Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: mike67 - 02.05.08 - klo:16:47
-
Onko normaalia vain asteen ero maapiirin (2x250m) tulon ja lähdön välillä? Tähän liittyy vielä se, että pressostaatti(?) pätkii käyntiä muutaman sekunnin välein käyttövettä lämmittäessä aiheuttaen hälytyksen "mittaus 11/kompressorin käynti". Tämä aivan loppuvaiheissa LV lämmitystä kun Lv ylälämpö on 49 astetta ja lämmitysvaraajan alaosa 50-52 astetta. Pumppu on Geopro Gs90
-
Onko keruupiirin pumpun nopeus säädettävissä. Meillä pyöri Nibessä nopeimmalla ja ero oli n. 2 asteen luokkaa. Pudotin nopeuden hitaimmalle, jonka jälkeen ero ollut 3 ja 4 asteen välissä. Eli siis liuos meni liian nopeasti kompressorin läpi.
-
Eli siis liuos meni liian nopeasti kompressorin läpi.
.. Toivottavasti kuitenkin höyrystimen läpi eikä kompuran. Ettei ole vuotoa. Nojoo.
t.J
-
Onko keruupiirin pumpun nopeus säädettävissä. Meillä pyöri Nibessä nopeimmalla ja ero oli n. 2 asteen luokkaa. Pudotin nopeuden hitaimmalle, jonka jälkeen ero ollut 3 ja 4 asteen välissä. Eli siis liuos meni liian nopeasti kompressorin läpi.
2astetta voipi olla parempi kuin 4 astetta, virtaus putkistossa kun menee laminaariksi, lisäksi höyrystin toimii paremmin suuremmalla virtaamalla.
Lämpötilaeron lisäksi tulee muistaa massavirta näistä se energia muodostuu.
-
Olen samaa mieltä kuin guru.