Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: TeroL - 07.08.07 - klo:22:44

Otsikko: Keruuputkien hikoilu
Kirjoitti: TeroL - 07.08.07 - klo:22:44
Meillä lämpöpumppu on kellarissa sijaitsevassa teknisessä tilassa. Keruupiirin putket kulkevat pumpulta ensin viereiseen kylmään varastohuoneeseen ja sieltä edelleen lämpökaivoon. Ongelmana on putkien pintaan tiivistyvä kosteus kylmässä varastohuoneessa. Putket kulkevat huoneen seinällä about 10m matkan. Varastohuone on osittain maanpinnan alapuolella ja sen lämpötila pyörii +10 (talvi) ja +15 (kesä) välillä. Putket ovat muovia ja päällä on ohuehkot eristeet. Eriste katkeaa aina jatkojen ja mutkien kohdalta. Kosteutta tiivistyy eristeen pintaan erityisesti nyt kesäaikaan melkoisesti, mikä ei tietysti ole hyvä asia varaston kannalta. Mikä neuvoksi, laitanko lisää putkieristettä entisten päälle vai vaihdanko ne kokonaan uusiin?
Otsikko: Re: Keruuputkien hikoilu
Kirjoitti: mnk - 09.08.07 - klo:08:25
mitä materiaalia nykyinen eriste ja kuinka paksusti. ?

Havaintosi viittaisi vajavaiseen eristämiseen huonolla materiaalilla.  Vai onko märkää vain eristämättömissä kohdissa ?

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3735.msg41012#msg41012

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3561.msg39373#msg39373

Sisätiloissa ei saa hikoilla missään, ettei rakenteet kostu/ole aina kosteina.
Otsikko: Re: Keruuputkien hikoilu
Kirjoitti: TeroL - 12.08.07 - klo:15:47
Eriste on solumuovia ja sen paksuus on noin 10mm. Eriste katkeaa liitosten ja mutkien kohdalta. Kosteutta kertyy pisaroina eristeen pintaan koko matkalle. Kellarin ilma on melko kosteaa, koska lämmitystä ei ole. Kellari huone toimii puuvarastona ja nyt keväällä lastasin sinne jonkin verran puita, jotka eivät olleet täysin kuivia.
Otsikko: Re: Keruuputkien hikoilu
Kirjoitti: seppaant - 12.08.07 - klo:21:16
Tälläisessa osittain maan alla olevassa tilassa on ilmanvaihdosta riippumatta kesällä aina ilman suhteellinen kosteus 100% tai ainakin lähellä sitä ja talvella, jos on hyvä ilmanvaihto saattaa ilman suhteellinen kosteus pudota alle sadan prosentin.
Jos tilassa,jossa suhteellinen kosteus on 100%, on esine, jonka lämpötila on ympäristön lämpötilaa matalampi, alkaa esineen pinnalle tiivistyä vettä.
Jos halutaan, että putkien (eristeiden) pinnoille ei tiivisty vettä, tulee ne eristää niin hyvin, että niiden pintalämpötila ei olisi ympäristön lämpötilaa matalampi.
Eli lisää eristettä tai kokonaan uudet paksummat eristeet. Jatkot ja mutkat pitää myös ehdottomasti eristää. Kaikki saumat pitää teipata ilmatiiveiksi. Eristeen tulee olla vettymätöntä, umpisolumuovia, villaeristeet eivät käy missään tapauksessa.
Ovatko puut kuivuneet vai homehtuneet?
Otsikko: Re: Keruuputkien hikoilu
Kirjoitti: TeroL - 12.08.07 - klo:22:35
Kiitokset ohjeista! Nyt vaan eristekauppaan. Kellarivraston ilmanvaihto on painovoimainen, oven alareunassa on tuloaukot ja vastakkaisessa nurkassa ylhäällä poisto. Märkien puiden takia olen pitänyt nyt kesällä ovea auki ja puut ovat jonkin verran kuivuneet.