Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Petering - 16.03.08 - klo:21:14
-
Meille asennettiin Geopro GEOGS 50W 002 maalämpöpumppu marraskuussa v.2004, jolloin vaihdatin vanhan maalämpöpumpun uuteen. Viime vuonna varaajan lämpötila-anturin paikkaa vaihdettiin, koska pumppu kävi melko usein ja tuli hälytys Mittaus 11/kompressorikäynti. Toiminta on ollut sen jälkeen muuten moitteetonta, mutta jonkin aikaa on maalämpöpumpusta kuulunut voimistuva uliseva ääni, joka alkaa kun pumppu on ollut käynnissä jonkin aikaa. Lauhdepumppu käy melkoisen kuumana, mutta mielestäni ääni kuuluu kompressorista. Mistähän tämä mahtaa johtua ? Onko kompressori tulossa tiensä päähän ? Onko tuo aiempi taajaan käynnistyminen voinut aiheuttaa asian ?
Olen lähettänyt samat kysymykset Geoprolle, mutta sieltä ei vaivauduta vastaamaan >:(
-
Minulla on gs 75. Rakennettu v.2005.
Meillä kans kompura käy tiheään ja useamman kerran vuodessa tulee tuo sama "virheilmoitus 11 kompr käynti"
Muuttuiko käyntiajat lämpöanturan paikan vaihdon jälkeen ja katosiko virheilmoitukset?
Kuka kekkasi sen anturan paikan vaihdon? :-/
Meillä kompura ei ulise mutta käyntitiheyden vuoksi sekin on käynyt mielessä.
-
Soitin tuolloin laitteen valmistajalle ja ihmettelin ko. asiaa.
Ilmeisesti kyse on ollut "ominaisuudesta", koska
asia tiedettiin ja valmistajan huoltomies kävi siirtämässä anturin toiseen paikkaan säiliön pinnalla. Kompuran käyntiajat korjaantuivat anturin siirron jälkeen. Anturin pystynee itsekin siirtämään, jos kaivaa sen esille ja viiltää eristykseen paikan johon asentaa uudelleen. Huoltomies kääri anturin jonkinlaiseen folioon ennen uudelleen asentamista.
Antureita lienee useampi (ala- ylä ?). Ehkä selviää, jos kysyy Geoprosta, mikä anturi pitää siirtää, mistä ja minne. En ollut seuraamassa, kun toimenpide tapahtui :(