Olisko tällaisesta tietoketjusta jotain hyötyä jollekin?
Vois vertailla syvyyksiä!
Maapiirin pumppu: Wilo TOP525/7, 185W/3-asento
Piiri: 2-putkinen
Piirin pituus: 162m
Maanesteen kierrosaika: 13min/kierros
-
Maapiirin pumppu: Wilo TOP30/10KTL, 390W/2-asento
Piiri: 4-putkinen
Piirin pituus/kaivon syvyys: 206 m
Maanesteen kierrosaika: n. 18min/kierros
Meno/paluu erotus: 2,2..2,7 astetta
Meno/paluu (keskim.): 1,5 / 4
-
Täydennystä:
Maapiirin pumppu: Wilo TOP525/7, 185W/3-asento
Piiri: 2-putkinen
Piirin pituus pumpulta: 162m
Kaivon Aktiivisyvyys: 153m
Maanesteen kierrosaika: 13min/kierros
Maa meno/paluu erotus: 2,5C-3.3C
Maasta paluu: 4C/1,5C alussa/lopussa näillä keleillä