Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: mike67 - 02.05.08 - klo:16:47

Otsikko: Pieni lämpöero...
Kirjoitti: mike67 - 02.05.08 - klo:16:47
Onko normaalia vain asteen ero maapiirin (2x250m) tulon ja lähdön välillä? Tähän liittyy vielä se, että pressostaatti(?) pätkii käyntiä muutaman sekunnin välein käyttövettä lämmittäessä aiheuttaen hälytyksen "mittaus 11/kompressorin käynti". Tämä aivan loppuvaiheissa LV lämmitystä kun Lv ylälämpö on 49 astetta   ja lämmitysvaraajan alaosa 50-52 astetta. Pumppu on Geopro Gs90
Otsikko: Re: Pieni lämpöero...
Kirjoitti: KJS - 05.08.08 - klo:22:04
Onko keruupiirin pumpun nopeus säädettävissä. Meillä pyöri Nibessä nopeimmalla ja ero oli n. 2 asteen luokkaa. Pudotin nopeuden hitaimmalle, jonka jälkeen ero ollut 3 ja 4 asteen välissä. Eli siis liuos meni liian nopeasti kompressorin läpi.
Otsikko: Re: Pieni lämpöero...
Kirjoitti: Larux - 06.08.08 - klo:08:55
Lainaus
Eli siis liuos meni liian nopeasti kompressorin läpi.

.. Toivottavasti kuitenkin höyrystimen läpi eikä kompuran. Ettei ole vuotoa. Nojoo.

t.J
Otsikko: Re: Pieni lämpöero...
Kirjoitti: guru - 06.08.08 - klo:16:56
Lainaus
Onko keruupiirin pumpun nopeus säädettävissä. Meillä pyöri Nibessä nopeimmalla ja ero oli n. 2 asteen luokkaa. Pudotin nopeuden hitaimmalle, jonka jälkeen ero ollut 3 ja 4 asteen välissä. Eli siis liuos meni liian nopeasti kompressorin läpi.
2astetta voipi olla parempi kuin 4 astetta, virtaus putkistossa kun menee laminaariksi, lisäksi höyrystin toimii paremmin suuremmalla virtaamalla.
Lämpötilaeron lisäksi tulee muistaa massavirta näistä se  energia muodostuu.
Otsikko: Re: Pieni lämpöero...
Kirjoitti: SH9 - 10.08.08 - klo:22:47
Olen samaa mieltä kuin guru.