimäärin 3,6 kW
-Vähennetään kaivojen aktiivisyvyydestä 30m --> aktiivisyvyys on 250m
-->kaivojen kuormitus on 14,4 W/m

Sinulla on kaivojen kuormitus n. 23% suurempi kuin minulla ja tasaantumilämpötila 1,8C matalampi. Paljonko on paljon????

Löytyykö muilta  kaivojen kuormituslukemia ja vastaavia tasaantumislämpötiloja?

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 10.11.09 - klo:21:21
Lainaus
Lähestytäänpä asiaa kaivon kuormituksen suunnasta.
..........
Löytyykö muilta  kaivojen kuormituslukemia ja vastaavia tasaantumislämpötiloja?

ATS

Meillä taas koko tuotto ollut marraskuussa 462 kWh, sähköä 148 kWh,
maasta 314 kWh,
Kaivo 1 1/2 vuotta käytössä ollut,
aktiivisyvyydeltään 114m.
kuormitettu marraskuussa k.m. 3,6 kW teholla 87 tuntia,
1,4 kW keskimääräisesti ja
12,2 W/m.
Vapaakiertoa ei ole mitattu, mutta n. puolen tunnin lepojakson jälkeen tulo on +4 astetta ainakin ensimmäisen kierron ajan eli n. 12 minuuttia. Kuten olen aiemminkin maininnut paikka on aivan maan lounaisosassa. Että kylmää kallio on täälläkin.

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: mikaora - 17.11.09 - klo:11:48
Vielä vähän lisäspekulointia tähän matalat lämpötilat keskusteluun. Toisessa keskustelussa joku oli laskenut tällaisen asian:

Lainaus
150 metriä syvän porakaivon veden jäädyttämiseen tarvittava energia:
115 mm - 109 kWh
140 mm - 178 kWh
165 mm - 261 kWh
Laskussa oletetaan porakaivoon kaksi 40mm putkea.

Voisko vielä jotkut jotka on tähän ketjuun kirjoitellut niin varmistaa minkä kokoinen reikä kullakin on. Itsellä 115mm reikä ja hieman matalat lämmöt kaivossa suhteessa häiriintymättömään kallion lämpöön (Kallio 5-6c, Oulun seudulla, ihan alussa ja kesällä saakin tuon 5 asteista litkua, nyt talvella enimmäkseen 0-3c).

Eli tuntuis, että reiän halkaisija voi vaikuttaa tähän asiaan.. ja pienellä 115mm reiällä vois kuvitella olevan ihan ok jos lämmöt tippuu ja pientä jäätymistä tapahtuu..
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 17.11.09 - klo:14:54
Lainaus
Voisko vielä jotkut jotka on tähän ketjuun kirjoitellut niin varmistaa minkä kokoinen reikä kullakin on. Itsellä 115mm reikä ja hieman matalat lämmöt kaivossa suhteessa häiriintymättömään kallion lämpöön (Kallio 5-6c, Oulun seudulla, ihan alussa ja kesällä saakin tuon 5 asteista litkua, nyt talvella enimmäkseen 0-3c).

Joo, kyllä vaan. Meillä reikä on 140 millinen 120 m syvä 113 m aktiiviia.
Tuntuu kuitenkin olevan hyvin herkkä kuormitukseen reagoinnissa, kesällä heinä- elokuussa lämpö oli reiässä n. 7 astetta, putosi lokakuun aikana 4 - 5 asteen tienoille. Nyt kuormitettaessa pidempään saattaa tulolämpö olla kahdenkin asteen vaiheilla, paluu onkin siinä vaiheessa jo pakkasella, kuitenkin vaikka tulo kävi tämän kuun alkupäivinä tuossa 2 - 3 asteessakin, tuli taas tänään keruulta alkuun 5 asteista, kun ulkolämpö nousi nollasta  5 - 6 asteeseen. Kovasti on kuorman mukaan heittelevää tuo tuottopuoli täällä.
Muistaakseni nimim. "Tomppeli" laittoi tuossa jokin aika sitten tietoa eri kivilaatujen lämmönjohtavuudesta, sillä ajatuksella noita lämmönvaihteluja olenkin sitte itelle koettanut selittää. Toinen syy on varmasti kaivon pinnan tason oleminen kutakuinkin merenpinnan tasossa, mistä ja mihin voisi silloin kuvitella virtausta käyvän, suurella todennäköisyydellä ei mihinkään, ja silloin lämpö tulisikin pääasiassa johtumalla. Jos noin ajattelisi, silloin voisi pienempi reikä olla jopa parempi, kun kallio kuitenkin on moninkertainen lämmönjohtavuudeltaan veteen verraten. Eikä kaivonpuolella keruuputkea tapahdu kuin pieniä kovektiovirtauksia muuten seisovassa vedessä.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: sam68 - 17.11.09 - klo:16:34
Lainaus
Vielä vähän lisäspekulointia tähän matalat lämpötilat keskusteluun. Toisessa keskustelussa joku oli laskenut tällaisen asian:

Lainaus
150 metriä syvän porakaivon veden jäädyttämiseen tarvittava energia:
115 mm - 109 kWh
140 mm - 178 kWh
165 mm - 261 kWh
Laskussa oletetaan porakaivoon kaksi 40mm putkea.

Voisko vielä jotkut jotka on tähän ketjuun kirjoitellut niin varmistaa minkä kokoinen reikä kullakin on. Itsellä 115mm reikä ja hieman matalat lämmöt kaivossa suhteessa häiriintymättömään kallion lämpöön (Kallio 5-6c, Oulun seudulla, ihan alussa ja kesällä saakin tuon 5 asteista litkua, nyt talvella enimmäkseen 0-3c).

Eli tuntuis, että reiän halkaisija voi vaikuttaa tähän asiaan.. ja pienellä 115mm reiällä vois kuvitella olevan ihan ok jos lämmöt tippuu ja pientä jäätymistä tapahtuu..

Olen seurannut kymmeniä kaivoja tässä Oulun alapuolella ja talvella ollaan siellä 2-3 asteen paikkeilla pitkillä käyntijaksoilla. Tuo nolla on kyllä jäänyt näkemättä. Kaivoista lähes kaikki on noita 115mm, mutta itselläni on isompi reikä ja se käyttäytyy samalla tavalla.
Pitkät vaakaputket saattavat pudottaa myös asteenkin jos ovat huonosti eristetyt. Yleensä nämä ovat lyhyet ja tätä ongelmaa ei ole.
Pienet reiät on todettu ihan yhtä hyviksi kuin isommat ja muut asiat kuin halkaisija ovat syynä jos kaivo on huono tuotoltaan.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Roori - 17.11.09 - klo:18:38
Lainaus
150 metriä syvän porakaivon veden jäädyttämiseen tarvittava energia:
115 mm - 109 kWh
140 mm - 178 kWh
165 mm - 261 kWh
Laskussa oletetaan porakaivoon kaksi 40mm putkea.

Tuota laskelmaa vois jatkaa vielä vähän kauemmas, eli jos teoriassa kuvitelisi tuon ympärille vaikkapa kallion, vaikkapa 500mm halkaisijaisen... sellainen taitaa useimmilla löytyä sen reiän ypärillä ;)
Niin kuinkahan paljon siihen tarvitaan energiaa jotta se saadaan vaikkapa +5C asteesta tuonne 0C asteeseen vaikka kahdella erikokoisella vesireiällä 115mm ja 160mm.
Tuommonen vertailu avais hiukan tuon vesireiän halkaisijan merkitystä "reiän hyvyyteen".
Nyt itse ei ehdi kaavailla ja laskea, mutta jos joku "ropellipää" viitsii niin se vois selventää kuvioo halkaisija vaikutuksesta.
Tuo olis aika selkeä faktatieto seisovan veden kaivoa ajatellen.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Kale - 17.11.09 - klo:18:46
Lainaus
Lainaus
150 metriä syvän porakaivon veden jäädyttämiseen tarvittava energia:
115 mm - 109 kWh
140 mm - 178 kWh
165 mm - 261 kWh
Laskussa oletetaan porakaivoon kaksi 40mm putkea.

Tuota laskelmaa vois jatkaa vielä vähän kauemmas, eli jos teoriassa kuvitelisi tuon ympärille vaikkapa kallion, vaikkapa 500mm halkaisijaisen... sellainen taitaa useimmilla löytyä sen reiän ypärillä ;)
Niin kuinkahan paljon siihen tarvitaan energiaa jotta se saadaan vaikkapa +5C asteesta tuonne 0C asteeseen vaikka kahdella erikokoisella vesireiällä 115mm ja 160mm.
Tuommonen vertailu avais hiukan tuon vesireiän halkaisijan merkitystä "reiän hyvyyteen".
Nyt itse ei ehdi kaavailla ja laskea, mutta jos joku "ropellipää" viitsii niin se vois selventää kuvioo halkaisija vaikutuksesta.
Tuo olis aika selkeä faktatieto seisovan veden kaivoa ajatellen.
Laskelman idea on että suuremman reijän voi mitoittaa hivenen "naftimmaksi" koska se ei niin helposti jäädy umpeen. 2 ja -2 asteen lämpötilat ei vielä romahduta hytösuhdetta mutta umpeen jäätyminen romahduttaa. Tietysti jos pistää reijän täyteen betonia niin ei tarvitse murehetia jäätymisestä...
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 17.11.09 - klo:19:16
Lainaus
Laskelman idea on että suuremman reijän voi mitoittaa hivenen "naftimmaksi" koska se ei niin helposti jäädy umpeen. 2 ja -2 asteen lämpötilat ei vielä romahduta hytösuhdetta mutta umpeen jäätyminen romahduttaa. Tietysti jos pistää reijän täyteen betonia niin ei tarvitse murehetia jäätymisestä...
Jäätyminen  päinvastoin parantaa huomattavasti lämmönjohtavuutta, ei suinkaan huononna.
Eri asia on tietysti jos siitä tulee muuta haittaa, vaikka putkien puristumisen vuoksi.
Linkkinä tuolta:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3969.0

muokkaus; meinas mennä viittaus väärään viestiin, sori "Roori"
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 17.11.09 - klo:22:47
Lainaus
........... eli jos teoriassa kuvitelisi tuon ympärille vaikkapa kallion, vaikkapa 500mm halkaisijaisen... sellainen taitaa useimmilla löytyä sen reiän ypärillä ;)
Niin kuinkahan paljon siihen tarvitaan energiaa jotta se saadaan vaikkapa +5C asteesta tuonne 0C asteeseen vaikka kahdella erikokoisella vesireiällä 115mm ja 160mm.
Tuommonen vertailu avais hiukan tuon vesireiän halkaisijan merkitystä "reiän hyvyyteen".
............
Tuo olis aika selkeä faktatieto seisovan veden kaivoa ajatellen.
Taulukko menee niin sekaisin ettei siitä tolkkua, mutta:

Ø 0,5 m, pit. 150 m, reikä 115 mm  91,5 kWh
Ø 0,5 m, pit. 150 m, reikä 160 mm  95,5 kWh

Tämä oli siis 150 metrinen, Ø 0,5 m ala kalliota johon sisältyy vesitäytteinen  reikä, 115 tai 160 mm + 2 x 40 mm keruuputket, ja jota jäähdytetään 5 astetta, sisältämä energia.
Josko tuo ajatus nyt tuossa sattui juoksemaan oikein?

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 18.11.09 - klo:09:01
Nyt on oma systeemi ollut käytössä vajaan vuoden. Sähkölaskut tuntuvat jonkinverran suurilta eikä maalämpökään ihan ilmaiseksi tunnu pyörivän. Syyskuussa lämpöpumppu otti yli 400 kwh (tällä foorumilla parin muun vastaavan kokoisen talon menoihin olen verrannut niin lähes 40% vähemmän menee muilla). Tönössä on neliöitä 191 ja kuutioita noin 550 (1 kerros). Sijainti Pohjanmaalla.

Porukka joka porasi mulle reiät ei jättänyt oikeen luotettavaa kuvaa. Laskettu syvyys oli 160m, mutta herrat porarit tekivät kaksi reikää 60 ja 70m joissa molemmissa kuraa 7-9 m. Vettä on noin reippaan metrin jälkeen. Sanoivat vaan, että on sen verran kova vedentuotto että kyllä riittää - ja kiireellä kytkimen nosto.

Porarit väittivät että paine oli niin kova ettei millään vehkeillä olisi päässyt paljoa pitemmälle (itse uskon että niillä oli surkeat pelit). Väliäkin reikien väliin jättivät alle 10m. Eräänäkin päivänä kun tulin työmaalle niin siellä oli semmonen 10 metrinen geyshiiri kun porasivat toista reikää.

Kun olen sis/ulos lukuja aikaisemmin seuraillut, niin tuntuu että sisääntulevan nesteen lämpö ei ole koskaan mennyt alle nollan, mutta alla olevat luvut kertovat että jos on vähänkään kylmempi niin ei ehdi kyllä palautua ainakaan lähtöarvoon käynnin välissä.

Käynnistyskertoja maaliskuu - lokakuu n. 3500 (eli n. 438 /kk).
Käyntiaika samalla välillä 1200h (eli. n. 150h/kk). Pitää näitäkin vissiin ruveta seurailemaan kk-tasolla.

Laitan alle omat sis/ulos lukuni jos niistä voisi päätellä jotain. Kyseisellä käynnistyskertaa edeltävällä ajalla lämpösellä vedellä ei juuri lotrattu, ja käyttövettä lämmitettiinkin (vai latausta?) vain 8 min. Menovettä lämmitettiin 10min. Menoveden lämpötila säädetty 30,9 asteeseen:

Ulkona +3 C

min      sis      ulos
0      5,6      5,4
1      5,6      2,7
2      5,6      2,4
3      5,6      2,5
4      5,6      2,6
5      5,6      2,7      
6      5,6      2,8      
7      5,6      2,9
8      5,6      1,8
9      5,2      0,8
10     4,9     0,4
11      4,7      0,2      
12      4,6      0,1
13      4,6      0,1
14      4,6      -0,1
15      4,6      0,1
16      4,5      0,2
17      4,4      0,2
18      4,1      0,1
19      3,9      4,0
20      3,8      4,0
21      3,7      4,1
22      3,5      3,8
23      3,5      3,7
24      3,5      3,7
25      3,4      3,6      
26      3,4      3,6
27      3,8      3,8
28      4,1      4,1
29      4,4      4,6
30      4,6      4,7
31      4,6      4,8
32      4,6      4,8
33      4,6      4,8
34      4,6      4,8
35      4,6      4,8
36      4,6      4,8
37      4,7      4,9
38      4,9      5,1
39      5,0      5,1
40      5,2      5,2
41      5,2      5,2
42      5,2      5,3
43      5,2      5,3
44      5,2      5,4
45      5,2      5,4
46      5,2      5,4
47      5,3      5,5
48      5,3      5,5            
49      5,3      5,5
50      5,4      5,5
51      5,5      5,6
52      5,5      5,6      
53      5,5      5,6      
54      5,5      5,6      
55      5,6      5,6      
56      5,6      5,6      
57      5,6      5,6      
58      5,6      5,7      
59      5,6      5,8      
60      5,6      5,8      
61      5,6      5,8      
62      5,6      5,8      
63      5,6      5,8      
64      5,7      5,8
65      5,7      5,8      
66      5,7      5,8      
67      5,7      2,6

Sitä en tiedä mikä ulkokierron kiertonopeus on, mutta tuossa 3 min kohdalla lämpötilaero on aika lailla sen 3 astetta. Kiertoaika on ilmeisesti n. 10 min?

Miltäs luvut näytää? Riittääkö tuotto kylmemmilläkin keleillä vai pitääkö lähteä puukaupoille?. Saako näistä luvuista jotenkin laskettua kwh-tuoton?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 18.11.09 - klo:17:12
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=5281766.jpg][IMG]http://www.aijaa.com/img/b/00459/5281766.jpg[/IMG][/url]

Hyvältähän tuo kaivosi näyttää ja minäkin olen tyytyväinen omaani.

-Minulla tulee kylmä mälli n. 3min kohdalla, vesi lähtöisin 50-70m syvyydeltä ja
-Lämmin mälli n. 8 min kohdalla ja tämä vesi on kaivon pohjalta 140-150m syvyydeltä.
-Yksi kierros kestää 17-18min

Kerrohan kuitenkin
- Mikä lämpöpumppu ja teho?
- Onko kaivot rinnan vai sarjassa ja millainen on kytkentä?
- Voiko maapumpun tehoa lisätä?
- Paljonko on putkea pumpun ja kaivojen välillä?

Kaivoista mainittakoon, että hyvä veden tulo porauksen aikana ei välttämättä takaa hyvää veden vaihtuvuutta lämpökaivokäytössä.

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: MM - 18.11.09 - klo:18:08
moi

tuolla olis execl taulukko mitä olen ruvennut täyttelemään

http://koti.mbnet.fi/p1oneer/lassa/Kayntiajat.xls

patteri kierto tosiaan ja yhestä huoneesta näkyy maa lattian tilalla vielä ja eristeitä puuttu osasta taloa eli siks L1 kierto nyt jo kuumana  ;D
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 18.11.09 - klo:20:06
Lainaus
Sitä en tiedä mikä ulkokierron kiertonopeus on, mutta tuossa 3 min kohdalla lämpötilaero on aika lailla sen 3 astetta. Kiertoaika on ilmeisesti n. 10 min?

Miltäs luvut näytää? Riittääkö tuotto kylmemmilläkin keleillä vai pitääkö lähteä puukaupoille?. Saako näistä luvuista jotenkin laskettua kwh-tuoton?
Saisitko sellaisen käyntijakson, missä maapumppu ei ole ollut pakkokäytöllä vähintään muutamaan tuntiin ennen mittauksia.
Käyntijakson aikana laitat sen sitten pakkokäytölle.
Mieluummin sellainen käyntijakso, minkä aikana ei lämmitetä käyttövettä.

Edellisistä luvuista laskeskelin, että kaivosta otettava teho olisi
- 5,4 kW tehtäessä käyttövettä
- 8,0 kW lämitettäessä taloa.
Luvut ovat enemmänkin arvaus, koska laskelmissa piti vielä arvata joitakin tekijöitä. Edit (Pieleen meni, koska pumppusi on 8 kW)

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 19.11.09 - klo:08:52
Lainaus
Hyvältähän tuo kaivosi näyttää ja minäkin olen tyytyväinen omaani.

-Minulla tulee kylmä mälli n. 3min kohdalla, vesi lähtöisin 50-70m syvyydeltä ja
-Lämmin mälli n. 8 min kohdalla ja tämä vesi on kaivon pohjalta 140-150m syvyydeltä.
-Yksi kierros kestää 17-18min

Kerrohan kuitenkin
- Mikä lämpöpumppu ja teho?
- Onko kaivot rinnan vai sarjassa ja millainen on kytkentä?
- Voiko maapumpun tehoa lisätä?
- Paljonko on putkea pumpun ja kaivojen välillä?

Kaivoista mainittakoon, että hyvä veden tulo porauksen aikana ei välttämättä takaa hyvää veden vaihtuvuutta lämpökaivokäytössä.

ATS

ISO kiitos!

Tehohan oli se 8kw. Pumppu Niben Fighter 1240. Reiät on kytketty siten yhteen että talosta lähtee vaan yksi putki ja sisään tulee vaan yksi (onko sitten rinna vai sarjan). Putki tulee siis talon sisältä ja menee melko pinnassa n. 10m ja sitte sukeltaa kaivoon, siitä sitten ylös ja toiseen kaivoon 8m päässä ja taloon sisälle (n. 4m).

Kyllähän toi sisääntuleva lämpö vaikuttaa ihan ok:lta ja ainakin tähän aikaan vuodesta tuntuu riittävän. Kun vertasin taulukoita niin mulla oli melkoinen ero sisään ja ulosmenevän lämpötilan kohdalla, eli yli 5 astetta tossa 10 - 15 min kohdalla. Onko se ok?

Mitä tarkoitat tuolla pumpun tehon lisäämisellä? Ulkokierron nopeus on varmaankin tehtaan asetuksessa (mikä sitten onkaan). Lämpösäädin siinä koneen kyljessä on +2:lla eli sen vajaa 31 astetta. Kun aamulla katselin niin n. 130m2 on sellanen 22 astetta ja 30m2 (märkätilat ja kh) 24 astetta ja 30m (at + tekninen tila) +10 astetta.

Millähän suhteellisen kova sähkönkulutus (pumpulle) selittyy? Onko jotain lukua millä sitä voisi tarkemmin tutkia?

Mitäs nappuloita pitää painella että saan ensinnäkin pumpun sellaiseen tilaan että se ei käy pariin tuntiin ja sitten kytkettyä pakkokäytölle (ilman että lämmittää käyttövettä) ? Ko. käyttöajasta pitäisi tehdä visiin samanlainen taulukko?

... ja kiitos vielä kerran asiantuntijalle.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 19.11.09 - klo:10:07
Lainaus
Nyt on oma systeemi ollut käytössä vajaan vuoden. Sähkölaskut tuntuvat jonkinverran suurilta eikä maalämpökään ihan ilmaiseksi tunnu pyörivän. Syyskuussa lämpöpumppu otti yli 400 kwh (tällä foorumilla parin muun vastaavan kokoisen talon menoihin olen verrannut niin lähes 40% vähemmän menee muilla).

 Käynnistyskertoja maaliskuu - lokakuu n. 3500 (eli n. 438 /kk).
Käyntiaika samalla välillä 1200h (eli. n. 150h/kk). Pitää näitäkin vissiin ruveta seurailemaan kk-tasolla.
Lainaus
Mitäs nappuloita pitää painella että saan ensinnäkin pumpun sellaiseen tilaan että se ei käy pariin tuntiin ja sitten kytkettyä pakkokäytölle

Lämpötilakäppyröistä voi päätellä, että maaliospumppu on jatkuvalla käytöllä?
Niben nappuloita en tunne, mutta käyttöohje käteen, sieltä sen pitäisi selvitä.

Jos tosiaan maapumppu käy jatkuvasti tuhlaa se seuraavasti sähköä:
- Käy kuukaudessa 720h-150h = 570 h turhaan.
- Kuluttaa sähköä 570h*0,175kW = 100 kWh (maapumpun tehoksi arvioitu 175W)
- Syyskuussa kokonaiskulutus 400kWh, josta turhaa kulutusta 100 kWh eli ylimääräistä kulutusta 100/300*100% = 33%  :P

Maapumpunhan pitäisi käydä vain silloin kun kompressori käy.
Selvitä ensimmäisenä, että käykö se jatkuvasti.
Jatketaan sen jälkeen harjoituksia.

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 19.11.09 - klo:13:14
Lainaus
Lainaus
Nyt on oma systeemi ollut käytössä vajaan vuoden. Sähkölaskut tuntuvat jonkinverran suurilta eikä maalämpökään ihan ilmaiseksi tunnu pyörivän. Syyskuussa lämpöpumppu otti yli 400 kwh (tällä foorumilla parin muun vastaavan kokoisen talon menoihin olen verrannut niin lähes 40% vähemmän menee muilla).

 Käynnistyskertoja maaliskuu - lokakuu n. 3500 (eli n. 438 /kk).
Käyntiaika samalla välillä 1200h (eli. n. 150h/kk). Pitää näitäkin vissiin ruveta seurailemaan kk-tasolla.
Lainaus
Mitäs nappuloita pitää painella että saan ensinnäkin pumpun sellaiseen tilaan että se ei käy pariin tuntiin ja sitten kytkettyä pakkokäytölle

Lämpötilakäppyröistä voi päätellä, että maaliospumppu on jatkuvalla käytöllä?
Niben nappuloita en tunne, mutta käyttöohje käteen, sieltä sen pitäisi selvitä.

Jos tosiaan maapumppu käy jatkuvasti tuhlaa se seuraavasti sähköä:
- Käy kuukaudessa 720h-150h = 570 h turhaan.
- Kuluttaa sähköä 570h*0,175kW = 100 kWh (maapumpun tehoksi arvioitu 175W)
- Syyskuussa kokonaiskulutus 400kWh, josta turhaa kulutusta 100 kWh eli ylimääräistä kulutusta 100/300*100% = 33%  :P

Maapumpunhan pitäisi käydä vain silloin kun kompressori käy.
Selvitä ensimmäisenä, että käykö se jatkuvasti.
Jatketaan sen jälkeen harjoituksia.

ATS

Me tutkii. Kiitoksia neuvoista.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: eko - 19.11.09 - klo:14:06
Kannattaa samalla tutkia (lämpöpiirin kytkennästä riippuen), tarvitseeko P2:n (MLP lämpöpuolen pumppu) pyöriä MLP:n levätessä.

Jos talossa P1 (lämpöpiirin oma pumppu), P2:n päälle vain kun kompura käy (sama kuin ATS:n P3 ohje). Meillä asennuksella jäi oletukselle (5.10 Ps:2 käyntiv.ehdon valinta P2 jatk. käynti), vaikka ohituksella varustettu systeemi.

Tällä mahdollinen säästö ei ole P3:n luokkaa, mutta turha 40-60W kuitenkin (570h*40W) => 22kWh ...

Pumppujen numerot IVT/Carrier:n mukaan satuneesta syystä  ;)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 20.11.09 - klo:10:13
Lainaus
Lainaus
Sitä en tiedä mikä ulkokierron kiertonopeus on, mutta tuossa 3 min kohdalla lämpötilaero on aika lailla sen 3 astetta. Kiertoaika on ilmeisesti n. 10 min?

Miltäs luvut näytää? Riittääkö tuotto kylmemmilläkin keleillä vai pitääkö lähteä puukaupoille?. Saako näistä luvuista jotenkin laskettua kwh-tuoton?
Saisitko sellaisen käyntijakson, missä maapumppu ei ole ollut pakkokäytöllä vähintään muutamaan tuntiin ennen mittauksia.
Käyntijakson aikana laitat sen sitten pakkokäytölle.
Mieluummin sellainen käyntijakso, minkä aikana ei lämmitetä käyttövettä.

Edellisistä luvuista laskeskelin, että kaivosta otettava teho olisi
- 5,4 kW tehtäessä käyttövettä
- 8,0 kW lämitettäessä taloa.
Luvut ovat enemmänkin arvaus, koska laskelmissa piti vielä arvata joitakin tekijöitä. Edit (Pieleen meni, koska pumppusi on 8 kW)

ATS

Mites toi kaivosta otettava teho lasketaan (kaava)? Veikkaisin että menikin pieleen toi lasku kun sitten kerroin 5,4+8= 13,4 (joka on noin yhden tunnin tuotto) * 24h ja sitten vielä 30 pv oli tulos melkeen 9700 kwh:ta / kk ;D.

Olisi siinä suoralla sähköllä maksamista kun lasku olisi 1000€ kuussa. Minkä tehoisella pumpulla ton laskit? Nyt vaan kaduttaa kun ei tullut hankittua isompaa pumppua, koska hinnanero 8kw ja 10kw välillä ei ollut kovinkaan suuri (pitkässä juoksussa).

Meillä vaan oli pakollisena energiatodistuksen laskeminen ja olisi mukava katsoa pitävätkö laskennan tehneen insinöörin luvut yhtään paikkansa (melko hurja vuosikulutusluvut olis laskenut). Muistaakseni reilusti yli 30 000 kwh oli lämmityksen ja lämpöisen veden osuus, ja siinäkin oli lämpöisen veden menekki laskettu huomattavasti alakanttiin.

Soittelin Nibelle ja siellä tekninen neuvoja sanoi että oletusasetuksena teho on 3:lla eli nopeimmalla. Ei tosin pitänyt pahana tota 10min - 18min välillä ollutta 5 asteen eroa sis/tulo välillä. No sen lauluja laulat jonka leipää syöt.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 20.11.09 - klo:12:31
Lainaus
Mites toi kaivosta otettava teho lasketaan (kaava)?
P=m*c*dt, jossa:

P= teho (kW)
m= massavirta (kg/s)
c= lämmönsiirtonesteen ominaislämpökapasiteeti kJ/(kgC)
dt= tulevan ja lähtevän nesteen lämpötilaero (oC)

Ongelmia tuo se että keruuneste ei ole puhdasta vettä vaan veden, etanolin ja denaturointiaineen seos.
Koska en tiedä denaturointiaineen ominaisuuksia olen olettanut sen ominaisuuksien vastaavan etanolin ominaisuuksia.

Laskeskelen vielä tässä sadepäivän ratoksi ohjeenmukaisen seoksen ominaisuudet, siitä myöhemmin.

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: kaksikaivoa - 20.11.09 - klo:13:38
Hei taas !

28 % maaliuoksen  tiheys on 1,064 l / kg tai 0,94 kg / l.
Ko. 28 % nesteen ominaislämpökapasiteetti on n. 3,70 kJ / kg K.

Terv 2xkaivoa
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 20.11.09 - klo:13:40
Lainaus
Lainaus
Mites toi kaivosta otettava teho lasketaan (kaava)?
P=m*c*dt, jossa:

P= teho (kW)
m= massavirta (kg/s)
c= lämmönsiirtonesteen ominaislämpökapasiteeti kJ/(kgC)
dt= tulevan ja lähtevän nesteen lämpötilaero (oC)

Ongelmia tuo se että keruuneste ei ole puhdasta vettä vaan veden, etanolin ja denaturointiaineen seos.
Koska en tiedä denaturointiaineen ominaisuuksia olen olettanut sen ominaisuuksien vastaavan etanolin ominaisuuksia.

Laskeskelen vielä tässä sadepäivän ratoksi ohjeenmukaisen seoksen ominaisuudet, siitä myöhemmin.

ATS

No ei aivan mahdoton kaava. Ainut vaan että tohon ei ole laittaa kuin tulevan ja lähtevän nesteen lämpötilaero ja teho. Laitetaanko lämpötilaeroon erojen keskiarvo, vai sijoitetaanko kaava esim. exceliin että saadaan jokaisen minuutin vastaava luku?

Mistäs toi massavirta repästään? Lasketaanko putkiston tilavuus ja katsotaan sitten kierrokseen mennyt aika (esim. graafista) ja siitä sitten lasketaan montako kiloa sekunnissa virtaa?

Tosta kapasitanssista ei sitten hajuakaan - mutta onneksi on sateinen päivä  :)

... ööö mites noi pumpun vatit vaikuttaa tulokseen, vai liittyyköne jotenkin tohon virtausnopeuteen?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Matias - 20.11.09 - klo:14:59
Mites siellä porakaivossa lämmön siirtyminen kallioperästä kaivon veteen ja keruuputken seinämän läpi keruunesteeseen oikein menee?
Äkkiseltään tuntuisi että mitä kylmempää keruuneste on niin sitä tehokkaammin lämpöä siirtyy ja mitä lämpimämpää keruuneste niin lämmön siirtyminen kallioista siihen on vastaavasti vähäisempää.
Kun pumppu käy niin keruunesteestähän lämpöä otetaan jäähdyttämällä sitä joten on kai ihan normaalia että keruuneste jäähtyy pumpun höyrystimen läpi mennessään mutta onko siellä porakaivossa jotain asioita jotka vaikuttaa miten tehokkaasti  jäähtyneeseen keruunesteeseen lämpöä siirtyy,siis muita kuin lämpötilaero?
Tuossa "seppantin" kaavassa on ymmärtääkseni pumpun keruunesteestä ottama lämpöteho mutta olisko keruunesteen kaivosta ottamalle lämpöteholle olemassa  vastaavaa (selväkielistä) laskelmaa.
Tarkoitan tilannetta kun pumppu käy jatkuvasti mutta keruunesteen lämpötila ei enää laske vaan kallioperästä kaivoon ja kerunesteeseen siirtyvä lämpöteho riittää korvaamaan pumpun ottaman lämpötehon.
Eli jos 150mertiä syvästä kaivosta otetaan esim 10kwh:n jatkuva lämpöteho niin missähän lämpötilassa keruuneste lakkaa jäähtymästä.
Vai pystyykö tuollaista tasapainotilannetta muodostumaan?
 
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 20.11.09 - klo:16:47
Kaksikaivoa

Lainaus
28 % maaliuoksen  tiheys on 1,064 l / kg tai 0,94 kg / l.
Ko. 28 % nesteen ominaislämpökapasiteetti on n. 3,70 kJ / kg K.

Mistä olet saanut nämä arvot?
Lämpökapasiteetista olen samaa mieltä, mutta tiheydeksi löysin yhdestä taulukosta arvon 0,959 kg/l (20C) ja 0,966 kg/l (4C).
Maapiirin virtaus ilmoitetaan yleensä tilavuusvirtauksena. Tällöin pitää lämpökapasiteettina käyttää 3,59 kJ/l.

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: kaksikaivoa - 20.11.09 - klo:17:49
Hei taas !

Veden ominaispaino 0 C = 1,00 kg / l, ominaispaino suurin , kun lämpötila on + 4 C.
Etanolin laskennallinen ominaispaino on 0,7894 kg / l.
Nesteiden ja liuosten ominaispainot ovat suhteellisen vakaita alhaisissa
lämpötiloissa, joten niillä ei liene juurikaan vaikutusta ko. asiassa.

Teollisuusspriin 96 % ominaispaino on ( 0,96 x 0,79 kg/l ) + ( 0,04 x 1.00 kg/l ) = 0,80 kg / l , täten 28 % seokesen ominaispaino on (0,28 x 0,80 kg /l ) + ( 0,72 x 1,00 kg / l ) = 0,944 kg / l.
= 1,06 l / kg

Ominaislämpökapasiteetti 28 % seokselle:

( 0,28 x 2,44 kJ/kgK ) + ( 0,72 x 4,19 kJ/kgK ) = 3,70 kJ / kgK

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 20.11.09 - klo:17:57
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=5293829.jpg][IMG]http://www.aijaa.com/img/b/00165/5293829.jpg[/IMG][/url]
Lainaus
No ei aivan mahdoton kaava. Ainut vaan että tohon ei ole laittaa kuin tulevan ja lähtevän nesteen lämpötilaero ja teho. Laitetaanko lämpötilaeroon erojen keskiarvo, vai sijoitetaanko kaava esim. exceliin että saadaan jokaisen minuutin vastaava luku?

Mistäs toi massavirta repästään? Lasketaanko putkiston tilavuus ja katsotaan sitten kierrokseen mennyt aika (esim. graafista) ja siitä sitten lasketaan montako kiloa sekunnissa virtaa?
Laititoin Exellin hoitamaan laskuhommat
-Virtaus  lasketaan  olettamalla,  että  40mm  putkea  on  yhteensä 262m ja kun kierros kestää 8min saadaan virtaus 0,46 l/s.
- Keruunesteen ominaislämpönä voi käyttää arvoa 3,59 kJ/lC
- Kun ylläolevat arvot kerrotaan lämpötilaerolla saadaan kaivoista tuleva teho kilowatteina, piirretty yläolevaan käyrästöön.

Maateho tuntuu olevan vähän liian suuri, koska antaa hyötysuhteeksi n. 5,3 lämmitysjakson aikana.

Onko kuvaan piirretty kaivojen kytkentä oikein?

Oliko maapumppu jatkuvalla käytöllä? Jos oli niin tenttaappa asentajaa, että oliko tämä yksittäistapaus vai onko hänellä tapana jättää aina pumppu jatkuvalle käytölle.

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 20.11.09 - klo:20:19
Lainaus
Teollisuusspriin 96 % ominaispaino on ( 0,96 x 0,79 kg/l ) + ( 0,04 x 1.00 kg/l ) = 0,80 kg / l , täten 28 % seokesen ominaispaino on (0,28 x 0,80 kg /l ) + ( 0,72 x 1,00 kg / l ) = 0,944 kg / l.
= 1,06 l / kg
Näinhän minäkin laskemalla saan.
Mutta paristakin eri taulukosta löytyy arvot 28 p-% liuokselle:
-Tiheys 0,966 kg/l (4C)
-Tiheys 0,957 kg/l (20C)

Jokin tässä nyt mättää. Olen kuullut isojen poikien kertovan, kun pirtusta lantrataan jomakelpoista tavaraa, pitää sitä kypsyttää pulloa välillä ravistellen pari päivää ja vasta sitten naatiskella.

Joku oikea kemisti kertokoon, että tapahtuuko tässä jokin kemiallinen reaktio missä alkuperäisten nesteiden tilavuusosuudet eivät päde enää seoksessa?

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 20.11.09 - klo:22:06
Lainaus

Laititoin Exellin hoitamaan laskuhommat
-Virtaus  lasketaan  olettamalla,  että  40mm  putkea  on  yhteensä 262m ja kun kierros kestää 8min saadaan virtaus 0,46 l/s.
- Keruunesteen ominaislämpönä voi käyttää arvoa 3,59 kJ/lC
- Kun ylläolevat arvot kerrotaan lämpötilaerolla saadaan kaivoista tuleva teho kilowatteina, piirretty yläolevaan käyrästöön.

Maateho tuntuu olevan vähän liian suuri, koska antaa hyötysuhteeksi n. 5,3 lämmitysjakson aikana.

Onko kuvaan piirretty kaivojen kytkentä oikein?

Oliko maapumppu jatkuvalla käytöllä? Jos oli niin tenttaappa asentajaa, että oliko tämä yksittäistapaus vai onko hänellä tapana jättää aina pumppu jatkuvalle käytölle.

ATS

Kuva on mielestäni oikein mutta putken määrä ei. Kaivossahan putkea on 2 x kaivon syvyys eli (60m + 70m)x2 = 260m + siihen 10m + 8m + 4m = 282m (no totuus ehkä lähempänä 285m, eli n. 240l).

Kun laskin sain seuraavat tehoarvot välillä 1 - 18min

min      sis      ulos      ero      virtaus      neste      teho
1      5,6      2,7      2,9      0,5      3,59      5,2055
2      5,6      2,4      3,2      0,5      3,59      5,744
3      5,6      2,5      3,1      0,5      3,59      5,5645
4      5,6      2,6      3      0,5      3,59      5,385
5      5,6      2,7      2,9      0,5      3,59      5,2055
6      5,6      2,8      2,8      0,5      3,59      5,026
7      5,6      2,9      2,7      0,5      3,59      4,8465
8      5,6      1,8      3,8      0,5      3,59      6,821
9      5,2      0,8      4,4      0,5      3,59      7,898
10      4,9      0,4      4,5      0,5      3,59      8,0775
11      4,7      0,2      4,5      0,5      3,59      8,0775
12      4,6      0,1      4,5      0,5      3,59      8,0775
13      4,6      0,1      4,5      0,5      3,59      8,0775
14      4,6      -0,1      4,7      0,5      3,59      8,4365
15      4,6      0,1      4,5      0,5      3,59      8,0775
16      4,5      0,2      4,3      0,5      3,59      7,7185
17      4,4      0,2      4,2      0,5      3,59      7,539
18      4,1      0,1      4      0,5      3,59      7,18
                                    122,9575

Onko sinnepäinkään?


Eli mikä tossa maatehossa mättää? Voiko asialle tehdä jotain?

Continious-asennossa oli. Laitoin asentoon Intem...joku. Informeeraan asentajaa että näin oli käynyt.

Ja kiitos vaan rahanarvoisista neuvoista.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 21.11.09 - klo:10:06
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=5296907.jpg][IMG]http://www.aijaa.com/img/b/00715/5296907.jpg[/IMG][/url]
Lainaus
Onko sinnepäinkään?
Eli mikä tossa maatehossa mättää? Voiko asialle tehdä jotain?
Taulukkosi arvoilla olit laskenut aivan oikein.
Jokin siinä kuitenkin mättää, koska eihän 8kW pumppu voi ottaa kaivosta 8kW tehoa.
Lämpötilamittauksetkin näyttävät todennäköisesti oikein, koska edellisessä taulukossa kompressorin pysähdyttyä maapumpun ollessa jatkuvalla käytöllä näyttivät sekä kaivosta tuleva ja kaivoon menevä lähes samoja arvoja.

Maapiirin virtaus on kysymysmerkki
- Onko keruuputket 40x3,7mm ?
- Putken pituudesta. Jätin kaivojen pohjalta kummaltakin 2x5m pois, koska putkien pohjapaino vie jonkin verran pituudesta ja oletin mainitsemasi 7 -9 m kuramäärän syövän myös osansa upotussyvyydestä.
Kuitenkaan tämä parikymmentä metriä sinne tai tänne ei selitä epäjohdonmukaisuutta.

Tee vielä mittaukset missä maapumppu on ollut jaksottaisella käytöllä ennen mittauksia mutta vaihdat kompressorin vielä käydessä maapumpun jatkuvalle käytölle ja jatkat mittauksia vähintään puoli tuntia kompressorin pysähdyttyä. Lisäksi kerro milloin on tehty lämmitä vettä ja milloin lämmitetty taloa.

Ja sama uudestaan mutta nyt maapumppu koko ajan jaksottaisella (normaalilla) käytöllä.

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 21.11.09 - klo:15:51
Kylläl putket on ihan normi siniraitaputkia (ulkomitta 40mm).

Ekat 8 min se teki käyttövettä. 10 min lämmitettiin menovettä.
Loppuajan sitten pyöritteli ulkokiertoa, eli oli jatkuvalla käytöllä.

Otin tänään yhden ajon ei jatkuvalla kierrolla. Pihalla oli lämpöä +6,3, mikä selittänee korkeammat sisääntulolämmöt.

min      sis      ulos      lämmityskohde
0      7,6      8,4      menovesi
1      6,0      6,1      menovesi
2      6,1      2,7      menovesi
3      6,1      2,1      menovesi
4      5,5      1,2      menovesi
5      5,2      0,9      menovesi
6      5,4      0,8      menovesi
7      5,4      2,2      käyttövesi
8      5,2      2,2      käyttövesi
9      5,6      2,5      käyttövesi
10      5,6      2,8      käyttövesi
11      5,1      2,5      käyttövesi
12      4,8      2,2      
13      5,2      2,9      
14      5,5      3,5      
15      5,6      3,9      
16      5,8      4,8      
17      5,9      5,7      
18      6,0      6,4      
19      6,1      6,8      
20      6,3      7,2      
21      6,4      7,6      
22      6,5      7,7      
23      6,6      7,8      
24      6,7      7,9      
25      6,8      7,9      
26      6,9      8,0      
27      7,0      8,1      

Yritän järjestää mainitsemasi  testin joskun paremmalla ajalla.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Kale - 22.11.09 - klo:22:02
Nibe 1245:lle maksimi teho 8.3kW cop 5.01. Eli maasta maksimissaan noin 6.6kW. Tuossa graaffissa maksimi on noin 8kW eli meillä on noin 17% virhe. Helposti tuon verran virhettä tulee putkien pituuksissa ja nesteen ominaisuuksissa.
Jos skaalataan maksimi teho tuohon 6.6kW saadaan alun maatehoksi noin 4.5kW. Tämä vastaa aika hyvin ilmoitettuja käyttöveden tehoja (0->50 6.9kW cop 3.54 eli maasta 4.9kW).
Lisäys: Yksitään tuon kierron ajan tarkkuus 8min +-0.5min on noin +-6%
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: eko - 23.11.09 - klo:04:33
Lainaus
Nibe 1245:lle maksimi teho 8.3kW cop 5.01.
:o :o

Joulua odotellessa, tuollainen ihmekone pukinkonttiin  :D
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 23.11.09 - klo:08:53
Huomenta.

1240:n manuaalissa oli tosiaan tuo 8,3 kW, Eikä teho ole missään vaiheessa ylittänyt tuota.

Laitan tähän alle vielä taulukon noista ei-jatkuvan käytön teholaskelmista.  Muutin ton 1 min ulostuloarvon vastaamaan 2. minuutin arvoa koska olin varmaan ottanut vähän liian innokkaasti ton ulos-arvon.                              

6,3 astetta, ei jatkuva kierto                                          

min      sis      ulos      lämmityskohde      ero sis/ulos      virtaus      neste      teho
0      7,6      8,4      menovesi      -0,8            0,5      3,59      -1,436
1      6      2,9      menovesi      3,1            0,5      3,59      5,5645
2      6,1      2,7      menovesi      3,4            0,5      3,59      6,103
3      6,1      2,1      menovesi      4            0,5      3,59      7,18
4      5,5      1,2      menovesi      4,3            0,5      3,59      7,7185
5      5,2      0,9      menovesi      4,3            0,5      3,59      7,7185
6      5,4      0,8      menovesi      4,6            0,5      3,59      8,257
7      5,4      2,2      käyttövesi      3,2            0,5      3,59      5,744
8      5,2      2,2      käyttövesi      3            0,5      3,59      5,385
9      5,6      2,5      käyttövesi      3,1            0,5      3,59      5,5645
10      5,6      2,8      käyttövesi      2,8            0,5      3,59      5,026
11      5,1      2,5      käyttövesi      2,6            0,5      3,59      4,667
12      4,8      2,2                  2,6            0,5      3,59      4,667
13      5,2      2,9                  2,3            0,5      3,59      4,1285
14      5,5      3,5                  2            0,5      3,59      3,59
15      5,6      3,9                  1,7            0,5      3,59      3,0515
16      5,8      4,8                  1            0,5      3,59      1,795
17      5,9      5,7                  0,2            0,5      3,59      0,359
18      6      6,4                  -0,4            0,5      3,59      -0,718
19      6,1      6,8                  -0,7            0,5      3,59      -1,2565
20      6,3      7,2                  -0,9            0,5      3,59      -1,6155
21      6,4      7,6                  -1,2            0,5      3,59      -2,154
22      6,5      7,7                  -1,2            0,5      3,59      -2,154
23      6,6      7,8                  -1,2            0,5      3,59      -2,154
24      6,7      7,9                  -1,2            0,5      3,59      -2,154
25      6,8      7,9                  -1,1            0,5      3,59      -1,9745
26      6,9      8                  -1,1            0,5      3,59      -1,9745
27      7      8,1                  -1,1            0,5      3,59      -1,9745

Miten käyttöveden lämmitys eroaa menoveden lämmityksestä? Kun vaikuttaa siltä että laskennallinen teho on suurempi menovettä tehtäessä?

Miksi sis/ulos ero suositus on 3 astetta kun tehoja ainakin tulee huomattavasti enemmän, kun ero on 4,5 astetta?

Taisin muuten keksiä ainakin yhden mittavirhesyyn. Nimittäin kun asensimme pumppua, niin silloin käytimme ehkä vahvempaa liuosta kuin taas reijänporaajat jotka laittoivat varmasti juuri oikean vahvuista litkua. Eli "maapiiri" joka on siis noin 25m (+ tietysti sisäputkisto) on täytetty vahvemmalla tavaralla. Tämähän vaikuttaa taas sitten nesteen osuuteen kaavassa. Ei taida olla kovin helppoa selvittää ulkokierron nesteen prosentteja? Maistamalla, jos vaikka joku puistokemisti auttaa.

Pakko vielä kysyä mikä hemmetti toi vaaleanpunainen COP- viiva on minkä seppaant on lisännyt tohon kaavioon?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 23.11.09 - klo:10:10
"1240:n manuaalissa oli tosiaan tuo 8,3 kW, Eikä teho ole missään vaiheessa ylittänyt tuota."

NIBE FIGHTER 1250 invertteri, tehot 4[ch8211]16 kW, lämpökerroin (EN 14511-standardi) 3,32.
Tuota voisi pitää Niben lippulaivana, ja omaa varmaan parhaan lämpökertoimen noista pikkupumpuista.

1240:n manuaalissa on varmaankin tuo 8,3 kW, COP ilmoitetaan 5,03:ksi, mikä onkaan siinä mittausnormi, jos EN 14511-standardi, niin hyvä tuo on uskottavampi, jos taas EN 255 niin teho onkin mitattu ilman minkäänlaisia häviötekijöitä, joita esim. pumput ovat.
Tässä 8 kk pumpun todellista tuottoa energiamittarilla seuranneena voin kokemuksesta sanoa, etteivät nuo antolupaukset ja todellisuus kyllä kohtaa tuon EN 255 normin kohdalta. Meillä esim. Thermiassa oli luvattu:
COP 35 asteessa 4,2 mitattuna n.3,7, annoksi 5,8 kW, tulnee n. 5,1 kW
COP 50 asteessa 3,1 mitattuna n.2,6, annoksi 5,5 kW, tulnee n. 4,5 kW
COP 55 asteessa ei ilmoitettu, mitattuna n.2,2, antoa ei ilmoitettu, mitattuna n.4,3 kW.
Nämä mittaukset eivät kylläkään ole jatkuneet vielä niin kauan, että mitään lopullista voisin julistaa, alustavaa kuitenkin.

Tämä vaan esimerkiksi tuon todellisuuden ja mainosten kohtaamattomuudesta, ja kehottaisikin mittaamaan todellista antohehoa, silloin voisikin koputella sitten rintaansa hankinnan erinomaisuudesta jos vieläkin anto- ja ottotehon suhde on yli viiden.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 23.11.09 - klo:10:22
Lainaus
"1240:n manuaalissa oli tosiaan tuo 8,3 kW, Eikä teho ole missään vaiheessa ylittänyt tuota."

NIBE FIGHTER 1250 invertteri, tehot 4–16 kW, lämpökerroin (EN 14511-standardi) 3,32.
Tuota voisi pitää Niben lippulaivana, ja omaa varmaan parhaan lämpökertoimen noista pikkupumpuista.

1240:n manuaalissa on varmaankin tuo 8,3 kW, COP ilmoitetaan 5,03:ksi, mikä onkaan siinä mittausnormi, jos EN 14511-standardi, niin hyvä tuo on uskottavampi, jos taas EN 255 niin teho onkin mitattu ilman minkäänlaisia häviötekijöitä, joita esim. pumput ovat.
Tässä 8 kk pumpun todellista tuottoa energiamittarilla seuranneena voin kokemuksesta sanoa, etteivät nuo antolupaukset ja todellisuus kyllä kohtaa tuon EN 255 normin kohdalta. Meillä esim. Thermiassa oli luvattu:
COP 35 asteessa 4,2 mitattuna n.3,7, annoksi 5,8 kW, tulnee n. 5,1 kW
COP 50 asteessa 3,1 mitattuna n.2,6, annoksi 5,5 kW, tulnee n. 4,5 kW
COP 55 asteessa ei ilmoitettu, mitattuna n.2,2, antoa ei ilmoitettu, mitattuna n.4,3 kW.
Nämä mittaukset eivät kylläkään ole jatkuneet vielä niin kauan, että mitään lopullista voisin julistaa, alustavaa kuitenkin.

Tämä vaan esimerkiksi tuon todellisuuden ja mainosten kohtaamattomuudesta, ja kehottaisikin mittaamaan todellista antohehoa, silloin voisikin koputella sitten rintaansa hankinnan erinomaisuudesta jos vieläkin anto- ja ottotehon suhde on yli viiden.

Joo. Niin kuin paikallinen karvakäsikin sanoi (kun ihmeteltiin miksi mainos "kaikki pitsat 5€" ei sitten pitänytkään paikkaansa) - "No mjutta sjehän on vain mjainos".

Testailin lukuja 28% prossasen sijasta 35% liuoksella, niin johan rupes  watit pienenemään, eli mysteeri ratkennee liuoksen vahvuuteen.

Laskeskelin että kaivoihin (yht siis 260m) menee nestettä semmonen 30 litraa. muita putkiahan oli sitten se n. 25 metriä ja mitä sisäputkiin menee (paisuntasäiliö etc.) Paljonkohan keskimäärin menee viunaa kun pumppu kytketään ulkokiertoon?

No jostain pitää nyt hommata prosenttimittari (mutsin ja faijan viinintekovehkeistä ehkä :)) Turha varmaan ihmetellä sen enempää ennenkuin on prosentit tiedossa.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 23.11.09 - klo:11:10
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=5308723.jpg][IMG]http://www.aijaa.com/img/b/00399/5308723.jpg[/IMG][/url]
Pyörittelin edellisen taulukkosi lukuja ja sain ylläolevan kuvan. Käyntijaksot vaan ovat niin lyhyitä, että systeemi ei ehdi kunnolla tasaantua kun jo vaihdetaan käyttötapaa (lämmitys / LKV) tai kone pysähtyy.
Taloa lämmitettäessä kannattanee käyttää ensimmäisen rivin lukuja ja käyttövettä tehtäessä alimman rivin lukuja.
Kun virtauksena käyttää arvoa 0,44 l/s, näyttää käyrästön arvot aivan loogisilta. (Tai isompaa virtausta ja väkevämpää liuosta.)

Niben COP:ssa on jätetty pois kiertovesipumppujen ottama teho ja kompressorinkin ottamasta tehosta sanotaan "kompressoriteho" ettei vaan olisi kompressorin akseliteho???. Tämähän käy mainosmiehiltä.

Jottei ihmettelyn aiheet loppuisi, niin yksi lisää:
Antamissasi taulukoissa kaikissa on tehty lämmintä vettä n. puolet ajasta.
Onko tämä normaalia Niben käyttäytymistä?
Löytyykö valikoista lämmitys/lämminvesikäytölle tuntilaskuria? Jos löytyy niin mitä näyttää?

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 23.11.09 - klo:11:50
Löytyyhän sieltä joku laskuri, mutta näyttää huomattavasti pienempää arvoa kuin 50:50.

Tämän kuun alusa otetut luvut siis ovat:
- Käynnistyskerrat = 4713
- Käyntiaika = 1829
- josta käyttövettä tehty 521 h (löysin arvon jonka oletini olevan aika joka käyttöveteen on käytetty).

Alhainen käyttövedentekoaika (suhteessa kuviin) voisi selittyä sillä että n. kolme ensimmäistä kuukautta (joka siis rakennusaikaa) ei pahemmin käyttövettä lämmitetty. Kun sitten käytövesi laitettiin päälle maaliskuun alussa olivat käyntitinnut 636. Eli jos otetaan tuo luku pois tosta 1829:stä = 1193 tuntia josta tuo 521 on suurimpiirtein puolet (mutta tämä siis arvio).

Olisiko käyntiaikoja syytä pidentää? Vai pitäisikö ensiin katsoa kauanko se kunnon pakkasilla käy? Eli kannattaako käyntiajat mitoittaa kovimman lämmitystarpeen mukaan vai Suomen keskilämpötilan joka on noin 8 astetta?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 23.11.09 - klo:15:22
Sallitaanhan vielä vähän polemiikkia, "Hanneksen" putkiin.

Tuota maateho ongelmaa voisi ratkaista näinkin, ihan loogisesti ajatellen.
Eikä tulisi enää niin epäuskottavia tehoja.
Putkista kun löytyy useampaa seinämää vaikka: 3,2; 3,7; 5,5 mm, jos olisikin käytetty tuota paksuinta.

Ø 40 mm putki

0,83 L/m putki 3,7 mm seinämällä
285 m
5 L laite
243 L

0,66 L/m putki 5,5 mm seinämällä
285 m
5 L laite
193 L

Paksuseinämäisemmällä putkella 80 % tilavuudesta ja tehosta
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 23.11.09 - klo:17:47
Lainaus
Sallitaanhan vielä vähän polemiikkia, "Hanneksen" putkiin.

Tuota maateho ongelmaa voisi ratkaista näinkin, ihan loogisesti ajatellen.
Eikä tulisi enää niin epäuskottavia tehoja.
Putkista kun löytyy useampaa seinämää vaikka: 3,2; 3,7; 5,5 mm, jos olisikin käytetty tuota paksuinta.

Ø 40 mm putki

0,83 L/m putki 3,7 mm seinämällä
285 m
5 L laite
243 L

0,66 L/m putki 5,5 mm seinämällä
285 m
5 L laite
193 L

Paksuseinämäisemmällä putkella 80 % tilavuudesta ja tehosta


Jaahas tuossa olikin meikäläisellä pilkkuvirhe. Eli putkistossa on se lähestulkoon 300l (ei 30).

No sittenhän ei oikeen prosenttiselitys täsää, eipä paljon haittaa vaikka meni se 30 litraa vähän vaffempaa tavaraa.

Putken paksuus-heitto taitaa olla paras tällä hetkellä.

Voiko ihan kunnon siniraidassa olla noin isoja seinämäheittoja, luulisi ettei.

Soittelin just kaverille ja sillä sama juttu pumpun kanssa, jatkuvalla oli ja oli ollut jo pari vuotta. Siinä voi olla jo useamman satasen turha menoerä.

Paljonkohan ihmisillä on noita pumppuja jatkuvalla kierrolla? Varsinkin kesällä vaikuttaa aika paljon kulutukseen.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 23.11.09 - klo:18:22
Lainaus
Voiko ihan kunnon siniraidassa olla noin isoja seinämäheittoja, luulisi ettei.
Ei ne valmistusvikoja ole vaan eri paineluokissa olevia seinämävahvuuksia.
Nämä putkien mitat on yleensä painettu putken pintaan tasaisin välein, ovat kuitenkin tavallisesti huonosti näkyviä. Käyhän tiiraamassa.

Lainaus
Vai pitäisikö ensiin katsoa kauanko se kunnon pakkasilla käy?
Ei kannata odottaa kunnon pakkasia......minä olen odottanut jo kaksi talvea :-?

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 23.11.09 - klo:23:06
Lainaus
Lainaus
Voiko ihan kunnon siniraidassa olla noin isoja seinämäheittoja, luulisi ettei.
Ei ne valmistusvikoja ole vaan eri paineluokissa olevia seinämävahvuuksia.
Nämä putkien mitat on yleensä painettu putken pintaan tasaisin välein, ovat kuitenkin tavallisesti huonosti näkyviä. Käyhän tiiraamassa.

Lainaus
Vai pitäisikö ensiin katsoa kauanko se kunnon pakkasilla käy?
Ei kannata odottaa kunnon pakkasia......minä olen odottanut jo kaksi talvea :-?

ATS

Selvitellään.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 24.11.09 - klo:11:34
Lainaus
Sallitaanhan vielä vähän polemiikkia, "Hanneksen" putkiin.

Tuota maateho ongelmaa voisi ratkaista näinkin, ihan loogisesti ajatellen.
Eikä tulisi enää niin epäuskottavia tehoja.
Putkista kun löytyy useampaa seinämää vaikka: 3,2; 3,7; 5,5 mm, jos olisikin käytetty tuota paksuinta.

Ø 40 mm putki

0,83 L/m putki 3,7 mm seinämällä
285 m
5 L laite
243 L

0,66 L/m putki 5,5 mm seinämällä
285 m
5 L laite
193 L

Paksuseinämäisemmällä putkella 80 % tilavuudesta ja tehosta

Selvittelin putkiasiaa.

Seinämävahvuus on 2,4mm (tätä kuulemma yleensä laitetaan).

Litku on kuulemma 30%.

Tämä ei ilmeisesti ongelmaa juuri ainakaan helpottanut?


Ø 40 mm putki

1,1 L/m putki 2,4 mm seinämällä
285 m
5 L laite
315 L
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 24.11.09 - klo:12:48
Lainaus
Selvittelin putkiasiaa.

Seinämävahvuus on 2,4mm (tätä kuulemma yleensä laitetaan).

Litku on kuulemma 30%.

Tämä ei ilmeisesti ongelmaa juuri ainakaan helpottanut?


Ø 40 mm putki

1,1 L/m putki 2,4 mm seinämällä
285 m
5 L laite
315 L

Tilavuuslaskelmassa pieni virhe: Ulkohalkaisijasta pitää vähentää 2x seinämän paksuus -->0,973 l/m

Pitoisuus
Jos 60 p-% etanoliseos laimennetaan tilavuussuhteessa 1:1 lopputulos ei suinkaan ole 30 p-% vaan n. 28 p-%

Altian taulukkoarvoista laskettuna on 28 p-% seoksen lämpökapasiteetti 4C lämpötilassa
- 3,676 kJ/kg
- 3,551 kJ/l

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 24.11.09 - klo:14:06
Päivitin 1. taulukkoa uusilla arvoilla (tää siis jatkuvan kierron arvoilla). Virtaus laskettu (280m mukaan x 0,973) / 480s = n. 0,57 l/s.

t      sis      ulos      ero      l/s              nes.            kW
1      5,6      2,7      2,9      0,57      3,59      5,93427
2      5,6      2,4      3,2      0,57      3,59      6,54816
3      5,6      2,5      3,1      0,57      3,59      6,34353
4      5,6      2,6      3      0,57      3,59      6,1389
5      5,6      2,7      2,9      0,57      3,59      5,93427
6      5,6      2,8      2,8      0,57      3,59      5,72964
7      5,6      2,9      2,7      0,57      3,59      5,52501
8      5,6      1,8      3,8      0,57      3,59      7,77594
9      5,2      0,8      4,4      0,57      3,59      9,00372
10      4,9      0,4      4,5      0,57      3,59      9,20835
11      4,7      0,2      4,5      0,57      3,59      9,20835
12      4,6      0,1      4,5      0,57      3,59      9,20835
13      4,6      0,1      4,5      0,57      3,59      9,20835
14      4,6      -0,1      4,7      0,57      3,59      9,61761
15      4,6      0,1      4,5      0,57      3,59      9,20835
16      4,5      0,2      4,3      0,57      3,59      8,79909
17      4,4      0,2      4,2      0,57      3,59      8,59446
18      4,1      0,1      4      0,57      3,59      8,1852
                                                    ka        7,787308333

Nythän rupesi vasta mättämään. Joku todennäköisesti kaavassa nyt väärin (tai laskijassa).

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 24.11.09 - klo:18:11
Lainaus
Nythän rupesi vasta mättämään. Joku todennäköisesti kaavassa nyt väärin (tai laskijassa).
Laskelmat on tehty aivan oikein.

Nyt pitää ottaa käyttöön se kuuluisa kerroin "k" (=insinööriarvaus), jolla sovitetaan saadut koetulokset halutunlaisiksi.

Jos virtaus 0,57 l/s kerrotaan kertoimella 0,74 saadaan virtaukseksi 0,42 l/s. Tätä virtausarvoa käyttämällä ovat laskelmien lopputulokset järkeviä.

Mutta jos lähdetään perkaamaan ongelmaa siitä lähtökohdasta, että virtaus 0,42 l/s onkin oikein, niin:

-Omiin mittauksiini nojaten olen havainnut, että lämpötiloihin perustuvaa kiertoaikaa käytettäessä on saatu virtaus vajaa kymmenen (7) % suurempi kuin virtausmittarilla saatu lukema.
- Kiertoaikaan perustuvan virtauksen pitäisi olla 1,07*0,42 = 0,45 l/s.
- Koska kiertoaika on n. 8,5 min, saadaan kierrossa olevan nesteen määrä 8,5*60*0,45 = 230 l, josta putkessa 230-5= 225 l.
- Putken pituudeksi saadaan 225/0,973 = 231 m
- Koska siirtoputkien pituus on 25 m, on kaivoissa olevan putken pituus 206 m
- Kaivojen yhteispituus on 130m, joihin pitäisi mennä 260 m putkea.
- Yllä olevasta voisi päätellä, että molemmista kaivoista on 13,5 m pätkä putkittamatta ??????????????????????????????

Kuka kaivot putkitti ja kuka näki paljonko kaivoihin meni putkea.

En mitenkään haluaisi maalata pahisa seinälle mutta......

ATS

Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: make - 24.11.09 - klo:20:35
Moi!

Nyt en ilmeisesti ymmärrä jotain, kun minun mielestäni laskelmissa ei ole mitään vikaa.
Eikös 8kw antotehoisen pumpun pidä nimenomaan ottaa maasta 8kw tehoa? Sähkö joka pyörittää kompressoria ja kiertopumppuja, ei kai siirry lämpönä veteen, vai?
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 24.11.09 - klo:20:51
Lainaus
Lainaus
Nythän rupesi vasta mättämään. Joku todennäköisesti kaavassa nyt väärin (tai laskijassa).
Laskelmat on tehty aivan oikein.

Nyt pitää ottaa käyttöön se kuuluisa kerroin "k" (=insinööriarvaus), jolla sovitetaan saadut koetulokset halutunlaisiksi.

Jos virtaus 0,57 l/s kerrotaan kertoimella 0,74 saadaan virtaukseksi 0,42 l/s. Tätä virtausarvoa käyttämällä ovat laskelmien lopputulokset järkeviä.

Mutta jos lähdetään perkaamaan ongelmaa siitä lähtökohdasta, että virtaus 0,42 l/s onkin oikein, niin:

-Omiin mittauksiini nojaten olen havainnut, että lämpötiloihin perustuvaa kiertoaikaa käytettäessä on saatu virtaus vajaa kymmenen (7) % suurempi kuin virtausmittarilla saatu lukema.
- Kiertoaikaan perustuvan virtauksen pitäisi olla 1,07*0,42 = 0,45 l/s.
- Koska kiertoaika on n. 8,5 min, saadaan kierrossa olevan nesteen määrä 8,5*60*0,45 = 230 l, josta putkessa 230-5= 225 l.
- Putken pituudeksi saadaan 225/0,973 = 231 m
- Koska siirtoputkien pituus on 25 m, on kaivoissa olevan putken pituus 206 m
- Kaivojen yhteispituus on 130m, joihin pitäisi mennä 260 m putkea.
- Yllä olevasta voisi päätellä, että molemmista kaivoista on 13,5 m pätkä putkittamatta ??????????????????????????????

Kuka kaivot putkitti ja kuka näki paljonko kaivoihin meni putkea.

En mitenkään haluaisi maalata pahisa seinälle mutta......

ATS


Jotain tämäntyyppistä olen vähän koko ajan pelännytkin, kun vielä muistetaan että ongelma lähti liikkeelle huomiosta että sähköä kuluu lämmitykseen ja käyttöveteen enemmän kuin arvio (toive) oli.

Jos todetaan että sis/ulos luvut pitävät kutinsa (tästä faktaa). Nesteen prosentit ok (tässäkään ei voi olla suuria heittoja). Myös kierros on melko tarkasti selvitetty (kahden mittauksen perusteella), eli jäljelle jää virtaavan nesteen määrä. Helpoin ratkaisu on yleensä todennäköisin (eli jätetään nyt vielä ne insinöörikertoimet).

Milläs minä putkien pituuden tsekkaan? Liitoskohdat saan kyllä näkyviin koska ovat aika pinnassa ja ne on laitettu "kaivoihin" joista saa kannen auki. En kovin kevein perustein lähtisi kiertoa avaamaankaan ja kaivosta sitä ei varmaankaan ole kovin helppo mitata. Virtauksen nopeuttakaan ei varmaan ole kovin helppo mitata.

Kuinka paljon kaivon syvyys yms. vaikuttaa pumpun nopeuteen? Jos vaikka Nibeltä kysyisin voisivatko he arvioida pumpun pumppausnopeuden ko. putkella ja syvyydellä kolmosteholla ( vai onko ainoastaan piirin pituudella merkitystä).

Mitenkäs toi 8 minuutin kirto kun vertaa muiden vastaavanmittaisiin piireihin ( ja tietysti saman vahvuisella putkella varustettuihin).

Ihan periaatteesta haluaisin selvittä onko taas kuluttajaa kusetettu.

Jos sovitusta yhdestä 160 metrin kaivosta tulee kaksi reikää joiden yhteenlaskettukin pituus jää 30 metriä liianlyhyeksi, niin eipä ole paljon hurraamista.

Sitten jos tästä vielä jää 27 metriä käyttämättä niin periaatteessa 160 metrin reijästä on tullut 103 metrinen.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: justus01 - 24.11.09 - klo:21:33
Lainaus
Moi!

Nyt en ilmeisesti ymmärrä jotain, kun minun mielestäni laskelmissa ei ole mitään vikaa.
Eikös 8kw antotehoisen pumpun pidä nimenomaan ottaa maasta 8kw tehoa? Sähkö joka pyörittää kompressoria ja kiertopumppuja, ei kai siirry lämpönä veteen, vai?

Jos pumpun ottama sähköteho (n.2kW) jäisi lämmittämään pelkkää teknistä tilaa (1,5m2), niin ei saunaa tarvitsisi lämmittää.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 24.11.09 - klo:22:25
Lainaus
Moi!
Nyt en ilmeisesti ymmärrä jotain, kun minun mielestäni laskelmissa ei ole mitään vikaa.
Eikös 8kw antotehoisen pumpun pidä nimenomaan ottaa maasta 8kw tehoa? Sähkö joka pyörittää kompressoria ja kiertopumppuja, ei kai siirry lämpönä veteen, vai?

"Nyt en ilmeisesti ymmärrä jotain, kun minun mielestäni laskelmissa ei ole mitään vikaa."
      -Kyllä on

"Eikös 8kw antotehoisen pumpun pidä nimenomaan ottaa maasta 8kw tehoa?"
      -Ei. Se ottaa n. 2/3 x 8 kW maasta eli n. 5,3 kW

"Sähkö joka pyörittää kompressoria ja kiertopumppuja, ei kai siirry lämpönä veteen, vai?"
      -Siirtyy se, suurimmalta osin, energian häviämättömyyden lakia nuodatetaan tuossakin.

Kahdeksan kilowatin pumppu on antateholtaan max. tuo 8 kW. Käytäntö kuitenkin sanoo, että tuota ei kaikkea saada käyttöön, johtuen olosuhteista että häviöistä, sekä mittausnormista  josta arvot on annettu. Ei ole perbetum mobile tuokaan.

Vähän kun Googlaa ja tutkii asiaa, vaikka tältäkin foorumilta, niin tullee jo aika paljon fiksummaksi tuon toiminnan ymmärtämisessä.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: make - 24.11.09 - klo:22:26
Lainaus
Lainaus
Moi!

Nyt en ilmeisesti ymmärrä jotain, kun minun mielestäni laskelmissa ei ole mitään vikaa.
Eikös 8kw antotehoisen pumpun pidä nimenomaan ottaa maasta 8kw tehoa? Sähkö joka pyörittää kompressoria ja kiertopumppuja, ei kai siirry lämpönä veteen, vai?

Jos pumpun ottama sähköteho (n.2kW) jäisi lämmittämään pelkkää teknistä tilaa (1,5m2), niin ei saunaa tarvitsisi lämmittää.

Tuosta 2kw:n tehosta tehdään veteen liikettä, kylmäaineeseen painetta jne. osa toki muuttuu lämmöksi asti, mutta tuo lämpö on liian kaukana lämmitettävästä vedestä. Pumpulle kun on luvattu 8kw:n antoteho, se hakee tehon maasta ja käyttää tehon hakemiseen sen 2kw, jolloin luulemme saavamme maasta vain 6kw.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: justus01 - 25.11.09 - klo:08:27
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Moi!

Nyt en ilmeisesti ymmärrä jotain, kun minun mielestäni laskelmissa ei ole mitään vikaa.
Eikös 8kw antotehoisen pumpun pidä nimenomaan ottaa maasta 8kw tehoa? Sähkö joka pyörittää kompressoria ja kiertopumppuja, ei kai siirry lämpönä veteen, vai?

Jos pumpun ottama sähköteho (n.2kW) jäisi lämmittämään pelkkää teknistä tilaa (1,5m2), niin ei saunaa tarvitsisi lämmittää.

Tuosta 2kw:n tehosta tehdään veteen liikettä, kylmäaineeseen painetta jne. osa toki muuttuu lämmöksi asti, mutta tuo lämpö on liian kaukana lämmitettävästä vedestä. Pumpulle kun on luvattu 8kw:n antoteho, se hakee tehon maasta ja käyttää tehon hakemiseen sen 2kw, jolloin luulemme saavamme maasta vain 6kw.

Kovin tarkasti en ole perillä maalämpöpumpun tekniikasta, mutta sen verran tiedän lämpötekniikasta ja mekaniikasta, että tuo 2kW ei ei katoa minnekään. Se kuluu suurimmaksi osaksi kuumakaasun puristamiseen sekä pumppujen virtausvastuksen ym. kitkojen voittamiseen ja nuot edelle mainitut aiheuttavat lämpenemisestä. Tuosta lämmöstä ei voi jäädä tekniseen tilaan kovin paljon koska nykyaikaisilla eristevahvuuksilla varustetussa 1,5m2 teknisessä tilassa lämpötila nousisi huomattavasti. 500W halogeenillä tila lämpeni huomattavasti kuumemmaksi (n.10 astetta) kuin maalämpöpumpun pyöriessä 22%:a ajasta. Mekaanisten ym. häviöiden aiheuttaman lämpenemisen lisäksi MLP:n varaaja lämmittää teknistä tilaa noin 50-100W keskimääräisellä teholla.

En tiedä miten valmistajat ilmoittavat ja mittaavat MLP:n antotehon, mutta ihan 100%:n varma olen, että ilmoitetusta ottotehosta suurin osa muuttuu lämmöksi tavalla tai toisella ja osa tuosta lämmöstä siirtyy tavalla tai toisella (johtumalla/säteilemällä/konvektiolla) keruupiirin nesteeseen, lämmönjakopiiriin, kuumakaasuun ja käyttöveteen.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 25.11.09 - klo:10:36
Turhaa jänkäämistä; menkää kilpailijan teoriaa populoivalle sivulle ja lukekaa ja tutkikaa. Vaikka tuo koskeekin ilmasellaisia, teoria ja toiminta on samaa.
Ystävällisesti: Rauski
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1643.0
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 25.11.09 - klo:13:59
Soittelin Nibelle. Ei kuulemma pidä paikkaansa tämä max. 2/3 * pumpun teho.

Skånen tehtaalla on ihan käytännössä testattu asiaa (eli ei siis laskennallinen teho vaan emppiirisesti saatu) ja kW:ksi on saatu (siis keskiarvo) 8,22 (8kw pumppu teholla 1,66 kw). Eivätkä kuulemma ole rakentaneet tehdasta asiaa silmällä pitäen vaan se on ollut samalla paikalla 50 vuotta. Muissa testeissä saatu jopa parempia tuloksia, asia riippuu täysin vesisuonista ja muista kalliorakenteen asioista. Nämä siis myyjän puheita, mutta mutta ...

Ei ollut yhtään huolissaan asiasta. Jos ei mene vastus muutakun legionellaa tuhotessa päälle ja pumpun käyntiaika on välillä 3500 - 4000 tuntia vuodessa niin ei ole mitään syytä huoliin. Onnitteli lähinnä vaan hyvästä kaivosta.

... eli kaippa se vaan meikäläisen kannattaa oman mielenrauhan takia katsoa mitä tuntimääriä on ollut päällä ja jos menee haarukkaan niin olla tyytyväinen.

Menee vähän liikaa yli hilseen nämä laskut yms.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 25.11.09 - klo:16:05
Lainaus
Soittelin Nibelle. Ei kuulemma pidä paikkaansa tämä max. 2/3 * pumpun teho.

Skånen tehtaalla on ihan käytännössä testattu asiaa (eli ei siis laskennallinen teho vaan emppiirisesti saatu) ja kW:ksi on saatu (siis keskiarvo) 8,22 (8kw pumppu teholla 1,66 kw). Eivätkä kuulemma ole rakentaneet tehdasta asiaa silmällä pitäen vaan se on ollut samalla paikalla 50 vuotta. Muissa testeissä saatu jopa parempia tuloksia, asia riippuu täysin vesisuonista ja muista kalliorakenteen asioista. Nämä siis myyjän puheita, mutta mutta ...

Ei ollut yhtään huolissaan asiasta. Jos ei mene vastus muutakun legionellaa tuhotessa päälle ja pumpun käyntiaika on välillä 3500 - 4000 tuntia vuodessa niin ei ole mitään syytä huoliin. Onnitteli lähinnä vaan hyvästä kaivosta.

... eli kaippa se vaan meikäläisen kannattaa oman mielenrauhan takia katsoa mitä tuntimääriä on ollut päällä ja jos menee haarukkaan niin olla tyytyväinen.

Menee vähän liikaa yli hilseen nämä laskut yms.

Mielenkiintoista!

Seuraava vaihe, jos haluat todellisen otto ja antotehon selville, on hankkia mittarit; lämmitystuottoon, lämpimään käyttöveteen ja sähkönkulutukseen. Jos oikein haluaa hifisti olla niin maapiirin tuottokin olisi syytä mitata. Jos vielä tuonkin jälkeen kertoimet pysyvät noissa mainosten lupauksissa, pitää onnitella itseään erinomaisesta hankinnasta, ja ettei sortunut noiden muiden kehumiin heikkotuottoisiin laitteisiin.

Itse kun noita mittausvehkeitä hankin, oli suurin syy "Eksile", joka avoimesti asetti antamiani tuottoja kyseenalaiseksi (kaikki kunnia hänelle tuosta). Tulikin sitten noita mittauslaitteita hankituksi, jotta selviäisi miten asiat oikein ovat. Nyt kun noita mittaustietojakin on, käy ilmi asia mikä tietysti olisi pitänyt heti ymmärtää, kun kerran arvot oli annettu EN 255 normin mukaan (en kylläkään silloin vielä tiennyt), etteivät ne ole lähelläkään käytännön mittaustuloksia, kaikkea muuta. Mutta samaan laitteeseen on nyt myöhemmin annettu myös EN 14511 B0W45 mukaiset tehoarvot, ne taas ovatkin hyvin lähellä sitä, mitä olen mittaustuloksina saanut.
Ymmärtääkseni tuon Niben:kin tiedot ovat tuon EN 255 mukaisia, eivätkä mistään tuulesta temmattuja, kuitenkin, jos tuo saman laitteen tehot ilmoitettaisiin EN 14511 mukaisiksi, tehoarvot olisivatkin aivan jotain muuta. Todennäköisesti olisivat alle tuon NIBE FIGHTER 1250 invertteri, tehot 4[ch8211]16 kW, (EN 14511-standardi) COP 3,32 arvojen Tuota kun voisi pitää Niben lippulaivana, ja omaavan parhaan lämpökertoimen noista Niben pikkupumpuista.

Tervetuloa vaan mukaan tuottoja mittaavien ihmetyksiä pursuvaan maailmaan!
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Hannes - 25.11.09 - klo:19:27
Lainaus

Mielenkiintoista!

Seuraava vaihe, jos haluat todellisen otto ja antotehon selville, on hankkia mittarit; lämmitystuottoon, lämpimään käyttöveteen ja sähkönkulutukseen. Jos oikein haluaa hifisti olla niin maapiirin tuottokin olisi syytä mitata. Jos vielä tuonkin jälkeen kertoimet pysyvät noissa mainosten lupauksissa, pitää onnitella itseään erinomaisesta hankinnasta, ja ettei sortunut noiden muiden kehumiin heikkotuottoisiin laitteisiin.

Itse kun noita mittausvehkeitä hankin, oli suurin syy "Eksile", joka avoimesti asetti antamiani tuottoja kyseenalaiseksi (kaikki kunnia hänelle tuosta). Tulikin sitten noita mittauslaitteita hankituksi, jotta selviäisi miten asiat oikein ovat. Nyt kun noita mittaustietojakin on, käy ilmi asia mikä tietysti olisi pitänyt heti ymmärtää, kun kerran arvot oli annettu EN 255 normin mukaan (en kylläkään silloin vielä tiennyt), etteivät ne ole lähelläkään käytännön mittaustuloksia, kaikkea muuta. Mutta samaan laitteeseen on nyt myöhemmin annettu myös EN 14511 B0W45 mukaiset tehoarvot, ne taas ovatkin hyvin lähellä sitä, mitä olen mittaustuloksina saanut.
Ymmärtääkseni tuon Niben:kin tiedot ovat tuon EN 255 mukaisia, eivätkä mistään tuulesta temmattuja, kuitenkin, jos tuo saman laitteen tehot ilmoitettaisiin EN 14511 mukaisiksi, tehoarvot olisivatkin aivan jotain muuta. Todennäköisesti olisivat alle tuon NIBE FIGHTER 1250 invertteri, tehot 4–16 kW, (EN 14511-standardi) COP 3,32 arvojen Tuota kun voisi pitää Niben lippulaivana, ja omaavan parhaan lämpökertoimen noista Niben pikkupumpuista.

Tervetuloa vaan mukaan tuottoja mittaavien ihmetyksiä pursuvaan maailmaan!

Kiitoksia vaan kutsusta.

Taitaa vaan ajalliset, rahalliset ja matemaattiset resurssit olla sellaiset että antaa olla.

Seurailen niin kuin muutkin kuolevaiset noita kulutuslukuja ja käyntiaikoja. Jos vaikka se tie olisi vähemmän ohdakkeinen (tieto lisää tuskaa).

Laitan sitten niistä tietoja.

Kiitos kaikille arvontaan osallistuneille :)
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: Rauski - 25.11.09 - klo:19:38
Tutustu "Hannes" nyt ihmeessä kuitenkin tuohon kilpailijan sivuun, se avartaa!
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1643.0
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: kaksikaivoa - 27.11.09 - klo:13:50
Hei taas !

Olikohan jollakulla tietoja tuosta uudesta standardista SFS-EN 14511 ?

Käsittääkö tämä standardi ottotehona kompressoritehon + kiertovesipumput + ohjauksen, vai onko ottotehona pelkästään kompressorin vaatima teho olosuhteiden 0C/35C ja 0C/45C mukaan.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 27.11.09 - klo:18:34
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=5334058.jpg][IMG]http://www.aijaa.com/img/b/00083/5334058.jpg[/IMG][/url]
Yllä pari otetta k.o. standardista.

Minulla on standardin kaikki neljä osaa, joissa yhteensä 85 sivua englanninkielistä lakitekstin kaltaista tekstiä.
Olen yrittänyt huonolla kielipäällä tutkistella tekstejä. Yleisvaikutelma on se, että standardi on tehty lähinnä keskieurooppalaisille, joilla päätarkoitus on jäähdyttäminen. Vesi-vesi lämpöpumppuja on käsitelty vain muutamassa "sivulauseessa"

Toivottavasti tekstistä saa selvän, ellei niin lähetän suurempikokoisena.

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 27.11.09 - klo:18:41
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=5334152.jpg][IMG]http://www.aijaa.com/img/b/00665/5334152.jpg[/IMG][/url]
Sama uudestaan

ATS
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: kaksikaivoa - 28.11.09 - klo:12:15
Kiitos sinulle, Seppaant !

Näyttää siltä, että ottotehoon lasketaan kaikki energia ( sähkö ), joka kuluu ikompressorilla, ohjauksessa sekä kahdessa kiertovesipumpussa.
Otsikko: Re: Tulon ja paluun lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 30.11.09 - klo:19:28
Vielä yksi sivu standardista.

http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=5352481.jpg][IMG]http://www.aijaa.com/img/b/00261/5352481.jpg[/IMG][/url]

ATS