Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: moras - 25.02.08 - klo:18:37
-
Tervehdys, pitkään tätä foorumia lukeneena, täytyy kirjoittaa viimein itse.
Miten/millaisella pumpulla olette täyttäneet vaakaputkistonne?
Minulla on yhteensä 900m putkea ja nousuakin paluulle tulee hieman, joten ihan tavallisella uppopumpulla ei taida onnistua?
Ehdotuksia otetaan mielellään vastaan.
-
Kuinka paljon putkiston korkein paikka on pumppauspaikkaa korkeammalla?
ATS
-
Ei yhtään, putkisto laskeutuu pellolle ja nousee jälleen takaisin.
-
tere,mulla täytettiin putkisto ihan yleismallin puutarha pumpulla,onniselta hain .
-
Minulle Ekowell tehtaalta annettiin "vinkki", että maapiiri pitäisi ilmata suuritehoisella pumpulla, että kaikki keruuputkistossa olevat mikrokuplatkin lähtisi virtauksen mukana pois. Kuulemma pienitehoisella pumpulla täyttäessä/ilmatessa putkistoon voi jäädä paljonkin niitä mikrokuplia ja niiden poistumisessa voi kestää pitkäänkin. Itse täyttäpumpun litratehoa ei kyllä tullut kysyttyä, joten tästä vastauksesta ei ollut alkuperäiseen kysymykseen vastausta.
-
Minä ilmasin 700m maaputken painevesiautomaatilla, joka maksoi 180 euroa Hovimäellä. Pumpulla tosin on myöhempääkin käyttöä, kun alan nostamaan Ounasjoen vettä pihankasteluvedeksi.
Laskin, että pumppu kierrätti nesteen ympäri noin 10 minuutissa ja noin 4 tunnin kuluttua putkistosta ei tullut yhtään ilmaa. Pyöritin kuitenkin varmuuden vuoksi vielä toiset 4 tuntia.
Kannattaa muuten laittaa piiristä tuleva poistuloletku kirkkaasta letkusta niin näkee hyvin milloin piirissä ei ole enää ilmaa.