Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: Olli_O - 28.01.09 - klo:13:27

Otsikko: Käyttöveden valmistus
Kirjoitti: Olli_O - 28.01.09 - klo:13:27
Onko kellään kokemusperäistä tai mitattua tietoa, kuinka paljon, esim. prosentteina, mlp:n käyttöajasta menee lämpimän veden tekoon eri kuukausina normaali taloudessa?
Kiinnostaisi kovasti, Kiitos!
Otsikko: Re: Käyttöveden valmistus
Kirjoitti: Rauski - 28.01.09 - klo:17:09
Sen aikaa mitä meillä tuo käytössä ollut, on kuukausittain kulunut tuon lämpimän veden tuottamiseen pumpun kokonaiskäyntiajasta:

touko   31 %
kesä    50 %
heinä   68 %
elo       55 %
syys    25 %
loka     21 %
marras 12 %
joulu    12 %
tammi  10 %
Otsikko: Re: Käyttöveden valmistus
Kirjoitti: Olli_O - 28.01.09 - klo:17:20
Kaunis Kiitos, Rauski !
Otsikko: Re: Käyttöveden valmistus
Kirjoitti: eskok - 10.02.09 - klo:08:09
Meillä joulukuussa kun asetukset oli käyttöveden käynnistyslämpötilalle 48 astetta (tehdasasetuksena oli 44 ast.)niin kun pumpun käyttötunnit olivat 387h siitä käyttöveden lämmitystä 45 h, tammikuussa kun laskin käynnistyslämpötilaa 42 asteeseen niin pumpun tunnit 477 ja siitä käyttöveden lämmitystunnit 6h, onko tuolla sitten merkitystä sähkönkulutukseen, siitä en osaa sanoa kun en ymmärrä. Käyttömukavuuteen ei mitään merkitystä.
pumppuna DOG2 12 .